设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: kwring

风力发电厂在潮流计算时作为PQ节点还是PV节点

   火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-21 16:02:42 | 显示全部楼层
我问了一下老师,从一般的角度出发,风力发电厂既可以作为PQ,也可以做为PV节点来考虑,我的想法是这样的,一般情况下作为PV节点来保持母线电压的恒定,电压的波动靠无功的补偿来稳定,当无功超出其最大限时,转为PQ ...2 Q2 l! y& g5 _8 r: q% N
kwring 发表于 2009-3-21 08:41
- A+ D4 \! m' m+ i
' R- T; t% z9 v/ Z( R
同意, 但是前提是风场有进行无功补偿的能力。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-21 21:34:39 | 显示全部楼层
双馈和直驱风力机组都有一定的无功调节能力,对于大型的风场,可先作为PV节点,如果无功出力超出了风力机组能够调节的范围,则应转换为PQ节点。
( R  h9 ^! ?  A; |. f    IEEE Trans. on Power Systems上那篇关于含风电机组潮流计算的文 ...
4 W) \6 p8 w8 O, h$ aRaidar 发表于 2009-3-19 04:51

5 u2 [; q5 f) u! V
5 q8 Q3 w4 H) z8 c0 kIEEE的那篇文章,麻烦告知一下,我想具体的看看。
- s* D+ c3 R' ~6 c8 z+ I
( r) v8 Y$ ~+ C1 _( Z7 m. g接LS的,也就是说风电场必须要有一定的无功补偿装置的时候才可以考虑成PV节点,如果单纯的风电场或是无功补偿装置不足的情况下,也就是考虑成PQ节点,是这个意思吧5 W) c% X1 ~) n& R. f) V! y6 |
如果考虑实际的话,中国现在的风电场是不是装配无功装置的风电场还是比较少啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-22 09:39:47 | 显示全部楼层
    经典的讨论。学习了不少,风电方面还是门外汉,完全的。要向各位高手学习啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-22 10:45:57 | 显示全部楼层
    我影响中是PQ~~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-22 21:50:31 | 显示全部楼层
    同意, 但是前提是风场有进行无功补偿的能力。
    # [: D2 @2 l+ ?: ~2 gachipmunk 发表于 2009-3-21 16:02
    " Y, w* e, p+ P1 ~  O- E- e/ \
    / h- |! O( z$ u5 I9 h9 L5 O
    应该风场的要有较大的无功容量,
    0 O( f$ G4 J. k& r7 [
    ( _( S1 ]. ^' W* [: a
    7 x3 o  M5 @: M" V& f) s; U$ b; v不过楼主那样做PV-PQ的转化也是可以的.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-23 00:48:47 | 显示全部楼层
    风机模型不同,运行方式不同,对节点类型确定有影响。; }5 u; U- D/ P

    ( h+ |5 }% _; |4 \& U* p通常情况下有无功补偿设备且能保持母线电压可做pv节点,无功越限后转PQ节点

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    achipmunk + 2 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-6 11:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-23 10:11:29 | 显示全部楼层
    多谢
    2 c4 Z% Q8 z( j
    # A8 g7 I4 x4 r$ e) l分享
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-24 16:37:22 | 显示全部楼层
    原来国内生产的风机不包含无功补偿部分,它是恒定功角的,所以风电厂大多数时候需要配备相应容量的无功补偿装置,原来的风电场大多配备固定电容器,调压缓慢,需要人工监视,经常出现电压不合格切风机情况,现在的风场已经改进了无功补偿方法,采用SVG或ASVAG,效果好很多。# M" V7 ]1 g- {$ h% Y+ ?# b
        国家电网听说近期已经增加对风机无功补偿监控调节的要求,其实这个东东国外一直就有,只是多些钱。* d) O4 Q7 r2 G- ]. b& y
    国内的一些厂家现在也开始这个方面的研究。

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    achipmunk + 3 感谢分享

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-26 21:38:53 | 显示全部楼层
    学习了帮顶
    2 w" a* Z6 ]) }1 k: }0 W, ]~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-27 07:22:03 | 显示全部楼层
    这个方面的文章好像合肥工业大学丁明教授的比较的多,可以参考!
    . O0 E! m4 I5 p' h- c& T6 I8 ^4 snew2009 发表于 2009-3-19 09:00

    5 F! k6 I% ~. H: L+ a5 E$ @
    - v) X0 s) Z4 {( b6 i; B" a" K8 h合肥工业大学有专门做风能的研究小组么, 好奇中。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入