风力发电厂在潮流计算时作为PQ节点还是PV节点

   火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-21 16:02:42 | 显示全部楼层
我问了一下老师,从一般的角度出发,风力发电厂既可以作为PQ,也可以做为PV节点来考虑,我的想法是这样的,一般情况下作为PV节点来保持母线电压的恒定,电压的波动靠无功的补偿来稳定,当无功超出其最大限时,转为PQ ...
6 k/ i9 w( |) V; s/ bkwring 发表于 2009-3-21 08:41
/ q3 }  J7 D0 b: D- R0 Z5 A% L
7 t! r3 g, ^# b2 A( x3 K
同意, 但是前提是风场有进行无功补偿的能力。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-21 21:34:39 | 显示全部楼层
双馈和直驱风力机组都有一定的无功调节能力,对于大型的风场,可先作为PV节点,如果无功出力超出了风力机组能够调节的范围,则应转换为PQ节点。
% _( q- S" _9 w+ _- ^    IEEE Trans. on Power Systems上那篇关于含风电机组潮流计算的文 ...
4 _4 {% x3 v# p# mRaidar 发表于 2009-3-19 04:51
$ ?/ w, }; B, m3 @) h5 j- S0 y
. ]: O1 J2 x0 S& N! p
IEEE的那篇文章,麻烦告知一下,我想具体的看看。
8 \! ?( \( ^/ q8 ~5 m; U+ F5 d+ L/ w( _+ \
接LS的,也就是说风电场必须要有一定的无功补偿装置的时候才可以考虑成PV节点,如果单纯的风电场或是无功补偿装置不足的情况下,也就是考虑成PQ节点,是这个意思吧% |  Y& [/ d; }  }
如果考虑实际的话,中国现在的风电场是不是装配无功装置的风电场还是比较少啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-22 09:39:47 | 显示全部楼层
    经典的讨论。学习了不少,风电方面还是门外汉,完全的。要向各位高手学习啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-22 10:45:57 | 显示全部楼层
    我影响中是PQ~~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-22 21:50:31 | 显示全部楼层
    同意, 但是前提是风场有进行无功补偿的能力。6 W2 i4 |3 |2 G5 J# j5 p
    achipmunk 发表于 2009-3-21 16:02
    ! g9 o. o7 K% h) R  \! Z

    ' e4 r# o" u! q& ]3 ^应该风场的要有较大的无功容量,4 x7 m; Q% v2 P! g

    8 ^. ]' Q! @" \4 V9 Z! J
    ! O! v; q, ]7 ~5 a7 O& A* C$ b) K不过楼主那样做PV-PQ的转化也是可以的.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-23 00:48:47 | 显示全部楼层
    风机模型不同,运行方式不同,对节点类型确定有影响。
    / v0 \( J# T6 p* n$ [3 k) l$ \$ L% x( Y( A; ~# l
    通常情况下有无功补偿设备且能保持母线电压可做pv节点,无功越限后转PQ节点

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    achipmunk + 2 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-6 11:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-23 10:11:29 | 显示全部楼层
    多谢
    , ~4 P+ u  P. a3 P8 W2 Z, @" ^+ x- ~8 F
    分享
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-24 16:37:22 | 显示全部楼层
    原来国内生产的风机不包含无功补偿部分,它是恒定功角的,所以风电厂大多数时候需要配备相应容量的无功补偿装置,原来的风电场大多配备固定电容器,调压缓慢,需要人工监视,经常出现电压不合格切风机情况,现在的风场已经改进了无功补偿方法,采用SVG或ASVAG,效果好很多。
    * J+ f* e* x5 |7 E1 I) s    国家电网听说近期已经增加对风机无功补偿监控调节的要求,其实这个东东国外一直就有,只是多些钱。
    2 m( M( W2 t3 k" i国内的一些厂家现在也开始这个方面的研究。

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    achipmunk + 3 感谢分享

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-26 21:38:53 | 显示全部楼层
    学习了帮顶
    7 L: G2 q& i8 i2 j$ b+ ~1 Z9 D) ~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-27 07:22:03 | 显示全部楼层
    这个方面的文章好像合肥工业大学丁明教授的比较的多,可以参考!
    + g& @& Q, X' N# p8 i( t* gnew2009 发表于 2009-3-19 09:00
    - v5 @9 Z/ V* w; v7 }
    5 j% U7 w& o1 Z9 ~$ g, C# t% k3 k& @1 q
    合肥工业大学有专门做风能的研究小组么, 好奇中。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-4-4 22:56

    Powered by Discuz! X3.4 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表