风力发电厂在潮流计算时作为PQ节点还是PV节点

   火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-3-21 16:02:42 | 显示全部楼层
我问了一下老师,从一般的角度出发,风力发电厂既可以作为PQ,也可以做为PV节点来考虑,我的想法是这样的,一般情况下作为PV节点来保持母线电压的恒定,电压的波动靠无功的补偿来稳定,当无功超出其最大限时,转为PQ ...# p5 z. T  V; B+ a1 \8 E! R
kwring 发表于 2009-3-21 08:41
* E9 k# e; Z, A& s7 ^5 j1 k& ?8 w

& B. w. k1 J1 ^, p  @  R: R同意, 但是前提是风场有进行无功补偿的能力。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-21 21:34:39 | 显示全部楼层
双馈和直驱风力机组都有一定的无功调节能力,对于大型的风场,可先作为PV节点,如果无功出力超出了风力机组能够调节的范围,则应转换为PQ节点。
2 k3 b$ j5 z* |$ |9 r' m4 Z    IEEE Trans. on Power Systems上那篇关于含风电机组潮流计算的文 ...
6 e5 ?' M8 `" \5 DRaidar 发表于 2009-3-19 04:51
' Z% X5 S9 ~# u2 w/ S( b
5 Y) x" u. x4 v  L# x8 Y" ]- m
IEEE的那篇文章,麻烦告知一下,我想具体的看看。8 z" Y% C' z0 g( ~
& d% i1 k  p/ ?5 T0 p8 b" c; d
接LS的,也就是说风电场必须要有一定的无功补偿装置的时候才可以考虑成PV节点,如果单纯的风电场或是无功补偿装置不足的情况下,也就是考虑成PQ节点,是这个意思吧
( \9 ?: {* s- o如果考虑实际的话,中国现在的风电场是不是装配无功装置的风电场还是比较少啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-22 09:39:47 | 显示全部楼层
    经典的讨论。学习了不少,风电方面还是门外汉,完全的。要向各位高手学习啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-22 10:45:57 | 显示全部楼层
    我影响中是PQ~~~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-22 21:50:31 | 显示全部楼层
    同意, 但是前提是风场有进行无功补偿的能力。
    ; ~8 @" v4 v! \6 J8 Q, gachipmunk 发表于 2009-3-21 16:02

    6 h( W: j; Y9 d, e  i
    1 F$ W+ U9 p4 x& w; X$ W应该风场的要有较大的无功容量,
    4 I/ _2 _* h  ?$ o9 k* ?7 E9 S! D3 n/ ?* ^3 n8 d5 h

    3 A' Q) R' d3 x/ E0 E) H不过楼主那样做PV-PQ的转化也是可以的.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-23 00:48:47 | 显示全部楼层
    风机模型不同,运行方式不同,对节点类型确定有影响。( C9 ], j/ s7 o
    0 q' k2 S( C$ z6 i9 l* b4 A
    通常情况下有无功补偿设备且能保持母线电压可做pv节点,无功越限后转PQ节点

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    achipmunk + 2 感谢您参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-6 11:24
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-23 10:11:29 | 显示全部楼层
    多谢
    4 [; ~2 O1 @: [, R
    2 l$ @7 X/ L- n9 J7 N分享
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-24 16:37:22 | 显示全部楼层
    原来国内生产的风机不包含无功补偿部分,它是恒定功角的,所以风电厂大多数时候需要配备相应容量的无功补偿装置,原来的风电场大多配备固定电容器,调压缓慢,需要人工监视,经常出现电压不合格切风机情况,现在的风场已经改进了无功补偿方法,采用SVG或ASVAG,效果好很多。/ c" X  j. u/ e+ t! [/ o3 s
        国家电网听说近期已经增加对风机无功补偿监控调节的要求,其实这个东东国外一直就有,只是多些钱。
    + R6 _& ?3 ?6 P2 h1 R国内的一些厂家现在也开始这个方面的研究。

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    achipmunk + 3 感谢分享

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-26 21:38:53 | 显示全部楼层
    学习了帮顶- a2 T* I( T' a) k% L1 b6 w
    ~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-27 07:22:03 | 显示全部楼层
    这个方面的文章好像合肥工业大学丁明教授的比较的多,可以参考!
    - t: G+ n5 q  tnew2009 发表于 2009-3-19 09:00
    % N$ g; ^/ G& n. j3 l
    $ b7 O" h- r+ v# M
    合肥工业大学有专门做风能的研究小组么, 好奇中。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-5-20 13:29

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表