|
|
发表于 2009-3-15 22:16:07
|
显示全部楼层
11# willence . T- M8 b% }! F
按规程电容器宜装设过电压保护和失压保护& I1 i, u0 o9 P2 u$ u" V4 g! o5 Q
- a2 w1 L- S' s电压过高时,内部游离增大,将产生局部放电,同时,电容器的输出功率与电压平方成正比,即QC=ωCU2,当运行电压为110%额定电压时, Qc为121%额定容量。另外还由于有功损耗P=QCtgδ亦随之增大,发热量将上升,最后导致热击穿,造成电容器损坏。这样的情况是很多的,例如夜间轻负荷时,往往母线电压上升,故电容器按规定宜装设过电压保护。
, N; ?- H* s1 }9 e' T
! e' X" {3 m0 m. H 电容器装置装设失压保护的目的在于防止变电所母线失压对电容 器产生的危害。这种危害有以下几种情况:
, }8 G3 _! w$ e+ ~ (1)电容器装置失压后立即复电(有电源的线路自动重合闸)将造成电容器带电 荷合闸,以致电容器因过电压而损坏;
. w, R$ S* y }. _# x1 p (2)变电所失电后复电,可能造成变压器带电容器合闸。例如河北省电力局曾 发生此类情况,使变压器烧毁。变压器与电容器的合闸涌流与过电压将使它们受 到损害; * Y: r' A9 M' Z
(3)失电后的复电可能造成因无负荷而使电压过高。
8 `1 M6 h' z4 \$ I/ M; _ 河北省电力局采用有电源电流闭锁的低电压保护,电压整定值为0.25~0.3 倍母线电压。 5 i6 V, T0 m) |0 k& D9 h8 V
失压保护在电源断电时,应能自动将电容器装置从电网切除。失压保护应带 适当时限以躲开线路故障引起的电压波动。 8 E8 B9 u, Q$ |
* \. t$ C4 }1 D3 z
, k; R3 j2 i. ]) K. _' }" C
1 s; s+ q0 x6 y# {) v' X& }2 Kls说的低电压保护是不是就是这个失压保护啊? |
|