按照很多论文的理论,一个微网中的有功功率的平衡决定微网中的频率的偏离。
& m$ o2 E( V% F' L0 s! [再很多论文中都再说,如果DG产出的有功功率大于负载所需要的有功功率。即P(产出)>P(消费),微网的频率将会上升,反之,则会下降。所以功率平衡再微网内部是非常重要的问题。我的问题是:
) ], ]( f/ x/ M& j( R2 _# ?1 J. K微网中的DG都是通过逆变器(inverter)来控制输出的,它的频率在输出的时候已经通过逆变器决定了大小,难道再这用情况下,如果P(产出)>P(消费),还会导致频率上升吗?是输出的频率上升还是什么地方上升?
/ `6 X" l, P# S$ Z; K+ z本人对微网研究刚刚开始,请同行指导,如果问的太幼稚,也请指教!多谢了!

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +3 +500 收起 理由
小电驴 + 10 + 3 + 500 欢迎你常来

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-13 09:57:13 | 显示全部楼层
怎么没有人指教我一下啊!看了很多论文就是搞不明白!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-13 12:14:31 | 显示全部楼层
原帖由 bluenight 于 2009-2-12 20:05 发表 . Y* j4 E/ r, R* `( b  t6 _
按照很多论文的理论,一个微网中的有功功率的平衡决定微网中的频率的偏离。
+ Q$ G- c& C+ t9 s, l% y6 A! C  t再很多论文中都再说,如果DG产出的有功功率大于负载所需要的有功功率。即P(产出)>P(消费),微网的频率将会上升,反之,则会下降。所以功率 ...

6 p  k6 M5 A; X, d6 i0 g2 _
9 I' R) z4 v# i& M. L微网中的DG都是通过逆变器(inverter)来控制输出的--------谁说的?应该是直流类的电源才通过逆变器(inverter)来控制输出的。如果DG产出的有功功率大于负载所需要的有功功率。即P(产出)>P(消费),微网的频率将会上升这是指透平机

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +3 +300 收起 理由
小电驴 + 10 + 3 + 300 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-14 12:45:02 | 显示全部楼层
原帖由 liuhd405 于 2009-2-13 12:14 发表
9 d. I  A6 R- b8 g  L, E0 Z& j! H3 w

8 ^4 k( R- H  r; i# Z$ l, f! b* X微网中的DG都是通过逆变器(inverter)来控制输出的--------谁说的?应该是直流类的电源才通过逆变器(inverter)来控制输出的。如果DG产出的有功功率大于负载所需要的有功功率。即P(产出)>P(消费),微网的频率将 ...

4 Y3 z' F5 p+ L9 b, B  K# `1 _. s: r
微网中的太阳能通过DC-AC,微汽轮机通过AC-DC-AC,燃料电池通过DC-AC,风能发电有些也通过AC-DC-AC,储能电池也用通过DC-AC,都是通过inverter来控制最终输出频率50HZ的电能。9 ~9 I" Q5 k% Y7 u5 N$ F
我就是有个问题,如果这样的一个微网,如果输出功率小于负载所需要的功率,频率会下降?是如何引起的!
, L/ B3 x; u" ~$ ?难道inverter控制的频率也和负载有关系吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-16 09:46:42 | 显示全部楼层
这块学的不是太好。谁能解决一下,给予重奖
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 16:16:14 | 显示全部楼层
逆变器有不同类型  
; _! U: @2 a  p9 H5 A. h+ N- X' d如果全是PQ控制 功率不平衡网络就fail了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
小电驴 + 1 感谢参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-8 14:59
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 16:41:39 | 显示全部楼层
    这个和系统中大量的逆变型电源对系统频率稳定的影响好像是一个问题

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    小电驴 + 2 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-22 22:02:13 | 显示全部楼层
    回复4楼的问题
    * N( B4 [0 h% T% k$ U1 W9 L
    ; D' {( ~$ D, b, {我认为如果非是那样的话,应该是电压下降。其次,我认为这种假设不可能和不合理,因为补充可再生能源,调节电网功率与负荷的匹配,应该是小透平机和柴油机直接并网,而不是都通过逆变器。一家之言
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-1 15:49:56 | 显示全部楼层
    频率同发电机的转速有着严格的关系 n=60f/p,当你使用逆变器并网的时候,必须保证微电源能够发出负荷所需的功率,当然你可以通过程序调整你输出的频率为50Hz,但是当你反向的时候,如果电网频率发生变化,你的逆变器的控制也必须跟着变化,你所说的微网中的太阳能通过DC-AC,微汽轮机通过AC-DC-AC,燃料电池通过DC-AC,风能发电有些也通过AC-DC-AC,储能电池也用通过DC-AC,都是通过inverter来控制最终输出频率50HZ的电能。当输出功率小于负载所需要的功率,逆变器的输出频率肯定还是你预先设定的频率,但是你的负荷供电将不能保证

    评分

    参与人数 1威望 +6 收起 理由
    小电驴 + 6 谢谢

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-1 16:07:11 | 显示全部楼层
    版主那儿的,一起交流一下微电网、分布式发电的知识,谢谢