原来一直以为,电动机不管是正常运行还是起动过程,只要是电机完好的,三相电流就应该对称的(角度),但我们从一台电机的起动录波看,起动时电流并不是对称的。当然幅值也就不相等了。这是为什么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-3 08:47:31 | 显示全部楼层
可能是CT饱和引起的,你有当时的波形吗?如果有的话可以贴上来或者发给我damayi@gmail.com,我帮你分析一下。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-4 08:45:13 | 显示全部楼层
附件是同一时刻的电流、电压矢量图。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-18 18:37:24 | 显示全部楼层
电机运行时谐波是不是也有影响呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-18 23:23:49 | 显示全部楼层
对此疑问中,怀疑测试有问题。电机运行不对称,怀疑线路连接。期待听到高手回答
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 10:07:24 | 显示全部楼层
    同一时刻数据太少,最好多组数据有助于分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-1 23:24:04 | 显示全部楼层
    楼主最好提供录波数据,以便作进一步的分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-17 08:30:00 | 显示全部楼层
    曾经我觉得电机在起动初始阶段,由于转速很低,可以与变压器的空投做近似的类比,认为它的起动电流会有直流偏移和丰富的2次谐波。后来用matlab做仿真,证实了这点。详细的理论推导 可是需要功力了,望高人不要keep silent啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-17 08:44:55 | 显示全部楼层
    电机的启动过程中,根据不同的合闸时刻,不同的电压相位,结合电感特性,电流不同,容易出现较大的偏移,也就是出现一个逐步衰减的直流分量,该直流分量将导致CT饱和,导致传递特性变差,故此时的二次电流测量到得相位是失真的,不可信,如果不是必须,建议不要使用启动初期的数据进行相位计算。0 H! T- Y+ M- }. ]0 c3 I6 J
    另外,稳定运行中的电机的也未必是对称的,这个和电压是否对称以及三相绕组的制造等因素有关。' Q. G+ s% o$ ]  Y- `