我公司的一台循环水泵1250KW,在泵检修后重新起动造成零序保护跳闸,事后安排试验人员对电机电缆开关都做了试验却没发现问题。后将保护动作时间延长至0.5s开起来,原来是2A,0.2s。从故障录波看,出现了较大的零序电流达10A,而我们的系统是6kv消弧线圈接地,请教各位专家,电机是中性点不接地的,为何有零序电流?我们的消弧线圈补偿后的残流4A,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-2 20:46:20 | 显示全部楼层
开学了,不知那位同学帮忙分析一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-5 09:49:32 | 显示全部楼层

零序保护动作不一定是真接地

电动机启动电流较大,大的电流导致三相CT饱和,三相CT特性不完全一致,就可产生误差电流。这种情况在电动机零序电流保护设计中要考虑的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-5 09:59:16 | 显示全部楼层

分析

是CT特性差异引起的误差电流,电动机启动时电流大。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-5 15:17:53 | 显示全部楼层
meadue:该零序保护不是采用三相电流合成的原理,而是直接由零序互感器输入到保护装置。理论上由于电机没有中性点接地,没有发生接地故障时是不应该有零序电流的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-5 15:31:54 | 显示全部楼层
该零序保护是靠零序CT二次电流超过零序电流整定值来动作的,造成零序保护动作的可能有很多:3 o: ]+ U, |8 ?0 A
1、零序CT的选型不好,CT的特性不好+ V4 K0 x# Q/ ]
2、动力电缆在穿过零序CT时,要重点检查动力电缆外壳接地线,正确的接法是应从零序CT中回下去再接地& y3 \# M( w% j6 K- E1 M) Q* h
3、动力电缆的外壳接地线应接地良好
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-7 09:15:38 | 显示全部楼层
同意6楼的,重点检查零序CT接线是否正确
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-7 15:27:19 | 显示全部楼层
应该是电缆通过零序CT以后,接地点不规范,从而引起零序保护误动作!我们厂也出现过同样的问题。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-2-8 10:03:23 | 显示全部楼层
我们检查过,接地线是先穿过零序CT后返回再接地,是按标准接线的。如果接地不好,零序电流如何计算?如何分析?