设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1245|回复: 2

问个定子接地保护的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-14 18:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我们公司发电机的定子接地保护只是从中性点处取开口三角的电压,定值为5V。# j9 U8 e* e9 X" D4 c3 a
为了提高可靠性,有人提出用零序电流闭锁零序电压保护,这样做是否真的可行?(我们公司是小电流接地系统)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-15 10:59:16 | 显示全部楼层
零序电压设置为5V是否太低了?穿越性零序电压是多少?能不能躲过区外接地故障?采用用零序电流闭锁是不可行的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-15 21:56:08 | 显示全部楼层
原帖由 quanchangfu 于 2009-1-15 10:59 发表 # q, n; i1 E* |2 Q  t7 R
零序电压设置为5V是否太低了?穿越性零序电压是多少?能不能躲过区外接地故障?采用用零序电流闭锁是不可行的。

: B5 ~" X3 F" w. e. `/ P1 M! z5V好像不低了。我们这里没有设置穿越零序电压。6 {% ~  _8 m- i# `" `
因为是小电流接地系统,当发生单相接地故障时,可短时运行。但是如果时间太久,发电机中性点的开口三角就会检测出零序电压。发电机曾经因为这样跳过闸。" Y! C2 L4 k1 i' F4 d9 n% J
为什么零序电流闭锁不能用,可以说得详细点吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-2-23 17:03

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表