我们公司发电机的定子接地保护只是从中性点处取开口三角的电压,定值为5V。
% s3 N' D5 w/ i# u6 P为了提高可靠性,有人提出用零序电流闭锁零序电压保护,这样做是否真的可行?(我们公司是小电流接地系统)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-15 10:59:16 | 显示全部楼层
零序电压设置为5V是否太低了?穿越性零序电压是多少?能不能躲过区外接地故障?采用用零序电流闭锁是不可行的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-15 21:56:08 | 显示全部楼层

6 ]1 b0 K& Q$ |. T5V好像不低了。我们这里没有设置穿越零序电压。3 p3 P$ X# g8 B  S  u6 ]
因为是小电流接地系统,当发生单相接地故障时,可短时运行。但是如果时间太久,发电机中性点的开口三角就会检测出零序电压。发电机曾经因为这样跳过闸。
) i8 F8 I7 ~) @3 ^" d: r为什么零序电流闭锁不能用,可以说得详细点吗?