发电机升压过程中定子三相不平衡电流是如何产生的?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-3 17:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
前段时间我厂并网过程中出现了定子三相不平衡电流,其中A相电流700,B相电流60,C相电流700,当时发电机三相电压为7000左右。具体过程是这样的 :在AVR方式下升压,升压过程中突然出现定子三相不平衡电流,紧接着发“发变组差动保护A套”信号,“发变组逆功率保护”动作,实时有功功率P=-20,Q=19.事后我厂检修对主变分接头测量直流电阻发现主变高压侧A相直流电阻不合格,原因就出在这,调整分接开关的时候造成主变高压侧A相没有接触好。我就不明白了,我厂发变组主开关未合,发电机定子为什么出现不平衡电流?而且还出现逆功率保护动作?还有就是主变高压侧A相断线怎么会导致发电机定子A,C相电流大,B相电流小?还请高手指点迷津。(我厂采用单元制接线,额定功率135MW,发电机出口电压13.8KV,发电机采用双星型接线,主变采用星角-11接线:高压侧星接,低压侧角接)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-18 01:29:46 | 显示全部楼层
升压还没升好,开关没合上怎么会有电流啊?诶,题目看不懂
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-20 11:56:33 | 显示全部楼层
大家同分享,相互交流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-13 18:33:25 | 显示全部楼层
主开关未合,但带着变压器,所以有电流
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】