杨名舟:雪灾后再议特高压等重大能源问题 + t! m8 Q7 E3 k& ]2008年03月12日10:32 来源: 学习时报 作者:杨名舟 $ {& R* X6 p; z& \( t6 y4 V* ?发表评论(0)支持(0)反对(0) # s6 C3 y5 w& {3 k0 b9 y, [& c9 P% l) O+ _1 T, d
* 大盘跌破3000点之后… - t! \: y, `4 P* L/ B * 不破不立谁将率先反弹5 W1 B4 G8 y, Y( z4 M n' O7 \
* 私募趁下跌争抢这些股 , Z- R- W& v2 p% E' }. M' E * 2900点 机构抄底哪些股 ( a- q. h! K2 s. G" j" w! |" h4 O: }" ?+ U2 H. m4 @
& u9 E( K5 e7 T j% O1 N: j
2 C7 o4 m1 Y4 ?- t5 Y( U 编者按:《学习时报》近期刊登杨名舟对冰雪灾害后能源电力事故的反思,他对于电力改革、电力发展思路、能源电力结构等重大问题提出了一个全面反思,本网应读者要求特转载本文,供大家研究探讨。; d$ C# v. X' J- Z5 J% s
( ]5 V0 X/ S* k) R7 g 暴雪覆冰灾害后——电力工业发展的反思* E, h" _9 s' h! c% X+ F
$ ]: w, {. Z9 p 今年元月10日以来,我国南方和东部大部分地区遭遇大雪、暴雪、覆冰凝雪等极端恶劣气候的袭击,加致电煤短缺,导致全国17个省级电网拉闸限电,华中、华东、南方部分线路因覆冰出现突出灾情,灾害猝来,应对无措。造成贵州500千伏电网基本瘫痪,华中、华东电网几十条500千伏线路倒塔、倒杆、解列和停运,最大电力缺口接近4000万千瓦,截至2月12日,全国因灾停运线路共35968条,停运变电站1731座,110千伏至500千伏线路倒塔8709基。停电给铁路、交通运输造成严重影响,给国民经济发展和人民生活带来巨大损失。5 \( J8 y% X H/ h( r+ a6 ?6 r1 _
* u+ b8 y" ~5 B4 ^7 D$ Y
其实,去年入冬以来,全国火电厂存煤已经持续下降,截至1月25日,全国电煤库存仅为2142万吨,不足正常存煤的一半。煤价上涨、运力不足,停机增多,各大电厂纷纷告急,亏损严重。加之水电受枯水影响,出力不足,长江水位持续偏低,川渝、湖南等南方地区又遭遇50年一遇的旱情,电力供应已潜藏危机。电煤库存不足和下降影响火电出力,恶劣气候影响电网供电。这次灾难性停电事故覆盖面之广、停电时间之长,危害之重,是世界电力工业史上没有的,其中电力、铁路、交通、供水一团乱麻,天灾及政策层面问题交织,各部门间职责不清、有关综合管理部门管理能力的软肋凸显,已经到了必须总结经验教训,深刻反思的时候了。: ~7 |% I! Q& [% ?* H w
2 L$ t, {; ^# ]3 ?9 a
反思一:电网发展思路与特高压建设问题) v4 \* I! V9 J, y# J
?4 l3 j* f1 {
这次大面积、灾难性的电网停电事故,“坚强的国家电网”脆弱得不堪一击,关键问题源于电网发展思路的混乱。 w4 h' J* F2 q3 }* A3 j
I8 s9 N" X$ f 一是电网发展缺乏战略思想。为了实现跨区交易而设计和制造跨区交易,为了强化垄断推行全国大联网。不是基于调峰的需要,重复把水电资源省的电送出去,又从一次能源省进口煤炭,浪费大量的土地、电网投资和运力。 # T: _5 _3 S1 ]# Q M) l3 f+ \; H
二是一味强调大电网、大机组、高电压,电网设计对覆冰凝雪灾害认识不足,缺乏应对灾难的措施。国际电网发展的经验告诉我们,电网并非越大越好,也并非电压越高越强,关键在于能否保证安全稳定、质优价廉的输配电力。' ?. g0 w% x0 t* Z9 }$ s$ s
n% y K0 |# s, R9 k
三是强推特高压电网。根据中国电网实际和国外电网发展经验,当前最急迫的是要完善500千伏输电网和解决好220千伏及以下的配电网及终端用户的供电问题,但在目前500千伏、220千伏输、配电网都稳不住的情况下,却为强化垄断,强推一张覆盖全国的交、直流特高压同步电网,将有限的宝贵资金浪费在特高压建设上,本末倒置。2006年,晋东南至湖北荆门的1000千伏特高压交流电网以试验工程名义上马,誓言要在今年商业化运营;2007年,云南小湾至广东和溪洛渡至上海的两条±800千伏特高压直流电网在试验都未进行的情况下冒险开工建设。特高压电网是在一片反对声中获得有关部门的批准和逆风上马的。姑且不论其在体制、技术、环境等方面的不确定性和危机,仅在电网网架和线路覆冰凝雪的安全问题上就无法解决。这次灾难中,110千伏及以上输、配电网共倒塔8709基,据考察500千伏铁塔高40-50米,重5吨,特高压铁塔一般高达70米,重10吨,相当一幢20-30层的高楼,过江铁塔高140 米,每个铁塔重70吨钢材,强度大、承载重、安全系数要求特别高;500千伏线路分3相,每相4分列,即4根导线,一条线路共12根导线,1000千伏特高压线路是8分列,一条线路共24根导线,且电压越高,塔距越长,承载拉力更大,覆冰问题怎么解决?安全问题怎么解决?电网覆冰因气候原因主要发生在长江流域和我国东部,大都在大电网骨干枢纽区域和经济发达地区,频率高,破坏大,抢修难。建国以来,湖北在1953年、1957年、1988年、2005年和今年一共发生5次大的覆冰灾害,大约10多年发生一次,1953年、1957年导线覆冰达40毫米,只是因为当时电网规模和国家经济总量不大,未能形成今年这么严重的影响而已。随着全球变暖现象带来的极端气候的增加,覆冰凝雪灾害的频率将会增大。目前我国已形成这么大的全国大电网,一旦特高压电网发生覆冰倒塔事故将导致全国电网崩溃的大灾难,后果将不可收拾。 ( F+ M9 _, z: P2 u$ G) P2 [$ Y3 Q9 T; o. d) ]) T
建议在统筹我国500千伏电网的发展空间和铁道运输线发展能力的基础上,确定我国西部能源东送的基本国策,采取输煤和输电相结合的方式,煤电并举,科学地制定我国的电网发展战略思路和规划。同时,下决心推动输配分开,实现电源结构多元化、输电线路区域化、配电体制地方化。+ A; p' p; u- F0 U/ _( o* M, x
7 j( [5 G# r8 a& _ 郑重建议从安全和子孙后代的福祉的高度出发,尊重实事求是的原则,抓紧重新研究山西长治-湖北荆门的1000千伏交流特高压电网项目的上、下问题,撤销这项危害电网安全和祸国殃民的所谓试验建设工程,对直流特高压的抗覆冰凝雪问题也要慎重研究和论证,建议采用巴西运行比较成熟的±600千伏直流第三代特高压电网技术风险较小,相对安全可靠。交、直流特高压电网投资巨大,风险大,目前正在建设过程中,还来得及研究和决策,不然悔之晚矣。2 q, e! \ g j( s; E