TA的每日心情 | 擦汗 2021-6-12 11:27 |
|---|
签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2329 天 连续签到:14 天
|
发表于 2009-1-13 19:10:23
|
显示全部楼层
巧用低压验电笔2 K( j9 V2 D( [9 }* `$ @- M% y
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。3 R$ V/ \* S+ c
(1)判断交流电与直流电口诀
, h1 l# S' c) o" [4 f/ b 电笔判断交直流,交流明亮直流暗,# J* E; s. Q3 h- D
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。5 c- U0 W% M& v3 I# j
说明:7 t$ K& R/ |% p: H2 S! t0 H3 K3 t
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
7 z' C( ]2 R0 Q; j (2)判断直流电正负极口诀:. k6 L8 d( t% F! X( E
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
! g! y, h* Q4 B& i 前端明亮是负极,后端明亮为正极。
' Z- O, x$ Y T 说明:! ~7 Y) X5 t# [' u! Q0 a+ ?) d z
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。' E! V( ]* @9 O. D3 H+ [6 i
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀8 H0 z9 r9 O& k% {0 D; j" H; W
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
% X3 S1 @7 V- F: A) Y 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
2 c" F; z7 ?2 H+ |8 R 若亮靠近手指端,接地故障在负极。
2 ~( F0 F6 U6 n/ p 说明:' ^; @( ?' S$ B: Q
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。( ~) F) O' @- A% d' N, Y! }
(4)判断同相与异相口诀8 I3 _( m0 e( `
判断两线相同异,两手各持一支笔,: b5 h! M# S8 x
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,9 Q! o+ y, ]! C. e
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
( X G' ?* {3 b: k9 X% t+ ^/ K 说明:2 a0 _( v9 Q* P" t
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。6 }1 m# J5 Q9 H9 G, X( ?
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀: z# {2 Z% M" Q' v+ L
星形接法三相线,电笔触及两根亮,: e3 ]+ K. W7 F0 D
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
; R& ~: S6 k/ D' I! N% @; @7 W 若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。; y% t7 V- I- C& `9 K
说明:
8 T$ _- c6 M1 W+ K/ z) U 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |
|