TA的每日心情 | 愤怒 2021-6-12 16:50 |
|---|
签到天数: 718 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:1047 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
继电保护常见问题(11-20) % P, X1 p( `" v3 t( w8 F
11.简述220kV线路保护的配置原则。
7 i; t* M6 w% m答:对220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速 ! ?$ J9 Z: a" J# Z9 G
动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保 ( h( ~6 y3 V. N5 y, L( v
护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离
) I5 b7 e2 F* n. Z% }3 M2 H保护。 / ^4 @4 D1 D0 T8 E+ n7 }: S
- }& f% P$ U2 j5 J! F4 S5 l" N; J( F
12.简述330—500kV线路保护的配置原则。 ; N- m) s9 L. N: E3 s5 E: p
答:对寸330-500kV线路,应装设两套完整、独立的全线速动它保护。接地短路后备 6 c7 P# o3 j* X/ W% B. v' k0 [; ~9 D
保护可装设阶段式或反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或 ; j# {5 v+ N2 `9 v+ p x
反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护。 7 o" j7 T5 ^7 F8 I, D8 f
/ R/ |! Q' @' Z5 Y9 R/ j13.什么是“远后备”?什么是“近后备”?
n1 i9 p8 A5 _/ i答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时.由各电源侧的相邻
# a& \# h3 Q# c0 I/ N元件保护装谈动作将故障切开;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护 ) k) M2 J. _) V) n% D
,位之在区内故障时,保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护,以便当开关 $ u, S; J# e9 V/ T$ ]2 ^' q
拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遥切对侧开关。 4 l& j2 V+ U0 a% q1 a
4 {- n: X+ t |& v14.线路纵联保护及特点是什么?
) y1 i5 Z1 F( I( |& o4 F答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置, * k: M6 I. q0 G* {7 k z% r
是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助 ( A4 O% w2 L7 d" p. _
通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障
. n$ G. y4 P& I1 S1 ?或区外故障。因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。 & Q- k2 ?+ X3 b
/ c% |8 ?! R4 Q
(1)方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是 2 J2 C7 p& Z7 r/ S& u8 q% X
外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路
q! c$ }$ q9 }* M5 @7 a& h外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是: * R" s" J1 Y& q
1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度;
: [2 p7 E1 d, Z2)必须采用双频制收发信机。 p. P) z. N2 O# J& k
: Q5 `# [* h/ y0 j6 h; V& z% a/ h
(2)相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流
, ]& C0 F& T" o) L相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是: 9 K2 k* D5 W: `6 b3 w" H( b
1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装设比较简单;
5 H. r6 ]2 u8 P9 i/ X8 z. ]3 q2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行; # Z0 \+ v6 `7 l- a1 \( g& [
3)不受电压回路断线的影响,
" y, }2 k8 Z4 G$ D) d T4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;
. O! F0 M: j# O7 f* O# M5)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。 9 X7 U1 E* Q, f, t* A" z8 r }, V6 ^9 w# S
+ A' c) _3 l0 F+ W& [3 W
(3)高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装设作为基本保护,增加相 " `% `6 p9 \9 M
应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:
7 A4 U6 n/ F- V' ?4 s0 F& `1)能足够段敏和快速地反应各种对称与不对称故障; ' K- G( U" @9 T
2)仍保持后备保护的功能;
8 z. |& p+ h5 B3)电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。 9 A9 D' _( O1 r% @& _/ j
% x7 H+ T8 c5 U, K' e
15.纵联保护在电网中的重要作用是什么? 9 ]9 `6 H6 x3 p' d% B6 {- L) h
答:由个纵联保护在电网中可实现全线速动,出此它可保证电力系统并列运行的稳定
* s! x- y0 v. d5 \1 W性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能。
! j4 t0 p7 G. b+ a$ \, N( ~( o( n( H( k- L0 H. T7 V1 _
16.纵联保护的通道可分为几种类型? / ]+ O% a7 C% x$ A# T
答:可分为以下几种类型:
1 p3 R6 z2 j$ a2 Y' d% g(1)电力线载波纵联保护(简称高频保护)。 : s" }. z% b, J5 [2 Y8 j6 A
(2)微波纵联保护(简称微波保护)。
1 t2 V" @' e: j j, E2 ~4 |6 o(3)光纤纵联保护(简称光纤保护)。
) |) z$ M. g3 |5 c& Q" U* ~(4)导引线纵联保护(简称导引线保护)。 ; v5 _1 B6 L, w7 J
0 G% k* F8 a: [0 Q# A1 O; m
17.纵联保护的信号有哪几种? 9 Y; a7 c; k/ p% _7 r
答:纵联保护的信号有以下三种: 0 w6 y# ?; X {5 u- r
(1)闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号。换言之。无闭锁信号是保护作用于 1 s- S' P- [$ _/ ^
跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才
' b+ T9 B* u+ l, V# T7 g& X, F作用于跳闸。 ' U) Z5 U5 F: }7 z* v z) U
(2)允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号。换言之,有允许信号是保护动作于 . h+ U& H) q; m4 W+ ~" ~
跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才
" n2 T& Y0 M, j. Z4 m动作于跳闸。
& p7 C, I! j1 D, @7 @(3)跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到 * e2 _9 W" P0 W
跳闸信号,保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号。 % o9 H- |- K* }8 D2 U
- \. | b& Q8 K- n6 E
18.相差高频保护为什么设置定值不同的两个启动元件? . k7 O" R5 |. Z: U% H
答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障 5 p+ |+ t1 V6 ~ f8 s! U- l5 R& J: P
时由于两侧保护装置的启动元件可能不同时动作,先启动一侧的比相元件,然后动作
3 e, w: {/ ^+ M- G一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作,因而必须设置定值不同的两个
9 j& p* i& F. ?) s启动元件。高定值启动元件启动比相元件,低定值的启动发信机。由于低定值启动元
5 j; M* a1 l: D; Z件先于高定值启动元件动作,这样就可以保证在外部短路时,高定值启动元件启动比
, d* {6 a m) |: | l$ B相元件时,保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作。
- _% \# S" l, f. b8 b
" K7 A$ V3 w4 t8 o. Q19.相差高频保护有何优缺点? 5 J% h( Z; z% i, n& K2 g
答:相差高频保护有如下优点: 5 Y2 s& ]4 m% p( V$ n. W3 t8 W8 @
(1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单。
3 B2 V4 y6 V" k" e( f2 q% Z% \(2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中,保护能继续运行。
0 U5 f% f' p/ V) Y& I' ~5 w6 H& N; U(3)保护的工作情况与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关。
! N7 r4 ^( q1 V% h# l4 p+ f(4)不受电压二次回路断线的影响。 ' P% v2 R7 L; v' J" ~2 }7 `
缺点如下:
( o T# d2 X/ c3 {( r) I7 q(1)重负荷线路,负荷电流改变了线路两端电流的相位,对内部故障保护动作不利。 5 N1 U% _9 S9 {( S, n" c
(2)当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,灵敏度变坏,甚至可能拒动。 $ N J% b: K+ ? [
(3)对通道要求较高,占用频带较宽。在运行中,线路两端保护需联调。
# Z# t8 H1 A2 K- T; D$ c3 ?(4)线路分布电容严重影响线路两端电流的相位,限制了其使用线路长度。
+ T' ]8 J) U2 [0 L; ?" ~! Q3 |& r8 A0 z3 {7 |6 h
20.简述方向比较式高频保护的基本工作原理。
, i2 |$ G, O* f$ U2 x1 @5 q答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综
" h% r x5 j4 y& B( K合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障
, o5 i! y) n- |. k, }/ n方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。因此,方向 1 M$ z, }7 V0 I5 F
比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向
- S0 R- b0 z- _2 |7 } k" C$ S故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别元件的动作行为。 |
|