|
|
楼主 |
发表于 2008-12-10 20:07:16
|
显示全部楼层
变电站值班工现场考问题
*1.变压器长时间在极限温度下运行有何危害?8 O3 i; v `( u0 B5 Y
答:油浸变压器多为A级绝缘,其耐热最高温度答应105℃,变压器运行中绕组温度要比上层油的平均温度高出10-15℃,就是当运行中上层油温达85-95℃时实际上绕组已达105℃左右,假如长时间运行在这个极限温度上,绕组绝缘严重老化,并加速绝缘油的老化影响使用寿命。. M3 a0 C# u+ B8 z$ E1 w
! m% [/ u! h# Y
2.变压器在检修后重新送电前的预备工作有哪些?5 o( U( Y( x! R
答:(1)收回并终结有关工作票,拆除或拉开有关接地线或接地刀,拆除遮栏及标示牌,并做好设备修试等各项记录。
0 w$ M" r3 T& e( k. b6 j# Q(2)具体检查一次设备及二次回路,保护压板符合运行要求。7 g4 a5 c6 Q- w6 R4 e+ x
(3)强油循环变压器投运前,启动全部冷却器运行一段时间,使残留空气逸出。
9 R/ ]0 F. i# ^+ }7 n# B; q+ s: y5 o9 w6 j9 h3 y8 G
3.变压器运行中过负荷有哪几种?出现过负荷时会产生什么现象?
) E( P2 ?4 l3 J答:一种是正常过负荷:即在运行方式不变的情况下,负荷超过变压器的额定容量运行。另一种是事故过负荷:即是变压器在运行中由于在系统中发生故障或变电站内部故障而致使变压器忽然超载运行。过负荷时,变压器会发出沉重的“嗡嗡”声,变压器油温会上升,变压器发出过负荷信号。
1 h+ D: s- Z& t* }5 C) ?5 u& s9 S) P9 S/ s. E2 F S
4.强油循环风冷变压器在冷却装置全停情况下,对变压器运行有何规定?) v: w$ L0 e6 E0 m8 ~9 m
答:强油循环风冷式变压器在运行中,冷却装置全部停止工作时,答应在额定负荷下运行20分钟,20分钟后,如上层油温未达到75℃,可以达到75℃,但切除全部冷却装置后的最长运行时间,在任何情况下不得超过1小时。
\1 G* J" f2 z: b$ G
/ h' W$ \. T9 o \: D5.变压器倒闸操作有哪些技术规定?
8 K+ P4 ?* a* b, Q2 s/ L% D C- k答:变压器倒闸操作的技术规定:停电时应先拉开低压侧、中压侧断路器,最后拉开高压侧断路器。送电时的操作顺序与此相反。110千伏及以上变压器在停、送电操作前必须将中性点接地刀闸合上后才能操作。
, u- B5 Z5 A/ v% |9 F. U
' R0 ^2 d( y- U2 w7 B- { F: [*6.为什么110千伏及以上变压器在停、送电操作前必须将中性点接地?9 l* J& x- _1 o) W- m
答:我国的110千伏及以上的电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中为了满足继电保护灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在拉、合110千伏及以上变压器时,应将中性点直接接地。2 [5 D7 H M5 v4 z3 r/ {' E/ S- b# f
- I: s1 T3 c. \9 t8 u) E! n6 J7.根据变压器油的温度,如何判别变压器是否正常?; ]/ X1 a% I# T; A
答:变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注重环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,假如在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常或故障。
/ M) O/ l& C# X0 V2 y( k: o8.变压器出现假油位的原因有哪些?
: H( p& g& ?+ T/ ^; Z x答:变压器出现假油位的可能原因有:/ Q2 J. ~, V: X$ y2 Z) |. Z
(1)油标管堵塞;
e% n* I( E/ q; O(2)呼吸器堵塞;
5 N3 Q1 T, i0 y; S(3)防爆管通气孔堵塞;# l) {3 v2 C* s8 @ q( H ]4 T
(4)用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。0 w8 S9 T$ g8 Z' Q l. N
9 B9 J( [! K" Y5 ~
9.变压器油位柱上+40℃,+20℃,-30℃三条刻度线的含意是什么?
/ c2 R8 I8 o2 p& Z- u答:油位标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线;+20℃表示年平均温度为+20℃时满载运行时的油位高度;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线,不得低于此线,若油位过低,应加油。$ ?. r- I U, \7 ]( k
6 Z# K5 G+ \! T2 X" b10.为什么切空载变压器会产生过电压?一般采取什么措施来保护变压器?
- S) s9 F, H+ Y3 w# b) Z' s+ r+ ]9 ~答:变压器是一个很大的电感元件,运行时绕组中储藏电能,当切断空载变压器时,变压器中的电能将在断路器上产生一个过电压,在中性点直接接地电网中,断开110~330千伏空载变压器时,其过电压倍数一般不超过3.0Uxg,在中性点非直接接地的35千伏电网中,一般不超过4.0Uxg,此时应当在变压器高压侧与断路器间装设阀型避雷器,由于空载变压器绕组的磁性阀型避雷器答应通过的能量要小得多,所以这种保护是可靠的,并在非雷季节也不应退出。& J! ?8 f4 K* f! L, t4 n
1 D3 ?# o$ H* {
11.变压器非凡巡视检查项目有哪些?: ]0 e: P( T: p/ ~7 M8 j6 K
答:(1)大风时检查变压器四周有无轻易被吹动飞起的杂物,防止吹落到带电部分,并注重引线的摆动情况;, o2 T- ]! I, H( o* O( n
(2)大雾天,检查套管有无闪络、放电现象;6 K5 E& W0 M2 o5 w6 B
(3)大雪天,检查变压器顶盖至套管连线间有无积雪、挂冰情况,油位计、温度计、瓦斯继电器有无积雪覆盖情况;
5 v& X8 H# X2 u! T4 h0 ^2 Y(4)雷雨后,检查变压器各侧避雷器记数器动作情况,检查套管有无破损、裂缝及放电痕迹;( l$ j" C8 ^2 q. y$ B: N
(5)气温突变时,检查油位变化情况及油温变化情况。
1 A0 C3 \: C6 e7 _8 q+ x0 w, p) r, N6 X% y
12.你站主变停送、电顺序有何规定?为什么?
7 o* X3 T, E# T/ A* a答:主变断路器停、送电操作顺序:停电时先停负荷侧后停电源侧,送电与此相反。
4 B4 E) U: @. q, E' l( G因为:(1)多电源的情况下,按上述顺序停电可以防止变压器反冲电,若停电时先停电源侧,遇有故障可能造成保护误动或拒动,延长故障切除时间,也可能扩大停电范围。$ a8 W- u! o7 D4 K0 Y
(2)当负荷侧母线电压互感器带有低周减载装置,且未装高电流闭锁时,停电先停电源侧断路器可能由于大型同步电机的反馈使低周减载装置误动。
, ^9 k, W' r/ z4 H$ @) X(3)从负荷侧逐级停电如遇有故障便于检查判定处理。
* u1 j( \( _7 D- j* s9 t6 f: ^( J, ~2 V+ m2 a2 Z
13.变压器的阻抗电压在运行中有什么作用?7 A/ Q; G7 t0 K, f J) M
答:在变压器正常运行时,阻抗电压小一些较好,因为阻抗大会产生过大的电压降,而在变压器发生短路时,变压器又经受不住短路电流的冲击,所以在设计制造变压器时应设计一定的阻抗电压。; T( l w3 r& U5 T
I, s7 D- m2 _# v*14.自耦变压器中性点为什么必须接地?
+ u' |) b8 I, b2 L4 M答:运行中自耦变压器必须接地,因为当系统中发生单相接地故障时,假如自耦变压器中性点不接地就会出现中性点位移,使非接地相电压升高,甚至达到或超过线电压,使中压侧线圈过电压。中性点接地后,中性点就是地电位,发生单相接地故障后,中压侧也不会发生过电压。
+ ]% s* k: R, e% L
3 }. {8 l6 P; O/ ^4 h }*15.当变压器的轻瓦斯发出报警信号时,首先考虑的原因是什麽?
3 \) M$ @/ x; h3 G' N& }答:首先考虑的是:(1)是否可能由于安装、检修以及校验气体继电器时残留的气体未放尽;(2)变压器是否严重过负荷,超温升运行;(3)是否有严重的穿越性出口短路故障。
" ^9 W4 v" {7 F R. Y
- R! W' v7 o# ~' [" ?16.为什么主变接线组别高压侧一般接成Y形?
' G2 z2 k( `, X5 B) D) E9 f0 B答:(1)同样的线电压时Y形接的相电压较Δ的相电压小√3倍。0 ~! }$ C' a5 c! u: A
(2)同上匝间绝缘Y形接线的比Δ形接线的要求低,所占空间小,同时匝数小,绕起来省工,成本低。$ a) @5 Y9 e | A* P
(3)而低压侧由于电压相对高压侧来讲要低,因而在绝缘方面的矛盾不那么突出。9 N; ^' X& ?% \3 G4 s; Y0 D* {
}: i- E2 v0 N' O! `
17.变压器存在哪些现象之一时应停电处理?
/ b% T! j4 [9 g1 b! |$ K, J答:(1)内部有爆裂声,声响明显增大,很不正常;" s& B* h+ R1 s0 d: ~1 D) N/ x
(2)油枕或防爆管严重喷油;( v {# ?" Q; R, P! v3 A; J
(3)在正常负载和冷却条件下,上层油温不断迅速上升(非温度计故障引起);2 {5 {, }: t! c! `
(4)严重漏油,油位计和瓦斯继电器内看不到油位;
' @ r3 @* b+ }+ N( y# X) Y9 f7 F7 w(5)套管严重破损和放电闪络;
# L. V. j. d% ~' Q/ e4 H% K" x(6)变压器着火。 N8 k" Z; F2 V# G
18.主变有哪些异常时,应做好停电的预备?
6 ~4 t4 Q& @; {; P5 a& D答:(1)变压器本体大量漏油时,无法堵漏,油面迅速下降,如冷却器潜油泵或硅胶筒漏油,应迅速断开该组冷却器电源,并关闭上、下阀门,但禁止将重瓦斯保护停用或改为只动作于信号。
5 l. I1 g; N2 l& _* k @6 S(2)油面急剧上升,从油枕、防爆管、呼吸器喷油,冒烟。
$ E- X0 R/ [8 W$ b5 R! d- {( M i(3)变压器发生强烈不均匀的噪声,内部有放电声响或套管炸裂,引线烧断。
! k& d" e4 o0 i$ u, `% a+ z(4)变压器上层油温迅速上升,强迫油循环变压器上层油温超过80摄氏度。/ `( x& Z9 d$ j Z; I9 P: R0 S
8 s c) y: D9 L' x* J/ }" @' d
19.在什么情况下需要将运行中的变压器差动保护停用?
4 [7 y' J- q8 q* W5 Z. v: _9 [答:(1)差动二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。
+ B* H4 k9 k+ U, y# F5 J- _/ z(2)继保人员测定差动保护相量图及差压时。
5 U- @" e1 j1 H% i" B" o(3)差动电流互感器一相断线或回路开路时。
' ^1 ^" h1 I, {3 u& r% g8 `" [(4)差动误动跳闸后或回路出现明显异常时。% z- _3 r, l3 R
% ]7 r' f; a3 {2 z* ]* x- G20.主变差动保护投入前,为什么要带负荷测相量?' x3 g* m8 o% J) j6 F, X; \8 h
答:因为变压器差动保护按比较各侧电流的大小及相位的原理构成,对继电器及各侧电流互感器有严格的极性及接线要求。为了避免二次接线及变比错误,要在差动保护投入前做最后一次检查,测量相量图和测三相继电器差压,用以判别电流互感器的极性和变比及继电器接线是否正确,保证在正常下,差动回路电流平衡,差动保护不致误动,在内部故障情况下,使差动保护能正确可靠地动作。' p* o2 {. e% L% s" m; `* h
+ \% `2 I( U$ k' R; D( G3 p21.主变重瓦斯保护故障跳闸后如何处理?
; ? T. C$ ]. h4 S9 w6 i答:(1)收集瓦斯继电器内的气体,做色谱分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好。
& Q! R. J) l& V/ M(2)检查防爆管是否破裂喷油。! A/ ~) W- L" Q/ n M9 t
(3)检查油位、油温、油色有无变化。4 U% ^ m' O! z& w3 d) K6 h3 W
(4)检查变压器外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油。/ I+ W( X8 g- O, J, e
(5)如检查未发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动保护及过流保护投入的情况下,将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视。
p% E( W4 X% o& K- m(6)在瓦斯保护的动作未查清前,不得合闸送电。5 Y# r3 t' e; u6 }- K9 `
3 Y. M* V# V5 e0 T; X$ B! ^
22.你站主变保护中220千伏复合电压方向过流保护电压取自哪一侧PT,为什么?+ [& H0 Y7 l8 v; a3 {1 w
答:本站主变保护中220千伏复合电压方向过流用的电压是取自110千伏侧PT电压,假如用本侧电压,当本侧母线三相故障时,电压就没有了,功率方向继电器就没有电压进行判定方向,而用110千伏侧PT电压,则220千伏侧故障时,而110千伏存在残压,而这个残压加在功率继电器上,就能使保护可靠动作出口。4 w% e6 Z8 p# f, b+ Y8 N& I" @
& `2 n0 G8 l Q8 C23、为什么差动保护不能代替瓦斯保护?, x* ^- c8 U4 r" v* m, x" Y: |
答:瓦期保护反映变压器的各种内部故障(1、变压器内部的多相短路;2、匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路;3、铁芯故障;4、油面下降或严重漏油;5、分接开关接触不良或导线焊接不良。);而差动保护反映该保护范围内的变压器内部及外部故障(1、变压器引线及内部线圈的相间短路;2、严重的线圈层间短路故障;3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。)它们的保护范围不同,所以,差动保护不能替代瓦斯保护。
+ c+ y* ` C2 Y; v6 W& e3 ^/ I9 U* i. }& X A) X* m5 b
24.主变差动保护动作跳闸后,应如何进行检查和处理?6 F! x Z9 u# v/ O5 l Y; v" y
答:(1)查明主变各侧开关及继电保护动作情况,做好记录汇报调度员。* I& V ~9 I+ D9 M
(2)对主要差动保护范围内的一次设备作具体的检查,有无短路闪络、放电、断线等异常现象,变压器油温是否正常,继电保护装置与本身有无不正常。
" V/ c3 ]8 I( d5 u. p(3)差动保护动作后,经证实不是变压器本体故障,则在故障消除后主变方可投运。+ h. `) m* y0 G
(4)差动保护跳闸后,在差动保护范围内未查出故障,应对主变进行试验鉴定,合格后经总工批准后方可投运。
7 c& s; D* j- Q7 b9 s p. ?% m' L9 M/ {
25.运行中的主变,如某侧压变停用,主变保护应考虑些什么?
% g- I) ?9 W( J+ L; G; d答:主变复合电压过流保护三侧电压闭锁回路有的是并在一起的,它们用的是低电压启动开放保护出口,当某一侧无压,电压继电器失电常闭接点闭合,这样复合电压闭锁过流保护就没有闭锁成为过流保护,任何一侧一旦电流达到继电器整定值,保护将动作,因此,在主变复合电压闭锁过流保护电压继电器三侧常闭接点后加装一块压板,当某侧失压就将该侧闭锁压板断开,保证另外两侧还有电压闭锁。
# m: H/ O9 p: B/ B. S A3 U8 x( T& H7 [
*26.消弧线圈正常运行规定有哪些?
' I6 u1 z5 \6 h+ j" g( F' C答:1、系统正常运行时,当电容电流大于10A时,必须起用消弧线圈。两台消弧线圈正常时为分列运行方式。
* X( o5 V* A- j X7 O2、当一台主变停用前,应先将该主变侧消弧线圈停用。如另一台消弧线圈补偿的残流值大于10A,则可在主变停运后通过投入联络刀闸将停用主变的消弧线圈起用。; q1 ^+ u" y2 B5 Q! Q& V
3、两台消弧线圈的隔离刀闸与中间联络刀闸三者间有电气闭锁,即三者只能任合两把刀闸。! @3 I3 A7 }& H, n6 x* \2 d5 C
4、主变恢复运行时,再恢复两台消弧线圈分列运行方式。
' a) y5 a1 c: a5、当一台主变联接两台消弧线圈时,#1 XHK—Ⅱ型消弧线圈自动调协控制器为主机,#2为辅机,实行自动补偿。
% ?; x0 Y+ G0 M$ I E% l& s& c$ B4 k1 \) n
*27.消弧线圈有何作用?
4 @" P0 K7 s3 C" w7 c/ D3 v消弧线圈的用途是将系统电容电流加以补偿,使接地点电流补偿到最小数值,防止弧光短路保证安全供电,同时降低弧隙电压恢复速度,提高弧隙绝缘强度,防止电弧重燃,造成间歇性弧光接地过电压。中性点经消弧线圈接地的系统又称为补偿网络,而补偿原理是基于在接地点的电容电流上迭加一个相位相反的电感电流,使接地电流达到最小数值。
! S0 Y" \$ w0 z, S" |* w0 l' t9 E* b& X6 b5 x
*28.那些情况下禁止操作或手动调节消弧线圈?
4 P7 ], c8 p' s9 p答:1、系统有单相接地现象,已听到消弧线圈的嗡嗡声。
y# Q; f- k; s& n2、中性点位移电压大于15%相电压。& ~$ a) F( G `8 R# C0 I
3、本站中性点电流大于5安培,中性点电压大于15V,开口三角电压大于25V时,阻尼电阻箱电阻短接指示灯亮。4 v7 K x, _2 _8 L1 B
4、发生单相接地必须及时排除,接地时限一般不超过2小时。接地时消弧线圈在最大电流挡运行时限为2小时。
5 q. h& ^9 v" O4 T/ \+ W
) [( M( @. ~* _$ W( G*29.消弧线圈调谐器显示脱谐度大于20%时如何处理?
6 ], e6 _$ V- j1 J1 O答:当消弧线圈调谐器显示脱谐度大于20%时,应检查消弧线圈的档位及残流的大小。当消弧线圈未在最低档位运行时,可手动将消弧线圈档位向下调节,若消弧线圈在最低档位运行,且残流大于10A, 应停用消弧线圈。
* R# {& N$ C& f7 t$ j
+ V* O6 J1 D2 s6 U/ c*30.为什么不答应将消弧线圈同时接在两台变压器的中性点上?
/ q1 k2 V6 k- K答:防止当两台变压器解列时,各属一个电源系统,当其中一个发生接地故障时,中性点的电压偏移会传递到健全系统中,造成不应有的过电压。
) Z0 u3 H) G$ H) U
8 b0 c& V2 J( _*31.你站消弧线圈是什么型号,并讲出有关运行数据?
- j5 K& P& e+ ]' L: ~* f: m答:本站消弧线圈是XDJ-550/35,有关运行数据额定容量550kVA,额定电压35kV,测量线圈电压80-110V,额定电流10A,所有消弧线圈的接地端有次级。额定电流为5A的电流互感器,变比25/5。; P6 @* p1 q" P4 D! r0 Y( H5 F
& q8 N+ U3 h& ^3 o1 i. t8 v9 \/ W
*32.GIS组合电气与普通电气设备相比有哪些特点?. u, g, {& Z, `) ]3 V, r8 \
答:由于GIS组合电气的所有带电部件都被布满SF6气体的金属壳体所包容,故不受自然界风、霜、雨、雪的影响,亦不受外界污秽和高海拔的影响,具有很强的耐环境能力,因而能长期保持良好性能,同时SF6气体的优良灭弧能力可以使触头和其它零件的性能得到延长,机械性能进一步完善。同普通高压电气设备相比,GIS组合电气没有可见带电部位,整个设备外壳全部接地,完全避免了设备运行时误触带电体的可能,安全系数得以大大提高。另外,GIS几乎所有元件的壳体均采用铝制结构(电压互感器及避雷器除外),抗腐蚀能力强,且大大减少了涡流损耗。$ t, H/ y9 D) ]
*33.GIS组合电气中的气隔绝缘子有什么作用?3 p0 ~9 E9 X' @# T: g5 W8 C3 f
答:GIS的每一个设备间隔,用不通气的气隔绝缘子划分为若干个独立的SF6气室,气隔绝缘子两侧的SF6气体完全隔开,分属于不同的气室,即使是在极强压力差下,气体也不会泄漏到相邻的气室中。这样就可实现对GIS中SF6气体的分散监视,当某一气室发生泄漏后,可根据这一气室的报警信号,很快查找出漏气点,同时也不会影响到其它气室。另外,在GIS壳体内气隔绝缘子还起到支持固定导电体的作用。( @' t5 P5 A( l0 W
3 c. `7 \; }( `*34.GIS组合电气的巡视检查项目有哪些?' ~% u6 K& A: k* p/ N& m3 T8 X
答:1.断路器、隔离开关、接地开关的位置指示是否与实际状况相符。
4 k+ Z, F& E: V0 [. C2.现场就地控制柜上各种信号指示、位置指示,控制开关的位置是否! U) Y) t {! f. Y
正确,是否有信号继电器动作。) o4 ]8 P q; ?; N
3.各种压力表的指示是否正常,SF6气体、压缩空气有无漏气现象,
. W5 g# M) ~- {7 |7 K- p( G各类配管及阀门有无损伤、锈蚀、开闭位置是否正确。
* h, s) w3 }& k, y! w4.避雷器的动作计数器指示值及泄漏电流有无变化。
6 j; z) j0 Q4 _; z- N0 O9 S0 K; }$ s5.组合电器内有无杂音或异味。
3 M7 X5 x1 C) L" |+ Y% \6.外壳、支架等有无锈蚀、损伤,接地及引线是否完好,各类箱门是否关闭严密。$ U) C m& A$ \( y) b# T1 |, J
7.压缩空气操作系统高压回路及低压回路压力是否正常,各种阀门开、闭位置正确,有无渗漏现象。
- q6 |: i* B F8.压缩空气操作系统控制盘上电源指示是否正常,各类切换开关位置
2 k/ ~- A6 p" k2 k0 n是否正确,有无信号继电器掉牌或异常。 a6 V. f9 M t8 g
9.空压机运转时有无异常响声,空压机及空压机控制盘上压力释放" H1 P, h1 Y* T6 n8 ]) L
阀不得堵死或阀门锈死。
( z. }* e* F J2 J. N3 v10.检查各供气铜管应无裂纹或扭曲、撞瘪现象。& Q6 k+ @; C2 ?+ q, A" t
11.检查出线带电显示闭锁装置是否指示正确。
& c# I1 A: U# L5 C$ Q( \# u* w0 G2 |0 {, T
*35.为什么要对供气系统中进行定期放水维护?主要放水点有哪些?! }: `3 i, |% f- Y2 }! G2 W
答:GIS组合电气操动机构使用的高压空气尽管在空压机和减压装置中已经过干燥过滤处理,但空气中仍然含有少量水分,长时间运行后,这部分水分就会沉积在储气罐、减压装置和气路管道的底部,这些水分将会占用回路中空气的容积,使系统的空气输出量减少,影响正常运行。因此,必须定期对供气系统进行放水维护。主要放水点有高压储气罐、减压装置、断路器储气罐、低压回路管道。
8 p. T" t4 l1 @3 t' B
4 |+ `+ e8 Q E2 c; B6 }*36.GIS中配备气动操作机构的隔离刀闸气动操作失灵,如何检查处理?
M# _7 O: Z4 g6 ~# W/ @答:配备气动操作机构的隔离刀闸气动操作失灵时,应首先检查核对操作对象是否正确,该间隔的断路器确在分闸位置,检查遥控操作压板是否接触良好,现场汇控柜内刀闸操作方式选择开关是否误切至“就地”,刀闸操作控制电源开关有无跳闸,检查气动操作回路空气压力是否正常,操作机构有无严重漏气现象,连动装置是否卡涩。
2 b' G% S/ M7 Z" l& R0 [在确认断路器确已分闸且联锁回路完好的情况下,可对气动操作失灵的隔离刀闸进行手动操作,手动操作时必须戴好绝缘手套,并注重整个操作过程应控制在10分钟以内,以防止联锁线圈烧坏.! n s- p2 g( ^5 m: B9 R) V
1 G$ [) s- K- V' U! ]- v- z, c*37.巡视中发现GIS某一间隔内(操作机构)空气回路管道大量漏气如何处理?
* b0 Q; x) f0 c* R1 ~' E答:巡视中发现GIS某一间隔内空气回路管道大量漏气,应立即关闭该间隔空气回路管道的进气阀门,将漏气点与其它空气回路隔离,并检查其它空气回路压力是否正常,故障间隔内断路器的空气操作压力是否正常。由于断路器操作空气储气罐进气口处装有止逆阀,因此,此时仍能保证断路器在有限次数内进行分合闸,但对于故障间隔内的气动操作刀闸已不能进行正常的气动操作,必须立即汇报有关部门及时处理。
% I5 I$ T) F) N$ P% q2 i) t: x0 J0 d4 x4 `' b2 @2 `
*38、试述影响SF6气体绝缘的几个因素?$ ]; s t! h# N5 H, H: U
答:1)SF6气体的击穿强度除与气体的压力有关外,受电场的影响很大。试验表明,在一定气压下,距离增至一定数值后,击穿电压不再升高,而呈“饱和”现象,因而电场的均匀十分重要,往往要采取屏蔽装置。
: N. ` ?5 W4 m# U2)SF6中的绝缘间隙较短,其电晕起始电压与击穿电压相近,一旦发生电晕放电后,往往就发展成全间隙击穿,故不答应有电晕放电出现。! z8 ]$ F+ H. z& b \; u& [
3)电极外形,电极表面情况与面积效应对击穿电压有相当大的影响。+ B/ M) I! m5 _* U) F1 j* e
4)灰尘与导电微粒对绝缘有很大的影响。
M" L- k; V" J& I, z7 |1 O/ Q H- k- d+ U$ E1 H$ \
*39、试述年漏气率的定义。运行中如何及时发现GIS 各气室的漏气趋势?
# }! U5 d7 c% [/ F0 {, ]' \/ f5 F答:年漏气率指的是一年中漏掉SF6气体重量的百分比,在额定容积下,即是密度下降的百分比。在运行中要定期抄录各气室的压力,并记录在专门的表格上。每次抄表要查曲线后折算温度。抄表时间应选择在每日气温较平坦的一段进行,从抄表即可发现漏气。
' a$ l$ X0 Q2 [( }; l! K9 L# G9 @; W1 e# i1 a
*40、试述GIS固体绝缘件的种类及要求?
% z( {9 ]5 v/ r. v' I" R1 [" p) H) w答:除内部充SF6气体外,尚有固体绝缘件,主要是拉杆、支柱绝缘在子及分隔罩。要求电场分布应均匀;内部无局部放电;对拉杆、支柱绝缘子能承受电动力的机械强度,满足使用寿命。
3 e- U. `& k+ ]
8 U, S7 h- V" A6 T*41、什么叫单压式断路器,其基本工作原理?什么叫定开距?什么叫变开距?什么叫支柱式?什么叫罐式?
4 S2 a3 C( ]* [答:断路器平时充气只有一种压力。基本原理是在布满单一气压的SF6气体中,只靠触头及压气缸在分闸时的机械运动在喷嘴部分形成SF6气流,而使电弧在这部分上产生又熄灭,故结构大为简化。
$ L' L0 l& ^6 O断路器在开断过程中燃弧触头之间的距离是不变的,称定开距。断路器在开断过程中,触头之间的电弧是逐渐拉长的,称变开距。T型结构,整个灭弧室用瓷套支持起来的称支柱式。整个灭弧室是放在金属筒里的,引线靠套管引出来的,称罐式。% ?% ^7 d R7 V; t# P1 m
' g! x: z: q2 Y/ k: j' d8 T' H: t! w* F& F
*42、 GIS导电体布置有哪三种方式?各有什么优缺点?4 W$ g' s- j7 V0 ?. @
答:一般可分为三种方式:分相式、三相一括式、混合式。所谓三相一括式,就是三相导电体全部装在一个筒中(其中包括断路器),其优点是体积小,不存在涡流损耗,但制造技术复杂。
; `9 M8 ?/ m N% a4 w3 s0 p8 X. T分相式,就是三相导电体分别装在三个单独的筒体中。其优点是:电场计算简单,但所占体积较大,并且要考虑涡流损耗等问题。# ?6 \! `. ^/ {, x7 |% |
所谓混合式是上述两种兼而有之,一般是母线采用三相一括式,其余用分相式。原因是母线三相一括式结构上较轻易做到,其它部分采用三相一括式,制造起来要复杂得多。( \+ b% k/ I1 R) z
$ j H. b$ d) j2 ?+ { H+ m& K
*43、为了确保人身安全,使用SF6气体应注重什么问题?! S6 b, D0 Q! O, ~5 C- \4 ]
答:对新气体保持纯度,有生产厂家的合格证书,同时还要有无毒生化报告,对正常运行设备由于SF6气体比重比空气重,所以在室内应先开最底部通风装置,然后才能进行工作,以防窒息事故;任何情况下不许将SF6气体向大气排放;当设备大修时应有防患措施,有关人员应具备防护知识,还要进行生化实验;若遇GIS漏气甚至爆炸时,须速离现场,并开通风装置,进入事故区时需戴防毒面具。
+ [6 b+ C7 I3 E9 a3 ?! D+ l% {) U+ d! G; U: p
*44、为什么SF6开关及GIS要设置温度补偿压力开关(即密度继电器),它的基本工作原理?
7 ^" l( O& V; a0 e! n答:因为SF6开关及GIS的绝缘水平及灭弧能力并非决定于压力,而决定于密度。压力随温度而变化,而密度与漏气有关,所以设置密度继电器,就可以及时发现有无漏气的趋势。密度继电器是利用差动原理,将充好的标准SF6气体与设备压力来比较。当温度变化时,继电器不发信号,而当漏气时,密度继电器动作发出报警信号,以便及时检漏处理。. e1 F# s, s; V2 V/ y r
( Z8 j' ^, @/ P2 ~& R& v/ y45、断路器检修后,对CY3-Ⅲ液压机构应验收哪些项目?; R. J+ j2 u7 Z( V
答:对液压机构的断路器检修后,应验收的项目,主要有:
b% P, Q0 T" a( S7 z6 X(1)油路无渗、漏,常压油箱的油位应正常;9 }! A9 |/ D" P* g& ^+ J
(2)油泵启动及停止时间应符合规定,压力表接点的动作值符合规定;
- o: t' m: r$ q& F(3)微动开关对应的压力值应符合规定,微动开关的动作应正确;
6 G) \ q+ k% k! z$ @(4)检查防“慢分”的油路应可靠。
, R j8 ]; Q4 x- G8 n! b1 x5 W7 p* h/ A& Z) M, f+ i1 g5 `7 u+ f
46、运行中的油断器发生哪些异常现象应退出运行?6 k. b( t/ w+ T8 \1 m" J- N1 P( Q
答:(1)漏油严重导致油位看不见(严禁带负荷操作);/ E6 U' m, s* v" p& w
(2)支持或拉杆瓷瓶断裂,套管有裂纹或连续放电闪络;
4 ~& p' @( M4 J) }(3)断路器内部有放电声或其它不正常声音;
5 Z7 t% O, s- q8 ?: i3 }6 g8 k(4)液压机构油泵启动次数频繁,威胁安全运行时。
! S* j" }+ C6 A" N2 U
; c5 S# B4 p( ~* q; ]47、断路器液压机械压力异常降低的原因是什么?
! `" x N X8 G1 A$ H! r答:除温度变化外,可能有以下原因:5 m8 [& T2 Q. ~+ H
(1)油泵启动微动开关接点可能接触不良,使油泵电机不能起动打压;
! {+ ]# S; g/ n0 R4 V0 M(2)油泵电机电源交流回路故障,油泵电机故障;" O: L1 D+ K1 `0 n$ E3 \ p+ `" V0 G
(3)液压系统有多处漏油;
" b" r+ `0 w0 m5 c(4)焊接不良,充气阀漏气,使氮气减少,预压力降低;
* O7 c6 l% M3 Q( o3 t(5)机构内部、阀系统或其它部位故障;
; ?+ l% H3 I7 v, ?( y(6)压力表失灵。# n, `; S; x# V4 U$ E$ y1 b( E
& O5 @+ L5 |9 \! Q8 T! C
48、油断路器内的油位过高或过低有何危害?
" P2 S0 h+ o/ A答:油断路器内的油用于灭弧和绝缘。若油位过高,使油箱上部缓冲空间减小,当断路器发生故障跳闸时电弧高温使油分解出大量气体,由于缓冲空间过小,压力过大引起喷油,严重时可能使油箱变形,甚至爆炸;若油位过低,由于空气带有潮气进入油箱内,使断路器部分结构绝缘下降,当断路器故障跳闸时,电弧可能冲击油面,使游离气流混入空气引起爆炸或发生绝缘事故。
. `, r! @+ g0 P* |# T. K' h/ i% \. u6 g5 o
49.LW15-220型SF6断路器对压力有哪些规定?压力下降,重合闸闭锁光字牌亮如何处理?: `8 w4 c/ r. V1 W
答:SF6断路器,型号LW15-220,20℃正常SF6气体压力0.6Mpa,若漏气SF6压力降低到0.55Mpa,发出SF6气体压力降低信号,当气体压力低于0.55Mpa时,将分别断开合闸回路和分闸回路,同时发出SF6气体压力降低闭锁信号。当压力下降至重合闸闭锁时,此时情况严重,应立即报告调度、变检、生运部,并严格监视压力情况,若压力继续下降,应立即采取紧急措施。( D" w7 ] B# I
; |' A7 L/ l/ o& r. B9 k7 H50、对S1-145,F13131断路器SF6气体压力有何要求?: [5 J! W y! J' p! r& l
答:S1-145断路器为德国AEG公司生产,SF6断路器额定气体压为0.68Mpa,当气体压力下降到0.58Mpa时,发SF6压力降低警报,此时应视为I类缺陷,立即汇报调度及检修部门,SF6压力继续下降至0.55Mpa时,闭锁分、合闸操作回路,此时应采取紧急措施。* |& @/ p: L3 n# b* O* [
51、带有弹簧操作机构的断路器在合上后,“弹簧未储能”光字牌一直亮,如何检查、处理?
% b7 j1 `! o2 p% r0 z3 m- P答:弹簧操作机构发出未储能信号,值班人员应立即去现场,检查交流回路及储能电机是否有故障,如电机有故障,应拉开电机电源,手动将弹簧拉紧,若电机无故障而弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号,如弹簧有故障不能恢复应立即向调度及检修部门汇报。, k& b" G- h! V0 p- l7 N6 p+ T3 o
% H8 `2 V7 v& S% ^. I/ k4 c0 z) w
52、多断口断路器为什么要在每一断口处并装电容?# z4 L8 O w# h
答:采用多断口断路器时,由于各点对地部分电容的影响,断口上的电压分布将是很不均匀的。为此,在110千伏及以上的少油断路器断口上,都应并联比对地部分电容大得多的电容以减小电压分布的不均匀程度。) D: I, D1 H" p
; E9 u6 B1 B+ p
53、何谓高压断路器的额定电流和额定电压?
9 g, ~8 ~# I! b: R! y答:额定电压系指铭牌上所标注的线电压,断路器应能长期在超过此电压10%~15%的电压下工作,但不得超过断路器的最高答应电压。高压断路器的额定电流系指在正常运行时,断路器答应的最大工作电流。
: B1 q% q7 g) r! E* i' o1 y6 U. y9 M. H7 c
54、断路器液压机构打压频繁是什么原因?
7 o2 M6 n( s% k% D0 U6 Y答:(1)储压筒活塞杆处是否漏油。
- @& P9 M {6 B* @. A(2)高压油路是否漏油。8 I8 j# }; O. K" Q
(3)微动开关的停泵、启泵距离是否合格。
- g( L6 W( K/ ~: q(4)放油阀是否密封不良。 ! T, s! `. t" e P# X5 B0 Y/ D
(5)油泵自身故障。& m% f% l. K0 @
5 M& I: ?# h6 V2 Y' t3 s55、断路器液压机构大量漏油看不见油面,应如何处理?6 p1 k$ ]/ k2 |' U$ r' K
答:立即拉开该断路器操作电源, 禁止操作该断路器,同时应断开油泵打压电源,汇报调度,做好用旁路代出预备,立即通知检修部门来处理。- w3 q y) A+ g8 ^# z
* O( ~. X6 ?7 v* V56、断路器位置的红、绿指示灯不亮对运行有何影响?
4 x9 I a# B' W* H答:断路器位置红、绿指示灯接在分合闸控制回路内监视着断路器所处的状态(分闸后、合闸后)。
. e) q$ Q! J6 f7 y B(1)假如红、绿指示灯不亮,就不能正确及时反映断路器合、跳闸状态,故障时易造成误判定,影响着正确处理事故;4 j- `! F" S( y. V$ `9 x% d
(2)不能及时、正确监视断路器分、合闸回路的完好性;
$ m! B S1 h) q2 V: q(3)若跳闸回路故障,当发生故障时断路器不能及时跳闸,会扩大事故;若合闸控制回路故障,会使断路器在事故跳闸后不能自动重合(或重合失败)。" H% q" o; q5 Z! J9 d. {+ K+ g
% u6 }/ m# l3 z
57、断路器事故跳闸后,主要有哪些检查项目?
' p" c9 y6 }; e/ M2 k/ o. z答:检查保护动作。根据光子牌查保护出口信号动作情况,并做好记录,经确认后,复归信号。检查断路器有无喷油冒烟,有无漏油,油面、油色、机械指示是否正常;SF6压力有无变化,弹簧或液压操作机构是否正常,外部有无其它不正常现象。检查断路器故障跳闸次数,为试送电做预备。% [0 ^+ [0 }# a: y/ p
! m; b. j9 _7 j3 H5 S- n58、油断路器切断故障电流的次数达到规定次数时,为什么要将重合闸停用?$ u( P4 t! ]5 C6 s9 o5 Q& V8 q
答:油断路器切断故障达到一定次数时,绝缘油中就会混入粉末,在电弧的高温作用下,金属粉末变成金属蒸气,使断路器的灭弧能力降低,此时假如不停用重合闸,则当线路发生永久性故障,断路器重合后,再切除故障,易发生爆炸。* R, W Z8 f! J F
9 u% m3 u3 E: L59、断路器故障跳闸后,喇叭不响有何原因?
5 W5 I2 u; I& _: B" n4 Y1 l答:当开关故障跳闸后,喇叭不响,原因可能是:事故信号装置正负电源熔断器熔断或接触不良,也可能是由于断路器辅助接点接触不良,切换不准确或由于断路器位置继电器线圈断线等原因造成的。
8 ?. Z* r. v4 t, h7 e* d% z$ ~4 X& z' R. p& e3 ^# k, c
*60、为什么对高压断路器三相分、合闸提出同期要求?
2 C' X6 U+ Q7 z- y" h答:假如高压断路器三相分、合闸不同期,会引起系统异常运行。在中性点接地的系统中,如断路器分、合闸不同期,会产生零序电流,可能使线路的零序保护动作。在不接地系统中,两相运行会产生负序电流,使三相电流不平衡,个别相的电流超过额定值时,会引起电机的绕组发热。在经消弧线圈接地的系统中,断路器分、合闸不同期时所产生的零序电压、电流和负序电压、电流,会引起中性点位移,使各相对地电压不平衡,个别相对地电压很高,产生绝缘击穿事故。同时零序电流在系统中产生电磁干扰,威胁通讯系统的安全。所以,高压断路器分、合闸须同期。
" P1 v1 P( F+ u* z- o/ }9 Q! `; y! |
61、怎样判定和处理断路器误跳闸?5 ^- N+ H" w7 \
答:(1)保护未动作,电网中无故障造成的电流、电压波动,可判定为断路器操作机构误动作。
5 _" [/ X+ a4 s! ~(2)保护定值不正确或保护错接线,电流互感器或电压互感器回路故障等原因造成保护误动作,可从所有的现象进行综合判定。
) J+ N+ H, d% \: I: D: q(3)直流系统绝缘监察装置动作,发直流接地信号,且电网中无故障造成的电流,电压波动可判定为直流两点接地。) [+ G# E5 ~ U3 x# ?
(4)假如是直流电源有问题,则在电网中故障或操作时,硅整流直流电源有时会出现电压波动,干扰脉冲等现象,使晶体管保护误动作。+ Y: I8 c% B# n1 f7 L, ?! ~
( A4 v& G" B L! ~+ q62、线路故障跳闸后,试送前应符合哪些规定?
; c6 d( p$ m! N, E* ^' R1 b答:(1) 断路器跳闸次数应在规定规范内。9 h0 ?5 v3 [+ m' i7 F9 d- q
(2)经外部检查无不正常现象,油面在最低监视线以上。( y$ p4 K6 n i: W3 J, G
(3)少油断路器只有稍微喷油,SF6断路器压力是否正常。, [/ F% |6 u( d0 _. S
! w3 _2 A# R$ o T63、如何查找断路器位置的红绿灯不亮的原因?查找时应注重些什么?2 D5 F8 ^/ }# T2 l0 d
答:1、查找断路器位置的红绿灯不亮的原因:
& a% f" L- F: m! a, y8 \' x(1)先检查指示灯泡灯丝是否断线,松动或接触不良。9 S8 ]1 [) D. o/ i. _
(2)检查操作回路各触点的接触是否良好。/ r9 ?+ s5 l ]7 a. \! J/ a- V# x
(3)检查灯具和附加电阻是否接触良好。( E1 [! W( V1 N' ?% r5 m' G
(4)检查跳、合闸接触器线圈是否断线及防跳继电器电流线圈是否断线。/ F+ Y1 m, Q7 c& v9 H
2、查找时注重事项:+ |3 g4 O8 Q0 ]4 `8 m2 I) O* c
(1)必须两人进行查找。4 m- G4 y# u! S% b' i
(2)不能造成正、负极接地或短路。: I% p# N& L% I$ `- K `7 [
(3)除需要更换灯泡外,其它异常处理均应汇报当值调度员和有关领导,并由有关专业班组处理。2 G* {! d3 `' S# V" \+ |. G2 P
) a0 l9 O2 S8 P" G
64、分相操作的断路器发生非全相分、合闸时应如何处理?* r2 K' C/ @1 f! }: r
答:断路器非全相分合时,处理的原则是尽快使断路器恢复对称状态(三相全断或全合)。( p9 A7 C/ }" A
在分闸操作发生非全相分闸时,应立即切断控制电源,手动操作将拒动相分闸;在合闸操作发生非全相合闸时,应立即将已合上的断路器断开,重新合闸一次,如仍不正常,则不应再次合闸。以上两种情况只有在查明原因后才能操作。
8 ~5 ^ e% c+ Y4 c1 s3 O' O
1 j1 I9 o B# \7 T*65、什麽叫内部过电压?& `# Y& z& P$ B; Q m
答:因拉、合闸操作或事故等原因,使电力系统的稳定状态发生忽然变化,从一个稳态向另一个稳态过渡过程中,系统内电磁能的振荡和积聚引起的过电压就叫做内部过电压.内部过电压可分为操作过电压和谐振过电压.操作过电压出现在系统操作或事故情况下;谐振过电压是由于电力网中的电容元件和电感元件(非凡是带铁芯的铁磁电感元件)参数的不利组合而产生的.
; r; L( h' \: U3 k" S2 ]1 [2 Y% h' \+ m7 x
66、电压互感器为什么能产生铁磁谐振现象?防止谐振的方法有哪些?
! P: M; y" H( ^6 `+ Q! N答:在中性点非有效接地的系统中,线路对地电容与中性点接地后的电压互感器并联,当系统运行方式发生变化时,使电感电流和电容电流相等时,电压有可能突变,由于铁芯的饱和,从而就可能发生并联谐振,出现过电压和过电流的现象。
7 F% I( {, D) i& @# y+ D' h/ k' }防止铁芯谐振的方法有:
9 T! G( \0 p$ XA.降低铁芯的磁通密度,改善互感器的伏安特性。 R: s8 j; ]& G/ p
B.调整线路参数L和C的配合。" c; u$ P3 z3 Q# _( b
C.最有效的方法是在电压互感器开口三角端子上或一次绕组中性点接入适当阻尼电阻或其它措施。 l! H) q- X7 k) ?/ ^. O
. n$ b) k( V4 Q8 I67、110kV及以上母线PT二次ZKK脱扣有何现象,如何处理?
2 y* M7 ?$ M S/ `" e/ U n答:现象:(1)母线电压表、有功表、无功表跌至零,电度表停转;
' Z* ]$ X: I' U7 b$ \(2)“电压回路断线”信号动作;- {4 S3 i$ W9 j2 Y4 ]" N
(3)“保护装置异常”“呼唤打印”信号动作。4 \' ^& b V- O4 x
处理:(1)汇报调度; {, T+ |% e D" g) o( q6 P; ^
(2)在调度许可下,停用有关保护及自动装置(如距离保护、备自投装置及故障录波器等);# j7 s# L) Z- ]$ X6 _- n! m- b
(3)试送次级小开关,若不成功,应汇报设备主管单位,不准以压变次级并列小开关将二次回路并列。
$ r4 p1 D4 x6 e2 ~
. J/ W2 Z6 F% o6 I l7 o5 k9 I9 f68、仪表反应:三相相电压同时升高,相间电压仍为额定,PT开口三角端有较大的电压,这是什么原因?
; _' r' T1 c& j8 N. k答:这里铁磁谐振现象。即电路中的感抗(主要是电磁式电压互感器)和该系统的对地容抗相匹配而产生的一种电的共振现象。
9 ~# K2 J: O2 |8 b) ?9 c4 o( L具体形式可以是分频谐振,其谐振频率为工频50周的一半;也可以是倍频谐振,其谐振频率是工频的某一倍数。其结果会造成PT损坏或系统事故。. {% _* V! z# V
: o/ w( T; c5 B) N0 G' [69、倒排操作中,为什么要合上压变二次并列开关BK(QK)?1 U! |1 O* g, V( K3 t. E
答:倒排操作中,如不用合BK(QK),在正付母线刀闸都在合上时,使两个切换继电器(1/2YQJ)的接点将压变二次并列,当拉开或合上其中一组隔离开关时,压变二次解列靠其中一个YQJ的接点来承担,极易烧坏(YQJ)切换继电器接点。( _) e) M4 i* a* q
6 V. S; R$ ?8 b: v9 b
70、10/35千伏电压互感器一、二次熔丝熔断或二次ZKK跳开如何处理?
) r2 u# P7 ~' e Y答:应汇报调度,将有关电压、低周等保护退出运行。5 \6 `3 K+ J8 F. _% Q2 M9 R
1、一次熔丝熔断处理:
1 g: Z, Z+ z, \. w% c+ v(1)停用该段母线上的低周保护;将计量回路作相应切换;对带有电压的保护采取相应措施。7 d4 p. l) @) U, n# @$ @' Z6 H
(2)停用压变,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝,若再次熔断,此时应首先怀疑压变内部有故障,应汇报调度及主管处理。0 ?: t% }* [* ~4 F! x* s
2、二闪熔丝熔断处理:
8 I# y$ W" }' A1 H! B1 b(1)检查或更换低压熔丝后进行试送;
" H5 j$ \9 c, _ @(2)若再次熔断,应汇报调度和有关检修部门处理。9 q0 j, {5 S1 m! _) V4 W
3、二次开关脱扣处理:
G- f, _5 I W, j5 z1 F; j(1)试送空气开关,若不成功,及时汇报调度及领导。5 M. w* K, _. |1 m! G( N% R" y
(2)不准以该母线压变在次级强行并列,否则,可能引起事故扩大。
, t4 u- B5 x! ]% f- }4 j* g/ C& {7 b/ O' p& b) S- f: P
71、运行中电流互感器二次开路如何判定处理?' r# E+ u9 R1 r6 d: |0 C1 M
答:1、判定:(1)流变二次开路时电流表无指示,功率表、电能表不转或表值降低;0 V/ p1 p4 S! A9 ^3 p) R
(2)流变有异常声响或有异味;: y& U/ I3 A6 z+ t
(3)二次回路上有很高的电压,使绝缘因高温而产生焦臭味甚至燃烧。
1 i( K! i& f( l. _1 r2、处理;(1)穿上绝缘靴,戴绝缘手套,将二次回路进行短路;2 m+ c& D, N" |2 y5 X
(2)二次回路上有工作的应禁止工作;3 ~9 g6 e2 m( R
(3)若电流表失去指示,但又未发现不正常现象时,应汇报调度,等候处理。
3 w+ E6 b/ i! F& i# ~& X3 W3 e5 Y
2 z' ]0 T( j. {! I% `*72、什么是电流互感器的极性?何为减极性和加极性?极性错误有何危害?1 h8 O A, ^) {" t
答:规定变流器的一次线圈的首端标为L1,尾端标为L2,二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2,在接线中,L1和K1、L2和K2均为同极性端。
8 T$ F$ T3 {( R7 U( W9 f( o假定一次电流从L1流入、从L2流出时,感应出的二次电流从K1流出,从K2流入,这种电流互感器的极性称为减极性;反之将K1与K2换位时,称为加极性。一般情况均采用减极性。
& A2 ~* }# ~0 I1 K在使用中极性错误会引起继电保护的误动作,尤其是两相三继电器的过流保护,变压器的差动保护,母线差动保护等的CT极性和结线必须正确。
' f( Q' g8 t0 o4 Q: K2 @& W
# E8 B$ A P) ?2 B/ r6 H3 N*73、10kV电容器组前串入小值电抗器的作用是什么?
: @$ ~! [( v+ H e' ~- R' L答:由于采用小值电抗器,除了能够抑制母线电压畸变外,可能有效减少电容器支路由于高次谐波引起的稳态谐波过电流。此外,采用小值电抗器,也能有效的限制电容器组的合闸电流冲击,还能减小并联补尝电容器支路切断时所产生的过电压。( N, k% j u1 I. M1 `; L1 E5 M
*74、电力系统中并联电抗器的主要作用是什么?
5 `" V0 a/ H: i& q3 X答:无功补偿装置有无功静止式补偿装置和无功动态补偿装置两类。前者包括并联电容器和并联电抗器,后者包括同步补偿机(调相机)和静止型无功动态补偿装置(SVS)。并联电抗器的功能是:1.吸收容性电流,补偿容性无功,使系统达到无功平衡;2.可削弱电容效应,限制系统的工频电压升高及操作过电压。其不足之处是容量固定的并联电抗器,当线路传输功率接近自然功率时,会使线路电压过分降低,且造成附加有功损耗,但若将其切除,则线路在某些情况下又可能因失去补偿而产生不能答应的过电压。改进方法是采用可控电抗器,它借助控制回路直流的励磁改变铁心的饱和度,从而达到平滑调节无功输出的目的。(系统中串联电抗器的作用:增大短路阻抗,限制短路电流。)
/ J! O$ \7 ]8 L. h2 O' N3 ^# w7 r- O1 G) w4 D8 ~* s6 N: x
75、运行中设备倒母线操作注重事项?
" M$ _( `& w; X! n4 ?答:(1)母联开关必须在运行状态,母联改为非自动。
: |! f; C$ ~5 E( l, J. V% t9 B9 g. N(2)母差改为单母方式(注重:母差单母方式电流端子是否接通)。
% F" ?* D7 g3 Y: j(3)操作隔离开关的顺序为先合后拉。
! B' n3 K, H2 y" i0 c: K# ](4)电压互感器二次应并列
# c! ~: L/ S1 u# F" p) [(5)一次方式改变后,二次端子作相应的改变。
: f* Y$ o+ c1 x& W2 N3 Z
9 l1 C- @0 H/ c; Y76、在什么情况下停用重合闸?
7 ~9 `+ Q4 n7 |& W答:(1)线路在进行带电作业时;
- F0 Y/ H: ^; i; X* x(2) 答应跳闸次数裕度仅有一次时; ) m* t( W# v/ p7 v$ _! F
1 D( P7 u. T9 @; C% S
*77、PST-1200型微机主变保护的“A”、“B”两套保护有哪些区别?8 Z3 v% ?, h5 j3 U( G+ M
答:1.PST-1200型微机主变保护分为“A”、“B”两套保护、失灵及非电量保护,其中:1.“A”保护装置接220kV、110kV、35kV侧独立流变,B屏保护装置接220kV、110kV侧套管和35kV侧独立流变,所有流变均按“Y”接入。- S Y. H6 d4 B6 @
2.“A”差动保护:使用软件SOFT-CD1,包括二次谐波原理的差动保护、差动速断过流保护。“B”差动保护:使用软件SOFT-CD2,包括波形对称原理的差动保护、差动速断过流保护。
0 C- j0 t, y/ ?3.“A”后备保护:使用软件SOFT-HB3。“B”后备保护:使用软件SOFT-HB2。包括复合电压闭锁方向过流保护、复合电压闭锁过流保护、零序方向过流保护、零序过流保护、非全相保护等。
/ u. L* V( M! K5 { b
/ U& ]( q1 q% S" I. ^*78、PST-1200型微机主变保护的运行规定有哪些?3 s- ]# h# [+ Z0 `- C5 ?4 H+ ? ?
答:1.主变压器正常运行时,差动保护、重瓦斯保护投跳闸,轻瓦斯保护及其他非电量保护投信号,主变运行时差动保护和重瓦斯保护不得同时退出。4 y& S% V3 e6 h, a8 ]
2.保护装置差动不平衡电流应小于0.1A。% `" y) E. i( s- N+ z$ {
3.旁路代主变时应将主变“A”保护停用,即断开“A”保护所有保护跳闸压板。
) m. d0 n; Y0 ~3 i6 s# X/ ^4.主变间隙过压、间隙过流及中性点过流保护应根据主变中性点运行方式停、启用。9 F% \& ?. G8 h9 b
5.主变保护联跳变三侧母联开关压板,正常运行时不论变三侧母联开关是否运行,该压板均放置在投入位置,只有在遇有检修工作时,运行人员根据检修要求将该压板断开。主变保护联跳变二侧母联开关压板根据保护定值单及调度命令执行。
# m/ t9 Y' k+ W2 Q& H% O3 g" N' S/ z3 @
*79、WXB-11C保护改定值的步骤有那些?
" E4 j4 j9 s8 S$ }- x6 n5 j答:当需改“WXB-11C”保护中距离或零序的定值时,应先停用保护投入压板然后按下列步骤操作:(以改零序保护定值为例)
: {* k" `! n3 P& R! T( V% \1、将打印机电源开关打开。
; Q; `9 m; W* D2、拨动CPU3插件上“定值选择”拨轮开关到所选定值号。" j0 y6 E8 C9 ~8 x# \# d0 g, W
3、按键盘上“SET”键,选“T-setting-pint”,再选CPU3打印。0 z0 q/ d7 a9 P \) g
4、核对定值与调度要求的一致后,投入另序投入压板。
6 F0 f' H- y( e" Q. p2 C% @# k$ S
: E _# U) A* U; G! R*80、LFP-901A保护改定值的步骤有那些?
4 i4 C W r. D% M# S* f0 s" b& M答:当需改“LFP-901A”保护的定值时不需停用压板,按下列步骤操作:
$ V# S1 q4 b- x p6 a1、将“定值选择”拨轮开关拨到所选定值号。
: t6 |1 z- ^+ G' k0 u+ M/ N/ |2、装置立即报警,并闭锁所有保护。
* _/ _1 d9 \6 T' c0 `3、按装置复归按钮,装置立即按预定值运行。
+ o# \6 h$ j6 ^, J Y* n# k4、按键盘上“↑”键,选“print-report”打印并核对定值。! N ?3 e9 ~6 L( A6 v; ?6 \0 H
0 A3 s. ~+ H* c+ [*81、如何对LFP-900系列微机保护的时钟进行人工对时?
8 O5 k+ \, \$ U/ O5 V; a9 X答:运行人员在巡视过程中发现装置中时间与实际时间有出入时,应进行时间校对,步骤如下:
7 v& y+ m! o6 z- O* b ?1、在运行状态按“▲”键,选择“CLOCK”按“SET”,再选择“TIME”按“SET”。9 K5 S. K, z; y+ P
2、显示出年、月、日、时、分、秒。用“↑”“↓”“→”“←”移动,用“ ”“-”键修改数据。+ e8 |2 {! Q8 w: v# F$ K' P2 f
3、按确定键后,在菜单中选择“EXIT”退出。
1 P4 }# o+ J3 A+ h/ n
2 p: t) M3 z3 l, M* W*82、WXB-11C保护旁代时如何操作?. k6 T3 K9 ?' x9 B, O$ O
答:当WXB-11C保护旁代时,需将线路保护屏上WGC-01A型收发信机切至旁路,与旁路保护屏上的WXB-11C保护构成高频闭锁,具体操作步骤是:, f! O( x/ k6 N
1、将旁路保护定值改为代线路定值并打印核对,检查旁路保护有关压板按调度及定值单要求投入。5 t% m6 D; d+ O1 g: N4 h
2、断开线路保护屏上的高频保护投入压板,将屏上高频切换开关由本线切至旁路位置。! Z2 G6 {: r, ?" v- Z
3、按下线路保护屏上“发信”按钮, 进行通道交换信号试验,通道数据正常后汇报调度, 这时称为接信号状态。
$ ^7 e" x" n! _# {0 t7 g4、调度员接到两侧值班员汇报装置及通道交换信号结果均正常后,发令将两侧高频保护投跳闸, 即投入旁路保护屏上高频保护投入压板。& N u( F& _% Y6 m
1 d3 [3 P' S- i0 a* P L+ Y" f*83、WXB—11C装置上“信号复归”与“整组复归”为何不能混用?3 z2 Q; [; x: s% j3 Y0 k
答:前者为信号指示灯复归,后者为保护程序从头开始执行一次,既对装置进行全面自检和初始化,过4秒钟才能正常工作,所以要严格区别,不能搞错。7 A3 ^0 C& ~& v& ~6 L$ e
! C4 u9 a# [+ q5 {) S
*84、下面一份11保护动作报告,各数剧表示的是什么意思? w8 g8 f( F4 v9 j
*** QD 00 06 10 11 20 32
, F9 I, G0 r5 K/ ~" t20 I01CK5 U, G& V- I5 H- y; z' m9 r, A
21 GBI0CK+ Y& c$ u5 @$ n
26 1ZKJCK' X* C. ~: g7 c5 F" x0 v7 p
1024 CHCK
8 m0 H- X! M8 e g q1 w3 S5 e5160 CJ=5.06 R=1.60 AN=126.10km2 a: v3 I8 F$ w* M6 T% r7 M
答:表示2000年6月10日11时20分32秒装置启动,启动后经20ms零序1段出口,21ms高频零序电流出口,26ms阻抗1段出口,1024ms质合闸出口,并且重合成功,感受到二次电抗X=5。06欧姆,电阻R=1.60欧姆,是A相接地故障,距离为126km。% _! b1 P8 ]" l" o R: t1 t1 m
C$ }7 D0 L# D5 o0 `
*85、当#11保护重合闸停用时,应注重什么?
* |2 @% g. Y; n9 w$ w答:应将11及901保护的重合闸方式开关1QK置停用位置,并断开11保护的1LP9合闸出口压板,同时应将901保护的“1LP21沟通三跳”压板投入,使901保护各段出口均三跳。
/ b0 [5 X2 c4 p" ]' E9 C86、微机保护打印D 、0 、L02、L03等各代表什么?
2 l( J1 i K( l; p% H7 s答:D 表示高频主保护(方向)动作,0 表示高频主保护(另序)动作,L02表示另序Ⅱ段动作,L03表示另序Ⅲ段动作。- w5 L( C) s3 n7 }' q
. e" H# B4 S7 X*87、微机保护“11屏”由那几部分组成?
( O/ r) ^ E I% v) G. k3 R答:“11屏”由WXB-11C型微机线路保护装置、JCSS-11D断路器失灵8 Q: A9 K# V+ V% |' C$ n+ V8 k
启动及三相不一致保护装置、BSF-7或WGC-01B型高频收发信机组成。
' R4 c0 ]- A9 }8 Q; [4 ^) P7 s: n8 \& Y, |* q
*88、充电保护的作用是什么?
1 }; e1 S8 ^( T" @, h- E5 T答:(1)是对母线检修后投运前充电时断开有故障的空母线。, I! [1 m+ J/ W) b+ x8 s
(2)在断路器或线路检修后或新安装时,作串供起动中的后备保护。, }1 b( X" ~: Z9 M- ^9 v, H5 L
(3)作为带时限或不带时限的解列保护,充电保护的操作和用途的选择由相关压板控制。充电保护用的电流互感器不和母差用的电流互感器合用。' G5 j7 I+ H( `3 R
$ h+ Q1 b" N' a' x
89、断路器失灵保护的基本工作原理是什么?
% |/ W* X1 g, l* T答:当系统发生故障,故障元件的保护动作,但断路器失灵拒跳,此时,断路器失灵保护起动回路作用于母差,使母差动作切除故障(元件所在)母线(上的断路器),称“断路器失灵保护”或称“后备接线”。
0 ~+ N" X- K- _1 ~( x断路器失灵保护动作,首先是经过Ⅰ段时限(一般是0.3秒)断开母联,经过Ⅱ段时限(一般是0.5秒)切除故障线路所接母线上联接的所有元件。
) x' C7 k! {: s" D: d. K3 d2 n, U6 I
90、断路器失灵保护在不正常运行方式下如何处理?
) E# ^2 }* i7 c答;断路器失灵保护的投入或退出应按值班调度员的命令执行。出现下列方式时应:
Q2 ^, H8 K$ g* h4 _* @6 }(1)当某断路器由旁路断路器代出而停电检修时,应将该断路器失灵保护压板及启动压板退出。
/ W' S l# p+ U$ Q(2)某断路器保护因非凡情况停用,应退出失灵保护,以防止误动作。/ N! U" w y9 h0 `. ^6 F. j
(3)在母联或线路断路器保护作整组动作试验时,应停用该断路器对应的失灵启动和跳闸压板,防止失灵保护误动作。
# w4 Z1 w/ t( B) P( ]& }- {7 M" z(4)失灵保护作整组试验时,应将各断路器失灵跳闸及启动压板退出,试验完毕后恢复。
- b" p4 W7 y& G+ I4 G(5)有的断路器失灵保护“直流电源消失”光字牌亮时,应停用失灵保护的跳闸及启动压板,处理完毕后恢复。较短的时间内处理不好,应考虑用旁路代出。
z- p& l. X. g1 c9 p0 v$ ]+ s
L3 j3 ~# K! U* N! b" `! L/ o*91、母线差动保护的基本原理是什么? P. y- k6 N/ s. M) Q. J4 k- @( {) e
答:与变压器纵差保护一样,母线差动保护也是按环流法原理构成的,正常时差动继电器中只流过不大的不平衡电流。为防止外部故障时保护误动,起动元件和选择元件都采用BCH-2型差动继电器。其定值躲过外部故障时引起的最大不平衡电流,不论母联接入或断开,只要主接线的所有单元均按规定的运行方式联接,一旦母线故障,起动元件和选择元件动作,保证有选择地切除母线,保留非故障母线。假如任一单元未按固定方式联接,即母差保护在非固定联接方式下运行,一旦母线故障,母差保护的动作将无选择性地切除双母线上的所有单元。# ]( }7 A$ @, q j
8 P; [2 r" q! U* S
92、母线差动保护在什么情况下采用“单母方式”? a! L4 |1 y. O7 X
答:(1)母线进行倒排操作期间。
( D8 ?$ c1 [/ ^8 |; y3 N(2)单母线运行期间。- r: m, M% S" _5 g0 J1 I6 V
(3)用母联断路器向另一组母线充电时。
1 a9 r' M5 _3 u(4)用母联断路器代替出线断路器时。
$ U; J3 r+ K. b- p/ o$ k& g: y
& f) q8 f0 y2 v+ c- ]) V. G, ?8 j93、固定连接电磁型母差交流电流回路为什么要装设1LJ、1LJ0?" J* ~, _. o b' v% S; A& ]
答:1LJ、1LJ0主要用于母差交流回路断线闭锁。1LJ串于A相总差动CT回路,用于判别接入差动CT回路的线路是否完整,如某一线路检修,而母差CT回路拆开后忘了接入,该线投运后当负荷电流达到1LJ整定值时,该继电器动作,经1SJ延时后,使BZJ断线闭锁动作,断开母差出口继电器正电源,解除了母差跳闸回路,同时发出“交流回路断线”灯光、音响信号,通过2AN及BZJ常开接点使BZJ自保持于动作状态。
1 M9 j# G @2 @1 j, R, {1LJ0串于总差CT零相回路,用于判别全部差动CT回路是否完好。如有某CT一相或两相CT开路,则当该线路负荷电流达到1LJ0整定值时,1LJ0动作,其余动作过程同1LJ。
. a- f2 S4 R$ c! z2 E5 s+ Y
- W) N/ @6 `* g5 {94、电磁型母差交流电流回路断线如何处理?( f, n7 i4 s7 D5 z
答:首先测量不平衡电流,如电流值很大,要检查1LJ、1LJ0,若在动作状态2AN不能复归,再检查母差所有电流端子位置是否正确,若电流端子位置不正确,应汇报调度停用母差,然后处理。若电流端子连接正确,差动回路可能有断线,此时应向调度汇报,停用母差,同时按规定报缺陷处理。
' y; t1 K! M7 h$ M7 C9 [6 n* r8 g+ O: l& j8 {0 I! v
95、电磁型母差在使用充电保护过程中,SHJ的三对接点各起什么作用?
0 d" c6 g/ n8 o8 j. ^' C' B答:当用充电按钮合闸充电时,手动合闸继电器SHJ动作,瞬时闭合的常开接点接通合闸回路;瞬时打开的常闭接点闭锁母差直流负电源;延时闭合的常开接点闭合预备跳闸。在充电时,为了防止合到故障母线上,使差动保护错误跳开工作母线上的各元件,利用手合继电器SHJ延时闭合的常闭接点短时断开负电源,使工作母线上各元件出口中间继电器不能励磁,这时若在母联与电流互感器之间有故障,仅使母联开关跳闸,若差动保护动作,则需SHJ的接点延时返回后,使BCJ励磁,才能跳开母联。
, R, s1 j5 F5 n" H2 W6 H9 y) _- ^) a( i+ {$ x
96、双母线运行,一组压变停役时,母差保护的动作行为如何?
. p: x6 p+ e* ~1 k答:在此运行方式下,压变二次已经并列,母差不需操作,仍保持“双母固定联接”状态。但必须注重:当故障发生在无压变的母线上时,在母差保护动作跳开母联断路器后,其跳闸回路电压闭锁接点有可能返回,而使无压变母线上所有开关跳不了,此时只靠故障母线上所有联接的电源线路对侧后备保护切除故障,值班员需做好事故预想。8 A3 z* ]9 g1 c9 j/ j1 Z
+ z9 Y2 H) `0 n, I8 S+ @+ _( d97、接地距离保护有什么特点?
* B' M: b5 g( e2 B7 i# h+ d答:(1)可以保护各种接地故障,而只须用一个距离继电器,接线简单。
7 [ n- ?( ]9 w8 |: k(2)可以答应很大的接地过渡电阻。
: i: m: D' g$ m/ N; B4 d/ Q(3)保护动作速度快,动作特性好。' F) n8 N/ J! a* k5 o! x
(4)受系统运行方式变化的影响小。
% v% M- H$ O0 n2 w9 k8 W( Q
" `% p1 P1 p2 P0 h% N: t8 |98、WXB-11C微机保护具有哪些保护功能?
! i, F+ ~& T+ Y- }/ e2 P答:WXB-11C微机保护具有下列功能:
! d! A o! g n9 f/ ^(1)高频距离和高频零序WXB-11C型保护装置的保护,由CPU1实现,可以选择“答应”或“闭锁”式,它们分别用于切除相间故障和单相接地故障。* ]( b) N& |8 ?1 X- ?0 O$ y# i
(2)三段式相间距离和接地距离构成的距离保护,由CPU2实现。
. B; a7 s1 j1 n; J(3)零序保护由CPU3实现,由四段全相运行时零序保护和两段非全相运行时不灵敏零序保护构成。3 S! S4 z: C4 B9 V! p' o- X
(4)综合重合闸由CPU4实现,设有单相重合、三相重合、综合重合和停用四种方式。
4 J s! V! h, C c9 } s
$ Y2 d# k, }" }99、相差高频保护起动发信方式有几种?; P7 \7 T2 \ x2 P
答:相差高频保护起动发信方式有:保护起动、远方起动、手动起动三种方式。
; S2 t6 i( G2 _: v2 g4 N4 q: O% K" |8 O. _# M9 F
100、继电器的常开和常闭触点是如何规定的?. k" _% }" L8 q! |, k2 `
答:常开触点是指继电器线圈不通电或通电不足时,触点处于断开状态,常闭触点则处于闭合状态。+ `' E$ N J5 U4 Z6 I6 g4 i6 [( \
% y- R# ~* C$ L# ~7 t* h: r1 }9 S
*101、LFP-901A微机线路保护装置中“CD”、“DX”灯亮表示什么?2 c4 B- M6 i# v6 e' a) l2 S
答:LFP-901A微机线路保护装置中#5、#6插件“CD”灯(即充电灯)应亮,表示答应进行一次重合。“DX”灯正常运行不亮,亮则表示PT断线。6 v/ \4 ]/ C* W' q/ X0 n1 d$ r/ U
( H5 [1 O) Z: C# D0 G7 ^' q*102、GZDW直流系统中的智能充电高频开关模块的作用?
# T5 D% E' e; H- Z+ U% c/ R) o" X5 p答:直流充电屏上的智能充电模块由4块组成,由于其采用(N 1)冗余并联组合方式供电。正常时各单元模块平均负担其负载电流,在单元模块满足正常负载的情况下,也可以保证其长期运行。即使在单元模块不能满足正常负载时,也能保持蓄电池运行较长时间。 & ~. U' Z/ W, j$ y4 z
- z9 M9 q) P+ S4 J! l, Q9 Q1 u. y9 W
*103、GZDW直流系统绝缘监察是如何实现的?; V+ x. Z& q) P& q$ w! [6 k B
答: GZDW直流系统绝缘监察采用的是微机绝缘监察装置。根据测量对母线极其支路的 对地电压值的变化来判定对地绝缘电阻值的大小。当母线电阻小于20K,支路馈线小于15K,发报警信号,同时发直流故障光字牌。其巡检周期大约需30秒。' }( N4 l# s6 z9 w: P: X
, Q( X& [/ `/ {7 O6 T*104、何为微机充电机的自动均衡充电方式?
8 t+ b+ M0 s# |6 I8 F c+ }答:在远程工作方式,当交流电源故障超过10分钟或连续运行3个月浮充时,系统自动起动均充并运行以下充电程序:以整定的充电电流进行稳流充电,当电压逐渐上升到均充整定值时,自动转为稳压充电,当充电电流逐渐减小到电流倒计时整定值时,开始3小时定时均充,定时时间到转为浮充运行。
$ E1 w- W- p! s9 M2 U! e" a. T6 U4 A% [8 M
*105、微机充电机的正常运行时的检查项目有那些?
U2 |, x1 |& \" d8 R$ f答:1、合母电压表正常数值为238V (-)10%,超过或低于该数值时应立即通知检修人员。
& w+ g- Z8 o* a' l- T ?* D6 n2、控母电压表正常数值为220V (-)10%,超过或低于该数值时应立即通知检修人员。
h1 n" |9 t8 f3、交流电压表正常数值为220V (-)10%,超过或低于该数值时应立即通知检修人员。7 e( e% _% J9 U4 u( ]: G& R B
4、1#﹑2#控母电流表数值相加应等于1#﹑2#充电电流表数值的和,两者相差10%时应立即通知检修人员。0 e3 S- e* Y. W/ U2 n4 @: @
5、蓄电池电压表正常数值为238V (-)10%,超过或低于该数值时应立即通知检修人员。 9 J1 [. d$ j1 q4 k, ^
6、蓄电池浮充电流表正常数值为0.1A,当大于5A时应立即通知检修人员。/ Y* T5 c: o; O+ K. L/ i6 K
( z# o y, Y0 p9 X( C2 @106、用蓄电池作电源的直流母线,当电压出现异常时应怎样处理?
( W; _: g4 f- \4 M3 C答:发现直流母线电压过高应首先检查蓄电池的浮充电量是否正常,检查直流负荷是否大量减少,交流电压是否忽然增大。根据以上检查,可适当调节蓄电池的调压环触头或调整整流装置的浮充电流。假如直流母线电压过低,应检查浮充电流是否正常,直流负荷是否忽然增加,可适当调整蓄电池的调压环触头,使直流母线电压保持在规定值内。. ]9 w$ [' b0 \
3 H5 Q7 Z0 \: S4 w* }107、查找直流接地时应注重哪些事项? _5 ~ E! f: _
答:(1)发生直流接地时,禁止在二次回路上工作;- A" Y& c) d- y3 U! w
(2)查找和处理必须由两人进行;, n1 `+ G8 I! @7 G6 \6 P
(3)处理时不得造成直流短路和另一点接地;) Z5 \3 D: W3 w) ^
(4)禁止使用灯泡查找;
4 c/ M; `& j0 s6 I: A(5)用仪表查找时,应用高内阻仪表;
- ]% U" \1 T) |/ } X) `(6)拉路前应采取必要措施,防止直流消失可能引起的保护及自动装置误动。! `* N6 n' ]9 S4 T
+ @9 ?; x, f; z
108、蓄电池直流负荷可分为哪几种?! k9 C- U+ u! q: V1 C: p
答:蓄电池直流负荷可分为下列三种:
9 N+ |, `9 g! n; z9 n. m(1)经常性负荷。如信号灯、位置指示器、继电保护装置、自动装置和中心信号装置中的长期带电的继电器等。' b# h- J# U9 u4 @, C
(2)短时负荷。如继电保护和自动装置的直流操作回路,跳、合闸线圈等。
$ Q* B7 u% r! G(3)事故负荷。如事故照明灯和事故油泵的直流电动机等。
7 H$ E1 q9 [1 m9 R* z
! L# Q" P# D$ B; A8 t109、对新投或检修后的线路为什么要进行空载冲击合闸?8 `0 y5 P; s! Q' T
答:由于在额定电压下线路空载冲击合闸时会产生相当高的“操作过电压”,故对于新投或检修后的线路,使用这种方法来检查线路绝缘质量。冲击合闸次数新投线路应为3次,合闸过程中线路绝缘不应有损坏。4 @+ j" M7 d9 W! ^4 }4 B* e
$ R6 {' l" E* z v i
110、为什么对于线路侧带电并可能经常断开的断路器在雷雨季节需在开关外侧装设一组避雷器?: }, J x- g3 o6 A) w4 ?4 q
答:因为线路进行波在传到断路器断口处外侧时,反击反射引起过电压,为防止过电压造成设备损坏,必须在该处装设一组避雷器。8 s% }6 ] s' y, @1 u3 a/ w) h* a
0 N$ W- G& b2 o- \$ c111、我公司评定供电设备等级的根据是什么?
! I1 k" U/ d; k8 K( X; B3 p X8 e答:设备评级主要是根据运行中和检修中发现的缺陷,并结合预防性试验结果,进行综合分析,权衡对安全运行的影响程度,并考虑绝缘定级和继电保护及二次设备定级以及其技术治理情况来核定该设备的等级。
* w ^5 n: V( m0 a3 j: R6 u
3 K( S. M( e1 q3 r112、系统振荡有何现象?9 {9 V, ~+ u) Z7 r
答;系统振荡的现象:线路、变压器、发电机的电压表、电流表、功率表指针发生周期性的剧烈摆动,振荡中心位于失去同步的发电厂的联络线的电气中心的电压摆动最大,电压周期性降到接近零,而在送端系统周波升高,在受端周波降低并有摆动。5 |0 _6 v* y+ q
/ |' z$ S: B' z! {% r113、事故处理的主要任务是什么?
7 S# p+ I0 A% M7 ?答:(1)立即限制故障的发展,判明和设法消除事故的根源,解除对人身和设备危险。
# A: \+ P6 V( @+ K(2)用一切可能的方法保持设备的继续运行,以保证对用户的正常供电。
0 s' ]2 \3 A* }' S5 ]$ @1 v: r! m(3)尽快对断电用户恢复供电。) ~) R% r- `( Z. [/ `) v
(4)调整系统方式,使其恢复正常。
7 H) d" ]7 ]( U" k* A! B& v! t. `3 l! ^9 w9 l1 D" H% y9 y
114、强送电和试送电时应注重的事项是什么?
3 g! ]/ \7 `! ~+ t答:(1)强送电和试送电原则上只答应进行一次,试送时,若遇故障,将启动手动后加速跳闸,故不许再试送。
" Z$ o2 g5 l! s) k" A& i; e6 \(2)带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸,若必须送电应由调度命令。. m- p6 S7 u4 j/ Z! z) k
(3)如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运方进行。3 F" f& P- w0 D6 q# C3 y
(4)在强送和试送时应注重观察表计反映,如:空线路、空母线有电流冲击或负荷线路,变压器有较大的电流冲击,又伴有电压大量下降时,应立即拉开断路器。6 ~+ Y* B4 F) D) b
+ y8 ^5 r6 {! c6 t115、什么情况下需要对高压设备进行特巡?& K, g* W4 s4 Y8 ^
答:(1)恶劣天气、大风前后、雷雨后、冰雹后、大雾天、
' J8 e, f% ]' X, z+ K下雪时、寒流袭击时;# A) G, G- G0 C! I z8 C! c
(2)新设备投运后;
8 Y- h9 ^+ J4 L; U(3)设备异常运行时;& W2 {1 D) d# T! t; t; K# I
(4)设备检修试验和改变运行方式后;+ j; h4 I* ]8 V; m% q( H# Q
(5)设备过负荷运行时;
7 ]! i1 o- W* X& e. H# t(6)有重要政治供电任务时。& a+ _3 a- z7 q6 {* ?
4 u, W9 Q2 Y& _) t* {116、电气设备有哪几种状态,其含义是什么?
0 ~! s0 l. I* v) A5 j$ ?0 ~9 r答:运行设备可分为四种状态:
# E3 R8 e9 Z' Y/ ~" c' j- D(1)运行状态:是指设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括压变避雷器的投入);
6 t( _# {1 b. z# B0 R! |(2)热备用状态:是指设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置,一经操作即可送电;# t0 U$ {" `! j! ]
(3)冷备用状态:是指设备的所有开关、刀闸均在断开位置;
7 t% [ w( `, |8 _" m, U) G(4)检修状态:是指设备的所有开关及刀闸均断开,所有操作电源,合闸电源均断开,装好工作接地线、合上接地刀闸(包括挂好标示牌,装设临时遮栏等)
0 U5 v+ H @8 a: e# k( v; X6 D
+ } R3 Y: f+ }/ o3 Y117、什么是电气倒闸操作的“五防”功能?
% G7 d7 L# z. Z答:(1)防止误拉、合断路器;
: F% ^' @4 r5 J ~! O(2)防止带负荷拉合隔离开关;7 I! z8 e: |( L3 k
(3)防止带电挂接地线(或带电合接地刀闸);
I/ ~8 G. @5 ]6 _2 T(4)防止带地线合闸;
: ^# H( n4 e( V' i5 B! Y# R: X G2 e(5)防止误入带电间隔。
4 ]( ]3 s- n% ?* q! h在发电厂或有并列装置的变电站应防止非同期并列。% j. v7 u* ~) B& l- z2 Z. V
' p4 C, `' ?( Z" ^5 o118、母线(热)倒闸操作的一般原则是什么?. T2 B* H4 j/ n0 E
答:(1)倒母线操作必须先合上母联断路器并取下其控制熔丝,保证母线隔离开关在合拉时满足等电位操作的要求;
( N5 s( X- Q$ e0 N/ }& o(2) 倒母线过程中应考虑母线差动保护的工作不遭到破坏,一般应投入运行,操作后应及时投入电压切换开关在相应的母线压变上;8 B& E w! q& t9 Q
(3) 对于该电压等级母线采用固定联接母差保护,操作前应改为破坏固定联接方式,操作后应将该回路母差流变二次连接片切至对应方式运行;
8 l& T9 K, v+ a5 x! E(4)对于引入刀闸辅助接点判别母线运行方式的母差保护,在操作过程中,当发现某条支线有电流而无刀闸位置时,运行人员应在检修完毕并保证刀闸位置恢复正常后,再按屏上刀闸位置确认按钮,复规报警信号。( j, ^1 b/ h9 {5 i+ Z
(5)在拉母联断路器前应检查母联的电流为零,防止漏倒而引起事故。
+ j6 ~* N7 B/ j5 {2 G- t: c; X& e) _, o* I6 ?, N# d
119、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,如何履行工作许可手续?
( |- A8 Z7 ]5 Y6 y0 M答:(1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施以手触试,以证实检修设备确无电压;
7 j& o% p* I3 R: B5 E+ A(2)对工作负责人指明带电设备的位置和注重事项;
' b( Y/ a8 Q+ `) X! N(3)和工作负责人在工作票上分别签名。. J$ z! D I" p9 a+ \9 G: q
5 g& M; K! X5 Q
120、检修结束对设备恢复合闸送电应具备什么条件?
, s* Y8 v6 v5 ~/ P6 G9 j ~1 d答:只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员许可命令后,方可合闸送电。
) _" U+ v) r0 V9 s* g" j& h. p- s8 I9 E
121、为确保将检修设备停电,对断路器和隔离开关的技术措施有何规定?
9 L0 g1 D( C! k# d2 P答:应拉开检修设备各方面的电源断路器和隔离开关,断开断路器和隔离开关的操作电源,隔离开关操作把手必须锁住,在断路器和隔离开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”牌。9 ?4 I6 m/ P, N+ P
" X1 d; I j" ~0 i. z; e, e! ?
122、隔离开关答应切断的最大电感电流值和答应切断的最大电容电流值是否一样?为什么?" c6 r& `( n8 b9 D( c& m+ A2 k
答:是不一样的。由于隔离开关没有非凡装设灭弧设施,隔离开关断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。: F& h: ~4 ^3 h1 p; Z7 R
由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路。由电工原理得知,电感的磁场能量不能突变,亦即电路中的电弧比其它性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断,隔离开关若答应切断电容电流5A,则它只答应切断2A的电感电流。# ~8 c' L! K. ?" `
% T; y( R3 ~! _8 [: V& h8 C8 {* t123、变电站安全用具的使用和治理有哪些规定?& w9 H$ z) W8 h
答:(1)变电站安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用。安全用具应放在安全工具柜或固定地点。1 _9 m( y3 Y, D, X
(2)绝缘用具应编号,按《安规》的规定,定期做试验。
9 g3 [) E* Q- O" r; K8 y(3)各种标示牌,遮栏应排列整洁,根据所需数量备足。
& R# ~- `- F8 Y0 C, F' D* Z- t(4)接地线均应编号并对号存放。7 f% F D6 }7 z# G: P) a9 C+ ^
; Y0 j, ?2 c2 T2 D8 y' _124、事故处理时值班人员与当值调度员的关系是什么?% W% `) r6 U! l9 W1 s
答:运行业务的直接领导者为上级各级当值调度员,值班人员必须认真严厉,正确迅速执行调度命令和指挥。如华东总调是处理华东电网(包括本站属总调管辖设备)事故处理的指挥人,区调是地区电网事故处理的指挥人。值班长(正值)或值班负责人是事故处理现场负责人,应能领导全班人员进行事故处理,并对事故时的正确操作和正确处理负责。! u* B' g0 P) ^. j
7 `0 u. I! }7 }# F }/ h9 d125、事故处理中在什么情况下可以试送电?
5 B3 N" n2 i a5 i0 R# w5 E9 r答:(1)必须征得当值调度员同意,经外部检查设备无明显故障点。
v% m3 r$ S# w(2)保护装置动作跳闸,但无任何事故象征,判定为该保护误动作,则可不经检查退出误动保护进行试送电(但设备不得无保护试送电)。3 r% S- g) N- `9 s' l2 }% r4 C
(3)后备保护动作跳闸,外部故障已切除,可经外部检查后试送电。
3 Y+ E: k" G3 K7 O7 u8 @6 l$ A! g' `, a. E3 b A1 ~+ _/ Y) q2 x) l8 x
126、怎样计算三相电度表的倍率及实际用电量?' n$ w6 E# m' @$ }: Q) F
答:电度表用电压互感器的变比与电度表用电流互感器的变比的乘积就是电度表倍率。电度表的倍率与读数的乘积就是实际用电量。/ _7 {% `. V2 d6 d0 h, s
+ s' f+ ?; A1 _9 g2 x, j w127、当操作中发现电磁锁打不开应考虑哪些问题?在应急解锁时有哪些规定?9 g& X) x3 J8 z: X- s9 e
答:首先应考虑是否跑错间隔,应再次核对编号,查明原因,严禁擅自砸锁,确定是闭锁装置发生故障或失灵时,应及时向变电治理所或主任工程师汇报,并及时填报设备缺陷单。需要使用解锁钥匙时,须经主管生产的副局长或主任工程师批准,不得随意使用解锁钥匙。+ n+ j) \6 {# | ~
* a6 o8 u7 S: j1 I. T
128、过充电与欠充电对铅酸蓄电池有什么影响?怎样判定?
% d& m$ w0 z7 D0 N答:铅酸蓄电池过充电会造成正极板提前损坏;欠充电使负极板硫化,使容量降低。
^7 S1 d, z. Z: |* E5 i/ T过充电现象是:正极板的颜色较鲜艳,电池气泡较多,电压高于2.2V,脱落物大部分是从正极板脱落的。欠充电的现象是:正级板的颜色不鲜明。电池气泡不多或较少,电压低于2.1V,脱落物是从负极板脱落的。; p3 B5 N0 I" f
. O$ {5 |. Y8 |4 f129、装设接地线的步骤及注重事项?
" {! D" L0 D8 B0 |4 ^1 r* y答:装设步骤:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路,接地时必须先接接地端,后接导体端。
0 b9 M$ l- y* G2 C9 E# e注重事项:必须由两人进行,装设接地线必须接触良好,应使用绝缘棒和戴绝缘手套。
1 m, h& p/ n3 b$ D2 w5 Z8 @9 b) W* |6 }5 p6 B
130、铁磁谐振过电压的类型?你站在操作治理上有哪些防止铁磁谐振过电压的措施?
: t% Z; R% Y/ t. f) Q2 A答:铁磁谐振分为串联谐振和并联在谐振。防止铁磁谐振的措施有:
! O0 w7 \ b* p/ F8 {" w" A0 H S(1)避免将带有断口均压电容的开关热备用于母线上。2 {( B% z& `$ B
(2)在母线充电前,先预备一路线路或主变开关处于热备用,以便消谐。
. a8 e* g7 v! x5 a' X0 L(3)母线充电前做好预备,在将充电开关转成热备用时,一发生谐振,立即将充电开关转为运行或送一路出线开关,以破坏谐振条件。
/ j7 W- ^" k( P# B5 d: q' v(4)母线充电前先将母线压变拉开,待母线充电正常后再将压变改为运行。& x4 E# E: w0 b9 e8 }* M
(5)母线停电先将母线压变拉开。
4 t( ^# _7 `1 m7 s
+ Q" `" T6 E O ~131、用隔离开关进行的主要操作有那些?+ _' Q+ z( k% Y4 w) N/ i) L5 m
答:1)拉开或合上没有故障的电压互感器、避雷器和没有接地故障的消弧线圈;2)拉开或合上没有故障的母线和直接连在母线上设备的电容电流;3)拉开或合上变压器中性点的接地开关,这时拉合的是变压器的电容电流;4)拉开或合上励磁电流不超过2安培的安载变压器,或电容电流小于5安培的空载长线。5)使用隔离开关进行未操作过的解、合环,必须经过计算和实践证实无问题者方可执行。必要时应经总工程师批准后执行。
( O5 f/ {8 T) w2 a, o/ j Z4 w$ Y* I. a9 C6 o' c
132、工作许可人所负的安全责任?, P- s, ^" [0 w6 F
答:(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
' s& s9 J- o/ V" E(2)工作现场布置的安全措施是否完善;
% |! q1 h" K1 x(3)负责检查有无忽然来电的危险;
$ T/ f' M' D+ N; Y(4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作具体补充。
. r7 w' \% A' m- _9 a0 a c2 |& m" S
9 O9 S% ]* E' M" F) V' r133、按照有关规定,事故处理不要工作票的工作有哪些?* d* x) M- B' R& \7 m) \8 K! x/ Z3 i
答:(1)当值值班人员根据现场规程制度规定所答应进行的工作可不用工作票。0 p. Z" D; P7 F
(2)凡处理停、送电操作过程中的设备异常情况,可按事故抢修对待,可不用工作票。* h5 W: m( M3 d
(3)事故抢修工作原则上指隔离故障点,尽快使正常部分恢复运行的工作。(假如设备损坏,需要更换,检修事故的抢修,必须填用工作票)
% S/ y) W b* E" ?% _# B+ T Y9 u+ G: I: j
134、你站冷却器有几路电源?正常投入几组?6 D' a1 @4 s, z5 ~# f- X* t
答:本站冷却器有两路电源,两路电源互为备用,一路电源失电,另一路自动投入运行。冷却器共四组#1、#2、#3、#4,正常投#1、#4两组,#2置备用,#3置辅助,根据温升不超过40摄氏度的原则加减风扇组数,但最少不低于两组。(有的是5组;9组:12组等,如何使用,应已现场运行规程为准)
4 {9 o% U" R. Z5 ~
$ k4 T6 R6 O$ J$ ^* Q( r0 B% b7 V135、你站有哪些防雷设备?各起什么作用?$ c/ D! N+ u& H# q" {$ p4 R
答:(1)避雷器:防止雷电过电压,即防止雷电感应过电压和雷电波沿线路侵入变电站损坏设备。' R" \9 z t' u! Y2 F. \
(2)避雷针:防止直击雷。
) O! M8 F9 A% E0 u @(3)进出线架设架空地线:防止雷电直击近区线路,避免雷电直接侵入变电站损坏设备。- B) G p& K% j' C( y
(4)放电间隙:根据变压器的不同电压等级,选择适当距离的放电间隙与阀型避雷器并联,来保护中性点为半绝缘的变压器中性点。
( p u5 N' v& }, ]( v" i0 w9 g$ Z' f ~
136、我局缺陷治理流程是什么?
t" s, H7 f4 P% S7 L答:运行人员发现缺陷,填写缺陷记录,填写交接班记录,填写缺陷通知单,一式三份,一份自留,两份交运行专职后, 一份运行部门保留,(高运部每月汇总后上报生运部),一份转给检修专职,交给检修班组后,带缺陷单开工作票到变电站处理,处理后做好检修记录,缺陷记录,在缺陷通知单上消缺,运行人员在交接班记录上注消,最后交给检修专职存档备查。* B9 e* N# S1 L! O; e3 P r
- _2 H, g( f$ N3 U
137、由于某种原因110千伏线路故障的越级跳闸造成母线失压应如何处理?
( [: z' G' t6 I1 ], ]+ D答:迅速查明故障线路,将其断路器拉开,将其它线路恢复送电,如无法判别故障线路,应将该失电母线所接的断路器全部拉开,汇报调度,按调度命令逐条试送。( W, N1 x2 L G" _1 E
0 {- U7 {* K. t9 l
138、按照省公司文件精神,操作票、工作票有哪些不能涂改?8 x" u, D/ I" U, [& w
答:操作票:设备名称编号和状态;有关参数和时间;操作动词。
) i* d, U/ s' m: d工作票:工作地点和工作内容;设备的名称和编号;所装设接地线的编号和地点;计划工作时间,许可开始工作时间及收工时间,工作延期时间,工作终结时间;操作动词。
; S0 @3 L7 R& R1 r' b( C7 K; T: f9 Q7 N% h" _% C7 j& X
139、运行中隔离开关过热有哪些原因?
0 I5 U$ _ `, K, [7 v答:(1) 隔离开关容量不足或过负荷。' Q. Q- B0 Q2 @+ B' k
(2) 隔离开关操作不到位,使导电接触面变小,接触电阻超过规定值。( r1 J+ `" N0 _8 ?
(3)触头烧伤而氧化,或静刀片压紧弹簧压力不足,接触电阻增大。& n/ Y9 |7 y5 y, [$ x
(4)隔离开关引线连接处螺丝松动发热。
; O) o; R& ^+ a# G: ]6 ?% R
. w7 U/ Y, V- |140、你站35千伏系统发生单相接地如何查找?# K; \9 C: e- P& z1 P( |0 c. V
答:(1)使用接地探索查找时,应首先向调度汇报。! \$ w2 D7 } g4 ?& G
(2)通过相电压切换开关,查看接地点是在35千伏的I段母线还是II段母线上。; `: ^0 j( c9 h' n
(3)探索查找某线路断路器之前,应将该断路器重合闸试验一下,并动作正常。
Z7 A+ V1 x# A* l' [* H! @' }$ r(4)等一分钟后(重合闸通电时间)一个人监视三相相电压表,一个人监护,一个人按接地探索按钮,绿灯一亮就松开,让重合闸动作将断路器重合上去。(在断路器跳开的一瞬间三相电压表是否恢复正常,无反映后再寻找下一条线路)。
- I/ x. M' q. S& s7 z(5)若仍没有查出接地点,就应立即检查主变35千伏套管开始至母线有无接地现象,检查时应穿绝缘靴;触及设备时应戴绝手套。 F A: p# |+ D V; `
(6)在接地探索不能使用时,可用KK把手拉路来查找,但时间要短。
# p, X6 V( {* s' q7 v
1 J, k+ { E* _9 s6 t u- b" B141、母线失电如何处理?
0 }8 y+ _% j! [1 n5 _. e答:母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示,信号掉牌继电保护及自动装置的动作情况,来判定母线电压消失的原因:
6 L- b% o5 n0 _5 U% D(1)若因线路故障引起越级跳闸,使母线电压消失时,应按断路器机构失灵和保护拒动引起的越级跳闸分别处理。9 p, I" }7 a9 z: u* X
(2)若因母线短路或由母线到断路器间的引线发生短路引起母线电压消失时,值班人员应将故障母线隔离,将线路尽快倒至备用母线或无故障母线,恢复供电。
% @7 W) {3 v& V3 Y(3)若母线失压是因母差保护误动引起的,则在检查设备无任何异常后,可以用母联断路器向停电母线充电。1 v4 Y1 ?+ Z4 ]0 l$ P
(4)若单电源变电站无电,而本站的断路器、继电保护、各电气设备均无异常时,不必进行任何处理和操作,在通知当值调度员后,可等待来电,值班人员应使直流电压保持正常。1 p4 g, J2 ?6 u3 r9 V8 E1 X
142、如何查找直流接地?
+ L' Y9 m' X& C4 U' ^答:应根据运行方式,操作情况,气侯影响判定可能接地的处所采取拉路查找,分段处理的方法,以先查找信号和照明部分,后寻找操作部分,先查找室外部分,后寻找室内部分为原则,在切断各专用直流回路时,时间不得超过3S,且不论回路是否接地均应合上,发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点并尽快消除之。
/ e) L2 D0 V* S/ f" }4 U+ {0 Q" w( P" }4 Y- B$ v! L' X6 B
143、为了防止铁磁谐振过电压,在倒闸操作中,运行人员应注重什么?3 [2 M0 z% f+ o
答:(1)主变压器投运后,向35千伏母线充电时,为了防止产生铁磁谐振过电压,在充电前应做到:母线应投入一条线路或将充电主变的中性点经消弧线圈接地。. q) S8 [! s3 U. M" f' U
(2)为了防止110千伏及以上的断路器断口电容与母线压变产生铁磁谐振过电压,在母线停电时,应将线路及母联断路器改为冷备用,操作中不宜先将所有断路器转为热备用,然后再全部由热备用转为冷备用,母线送电操作亦应逐一由冷备用转为运行。% E' ^3 b' q# o* p
(3)110千伏及以上断路器断口电容与母线压变发生谐振过电压时,此时母线电压表异常升高。值班员不得拉开母线压变隔离开关,或重新合上所拉开的带电断路器,而应立即拉开所有热备用中带断口电容断路器的电源侧隔离开关(母线侧隔离开关不得操作)。
' d$ _8 z2 S0 w# Q( X# N2 K4 }' y7 p5 U7 i k
*144、经过综合自动化改造的220KV变电站其技术特征是什麽?: t% R+ v" N6 d+ f' o4 t
答:变电站综合自动化技术是建立在计算机硬件技术、数据通信技术、模块化软件技术基础上发展起来的,它综合了变电所内 除低压交直流电源以外的全部二次设备。用微机保护代替了传统的电磁式保护,监控装置综合了仪表屏、操作屏、模拟屏、变送器、远动装置、有载调压、无功补偿、中心信号系统和光字牌所包含的大部分内容;微机保护和监控装置一起还综合了故障录波、故障测距、小电流接地信号判定等装置功能。1 g+ g2 [6 t5 c7 k0 v
+ ^, e$ m4 ?5 v; j ~
*145、220KV变电站实行集中监控后,操作视屏化的基本概念是什麽?7 E, G+ W4 a) |3 o
答:操作人员可以在变电站内、在集控操作中心、或在远方调度室均可以面对屏幕进行变电站的全方位监视与操作,常规方式下的指针式仪表被屏幕所代替;常规庞大的模块屏被显示器屏幕上的实时画面所取代;常规在控制盘或开关柜上进行的跳合闸操作被计算机键盘或鼠标所取代;常规的光字牌报警被显示器屏幕画面闪光和文字提示所代替,简而言之,面对计算机的彩色屏幕,经过简单的操作,就可以窥视到庞大的变电站内设备瞬息万变的情况。 |
|