主要内容简介及适用范围
) A% j6 {! k6 T* F3 `/ j0 B(1) 35kV~110kV变电所只考虑单回进线。
. L- h1 j* }. R+ b(2)变压器选用新型节能型有载调压变压器。4 O C/ H' {6 Y2 W) C
(3)各种方案均适用于无人值班变电所。
F" X, Z/ p' j% x(4)章节内容如下:
5 ^. q/ H) S4 K7 @1 M第一章 设计程序、内容及要求
8 H* e( u S. U; p. v1 b/ p+ K/ m4 y第二章 110kV户外无人值班变电所4 J: @3 _3 \( c6 X8 \. g% m3 S
适用于户外小型化变电所,单台主变容量5000kVA及以下,馈出回路6回及以下。
3 z- l, x- g, J) x; g2 D" i0 O8 Y0 `第三章 66kV变电所 & s* w U, {" v6 ~4 F
第一节 户外式带旁路母线的变电所(适用于两台主变,总容量10000kVA及以上,馈出回路8回及以上的变电所)
6 C6 r9 P9 g: F1 F0 C8 I; M第二节 单台主变户外式小型化变电所(适用于单台主变,容量5000kVA及以下,馈出回路4回及以下变电所)
4 i, C0 X" U; ]" U第三节 户外式10kV侧箱式变电所(适用于两台主变,总容量10000KVA及以下,馈出回路8回及以下变电所)
" d% `# [/ h0 N8 \. w' d+ f/ o第四节 常规变电所(适用于两台主变,总容量10000KVA及以上,馈出回路8回及以上变电所(; S0 |# r' `% h: c' \. V- w/ G
第五节 全户内式变电所(适用于两台及以上主变,总容量20000KVA及以上馈出回路8回以上,环境条件差或负荷密度大的城镇变电所)0 j; u% W, g5 X* `+ `* e/ Y
第四章 35kV变电所
5 k4 b( a! M3 ~# C- K' T6 e! m3 W1 P第一节 户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000kVA及以上,馈出回路6回及以上的变电所)
! R: S4 f& h- e w8 Z1 Y4 G第二节 半高层布置的户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000kVA及以上,馈出回路6回及以上的变电所)
4 C+ [# k& h. t: o第三节 高层布置的户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000kVA及以上,馈出回路6回及以上,占地面积小的城镇变电所), v; U" q1 \+ ^ ^
第四节 负荷隔离开关控制的户外小型化变电所(适用于两台主变,总容量10000KVA及以下馈出回路6回及以下的变电所)8 `' }1 T% d6 ^; m. Z
第五章 变电所二次回路
6 M' R! [; w5 ^第一节 常规变电所二次回路直流系统改造方案(适用于直流操作、控制、保护等二次回路为无人值班改造方案)
. N8 y# v+ O9 |! Q3 r第二节 常规变电所二次回路交流系统改造方案(适用于交流操作、控制、保护等二次回路为无人值班改造方案)( I5 F, t' E4 L0 j3 c3 @" K1 Z
第三节 WKT—F2综合自动化系统二次回路方案(适用于无人值班集中组屏方案)
/ W5 o% k' B: V6 t第四节 无人值班变电所全户外布置型二次回路方案(适用于无人值班全户外单元化设置方案)! V8 H: ]4 X6 ^" }: [% F) z
第五节 CR—21B综合自动化系统二次回路方案(适用于无人值班分布式组屏控制方案)
# I0 U( d' M* r. e! O. l第六章 电气设备结构及安装尺寸图
/ [! q! m! z8 }! P5 _# V( m第一节 开关电器(适用于35kV~110kV开关设备的安装与施工)
+ I! s8 w- r3 {2 k' i+ U# M. d _4 S第二节 互感器(适用于35kV~110kV互感器的安装与施工) |
|