设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: yyk7248

关于:复合电压过流,复合电压方向过流,间隙接地的间隙过流

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 17:47:20 | 显示全部楼层
采用复合电压启动可以降低动作电流的整定值,提高保护的灵敏度
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 17:48:39 | 显示全部楼层
主变复合电压过流保护中的复合电压是由反应不对称短路的负序电压继电器和反应对称短路的接于相间电压的低电压继电器构成。当变压器发生不对称短路时,故障相电流继电器动作,同时负序电压继电器动作,保护出口使变压器各侧断路器跳闸。当发生三相对称短路时,电流继电器动作,同时接于相间电压的低电压继电器动作,保护出口使变压器各侧断路器跳闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 17:50:32 | 显示全部楼层
保护是由复合电压判断启动。。。。过流满时限后动作
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 17:51:35 | 显示全部楼层
复合电压闭锁过流保护”:复合——包含的意思;电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。
5 ]( {; E5 s& S5 `* j$ Z9 \* o一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。 & a. y! K* K" V' Q" e1 Z/ Y
压闭锁过流保护是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流接近的保护上,因为大电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使母线电压降低很多,低电压不会动作,所以不跳闸;当线路未端短路时,cosφ较高,母线电压就会降低,低电压也动作,过流保护就会跳闸。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-12-19 17:53:23 | 显示全部楼层
(1)过电流元件:按躲过发电机的额定电流整定。即:
8 J8 C. m* W6 Y& ^/ m4 wIdz=(Krel/Kr)IN 9 k% H7 t& P# i. [
IN:发电机的额定电流(TA二次值) & F, u( Y( S* \, o
Krel:可靠系数,取1.2~1.3。 # e* ?/ G/ r: z# z3 o
Kr:返回系数,对于微机型保护装置,取0.95。* L) j  O, A5 b5 G
(2)复合电压元件 & |+ w. P# g5 Z# d
1)低电压元件整定:按躲过发电机失磁运行或大型电动机自启动时出现的低电压值来整定,可取(0.65~0.75)UN。UN为发电机额定电压,TV二次值。 / u) ~  j9 o+ B) J$ S
2)负序电压元件:按发电机变压器相邻线路末端故障时负序电压元件有灵敏度来整定;也可按躲过发电机长期运行允许的负序电压值来整定。若按后者来整定,则:U2dz=(8%~10%)UN。 - R7 \0 [3 f: b. t3 K
(3)动作延时。发电机复合电压闭锁过流保护的动作时间,应按躲过相邻元件短路后备保护中的最长一级时间来整定。即t=tmax+t1 : I2 y6 o3 d3 Y9 a% J0 _4 U
式中t为动作时间;tmax相邻元件短路后备保护中的最长一级时间;t1时间级差,一般取0.3~0.5s 2 }' f! }9 c0 r: K- {$ O
另外,对于有电流元件动作记忆的复合电压闭锁过流保护,电流元件动作后的记忆时间,应考虑相邻线路重合闸时间,不应小于上式计算出的时间。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-22 16:46:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪薇梦寒 于 2009-4-22 16:54 编辑
) G$ j+ t( O% I1 `5 I
+ V$ D3 I, ]8 w  v/ H/ D复压过流可以带方向和不带方向,带方向时就是复压闭锁方向过流。7 f- @* n) h5 X! m
复压闭锁过流是由负序电压和低电压元件启动,是为了提高过流保护的灵敏度;- o7 ]; z5 ~; ?0 Q1 ^0 l6 W# ?  D
方向过流是加一个功率元件判断是正方向还是反方向的故障,用于多电源系统
. v/ s+ f# C) h5 \& O
* q( F1 V8 k+ z4 L! R间隙电流是中性点经间隙接地的变压器,当间隙击穿时流过间隙的电流。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-27 10:59:53 | 显示全部楼层
复压过流就是指经低电压或负序电压闭锁的过电流保护。复压方向过流就是指经低电压或负序电压闭锁的方向过电流保护。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-27 17:54:20 | 显示全部楼层
过流可靠性不高- o* K! u8 @6 G( c+ R, V, {
加个复合电压
" n; U8 M/ S; h: z' u0 Y; c也就是低电压
# W- J( c/ }3 [) \9 [$ h主变中性点保护根据中性点接地与不接地  分为零序电流和间隙过流
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-5 15:02:34 | 显示全部楼层
很难理解,请高手详解,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-5 22:15:00 | 显示全部楼层
复合电压闭锁的过流保护用在变压器保护中的时候,实际使用的时候还是要比较慎重,特别是对于降压变压器这样一些场合,当低压侧三相短路的时候高压侧的电压跌不到动作值,这个时候这一段过流就被毙掉了,所以带方向,带复压感觉上是好,但是实际使用的时候还是需要斟酌,如果灵敏度能满足要求的情况下,就没有必要用了,还有间隙过流,就是中性点过间隙接地,通常间隙前面还会加一个避雷器限制中心点的过电压。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-29 01:10

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表