发表于 2009-2-24 23:31:22 | 显示全部楼层
楼主说的熔断器应该是老设备上的,其合闸回路采用手动操作。为避免误合闸送电导致伤亡事故,采用取下合闸熔断器(大概是10A的保险)的方式避免。
7 i8 Q( q. r: i) g2 H# I5 s1 L8 W9 M3 U现在的变电站建设都已经不再采用这种设计,主要使用机械闭锁、电气闭锁、后台闭锁等方式来防止误操作的发生。
8 r3 P9 n5 Q/ |1 Q5 [# y0 ?10楼说的“6  拉开**线线路闸刀控制电源开关1DK,并检查电”等,拉开控制电源开关就是其中的一种措施。当然,有的后台程序功能比较强大的,就可以使用后台操作闭锁的功能,操作方便,动动键盘就搞定了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-25 09:20:09 | 显示全部楼层
拉开控制电源开关或合闸电源开关或取下熔断器也是为了防止内部短路造成误动
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-25 15:31:37 | 显示全部楼层
楼上的相当详细,只是我们一般没有碰到这类问题,我们只管状态,学习了