倒闸操作,停电时为什么负荷侧刀闸要先拉开?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-24 19:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
谢谢。。。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-24 19:58:36 | 显示全部楼层
我们假设1 Z( q2 `7 c7 D: h
2 U% x+ W- S4 E. \! S3 J) @
当断路器尚未断开电源时(因为断路器你无法看到它是否分开彻底。它在密闭铁盒里)
5 X, ^8 S  \, ]6 v( {" ?你在错误的拉刀闸# c- L  s( f- K
有两种情况:/ d1 b2 z$ ^2 V
一种情况是先拉母线侧刀闸,弧光短路在断路器内,将造成母线短路;& [& [& D0 ~5 n' t) h
另一种情况是先线路侧刀闸,弧光短路点在断路器外,断路器的保护装置动作跳闸,能切除故障,缩小了事故范围。
% |8 h" [4 ^8 v0 r* _3 q$ s. Y( A4 N- Q6 {: W5 _
所以停电先拉线路侧刀闸。% [! s* W+ _1 I* D; O( k) h
6 @: w9 r. @0 I, V. `. b- |
[ 本帖最后由 zlovex 于 2008-10-25 15:16 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-24 20:15:08 | 显示全部楼层
    LS说的很有道理 就是这么回事 为了减少事故范围
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-24 20:36:02 | 显示全部楼层

    回复一下

               倒闸操作时,需确定断路器是在断开位置时再去拉刀闸的。但存在断路器虚分的情况,这时如果拉母线侧刀闸,会使弧光短路发生在断路器内,将造成母线故障;如果先拉负荷侧刀闸,则使弧光短路发生在断路器外,断路器的保护装置动作使之跳闸,切除故障,减小了事故范围。  a5 K+ T$ m! |: r# @
           还有一种可能就是电力工人在操作时走错间隔,尽管很少,但这种可能性也是存在的。那么这个间隔的断路器是在合闸位置,他应先去拉负荷侧刀闸还是拉母线侧刀闸的道理是同上面一样的,需尽可能的减小事故范围,这是在电力安全上必须要遵守的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2008-10-24 21:03:54 | 显示全部楼层
    谢谢楼上各位啦。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-24 22:27:43 | 显示全部楼层
    这也是"五防"的手段吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-25 15:15:02 | 显示全部楼层
    还有你可能会问 我怎么可能会在断路器没分状态下 去拉刀闸啊。
    8 k0 |/ \3 G' j* ^) _7 |
    " S4 M4 O9 t( i7 P! g  i其实最主要的还是 断路器在密闭箱里,你根本看不到 它是断开状态
    1 l5 c5 s7 }" A  s, E; w3 n, Q- l, a+ J" ^# O7 j/ ^: Z
    还是合闸状态。而电力作业安规明确规定 必须看到有一个及以上的
    / ]: }) Z0 D3 h: D7 }) l' u/ T) Q: V7 v9 N2 [0 F9 M
    明显断开处。所以断路器拉掉后 还要将刀闸拉掉。3 N4 S, J* @7 }! d( C

    9 `1 }# _7 _1 o, \也有防止倒送电的情况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-26 16:04:47 | 显示全部楼层
    版主您好!辛苦了!每一个论题你都要回复邮件,你的工作量太大了,谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-27 09:07:04 | 显示全部楼层
    是啊,先拉开关,再拉线路侧刀闸,再拉母线侧刀闸。
    4 I. A* R; Z8 r4 n1 F' f拉开关时,变电站值班员要检查开关确已断开。
    ( V, J2 D' }0 p# e: t% P- {假如开关触头没有真正分开,这时拉刀闸属于带负荷拉刀闸,严重的误操作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-27 15:44:22 | 显示全部楼层
    2楼说的很对,就是为了减小误操作后的损失