设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: muzhao510

请问,变压器 中性点接地

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-14 22:12:29 | 显示全部楼层
中性点不接地即小电流接地系统  可提高系统可靠性  单相故障允许继续运行2小时9 M) y& t0 a) Z
110kV系统中性点接地主要是考虑了绝缘材料造价的问题,减少投资
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-19 19:44:46 | 显示全部楼层
中性点接地方式一般从绝缘角度考虑,110kV以上系统中性点直接接地可以减小绝缘投资,3 X. B# s+ {- ~
35kV以下中性点经消弧 ...  V1 x0 P+ |: p6 [& G) S2 O
xpdlscb 发表于 2008-10-25 20:45

- w3 h( k0 s* N2 m6 c# j0 t6 V  K5 ~' i) a
: a0 L# {  e. ^5 s( }* `
    标准答案
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-11-25 10:42
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-5-5 21:33:08 | 显示全部楼层
    确实是从绝缘强度上考虑的  还有系统的稳定性··
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-17 21:50:56 | 显示全部楼层
    35kV及以下一般不直接接地的方式,35kV及以下从绝缘水平来看,造价不是很高,采用不接地系统时,发生单相短路,故障线路流过无功电流,非故障相电压升为线电压,系统可以持续运行2小时,当故障自动消除,系统恢复正常供电,对于无法消除的故障,通过故障选线拉开故障线路,从而 保证提高供电可靠性,当单相短路,容性电流过大时,采用中性点接消弧线圈中和容性电流,从而加速故障电弧消除。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-25 14:40:04 | 显示全部楼层
    七楼分析的不错,又增长了知识。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-28 21:53:24 | 显示全部楼层
    对于66kV以上电压等级的变压器,考虑经济性,降低绝缘水平(中性点不接地,单相接地短路,非故障相电压升为1.732倍),中性点接地,66kV以下电压等级,1、直接直接面对用户、提高供电可靠性,2、电压等级不高,绝缘成本可以承受,3、降压变压器低压侧一般考虑三角形接线,消除基数词谐波,但随着城市化改造,线路下地,电缆大量使用,单相接地时,接地点流过无功电流,电缆的使用增大了接地点的电流,电流难以熄灭,电流熄灭、产生操作过电压,相电压的3-5倍,甚至更高,接地点再次点燃,电压过高,易引发绝缘薄弱环节短路,相间的短路,断路器跳闸,降低供电可靠性,为降低电容电流(当容性电流大于10A),中性点采用消弧线圈接地,中和电容电流,快速断开接地点,为避免谐振,一般采用过补偿方式,对于三角形接线,一般采用接地变中性点经消弧线圈接地。接地变接地还可以在出线侧加装零序流变,检测故障线路。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-25 10:11:31 | 显示全部楼层
    学习了,哈哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-6 17:59:23 | 显示全部楼层
    学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-6 19:50:16 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-15 01:59:15 | 显示全部楼层
    电力系统按中心点是否接地来划分,有大电流接地系统和小电流接地系统,110kV及以上的系统,采用的大电流接地系统,也就是变压器中心点接地,66kv及一下的系统变压器中心点不接地,称之为小电流接地系统。这主要是从电气设备的绝缘配合来考虑的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 15:12

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表