关于母差保护母联CT的处理问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-9 11:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    母差保护,一般在母联断路器两侧交叉配置保护CT,以消除母联回路的保护死区。当母联断路器QF断开,而另一侧母联柜的隔离刀闸QS未打开时,存在一个问题,即此种情况下,母联回路发生短路,将造成不与短路点电气连接的母线误跳闸,而该跳的那段母线却母差不动作。利用母联断路器的常闭辅助接点来短接母联CT二次侧,可以解决这个问题。  {) G, b! y. l: c8 g1 d7 c
    不知道我说的这种运行方式下的解决方案现场是否已经采用,还是有什么问题没有注意到?请大家多给出宝贵意见。