    发表于 2008-11-16 10:45:06 | 显示全部楼层
    不知道这和规程中所规定的,不同电压等级中性点接线方式有什么关系?
    ! G8 {" C8 _6 u+ f可不可以理解为,发电机电压等级都在35kv以下,所以用非有效接地方式?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-28 14:29:11 | 显示全部楼层
    我厂是经接地变压器带电阻接地
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-21 10:41:35 | 显示全部楼层
    小机组不接地,防止高电压,加了中性点避雷器
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-5 21:09
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:19 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-1 14:30:09 | 显示全部楼层
    就我学过的知识而言,好像是和电压等级有关系:35kV以下的发电机中性点是采用经消弧线圈接地或是不接地;而110kV以上的发电机中性点是直接接地的。, S: k. [2 N+ [" c  D6 r2 u
    至于原因么:中性点不接地方式虽然单相接地电流不大,但非接地相电压却升高为相电压的1.732倍。直接接地方式供电可靠性低,一旦发生单相接地构成回路,电抗很小,短路电流很大,切除短路。所以,电压等级较低的系统,即便相对地电压升高为1.732倍,对绝缘要求不是很高,因此采用中性点不接地方式以提高供电可靠性;电压等级较高的系统,对绝缘要求很高,因此一般采用中性点直接接地的方式。& X& ^" C9 S0 o- T
    1 z! y. ?+ q( s4 Z  P% R7 p' J1 w
    [ 本帖最后由 cosmic_tao 于 2009-1-1 14:35 编辑 ]
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-10 22:55:39 | 显示全部楼层
    真的学习了~~~电力的知识是无穷的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-16 08:26:01 | 显示全部楼层
    一般考虑经济性的。如果高压系统作为不接地的化,其绝缘做成很大的,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-24 22:54
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-10-27 21:06:10 | 显示全部楼层
    我厂是经接地变压器带电阻接地
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-17 13:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-24 21:15:19 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-19 23:04:27 | 显示全部楼层
    我们厂用的经接地变压器接地!一方面降低接地的过电压,可以保证绝缘;另一方面还可以作为发电机的接地故障电压判据,因为接地变副边电压就显示接地电压,这样就省了一台PT,直接从接地变抽出就可以了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】