设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: zbjiao

与大家讨论电力变压器保护的现状与发展

   火... [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-12-31 11:36:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主不错 差动保护能否用在别的地方?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-12-31 17:15:43 | 显示全部楼层
    差动保护是基于基尔霍夫电流定律提出来的,现在广泛应用于输电线路、变压器、母线、电抗器、电容器等电力设备的继电保护中
    " n6 o! ]+ R) O/ r/ v8 k
    5 ?! n2 `' T2 v8 x% @6 x( A6 P性能很不错,但是应用过程中也有一些实际的问题,例如输电线路的电容电流,变压器的励磁涌流,母线区外故障时大电流造成的TA饱和等等

    评分

    参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
    norika + 2 + 2 谢谢博士师兄简洁的回答:)

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-8-23 00:53
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-31 19:39:55 | 显示全部楼层
    我是进来看热闹的,看了半天觉得大家说的名词儿貌似都听过,哈哈。楼上好多砖家啊?崇拜了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2058 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-5 13:40:15 | 显示全部楼层

    学习

    真是真知灼见啊  哎 该好好研究一下了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2163 天
    连续签到:5 天
    发表于 2009-1-7 12:58:41 | 显示全部楼层
    从另外一个角度看一下这个问题。
    6 @1 T% a* _$ l  ~. ~1 U- R, f
    9 K+ M: Q( e0 p& S! W% N变压器保护之所以正确动作率比较低,就是因为目前对励磁涌流的判别没有一个圆满的方法。前段时间有人提出了这么一个观点:由于目前的各种算法对励磁涌流的判别都存在这样那样的漏洞,因此在传统保护原理的基础上是无法把变压器保护动作正确率提高到百分之九十几的。最根本的解决办法是安装涌流抑制器,使励磁涌流降低到可以忽略不计的程度,这样才能使变压器保护的正确动作率提高高百分之九十九的水平。
    % y* P; x! `' G8 D" g) n
    7 S+ G4 S, k, Q& _" i) [5 n. b% ~这种看法是不是有一定的道理?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-1-8 13:07:14 | 显示全部楼层
    电力系统中所有附加的东西,包括串补电容,故障限流器等等都会影响继电保护的正确动作和性能- ~6 u! p6 u. X3 B' F  y! l/ E- y
    针对励磁涌流,以前也研究过三相不同步合闸的问题3 K, ]+ T  R" {( [4 X
    觉得关键还是差动保护如何用好的问题,或者说有什么新原理可以不受励磁涌流影响的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-1-10 20:40:26 | 显示全部楼层
    原帖由 zbjiao 于 2009-1-8 13:07 发表
    7 v& L& J8 j& C+ h% X" S9 K7 y电力系统中所有附加的东西,包括串补电容,故障限流器等等都会影响继电保护的正确动作和性能& }3 H9 o% {: ?
    针对励磁涌流,以前也研究过三相不同步合闸的问题" f& ]5 ~: n# R' o
    觉得关键还是差动保护如何用好的问题,或者说有什么新原理可以不受励 ...
      }' g) T8 R# t) \% p6 H
    采用分相电流差动,就不受励磁涌流的影响。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-14 15:47
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-1-13 13:25:45 | 显示全部楼层
    蚂蚁老大,分相受,分侧不受$ F$ g( A( k3 g) C- n
    但是在众多的变压器中,有条件安装分侧的又有几个呢% u( `1 n8 f3 D1 o7 w. \
    所以说励磁涌流还是个麻烦事儿啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-7 11:26:49 | 显示全部楼层
    非常佩服楼主们学习至精的精神,给我树立了榜样
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-9 15:14:36 | 显示全部楼层
    各位的分析很好,让我这个刚入门的新手学到很多,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-12 21:57

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表