设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1319|回复: 0

天广直流输电换流变压器保护系统存在的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-9-11 08:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文文献
标题: 天广直流输电换流变压器保护系统存在的问题
作者: 朱韬析,王超
所属专业方向: HVDC,继电保护
摘要: 由于直流输电的特点, 换流变压器与交流变压器在构造上有一些不同, 再加上直流控制系统对故障的控制和调节作用, 导致换流变压器和传统变压器保护存在差异, 为此, 介绍了天广直流输电工程中换流变压器保护系统的配置和保护范围, 并对运行中励磁涌流的影响、交直流保护系统的配合等问题进行了分析, 讨论了相关的解决措施, 这有助于提高直流输电系统运行的可靠性, 可为未来直流输电工程的实施提供参考经验。
关键字: 直流输电; 换流变压器; 保护系统
来源: 广东电力

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
分析了天广直流输电换流变压器保护系统存在的问题,并提出了对策。从工程应用的视角来分析。