低周减载功能滑差定值下限一般设为多少?装置的滑差测量精度能达到多少?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-11 16:03:51 | 显示全部楼层
    低周减载的频率滑差闭锁环节主要考虑突然失电和短路故障时减载不误动,一般设置为5-10Hz/s。
    ! A( N( F0 \# k装置对滑差的测量要看具体算法了,要是采用硬件测频,在测频中断中进行滑差跟踪测量,那么就可以一周波计算一次,要是采用诸如每0.1s计算一次平均滑差的话,精度就不高了,也影响了装置的动作时间。