RCS931问题讨教

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-24 10:51:14 | 显示全部楼层
试着探讨一下:
( ?1 k& q& O! [0 Y1、A侧必然不是弱馈动作,弱馈的条件里必须有电压降低这一条,所以A侧的动作与弱馈无关。而且弱馈投入需要投入控制字,一般情况下强电源线路不会投入这个控制字。
8 @* u' U+ z' k2 P0 S' H2、B侧加超过差动高定值的电流,投主保护的情况下,两侧电流差值应该都超过了差动高定值。B侧故障相电压降低,所以成功选相跳闸。若A侧主保护投入,后备保护不投,则应该也会选相成功。但其发生三跳,可理解为其主保护选相不成功,由零序保护跳开。* A* Z6 z/ K+ Z) U5 ^, C
3、B侧跳闸时间仅为100ms,可能是单跳不成功再三跳,但不可能是单跳重合不成功后三跳。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
norika + 4 + 2 不错,看来已经很熟练了

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-3-17 22:38:05 | 显示全部楼层
B侧保护延时100ms左右动作,应该是零序电流差动保护出口,因为纵差的出口时间一般为40ms左右。