请教10kV接地的问题???

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-2 12:44:02 | 显示全部楼层
如果是发生谐振的话   A、B、C三相的电压应该变化比较快  而且是交替上升  线电压不变   
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-3 10:42:15 | 显示全部楼层
有可能是pt或者是ct的问题么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-5 14:52:48 | 显示全部楼层
    首先需要明确一点:降压站主变低压侧,即10kV侧,是采用星型接法还是角型接法?* _! H& }) N- v  v8 R, u
    其次,若A、C两相均接地,则相当于相间短路,线路保护会动作。( \1 D$ V# z% A4 R
    若发生短路,短路电流的有效值在电磁暂态过程结束后是稳定的,不会波动。
    $ B- |1 _0 B7 M# k单相接地故障的不平衡电流与正常电流相比也不会变化那么大。8 U+ ^. `3 U2 g) ^" y" [$ I
    个人认为谐振的可能性仍然比较大。) L1 {7 `: _. o6 |- o% D: \& R0 K
    可以投切一下10kV母线上的电容器组,改变系统参数,观察电压、电流是否恢复正常。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-1 20:26:14 | 显示全部楼层
    绝对不会是简单的接地,可能是在接地时又发生了谐振吧?事后没有分析结果呀?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-3 17:56:03 | 显示全部楼层
    可能会是电压棒中病毒了!!!!!!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-9 23:02:07 | 显示全部楼层
    既然C相电压降低   而且又没有接地  造成两相接地短路跳闸  那么我觉得就可能是PT保险C相熔断  造成电压突降
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】