TA的每日心情 | 奋斗 2021-6-11 08:38 |
---|
签到天数: 1323 天 连续签到: 6 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2132 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
交通运输方便
1 ?0 A& B3 _5 f( }3 U3 m; w
! [& {* I6 D7 m+ d# r 不仅要考虑变电所施工时设备材料及变压器等大型设备的运输,还要考虑长期运行、检修的交通运输方便。一般情况下所址要靠近公路。公路引进路程要短,以便减少投资。5 {! }& O7 k' W4 B6 G
) [" S2 J& |3 s" @
3.5其他要求 m3 ~/ h/ d* {8 T# p5 K
$ E6 Z5 l- R+ X" |- I3.5.1应贯彻节约用地的精神,不占或少占耕地及经济效益高的土地。总体占地面积应根据最终规模确定。结合具体工程条件,采用多种布置方案如阶梯型、高型布置等。在选址报告和选址审批时,以总体占地面积为准。3 g# ?4 u" d1 p* E' G
+ f* [0 t/ M# e; R
3.5.2应合理选择、充分利用地形,尽量减少挖填土方量。同时,应注意防洪,并满足泄洪要求,110kV∽500kV变电所的标高宜在100年一遇的水位上,35kV变电所的标高宜在50年一遇的水位上;否则应设防护设施。1 T+ k! i6 Z) L
2 Z, }4 ]# k0 ~/ W$ n" v
3.5.3踏勘所址的山洪及地质条件,不应受山洪冲刷,应避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞等不利的地质地带。所址宜避开有重要文物或矿藏资源的地点,如地质文物部门不能进行确认时,应进行物探。
5 w4 }' C) X! {! i- R, h7 }+ ^2 E: X
3.5.4对无线干扰有一定要求的设施如飞机场、导航台、收发信台、地震台、铁路信号等,应保证对附近的原有设施无影响,所址附近不应有火药库、打靶场等设施。当所址和机场、军用设施、无线通讯等有矛盾时,或其进出高压输电线路需跨越铁路或航道时,应取得这些部门的书面同意文件。
3 ~+ M& N8 _; s5 Z, S# y, M5 z: z6 r; U' H C
3.5.5变电所应具有可靠的水源、排水应方便,施工临时用水、用电应能方便引入。0 p! ~- Q4 s+ [0 U" H/ ~' y
# u c& \& a T) S5 V3.5.6周围环境应无明显污秽,如空气污秽时,变电所所址应选在受污染影响最小处;如有污染源,应在污染源的上风侧。3 ^' T4 z Z8 w
8 e/ y/ \! r% d* n$ ~
3.5.7应兼顾供电区负荷中心和行政中心,并考虑将来运行、检修及管理人员的生活方便和生产生活水源。
/ f2 D$ D8 K0 Y" J' }3 Q
5 {/ j% ?" w/ V/ E4 结论- e7 P% G$ e0 R, I* w
1 T$ y2 O: a2 x" G! R
变电所所址选择是一项复杂而繁锁的工作,不仅要综合考虑地区的经济发展和电网规划,还要对周围的环境进行分析研究,从而得出一个比较切合实际的最佳方案。 |
|