    交通运输方便 7 Q* W9 R0 U% \7 _- G; B' v# b
    : `+ _+ r# u6 x1 i7 v" O
      不仅要考虑变电所施工时设备材料及变压器等大型设备的运输,还要考虑长期运行、检修的交通运输方便。一般情况下所址要靠近公路。公路引进路程要短,以便减少投资。
    % `2 ?: ?  Z4 I  ^' K" L
    : ~, i6 W5 v0 j$ e* V! }3.5其他要求) R" b1 ^9 J) G2 D6 x/ X0 p
    # N2 I0 j, L- q) v3 S: Z  y6 U
    3.5.1应贯彻节约用地的精神,不占或少占耕地及经济效益高的土地。总体占地面积应根据最终规模确定。结合具体工程条件,采用多种布置方案如阶梯型、高型布置等。在选址报告和选址审批时,以总体占地面积为准。
    7 d2 o; s. q* o* ]1 D$ w% w4 H2 c( ^/ Y0 I& O6 V2 m
    3.5.2应合理选择、充分利用地形,尽量减少挖填土方量。同时,应注意防洪,并满足泄洪要求,110kV∽500kV变电所的标高宜在100年一遇的水位上,35kV变电所的标高宜在50年一遇的水位上;否则应设防护设施。
    ; M) T* J+ s8 l' c& ]
    1 ~* ^7 N$ K8 B5 _6 j4 C5 ?/ }0 L8 t3.5.3踏勘所址的山洪及地质条件,不应受山洪冲刷,应避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞等不利的地质地带。所址宜避开有重要文物或矿藏资源的地点,如地质文物部门不能进行确认时,应进行物探。% ~' B7 h/ z6 g# G0 m# M4 W
    $ V0 h( `' [$ B' q5 I, d& t
    3.5.4对无线干扰有一定要求的设施如飞机场、导航台、收发信台、地震台、铁路信号等,应保证对附近的原有设施无影响,所址附近不应有火药库、打靶场等设施。当所址和机场、军用设施、无线通讯等有矛盾时,或其进出高压输电线路需跨越铁路或航道时,应取得这些部门的书面同意文件。
    ) w, U: [8 j7 r( u$ Y6 G/ `! s  S9 d+ `/ R4 A* V. }
    3.5.5变电所应具有可靠的水源、排水应方便,施工临时用水、用电应能方便引入。
    0 D- h% ?$ m8 D( p5 V8 o
    ) [; Z0 z1 a) y3.5.6周围环境应无明显污秽,如空气污秽时,变电所所址应选在受污染影响最小处;如有污染源,应在污染源的上风侧。
    , h. E4 u! L' }5 q) A: u  T* W, r( E9 z" g" e. W, A) M0 f, \
    3.5.7应兼顾供电区负荷中心和行政中心,并考虑将来运行、检修及管理人员的生活方便和生产生活水源。% z, k+ q% i; S

    9 `2 U+ U, J9 G6 t4 结论; w" h9 z" p" R' O0 f
    ( t1 E' P6 C( j; i2 Q% e% [
      变电所所址选择是一项复杂而繁锁的工作,不仅要综合考虑地区的经济发展和电网规划,还要对周围的环境进行分析研究,从而得出一个比较切合实际的最佳方案。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-11 08:38
  • 签到天数: 1323 天

    连续签到: 6 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2192 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2007-3-29 08:57:49 | 显示全部楼层
    这是个不错的讨论!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-4-20 12:58:22 | 显示全部楼层
    这是个不错的讨论
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-4-24 16:42:23 | 显示全部楼层
    支持 不错 很有道理
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-16 16:33:06 | 显示全部楼层
    电磁影响怎样考虑,怎样解决才能对周围环境将到最低
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-20 06:44:46 | 显示全部楼层
    不错很好,选择吗?就是基本的原则了,看看每人的爱好、出发点了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-22 14:55:27 | 显示全部楼层
    哎 很难说的啊 选址选线  还是要根据镇区的实际情况来选的
    8 [7 p& Q$ w. f. O( E" n+ l像我们正在做一个220kV变电站的选址选线报告 1 l4 H/ G3 N' l. M, Q* L4 ?- G
    就是这样  很多地方都给征用了
    : d- x! F6 L% l6 _- [( d. A, M5 y所能给的站址方案不多
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:37:04 | 显示全部楼层
    bu cuo hehe
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-18 05:15

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表