设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 8334|回复: 1

变电所的所址选择探讨

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-11 08:38
  • 签到天数: 1323 天

    连续签到: 6 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2193 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-3-29 08:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    1 前言:  f, Z3 i* a7 G, W0 j) p

    ; v: g! i# f  Q2 X& U' @' C  在新建的送变电工程中,变电所的所址选择是工程建设前期工作一个关键性的环节,对整个工程建设的投资费用和投产后的运行安全可靠性及生产的综合经济效益,起重要作用。结合特殊的地理、地形条件,把所址选定、选好,是绘就电网发展规划蓝图的基础。只有科学地选择所址和线路路径,才能使未来的电力网络安全、经济和可靠地服务于本区域经济建设。同时,满足供电生产部门科学管理电网的需求。因此,如何选择好变电所的所址是一个值得探讨问题。, K  O+ X7 v, e& J1 o' g; ~1 e8 ]
    + v9 K) y  g! j
    2 变电所所址选择的进程$ \3 D% h# ?; S( f
    0 N8 [7 _; S+ W) W+ n: \& @
      变电所的所址选择工作可分为两个阶段即规划选所和工程选所。7 z+ u9 Q4 z7 i5 F7 D: y* Z
    6 {8 ^8 p, \( \% R; G
    2.1规划选所  }$ G$ c' }: l$ W# A0 M- U9 N" N
    ' e; ]0 O3 c- s
      电力系统规划设计应在国家产业和能源政策指导下,在国民经济综合平衡的基础上进行的,指出了电力系统具体发展方案及电源和电网建设的主要技术原则。规划选址一般在编制电力网发展规划时进行,先对规划电网可能布置变电所的点进行预先选择,然后利用充分的技术资料进行综合经济比较,从而规划出新建变电所的地点或范围。但是由于是规划性的工作,随着电网实际负荷的变化而相应发生变化。3 P* w7 Q9 r7 K" r3 R) [& d
    / h2 A5 u/ H, y4 O% i1 z! w
    2.2工程选所- n0 F0 b0 J$ y+ V* n1 V2 V
    , P( Q* T# N& p
      在工程项目建设得到批准后,设计进入可行性研究阶段,而进行的所址定点,称为工程选所。工程选所根据电力系统规划设计中所确定的地点或范围进行。) ?- L$ Q' ?6 ?% b! k" D

    ( N1 X9 O  n6 [5 \! |  工程选所应结合一定的变电所模式及基本平面布置。工程技术人员应充分考虑规划时期的设备发展方向和变电所建设模式基本选定电气布置方案,然后据此进行选址。同时,应考虑一定的发展余地,考虑扩建的可能性。具体选址程序有:
    ' x& M- q( j* R  {" ^( O
    0 j! f3 t" d7 _- p( u! M(1)确定电压等级和接入系统方案,进行负荷预测;
    " m5 ^% X$ t! _
    $ w% P; S5 d; n$ s( H! u(2)在行政区域图上,画出(进行五年负荷预测的)负荷密度分布示意图,找出负荷中心;
    ' p  d; P' _% v- y. i
    & }1 M! b6 C! \; j9 q0 S4 E/ A(3)在负荷中心区域进行所址初选。利用1/50000地形图,将初选结果标示于图上,然后进行踏测。踏测选出几个所址进行比较筛选,确定初选方案;
    1 l1 e  }- f% ?* T, c, |
    - v& B- w! x7 C7 ~8 }( u% H(4)将选址方案在1/10000地形图上标示,实地核准。同时,向当地气象、地质、文物等部门搜集资料。在此基础上,写出选址报告,报告包括以下内容:
    6 i6 i3 J5 e3 m
    - x' A% P# R6 D  H1 a①所址所在村(组)、占地类型、面积;8 c6 h% P* O: l- `

    + v2 j3 t+ E1 n3 n' x, g2 [. y②当地风速、风向、日照、积雪、覆冰、冻土层等项目;
    4 V$ p" @/ o2 W5 J/ T* ~1 Z! O+ f! _7 }
    ③所内基本模式和电气布置;
    ! |6 X1 G/ a2 z* R- N& h
      ]' U7 @+ P; f7 c④进出线走廊情况和有关证明文件;
    $ P2 `' |$ m7 U. ~6 [  j1 E/ D
    9 y% ]" E& `/ c6 ~1 g⑤影响环保内容及解决措施。/ r4 f! U, Q9 A$ j$ t/ \6 n
    ' [2 Z8 [8 |- c
    (5)提出选址报告,经县、(乡)土地、城建、计划等部门复查、核实、批准;' l3 Q7 X! S) |- g, R

    1 {2 T, n* b2 S9 i, M% K(6)将选址报告及相关文件内容形成档案资料后,随电网规划(建设)方案存档。
      }- G* E- ^% \
    2 w8 s1 c7 l* b2 Q3 变电所的所址选择一般要求
    , T/ A* ]9 F: F% i# |
    ) T1 k) H; ~6 @' Y3.1所址靠近供电区域负荷中心! Q0 x; X; j. S" A" `

    4 |7 [/ U6 K: @9 k7 Z; c/ c  通常先对变电所的供电对象,负荷分布情况以及近期和远期在电力系统中的地位作用,作出综合分析,选择比较接近负荷中心的位置作为所址,以便减少工程建设投资及电网损耗。
    8 g( T! ?. n7 ~% u  j: Z! Y' A/ ~! ?% r' h
    3.2使地区电源分布合理
    3 e  r6 D. s! q' e- Q# y  S
    + C! b4 g1 a' C8 B$ J$ w3 O: E  应充分考虑变电所所在地区原有电源、新建电源及规划建设电源使电源布局分散,既可达到安全可靠供电的目的,又可减少二次网的投资和电网损耗。
    6 G2 H3 {+ G! P7 |% ]% b) g; X! U, a9 n, @
    3.3高低各侧进出线方便# S9 ^& v- q  _8 @1 i: ^6 Y

    ; j8 W: O! o  g; ~/ E  统筹安排好变电所各级电压出线的走廊。不仅要使进出线方便,而且要使送电线路交叉、跨越少,转角少。根据发展规划预留扩建位置。高压架空进出线路走廊的位置应同时确定
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-5-7 20:52:37 | 显示全部楼层
    兄弟; }8 O% Z- {& J* G! z$ g0 q! b8 N
    不错
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-18 03:12

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表