在长电缆的测试时,要考虑到行波及其在端部的反射和衰减。可归纳以下几点:
1 @+ P7 P3 ~# w+ b2 I6 I+ y1)在没有反射波的情况下,放电所产生的电压行波在进行中其幅值虽有很大衰减,但波形与放电量成正比的面积基本上保持不变。* m4 w7 [" B9 T6 i7 a- k
2)在有反射波的情况下,传输波和反射波在检测仪的响应上要形成交迭。在检测仪具有α响应时总是形成正迭加,β响应时则既可能正送加,也可能负迭加,而负迭加是局部放电测试的大忌,应尽量避免。因此,如没有附加措施(例如迭加抑制器)的话。应尽量采用具有α响应的检测仪。
- O' F# \8 c5 _& {& p至于检测短电缆,可以当作集中参数元件考虑。测试就没有什么困难了。