频率响应特性曲线低频段(1kHz~100kHz)的波峰或波谷位置发生明显变化,通常预示着绕组的电感改变,可能存在匝间或饼间短路的情况。频率较低时,绕组的对地电容及饼间电容所形成的容抗较大,而感抗较小,如果绕组的电感发生变化,会导致其频响特性曲线低频部分的波峰或波谷位置发生明显移动。对于绝大多数变压器,其三相绕组低频段的响应特性曲线应非常相似,如果存在差异则应及时查明原因。 幅频响应特性曲线中频段(100kHz~600kHz)的波峰或波谷位置发生明显变化,通常预示着绕组发生扭曲和鼓包等局部变形现象。在该频率范围内的幅频响应特性曲线具有较多的波峰和波谷,能够灵敏地反映出绕组分布电感、电容的变化。 幅频响应特性曲线高频段(>600kHz)的波峰或波谷位置发生明显变化,通常预示着绕组的对地电容改变,可能存在线圈整体移位或引线位移等情况。频率较高时,绕组的感抗较大,容抗较小,由于绕组的饼间电容远大于对地电容,波峰和波谷分布位置主要以对地电容的影响为主。