电力变压器一般应装设下述保护:: D U; K& N7 j/ R
& T6 c, Y) y& {& B7 S. n(1)防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的气体保护。! a$ T: H2 J% Q1 F# n9 V
* P1 O! I$ z2 T/ M' R(2)防御变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组砸间短路的(纵联)差动保护或电流速断保护。
( P9 ~! `' j/ ]$ n. @& X. g- A! k% x5 _" G
(3)防御变压器外部相间短路并作为气体保护和差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护(或复合电压启动的过电流、负序过电流保护)。0 A; |, x- ~- C8 g G- H1 q0 x
/ l: o) @& N# t# }" D, z( g" \/ f
(4)防御大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护。& U9 J' x& z5 F
, M; J" z% j. Z(5)防御变压器对称过负荷的过负荷保护。
' b5 u5 \+ @/ d6 ?5 |2 q) G
# G; g- j& r; @6 t0 k' |(6)防御变压器过励磁的过励磁保护。$ P# [. y9 d: p( ]3 f2 w
( j) J+ ~# W9 S9 I
(7)防止变压器过热的温度及冷却器全停保护。 |