(1)变压器中性点接地运行时,应投入其零序过流保护并可靠退出其间隙零序过流保护;中性点不接地运行时,应投入其间隙零序过流保护及零序过电压保护,退出其零序过流保护。当未装间隙零序过流保护的变压器不接地运行时,其零序过电压保护不得退出。当该保护因故必须停用时,可先将该变压器中性点隔离开关合上,再按有关规定断开已接地变压器中性点接地隔离开关。 T* J2 U5 N! u
/ L0 S* \* S2 u(2)系统变压器中性点接地方式不满足规程规定时,应按特殊方式通知继电保护管理部门处理。/ K, H5 D/ u/ l) t: X+ i3 W9 L
6 `# D& S, \ s o5 @; b
(3)发电厂或变电所母线上有两台及以上变压器同时运行时,对中性点不接地的变压器必须投入防止工频过电压的保护(间隙零序过流保护及零序过电压保护)。2 a$ {$ U% H7 h |
* Z' s7 }# f; k4 G% {0 W' y
(4)在检修变压器保护时,对设有联跳回路的变压器后备保护,应注意解除联跳回路的连接片。
A5 v7 x5 {- u! B0 [4 Q0 j0 O; c$ k" O4 N' W
(5)若后备过流的复合电压闭锁回路采用各侧并联的接线方式,当一侧TV停运时,应解除该侧复合电压闭锁元件的开放作用。 |
|