    (1)变压器中性点接地运行时,应投入其零序过流保护并可靠退出其间隙零序过流保护;中性点不接地运行时,应投入其间隙零序过流保护及零序过电压保护,退出其零序过流保护。当未装间隙零序过流保护的变压器不接地运行时,其零序过电压保护不得退出。当该保护因故必须停用时,可先将该变压器中性点隔离开关合上,再按有关规定断开已接地变压器中性点接地隔离开关。
    % ?6 @, m/ w7 }3 I- |! h# R
    + K& k0 z1 i3 A* z4 y$ ~(2)系统变压器中性点接地方式不满足规程规定时,应按特殊方式通知继电保护管理部门处理。) V8 }; ^! P* b8 N+ V/ G
    ' j: r: G5 q* E  o6 r) H
    (3)发电厂或变电所母线上有两台及以上变压器同时运行时,对中性点不接地的变压器必须投入防止工频过电压的保护(间隙零序过流保护及零序过电压保护)。
    & O- `4 n# `( f5 R  |4 |  a: G# c6 y1 h& Z7 A, y* g/ t, i6 b& ^
    (4)在检修变压器保护时,对设有联跳回路的变压器后备保护,应注意解除联跳回路的连接片。0 h9 ?4 c# c3 B- u: v. W

    % j  ?, t  p" L. P2 [+ z% P2 K4 _( @# N(5)若后备过流的复合电压闭锁回路采用各侧并联的接线方式,当一侧TV停运时,应解除该侧复合电压闭锁元件的开放作用。