设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1196|回复: 0

变压器后备保护的运行

[复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2169 天
    连续签到:6 天
    发表于 2008-8-1 13:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    (1)变压器中性点接地运行时,应投入其零序过流保护并可靠退出其间隙零序过流保护;中性点不接地运行时,应投入其间隙零序过流保护及零序过电压保护,退出其零序过流保护。当未装间隙零序过流保护的变压器不接地运行时,其零序过电压保护不得退出。当该保护因故必须停用时,可先将该变压器中性点隔离开关合上,再按有关规定断开已接地变压器中性点接地隔离开关。$ ~( {9 U: q, Y2 s

    ; e4 s$ O) L) P0 w, g. Z, f(2)系统变压器中性点接地方式不满足规程规定时,应按特殊方式通知继电保护管理部门处理。' _; I6 h' M% R  X2 S6 G
      l; P) p* b* Y' @
    (3)发电厂或变电所母线上有两台及以上变压器同时运行时,对中性点不接地的变压器必须投入防止工频过电压的保护(间隙零序过流保护及零序过电压保护)。* q2 |; `1 t- p$ C/ q! R% i

    7 Z2 C$ T$ Z. r, K. S+ K" q& m(4)在检修变压器保护时,对设有联跳回路的变压器后备保护,应注意解除联跳回路的连接片。( @3 x1 [- k- E

    % Q* _. q3 F* ]: a4 U- m: I(5)若后备过流的复合电压闭锁回路采用各侧并联的接线方式,当一侧TV停运时,应解除该侧复合电压闭锁元件的开放作用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-18 12:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表