    (1)变压器中性点接地运行时,应投入其零序过流保护并可靠退出其间隙零序过流保护;中性点不接地运行时,应投入其间隙零序过流保护及零序过电压保护,退出其零序过流保护。当未装间隙零序过流保护的变压器不接地运行时,其零序过电压保护不得退出。当该保护因故必须停用时,可先将该变压器中性点隔离开关合上,再按有关规定断开已接地变压器中性点接地隔离开关。
      k# T  K$ l/ L: W7 B' N  U: H( |; ]  }
    (2)系统变压器中性点接地方式不满足规程规定时,应按特殊方式通知继电保护管理部门处理。
    3 s7 w4 W  k$ T9 H% y  u; m" L! b' s  j: U5 [7 T
    (3)发电厂或变电所母线上有两台及以上变压器同时运行时,对中性点不接地的变压器必须投入防止工频过电压的保护(间隙零序过流保护及零序过电压保护)。
    1 @, e6 e1 C: e
    ! |% @6 t9 I6 a6 n4 L(4)在检修变压器保护时,对设有联跳回路的变压器后备保护,应注意解除联跳回路的连接片。  \9 R1 r& A+ N; D; M: q; s

    * S6 g; r% {% q+ ]( u(5)若后备过流的复合电压闭锁回路采用各侧并联的接线方式,当一侧TV停运时,应解除该侧复合电压闭锁元件的开放作用。