(1)变压器中性点接地运行时,应投入其零序过流保护并可靠退出其间隙零序过流保护;中性点不接地运行时,应投入其间隙零序过流保护及零序过电压保护,退出其零序过流保护。当未装间隙零序过流保护的变压器不接地运行时,其零序过电压保护不得退出。当该保护因故必须停用时,可先将该变压器中性点隔离开关合上,再按有关规定断开已接地变压器中性点接地隔离开关。$ ~( {9 U: q, Y2 s
; e4 s$ O) L) P0 w, g. Z, f(2)系统变压器中性点接地方式不满足规程规定时,应按特殊方式通知继电保护管理部门处理。' _; I6 h' M% R X2 S6 G
l; P) p* b* Y' @
(3)发电厂或变电所母线上有两台及以上变压器同时运行时,对中性点不接地的变压器必须投入防止工频过电压的保护(间隙零序过流保护及零序过电压保护)。* q2 |; `1 t- p$ C/ q! R% i
7 Z2 C$ T$ Z. r, K. S+ K" q& m(4)在检修变压器保护时,对设有联跳回路的变压器后备保护,应注意解除联跳回路的连接片。( @3 x1 [- k- E