    (1)变压器中性点接地运行时,应投入其零序过流保护并可靠退出其间隙零序过流保护;中性点不接地运行时,应投入其间隙零序过流保护及零序过电压保护,退出其零序过流保护。当未装间隙零序过流保护的变压器不接地运行时,其零序过电压保护不得退出。当该保护因故必须停用时,可先将该变压器中性点隔离开关合上,再按有关规定断开已接地变压器中性点接地隔离开关。  O" o- v; \3 n5 b3 e9 @
    / @4 \( r5 i* E+ Q/ w6 Z! c; B
    (2)系统变压器中性点接地方式不满足规程规定时,应按特殊方式通知继电保护管理部门处理。
    6 |: \  H( u& j, {; G" W. D( u6 A/ G9 T0 e$ m' r
    (3)发电厂或变电所母线上有两台及以上变压器同时运行时,对中性点不接地的变压器必须投入防止工频过电压的保护(间隙零序过流保护及零序过电压保护)。
    5 |: B% y5 Y4 m
    * e3 d" }7 i. L; ~. k9 D; z) }3 a(4)在检修变压器保护时,对设有联跳回路的变压器后备保护,应注意解除联跳回路的连接片。! w: k* m- a4 H. Z. @) {( q# U

    1 p6 Y, Z( K! ?; g' B/ V. a" H+ \(5)若后备过流的复合电压闭锁回路采用各侧并联的接线方式,当一侧TV停运时,应解除该侧复合电压闭锁元件的开放作用。