TA的每日心情 | 愤怒 2021-6-12 09:43 |
|---|
签到天数: 1307 天 连续签到: 7 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2318 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
(1)变压器中性点接地运行时,应投入其零序过流保护并可靠退出其间隙零序过流保护;中性点不接地运行时,应投入其间隙零序过流保护及零序过电压保护,退出其零序过流保护。当未装间隙零序过流保护的变压器不接地运行时,其零序过电压保护不得退出。当该保护因故必须停用时,可先将该变压器中性点隔离开关合上,再按有关规定断开已接地变压器中性点接地隔离开关。
0 w4 f5 K3 w; `' |
% M8 \* P. a- @' O(2)系统变压器中性点接地方式不满足规程规定时,应按特殊方式通知继电保护管理部门处理。8 R7 G6 ~, [1 J; B3 P
, L! P4 A6 b% |8 W* X/ z(3)发电厂或变电所母线上有两台及以上变压器同时运行时,对中性点不接地的变压器必须投入防止工频过电压的保护(间隙零序过流保护及零序过电压保护)。
9 H% V2 h- p, k* v2 |) T6 ^/ ?( Q, d) B0 T8 j3 ^
(4)在检修变压器保护时,对设有联跳回路的变压器后备保护,应注意解除联跳回路的连接片。: {/ m6 h, B+ R$ ], Y n7 `& [$ h
; N% o9 ?5 P) ]9 X @& A& U! B+ w
(5)若后备过流的复合电压闭锁回路采用各侧并联的接线方式,当一侧TV停运时,应解除该侧复合电压闭锁元件的开放作用。 |
|