奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢
% w$ c8 X- C3 {; b现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:) I' V5 G& s7 _
0 L9 Y6 g% r3 e0 D# U ~电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算
5 I7 Y0 h- o0 t% }【输入参数】:
/ ?/ {- R3 x: D+ P 线路工作电压U = 10 (kV)
$ _. \* ^% V7 Q- w3 g 线路型号 :通用
, r6 N+ D3 Z5 n& U" q9 ?* d1 [4 D 线路截面S = 150 (mm2)
- S1 a# l' N3 }. T7 [7 D) c 计算工作电流Ig = 230 (A)
5 { d: S% r- Q+ r 线路长度L = 5 (km). l& @( x; L4 x5 G: n/ ~4 u
功率因数cosφ = 0.8
- E* ~7 h# `# |" |8 }, ? e6 } A 线路材质 :铜
Q4 S* Y! K3 }2 b* k( S: Z& `/ ~1 p【中间参数】:
1 {9 M' ~5 c, d( d7 R 电阻r = 0.123 (Ω/km)
* q9 h' `2 [1 Q" f1 z& Z/ I 电抗x = 0.072 (Ω/km)
6 O# ]5 D5 [2 Y7 |6 x【计算公式及结果】:
- F3 X% N9 {. T. i! b 10KV-通用 线路电压损失为:5 D2 j7 x* B: v$ Q, `
ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)7 Z2 C5 h' N! D9 p7 Y9 U& `
= (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)$ z3 V# U& r8 l+ j8 D9 N+ D
= 2.82
9 l' D% r/ l/ `3 ~8 F( N7 A5 ?【结果说明】:
2 L- Q4 T! ?9 x 各种用电设备允许电压降如下:
; B9 u* P; d; c6 ?4 F) b( c 高压电动机 ≤ 5%;
# W6 L2 w8 T) R8 r- Y5 ?* b 低压电动机 ≤ 5% (一般),
' s8 O3 r3 n2 [+ q, I ≤ 10% (个别特别远的电机),8 R1 x; e" A" g. }
≤ 15~30% (启动时端电压降);
0 {; o% c( K2 g$ A, G, i/ ] 电焊机回路 ≤ 10%;
+ U* T2 \/ ^+ W" t% [0 {. P5 C 起重机回路 ≤ 15% (交流),* E5 Y8 n: I; |+ Q+ ^& [& {
≤ 20% (直流)。 |
|