奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢1 K% X b% o, [* ?" {! Q" b l
现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:7 M; `& Z, i4 G3 k9 E9 |
- H' a; ?0 e% f& b# P电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算! J" F! r* K8 C" P. O' Y
【输入参数】:( u, ^) z- W+ I. v
线路工作电压U = 10 (kV)" o& z% g( u# Z9 P- C
线路型号 :通用
# p8 C6 J4 e! A1 C6 L- _5 E 线路截面S = 150 (mm2)5 r) a" S. {- a: M3 @
计算工作电流Ig = 230 (A)8 _% C. N( \; L U- f
线路长度L = 5 (km)
8 o5 _$ o' |( I& ~ 功率因数cosφ = 0.8
; E- h, _: }& f' r, Z3 E 线路材质 :铜2 l% @& b2 T$ K7 W+ w; C0 e! n, k
【中间参数】:5 w' r- q5 G1 h: s3 {
电阻r = 0.123 (Ω/km)( s$ L5 D! D( t+ y
电抗x = 0.072 (Ω/km)% w: v- F5 [1 L: w% T1 O; m' Z
【计算公式及结果】:
$ O! \0 s6 A J* [- x9 K" C" a 10KV-通用 线路电压损失为:! u Y$ B0 ~; r o$ n5 q$ Q
ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)+ J* `- Z7 Y- o( F! x# f
= (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)$ W) M5 C* b' T" D+ Q
= 2.82
5 _9 x- @9 R3 |% ^: i4 H【结果说明】:( J& D8 B% [1 O/ O* D
各种用电设备允许电压降如下:
4 J* w; ^; K$ W, _5 W9 c2 Q4 D$ Q j 高压电动机 ≤ 5%;* d" e! h H" P
低压电动机 ≤ 5% (一般),* z; B7 x2 `# |; q' S
≤ 10% (个别特别远的电机),
( L/ d; M- r3 ]7 R4 y2 A4 ? ≤ 15~30% (启动时端电压降);
/ X/ s3 l3 l1 T1 m1 U( M/ s, p 电焊机回路 ≤ 10%;+ X: s4 V$ n+ M0 n/ S
起重机回路 ≤ 15% (交流),& P8 s3 B% _ i7 x' i
≤ 20% (直流)。 |
|