奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢
% z& r$ v/ |, i7 S7 b现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:
4 S( }. ~& S; {% F9 U$ U
% n/ t o X% M; P4 Z% ^( R \电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算6 o6 G# N" V0 Y3 s& D3 L7 s' B
【输入参数】:2 K [; P: v0 e* v
线路工作电压U = 10 (kV)* L! A% g: r$ D' a
线路型号 :通用5 f" f7 J# B# ^+ ]& {
线路截面S = 150 (mm2)
" D, M( j6 | l) W' m* Q/ L 计算工作电流Ig = 230 (A)* @3 {. q: K2 r/ \' I& Y+ }! _
线路长度L = 5 (km); ^- \" S' J9 h
功率因数cosφ = 0.8
+ |8 \$ X6 S) r3 n" P 线路材质 :铜
% O; h6 q) ^! m. o4 I" \& M【中间参数】:
; Q* K; ]- O/ U1 @& B, W 电阻r = 0.123 (Ω/km)
) E- ?- @" U' \: Y% X* j4 b 电抗x = 0.072 (Ω/km)
6 v% M# y: C6 {【计算公式及结果】:
4 q4 T8 @' G+ n3 f7 { 10KV-通用 线路电压损失为:
2 R: y& c# o$ l1 x0 b" Z. E7 j ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)
7 f/ j4 q; F# E' j = (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)( |8 y4 V) t4 H v! I
= 2.82' Z& ?4 R5 k4 c' b$ |
【结果说明】:7 \6 x3 s1 Y) w/ e2 O/ y* h0 L0 N
各种用电设备允许电压降如下:" F$ o9 g$ h7 y% K
高压电动机 ≤ 5%;
9 g5 |0 ~# l { 低压电动机 ≤ 5% (一般),3 R) F, [5 }! h; U! Z6 o
≤ 10% (个别特别远的电机),# k1 N+ M3 A9 h& P
≤ 15~30% (启动时端电压降);
' D" W& c. t$ e" j# {/ M 电焊机回路 ≤ 10%;
" A5 ^$ m4 @* m2 J# W# [ 起重机回路 ≤ 15% (交流),
+ H9 R+ I& t6 ]4 D- L' N& v% j ≤ 20% (直流)。 |
|