奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢 i; A" V+ ~; g5 J# W* m# w
现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:
3 m0 B: U1 I, [" ?/ K
& M. q5 B6 q, }+ M* J- d5 N5 l电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算
3 v& B h/ c6 p4 R【输入参数】:' j; @7 G0 e7 k0 w( ~5 h1 n5 N8 S0 |
线路工作电压U = 10 (kV)5 d) |+ U! X1 o! B. F
线路型号 :通用 B: j. S8 h5 ?5 K
线路截面S = 150 (mm2)6 R- P: y* Y- A G0 i. c" W+ D
计算工作电流Ig = 230 (A). n7 y) P, h: M: ?: k
线路长度L = 5 (km)
* x# h/ [; C! [. D 功率因数cosφ = 0.8' ^& c- {0 J* P: j& q
线路材质 :铜9 [- _( k. o' m/ _2 z2 W
【中间参数】:
) f8 c' W/ q7 N4 O+ f4 o 电阻r = 0.123 (Ω/km)
! @" d- I1 m6 v, X+ r 电抗x = 0.072 (Ω/km)' u3 L1 y; R- F( D6 ]
【计算公式及结果】:
3 l2 o0 e* @* {0 f 10KV-通用 线路电压损失为:
/ \( Y. L+ R D, H: @2 b ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)
0 A9 u5 L( r0 S: G5 w# V1 R" f = (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)
) f' v1 Y7 ?& r1 T = 2.82& B, N7 n& f* D; _
【结果说明】:3 }1 W9 f, n O3 A; G% U. E
各种用电设备允许电压降如下:
3 B; W- X; F( `: P 高压电动机 ≤ 5%;0 I; h- W) B# \# D
低压电动机 ≤ 5% (一般),
$ x# x t5 W; ~# Q% j ≤ 10% (个别特别远的电机),: a: r3 [9 i8 J0 N4 `4 d
≤ 15~30% (启动时端电压降);3 V/ \. z& I3 A: k# I8 z4 l# n
电焊机回路 ≤ 10%;# @% W* l; A& f4 E0 H4 }, W# T
起重机回路 ≤ 15% (交流),8 R! k/ w9 S- M0 C
≤ 20% (直流)。 |
|