奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢
) T+ d3 y! I: [+ b% L% `1 D现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:7 [. ]0 @2 ^8 e+ G( g
! @0 S! Z$ Q" e" c; w8 l电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算* |& A' I8 l H1 i* ^
【输入参数】:
, ^' u$ t1 n- _8 i 线路工作电压U = 10 (kV)( R* g+ G! X& n8 ?4 r, r4 p
线路型号 :通用, \' J; e0 i9 s4 D& S
线路截面S = 150 (mm2)
/ c0 v, w) Q: g5 G* ^ 计算工作电流Ig = 230 (A)
8 K8 I8 h4 ]( U- J ] 线路长度L = 5 (km)$ P* w: I: u; P! _- {0 U
功率因数cosφ = 0.89 Z2 [7 n0 {& R6 D* Y7 y$ x
线路材质 :铜
1 d6 C- D5 `7 v【中间参数】:( ^+ [2 e+ b8 ^" h, }4 `: w" L; z1 t
电阻r = 0.123 (Ω/km). x& y1 B" Q- f# [$ k
电抗x = 0.072 (Ω/km)
m& k" H/ Y4 _5 h2 H4 K, m, F【计算公式及结果】:* j5 f3 P: _1 L# A3 K% X
10KV-通用 线路电压损失为:3 e7 ^1 _ w* y
ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)
0 X2 p' E( R. n7 @, B = (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)0 o9 h3 P# B9 j% T: Z3 Z8 l" O
= 2.82
2 z/ j7 |9 ?: t. t" y8 A【结果说明】:
# s% I2 f* \* ]5 o$ G 各种用电设备允许电压降如下:
% i7 d! O9 o0 x5 r 高压电动机 ≤ 5%;
$ j% }. q: a1 h! Q: i 低压电动机 ≤ 5% (一般),
5 \! `7 [6 }1 H7 q3 a/ W+ ?# ~ ≤ 10% (个别特别远的电机)," g& k. r1 z" z5 u* V
≤ 15~30% (启动时端电压降);
! `8 K" f( u/ Z' N6 f 电焊机回路 ≤ 10%;/ D' A. m3 X2 U8 C$ L3 |
起重机回路 ≤ 15% (交流),
4 J/ ~4 g2 e6 @1 w0 S3 K, U" h A ≤ 20% (直流)。 |
|