奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢
( g* q9 e7 v0 k1 x现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:" J7 U; H! h3 b$ a
" Y. ]! ^5 d$ t' d5 e3 q
电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算
$ y4 x7 k* y8 u【输入参数】:. ^5 T4 V, @& p
线路工作电压U = 10 (kV)
: G" D4 R6 |2 f5 R 线路型号 :通用
: [% h" k/ J U, k2 F; N1 O" z0 X 线路截面S = 150 (mm2)
$ D2 D8 A+ v/ @9 _- N; {. t 计算工作电流Ig = 230 (A)
7 i E$ [# p" A/ ` 线路长度L = 5 (km)
7 k) P, ]3 D4 F 功率因数cosφ = 0.8
* }$ d# H+ T$ l2 k8 |! V1 Q 线路材质 :铜
" F$ F, v1 J! R6 m* Y【中间参数】:5 t5 S# |6 Y! ~ S: k( ^
电阻r = 0.123 (Ω/km)
' j5 G4 H2 f7 [5 h 电抗x = 0.072 (Ω/km), H- d5 `% j" |
【计算公式及结果】:* b8 F! j& O w2 x; a. s& f
10KV-通用 线路电压损失为:
9 i/ P3 U+ r" I# M& t: ? ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)
- x9 i: \3 U; R3 ?; E; C- F0 i = (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)8 _+ b. x$ p; m: i% Y5 P) ?6 U! [
= 2.82! W O; \5 Q4 z
【结果说明】:
, i) ]4 F x+ |) B! v/ r4 T8 | 各种用电设备允许电压降如下:3 i3 |4 U% k) ?: O
高压电动机 ≤ 5%;, j' u# j+ ^0 ~! C
低压电动机 ≤ 5% (一般),
2 q, l: j( N/ ]2 d. k ≤ 10% (个别特别远的电机),9 Y. k" Q. C! `3 ?2 K m& l# m
≤ 15~30% (启动时端电压降); p. w# a N% C9 J: y7 _
电焊机回路 ≤ 10%;, ~2 D5 d" a8 n, G4 }
起重机回路 ≤ 15% (交流),8 t0 [, w$ T* p( }1 ]2 U, K+ O
≤ 20% (直流)。 |
|