奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢
) }3 b& C4 ?- P0 B( k6 X现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:
% X1 r4 R$ e' p5 a' G
+ D$ F7 F+ n$ W Y电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算
/ }3 ~$ W) i% E5 ~5 A% B5 @【输入参数】:
0 x; f6 {4 F- w8 X: d 线路工作电压U = 10 (kV)
9 P$ V4 w" L8 F+ [% S 线路型号 :通用. t+ T# N. e, a$ F
线路截面S = 150 (mm2)
8 `+ ] q: \8 j, w- k9 j0 z- V9 B 计算工作电流Ig = 230 (A)% Y x4 ~% q! j5 i
线路长度L = 5 (km). m* ]- l: A) G' v$ x
功率因数cosφ = 0.8) H' g4 @1 k, w$ \: P! H4 Q: k# ?
线路材质 :铜% P3 W' c5 L4 ^6 g. S6 f: n
【中间参数】:
/ E; b& J) `, K2 ~ 电阻r = 0.123 (Ω/km)
5 G* y: p9 s! t: A3 F8 r4 H4 S 电抗x = 0.072 (Ω/km)
: W& c6 f: H6 g- {! ^【计算公式及结果】:
: X! i v* ]( K$ O/ f1 b4 |3 F* n. X 10KV-通用 线路电压损失为:
' b7 n$ k. f- U ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)
9 Z% Z$ B+ }: Z = (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6), B+ A( r5 `; q+ i7 W
= 2.82
6 N) L( t: m Z8 ^# K【结果说明】:, P4 a0 Y7 ~8 C: W* \7 u2 `
各种用电设备允许电压降如下: ~9 M5 O2 i0 h" N s8 _1 u" J
高压电动机 ≤ 5%;0 U& E# T9 X, h4 H3 z% w- k
低压电动机 ≤ 5% (一般),% N( V1 V3 x/ }( R( L
≤ 10% (个别特别远的电机),, H" M4 {: O/ f, T& a& t# v1 R1 W0 C
≤ 15~30% (启动时端电压降);
' g. B' F2 i4 O 电焊机回路 ≤ 10%;5 p3 y$ d& ?$ z9 T3 I& Z+ m. p
起重机回路 ≤ 15% (交流),
7 o4 Y5 L$ H+ p0 u ≤ 20% (直流)。 |
|