奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢
7 Q4 S3 p9 P& @/ n7 {+ \现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:4 a1 |. L( S) Q& D9 w( m4 g) G
( N* s8 y9 V6 Y7 B电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算
( r+ A" b0 c6 A) P, B$ u【输入参数】:
7 F" U! B2 K- v% B/ @0 N9 i 线路工作电压U = 10 (kV)$ C; n9 o) V- U7 }$ v
线路型号 :通用
) n% V' V6 {% w6 ^ 线路截面S = 150 (mm2)/ J6 [; ~- y3 j- f- }/ y9 y
计算工作电流Ig = 230 (A)
* o" b- W5 A5 @6 G u8 r 线路长度L = 5 (km)
& N; p+ i* ^6 D; x8 u& _2 } 功率因数cosφ = 0.8
) ]# a8 Q- f9 ?( V 线路材质 :铜
4 A& |$ ^' ]7 Y" F8 f$ c【中间参数】:
6 {$ \; u# O1 |, F! L 电阻r = 0.123 (Ω/km)
- c& f8 E/ X* U, J: r6 m 电抗x = 0.072 (Ω/km)/ X$ ~6 E5 a9 f& n5 O+ a; Y/ C
【计算公式及结果】:
9 k! A$ ^7 N: A 10KV-通用 线路电压损失为:
4 P- ^- n" E6 v: x8 w6 } ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)
/ f! A$ ?+ d+ t1 D4 ~3 i = (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)
9 k- x0 Q# {* J; t! N+ |1 X/ J = 2.82( ^- r8 c3 w! O2 w5 |
【结果说明】:. e9 N8 Q, W( }& K2 X5 }$ ^
各种用电设备允许电压降如下:! g# W; a3 R* ~9 e; [1 `
高压电动机 ≤ 5%;; B6 p5 D7 C7 U
低压电动机 ≤ 5% (一般),
/ ~( w8 r( K1 h2 T/ I9 R: O: X/ w ≤ 10% (个别特别远的电机),
1 i* @1 v( k0 _- u6 B ≤ 15~30% (启动时端电压降);" Y' N4 b8 z0 x+ D2 L7 y
电焊机回路 ≤ 10%;
9 c+ u* P) c. {/ y+ b6 f5 I 起重机回路 ≤ 15% (交流)," B c# o- m8 n' D7 A3 c
≤ 20% (直流)。 |
|