奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢
+ R4 W% l0 \/ t. J( k8 V现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:
' t9 G6 | c' G9 H, z1 a" O; U% v" }/ ?0 o3 Y8 R, W9 C
电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算: M s3 o" O! v% N
【输入参数】:
0 {1 f( R2 `. f3 K8 F8 C 线路工作电压U = 10 (kV), ?. E: J2 D; F) ^) A4 f
线路型号 :通用
4 q' H% b0 h, t$ C 线路截面S = 150 (mm2)
+ ]7 w4 a [ x5 k1 b/ T 计算工作电流Ig = 230 (A)
# C1 I% e% g$ {# O' L* z( W 线路长度L = 5 (km)) l0 }( o9 c: r0 a. }% [
功率因数cosφ = 0.8# j. j4 @- U7 R: X: @* x5 v6 o
线路材质 :铜- x) M8 r/ C/ L2 f& J7 f
【中间参数】:
# |9 o/ w( I5 p% _* G& Y 电阻r = 0.123 (Ω/km)
n1 n' ]2 ?8 f4 H: w 电抗x = 0.072 (Ω/km)/ E4 f: U& b M3 h4 z$ W
【计算公式及结果】:) O+ ]7 B4 j, Z- _
10KV-通用 线路电压损失为:
! Z, A+ @- [4 S1 E7 {7 y ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)3 Q6 a) K8 F" `( V4 w
= (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)
. @0 w9 @' I8 G1 L% Y = 2.826 E4 @* Q: y3 N. W
【结果说明】:
- K4 ?& w/ ^6 ?1 V0 w' R) ^+ G 各种用电设备允许电压降如下:
) E" A2 F" J) ^9 A 高压电动机 ≤ 5%;
8 W0 T/ G* _6 ^' f 低压电动机 ≤ 5% (一般),- V& B4 K0 k) ~# C, g7 b
≤ 10% (个别特别远的电机),: F* p- b. V5 Y( [/ _- l7 d
≤ 15~30% (启动时端电压降);
2 O" g. i& B& u: u5 ?( J/ n5 n1 f 电焊机回路 ≤ 10%;
, t$ g+ r6 \) W5 y7 C1 m, W 起重机回路 ≤ 15% (交流),
8 _* V# h0 W+ ^5 @- U) m7 f6 u ≤ 20% (直流)。 |
|