奇怪,博超软件的电压降计算 跟稳态分析里面提及的不一样呢 ?什么原因啊?请高手解答一下,谢谢/ k& S- Z# Y, ^
现在附上博超软件计算的10kV电力电缆电压降计算,如下:
S0 w; ~4 M9 i0 c0 d: n! _6 X }% |1 n/ |
电力电缆——三相交流电路电缆电压损失计算
$ v2 _! c+ }, j5 J5 l【输入参数】:
( E0 P1 e& i- d2 E7 t 线路工作电压U = 10 (kV)7 `2 k$ n+ G" ^3 e; x7 ?6 T$ N: x
线路型号 :通用5 P" d4 v, D$ K; ^; F
线路截面S = 150 (mm2)
: F0 ^6 [. a; |9 D" z) M 计算工作电流Ig = 230 (A)3 C% A" w( c' f/ u: ?8 a0 d$ o- E
线路长度L = 5 (km)9 f, T' K5 h7 C9 E3 @3 b" t
功率因数cosφ = 0.8; j, R+ O5 c B7 {3 l& \: @
线路材质 :铜! R, C# R4 J- k7 _ ~
【中间参数】:
( M3 k1 V1 m) i: a 电阻r = 0.123 (Ω/km)
: y5 c- L& @# k# C- k+ M3 x 电抗x = 0.072 (Ω/km)
. W) E* k3 |1 x【计算公式及结果】:( n w L1 J! I: W# _4 a# p
10KV-通用 线路电压损失为:1 U ?8 E7 d" U. m
ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)
/ Z% i* {; d q( j& Q = (173 / (10 * 1000)) * 230 * 5 * (0.123 * 0.8 + 0.072 * 0.6)$ n. \9 U0 R* |
= 2.82
2 Q5 K! f' w0 H【结果说明】:
2 u( O9 r$ t8 k1 S0 v# j 各种用电设备允许电压降如下:
5 [8 C* y6 J/ {0 Z3 F 高压电动机 ≤ 5%;# X9 G, ^! J( j; h6 j. X
低压电动机 ≤ 5% (一般),
1 B8 Q8 I# b2 v, ?6 f4 | ≤ 10% (个别特别远的电机),
& x: i/ A) r) [" V! D$ g' o) d( } ≤ 15~30% (启动时端电压降);
; L5 }: N$ J4 b; x 电焊机回路 ≤ 10%;
' f, x0 y/ @. `% A 起重机回路 ≤ 15% (交流), [4 m4 x" I3 d9 |4 W$ w# F
≤ 20% (直流)。 |
|