设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: qiang442

请教关于主变中性点接地的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-27 18:53:35 | 显示全部楼层
    在供电调度中心运行规程里面看到一些关于变电站中性点的资料:1 O: b$ \7 d; Q% N1 `5 e
    △110kV主变中性点接地方式由调度中心确定。
    / J4 c+ @' X% s! E  v/ g△投、切变压器时,该变压器中性点必须直接接地;变压器并入电网运行,其中性点是否直接接地应按继电保护要求执行。3 o8 h1 }4 @" T0 ]4 ]8 x5 j6 r" X8 W
    △两台运行中的变压器中性点接地方式转换时,应始终保持至少一台变压器中性点直接接地。
    / {3 \2 Q( ~. p3 n; }7 V△主变中性点接地方式改为直接接地:合上主变中性点地刀,使中性点直接接地。
    & z8 x6 i. ]( q$ l△主变中性点接地方式改为经间隙接地:拉开主变中性点地刀,使中性点经间隙接地。
    5 M4 |( x4 X6 @: r3 _△线路充电一般应选择大电源侧为充电端,充电端必须有变压器中性点直接接地,220kV及以上电压等级的长线路充电时必须避免线路末端电压超过允许值。
    / h" O$ ]5 X, p△向母线充电时,必须投入有足够灵敏度、可快速切除故障的继电保护;用变压器开关向母线充电时,变压器中性点必须直接接地。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-27 20:30:15 | 显示全部楼层
    首先每条母线就是指运用中的母线,这条母线不论有几台变压器并列运用,必须有一台变压器中心点直接接地。“或”就是二选一,要么一台变压器中心点直接接地,要么经放电间隙接地。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-27 20:33:37 | 显示全部楼层
    11楼那位兄弟,谢谢了,那个运行规程有没有电子版的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-27 20:47:58 | 显示全部楼层
    总之运用中的母线必须保证有一条回路。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-29 15:49:04 | 显示全部楼层
    呵呵是一般的供电局里面的文件  
    # O# Y& Y9 n# q% y% _0 G& M1 _不是国标或企业标准; u7 a) Q/ F1 M; b
    仅摘录关于变压器中性点的内容而已
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 01:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表