呵呵,二楼回答的比较全面了,不过据我所知,902的主保护除了纵联距离,还有纵联零序的,上面各位都忽略了这个了。901主保护则是纵联工频变化量方向和纵联零序方向。其实工频变化量和其他无时限的一段保护都可以算作主保护,因为主保护的定义是无时限的切除被保护设备故障的保护,并没有说非要保护线路全长。关于主保护和后备的优点、缺点上面说的差不多了,主保护需要依赖通道的,而后备则不需要,而且可以做相邻设备的远后备,所以还有它存在的意义。不过现在的规程的要求是强化主保护,简化后备保护,因此,后备保护的配置有简化趋势,比如南瑞的保护,现在一般配三段式相间和接地距离,但零序保护就只配两端,一段定时限,一段定时限或反时限,主要用于切除高阻接地。再多说一句,楼主提到的主保护中的工频变化量方向和工频变化量快速一段定值是不同的,前者是超范围的,后者则不能保护线路全长。回答完毕。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-16 11:40:12 | 显示全部楼层
呵呵  向大家学习!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-16 22:19:30 | 显示全部楼层
综合二楼和11楼的部分观点,就比较全面了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-4 23:45:34 | 显示全部楼层
虚心学习了!
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-9 19:45:53 | 显示全部楼层
双重化设置,设有的两套保护,每套都有主保护,基于不同的原理,都有后备保护
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-10 20:16:17 | 显示全部楼层
回复 10# linwj : B  Y; \, H# T
) n; V: `, X4 `$ u2 v6 B

9 R9 y% e' l* ~6 L0 d! s' D    长见识了
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-11 19:00:39 | 显示全部楼层
学习了,一楼说的非常清楚啊谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-10 00:28:18 | 显示全部楼层
学习了+ ~( X- ^, U/ \/ t7 m- [

0 n2 F; A1 ^8 L) A+ [+ E原文标题:RCS902工频变化量距离保护和工频变化量主保护不是重复了吗? - 继电保护技术 - 中国电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区! - Powered by Discuz!) @. s2 w, F- u( I2 D' r4 z. c
原文链接:https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=22223&extra=&page=2
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-14 12:14
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:47 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-11-22 10:33:20 | 显示全部楼层
    sadever 发表于 2008-6-24 20:51# C, I# @% J+ J" ^2 p& w/ A
    其实简单的就是:再好原理的保护都有出故障的时候,不能把所有的鸡蛋放一个篮子里。
    ' s4 O+ G5 D' @! R- a500kV的线路还有两套 ...

    , j+ S# I* }' F: o7 h只要是220kV以上的超高压输电线路,都必须配备两套完整、独立的保护& i3 @- U6 y% U# o# ?, Q
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 18919849795 头上,18919849795 赚了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-5 07:39

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表