RCS902工频变化量距离保护和工频变化量主保护不是重复了吗?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-23 21:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
它们两个的功能好像是一样了,十分不解,有了主保护为什么还要距离保护
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-14 12:14
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:47 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-11-22 10:33:20 | 显示全部楼层
    sadever 发表于 2008-6-24 20:51
    : k1 I+ E0 k- G$ _. T& S* x其实简单的就是:再好原理的保护都有出故障的时候,不能把所有的鸡蛋放一个篮子里。
    $ r5 @3 }8 P) D6 a7 \500kV的线路还有两套 ...
    . j3 f; y( r" g2 l: h' q
    只要是220kV以上的超高压输电线路,都必须配备两套完整、独立的保护
    : Z: z' G% u! {1 z& Y( H3 P
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 18919849795 头上,18919849795 赚了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-24 11:09:23 | 显示全部楼层
    据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。5 b# h  B8 p$ s8 K! S
        工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。
    : Y7 L- `8 Y3 ]- x- o3 ?, z# u    同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。
    " a" V6 B% f5 x* |. M3 V
    - M: w+ [& T* o$ m2 }) q5 ]2 s  h    在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。
    # z1 ~% L- c) }& C. o4 Q! l3 W6 f% C8 e7 B
        不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。
    5 b" L+ h1 n" L7 Q9 L% N# g
    7 K) S& L# t& w) l1 |: ]) |[ 本帖最后由 endlesser 于 2008-6-24 11:12 编辑 ]

    评分

    参与人数 1威望 +3 +200 收起 理由
    ywhywh + 3 + 200 言之有物

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-24 20:51:04 | 显示全部楼层
    其实简单的就是:再好原理的保护都有出故障的时候,不能把所有的鸡蛋放一个篮子里。
    0 D) @! O/ |* R" E3 _! F500kV的线路还有两套完全独立的保护装置呢,那不是更重复了?

    点评

    只要是220kV以上的超高压输电线路,都必须配备两套完整、独立的保护  详情 回复 发表于 2016-11-22 10:33

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    ywhywh + 2 另一个角度,也赞同。

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-25 12:16:45 | 显示全部楼层
    楼上说的对。
    2 G3 Y1 D. H- a( s一台保护装置都有好多动作元件和保护功能的。
    ; @* t, V5 T  V) O* G. q$ o! K* i不知道你看过保护装置的跳闸报告没有,一个事故,几个动作元件都动作,这不是重复吗?就是为了可靠,这个不行了,那个还行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-26 17:28:21 | 显示全部楼层
    其实还有传统的三段式距离、四段式零序保护,与高频保护区别,功能上带有后备功能。目的主要是不同原理保护,更可靠。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-3 22:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-27 11:47:06 | 显示全部楼层
    主保护是纵联保护,是双端电气量保护,可以保护本线路全长,不能与相邻线路或元件配合,所以起不到后备保护作用,而距离保护是单端电气量保护,可以与相邻线路或元件配合,在这里作为后备。
    ; X/ i, d3 ~9 p; {: J, R二楼是个高手啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-27 12:47:41 | 显示全部楼层

    回复 6楼 ascend 的帖子

    呵呵,见笑,我是搞继保的,水平还差得远
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-15 16:11:13 | 显示全部楼层
    纵联是主保护,
    - D6 q7 Z/ Q3 F' y$ k4 U距离是后备保护,区别就在这里。至于两者都用突变量作为启动,是因为突变量启动的灵敏性。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-17 16:39:29 | 显示全部楼层
    工频变化量距离是南瑞继保的看家本领。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-18 17:25:15 | 显示全部楼层

    二楼的同行答得很对,但我对主保护的解释有部分意见

    “据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。”该保护纵联距离保护为主保护,按通道不同分别为光纤通道纵联充许式距离保护、高频通道纵联闭锁式距离保护。我们就有两种形式的保护。