|
发表于 2008-6-24 11:09:23
|
显示全部楼层
据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。
; M- r: l8 m1 j% [4 R1 { 工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。
. D9 M- w0 f/ h/ E 同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。( B3 |( ?& ^* m5 Y$ N
A8 v! R$ @8 v- J, A
在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。1 u) [" H! o- |
" L/ i7 U" y" R) k) o
不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。
. w9 G7 v$ H: k! `% z8 Y5 q* @
/ ~ y8 t2 V3 j" s/ U$ K8 I[ 本帖最后由 endlesser 于 2008-6-24 11:12 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|