据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。5 b# h B8 p$ s8 K! S
工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。
: Y7 L- `8 Y3 ]- x- o3 ?, z# u 同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。
" a" V6 B% f5 x* |. M3 V
- M: w+ [& T* o$ m2 }) q5 ]2 s h 在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。
# z1 ~% L- c) }& C. o4 Q! l3 W6 f% C8 e7 B
不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。