|
|
发表于 2008-6-24 11:09:23
|
显示全部楼层
据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。
" r2 }* y1 @5 ]5 L 工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。' S5 M8 \" r0 _6 h# V5 E
同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。0 q, j1 q* E* A* \4 M3 E
7 Z) q* T( {, f- u
在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。
1 d! B7 y) C% t4 p* r, ]4 \
0 r3 T$ ]7 b7 N8 y) q( v% ` 不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。8 y }' i0 C) U% R- }* w1 U1 F) r
# Y5 R) b+ [/ Z O
[ 本帖最后由 endlesser 于 2008-6-24 11:12 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|