据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。+ r5 _; h2 J; r$ u
工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。! T) a: i/ c8 W& O" ~) e6 x" ^& J
同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。2 c3 T4 s' N9 S1 w5 D& K
) W4 t6 o: ~/ g8 ~% t' J4 J. r' J* F
在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。$ l( `/ |: d; \5 s: L
4 [3 Z* g, r/ b/ }+ J
不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。5 [+ m, n2 W) h2 {# `: i/ ~