据我的了解,RCS902主保护为光纤纵联距离保护,一般应用为允许式保护。即本地保护判据满足的同时收到对侧允许信号,保护动作出口,为双端保护,保护范围为线路全长,不能做为下一级线路的后备。
7 N1 o9 r! [+ {% _5 L5 q$ E 工频变化量距离保护是单端保护,顾名思义是基于工频变化量元件原理的,其保护距离不能覆盖线路全长,为一段快速保护。
& r9 s9 V$ n# n# g 同时RCS902装置还具有三段式相间及接地距离保护构成后备保护。
7 w& j/ p( S* C8 ~3 @
) M1 V6 ~7 s. B: G5 L1 u/ v 在保护定检中,主保护(纵联距离)动作需要对侧开入允许信号,而工频变化量距离保护动作则不需要,只要电流电压判据满足即可。' E& M7 k- H5 Q+ C# O" Q8 v
7 a% S5 v* V) k' v3 a" ~; n N
不知道是否解释明白,大家可以进行讨论。