|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
第十篇 直流系统运行操作规程* I9 U, C, x. | K- }
第一章 蓄电池及可控硅整流设备技术参数
; A. Z( Q# e& [" F& g+ C, E9 M* e& u 大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。! V8 u( _1 E X- |" `1 B l
1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数
6 d4 Z1 R- }/ C" r9 u0 s" w+ @1.1.1 Ⅰ组电池
C+ l. O; \: R6 o1 s2 v! o: u 型号 圣阳1GM—300 2V/300Ah 6GM—100 12V/100Ah
t7 E7 z8 h' j' s0 j 容量 300Ah 100Ah
+ F3 F0 c1 g( g 单只电池电压(浮充) 2.23伏 12.25伏+ Z7 e' v3 x+ Q
产地 山东曲阜
4 s2 W- ]! ]+ [$ x8 u# R1.1.2 Ⅱ组电池
# i+ B* p- C- x 型号 三瑞UPS—300 UPS—100
& }# T2 p6 q) \" [9 H 容量 300Ah 100Ah' d u: g/ ]! `/ J
单只电池电压(浮充)2.25~2.30V 12.25V9 z/ s" m z9 `/ X. B* d
产地 5 P" j; D6 {7 u6 Q! _
1.1.3 Ⅰ组充电机参数
: m g" S/ o4 r5 l) Z 型号 ZLP—220/48V
+ S* B: \6 R) F) |! B( z ? 制造商: 南瑞公司
; r+ A1 a. I) U( y 额定电压 Ue=220V. [8 D% W `# `' e! O5 @: e: Y
额定电流 Ie=60A
0 N/ z* I: V, ^6 e$ _# S 交流电源电压 380V6 z; T6 @# {! a3 y, t( R9 g2 B
输出电压范围 110V—308V
! m: ^7 {# j: u8 ~- W; r 输出电流 3A—60A
3 W: B1 R/ ]- s# P# z: | 稳压精度<0.5%9 h f# W' [, G
稳流精度<1%; |- R$ q8 o; s6 l- E
1.1.4 Ⅱ组充电机参数
. c* [" ]* H9 l4 X' D7 ? 型号: DKZ-220/48V
+ K7 k$ P N* f( T# A 制造商:南瑞公司. F2 f0 l1 q( c4 |9 h: v) r
输入电压 : 三相交流380V±15%% [' l0 t* N* ~
电网频率:50Hz±10%
% G& [+ `, ?! t0 a- v- [3 z输入过压告警:437V±5V
3 | c3 V$ k1 }5 Q5 E输入久压告警:320V±5V
8 q" n, Y% \# \& [输出电压范围:180—320V连续可调" q+ l( @3 {% f# A# R: l
输出限流 :(30%——110%)×额定电流×
+ Q7 r, F( _' a5 B% K 稳压精度:≤±0.5%
) V, Z @& Q. t, a: V; f稳流精度:≤±0.5%
% I$ V5 d0 `2 t; @纹波系数:≤±0.5%% ?. z: D0 T& J+ k! R
效率:≥94%
2 u3 ?+ k$ ]2 Y. o输出过压告警:325V±5V6 G% K1 @% L1 S
输出久压告警:196V±2V8 o: f8 h( y7 _# h- f: ^8 m( X
绝缘电阻:≥10M U' ]8 d7 h+ Y& [
绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。/ m" ?2 I/ z3 P& F# h
相对湿度:≤90%1 G+ } a3 p& b
环境温度:-5℃~45℃
; V$ @% D1 o+ R7 _6 p- S% p. s! |+ J9 ^可闻噪音:≤55dB
5 |8 v/ u% a$ x+ l1 j" Q1.1.5 48伏2Z整流设备参数8 ]9 @# B2 a8 t, @" c
型号:WZ2/5
; F5 b3 o! O4 @8 t0 k5 y$ D 输入电压:三相交流380伏2 T2 w, h/ v/ W1 P8 D
频率:50HZ
( U' G, d7 _0 I7 O( L/ N 输出电压:48伏+ E' A: r( P2 c0 l: H- i
输出直流电流:20A
0 _. I) W6 _. U$ T: U 稳压精度:48±3%
% R; T! j( {# h8 ^0 V* M
0 x1 E, D. F3 y, S$ ~# `- y/ @8 L第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项
" ^( I7 r3 Z4 {( \2 D. \) a( j" i5 E
* ?, H- q6 ^' w+ p. ] Q* L2.1蓄电池的检查项目
8 K) e' e3 `7 c1 z4 R9 _2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;$ ^& W; }! m& U/ C9 `% O
2.1.2蓄电池有无渗漏;
' y! D/ F# u5 A/ }, H D g0 P2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;
# _7 R; B- L7 Z% M) s0 x2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;
0 M" c2 a& |- Y* d2 P/ n4 K2.1.5室内是否清洁;- |2 D* ?3 ?7 e% {
2.1.6电池有无异常。
' W6 y' A; `' {& x) H! y2.2蓄电池的维护
! Z0 [/ B. d+ ?6 E2 e2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;
9 d3 q/ {# ^( v% u% E2.2.2定期进行蓄电池的充放电;
- h+ w" H! h9 o2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;# Q8 |% L; N) W
2.2.4及时为落后电池充电。
$ S+ m* I: `2 |2 `+ r2.3注意事项
* ]# J% [$ _! \+ P2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;- {2 [; ?/ p! y; }6 ~* U
2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;
3 _ F% M5 [$ r( |2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;
( A7 D$ x, ]9 U% _% O2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;% a, d: A2 X/ R9 W. v$ z
2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;5 W q+ q! g& j& p( o( f/ ]6 q2 O
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。) ~5 b9 n3 Q1 V
( `3 x4 R) }+ T ^# j L% a5 b* C
第三章 直流配电装置的运行操作2 A E; ~* ^: C7 d
/ O% i" X1 b1 o5 K& N/ _+ S
3.1直流配电装置的构成以及运行
2 u9 {( B' o/ ^% ]# T3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;' K0 `) M) ^% i' n# r
3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
6 z6 |+ G( H+ }3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。
3 G7 y; g0 t+ N5 [! [5 P3 p3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。5 Y6 L2 x) V% F$ C3 v8 {
3.2直流系统切换操作
( o# T, d% d0 O7 y) ^2 Y( N5 s3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
8 V4 e. @7 W" |3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。
2 z, Q0 f) z& t0 g% }$ i _& m, N4 O3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
: W+ t" M' G0 G7 p( y8 F1 H3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。
$ J+ R* L" q$ l' g H/ G" j: K; D3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。 q) C% ~9 A! C( P! T- o5 ?
3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。6 ]0 T: F1 i1 h
3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
- S) `( p& P1 l3.2.1.7检查两组充电机正常。$ T: M8 L& r' S! g- v4 r# {! ]
3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。# X: K% G% _, f% p# @& }* N4 ^
3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行) T* y8 r4 x& s! l; [/ p- w$ c' A
3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。* L h3 O, K. A% _
3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。+ Y! y& X+ @5 {/ B5 V2 F% o
3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
1 [" I& f2 g5 X% b/ {$ Z6 {3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
$ a) A n6 A: w% m1 Q3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。4 r: ~$ g- V6 B# B/ Y# f# n- T, q/ ~* b
3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
3 e0 H) E5 b2 o0 Y9 k3.2.2.7检查两组充电机正常。
0 X5 T8 ^' }5 Z& E' g t3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。8 N V3 G- X: s
切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。& L; C" s& w+ V/ r2 X& x
3.3 48伏直流配电装置的运行
0 T# D# y& E2 X9 f; o A; \( n48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。
3 O, Y$ x: o+ m! K: c U, y/ c/ ?6 j' }4 f7 w& f
第四章 充电机运行方式
; }( k& Y* W3 G: {
' E) n, m% X5 x) ^4.1 Ⅰ组充电柜
$ O* r% ~1 j+ M+ f8 A# B- w7 i4.1.1浮充运行方式:( O6 P+ H" Y) I- V% U
按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。/ j& s4 E$ J8 |2 }; c# `6 H
4.1.2均充运行方式:; C& F- G. M8 W- K# f
按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。; E- L( C, L# T/ k2 g* L2 B
4.1.3手动运行方式:
$ ]7 Q4 m' U$ a5 s5 S# S" |0 D按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。
9 v5 `& u4 n* W; K" Q# ~4.1.4逆变运行方式:
! L+ _7 E* u, S/ J7 x逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。4 ~; g/ D1 W- k- I6 @
逆变运行操作步骤:
9 {3 K' g" Z% X A4.1.4.1充电柜退出所有运行;
" f" }1 R: I1 y) j) }4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;
" Z0 Q( w' z$ U1 @& L& H$ K4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);+ i$ J* R0 ?. J7 L; E
4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;3 l% A! _) o. E% ^, z
4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;; \/ ?* {' x/ P0 X# M* o
4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。: s8 o) g( `$ {; [
以上操作步骤必须按顺序操作!2 o7 k# @; d2 D* i! k
3 ^5 e) D m, `: B0 P3 f1 s警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!/ T z; `* N) s
4 |8 T5 \2 S& f6 j1 V, U
进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。. b, w" z7 K: T7 x& p5 `2 u
逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。
4 @0 x) q% A4 M6 o1 T4.1.5控制器运行方式选择
. z" \4 J: D) N4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。
: {6 Z |( G: r! m6 w4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。, b! |7 m4 {, c
& o2 T8 ~- c i- X: m7 y
注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!
: S: ~, I' s6 G* a5 D9 U% A
: G0 Z- R. j6 }) Q4.2Ⅱ组充电机
0 a# @0 ^6 H& b2 d4.2.1开关机、均浮充操作
; r3 ~1 g1 q7 J% L4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。* M' j$ q& J' I5 I3 ]2 k
4.2.2模块参数设置:* l; l; }- y: i& q* j; a- ~: V$ e
4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。
0 S! Y0 C. y5 I1 J' k) O4 ~: z4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。7 a. M5 H5 A5 M, n, k
4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。
! B2 a6 O/ b- x4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。8 ^. {7 U/ w6 {; M) | L5 q* Q6 r
4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
" {0 S9 j: m3 f, b4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。0 E/ G7 m' v ?- I6 \- z# j
4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。) L# ]$ S. |- K) Z* X$ a% {' X$ e
4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。* h9 g& @# m5 i& _9 d) X) r7 N, j
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。
! T+ v8 }: c6 \5 f( j& g+ t4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。3 j: c3 N0 V/ r1 i% J
4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。
# s( Q; V% ^ L* H/ u' X5 Q4.2.3模块校准
6 H" }2 Q" U6 V- l `特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则
/ A; \6 ^1 M/ j2 i& f/ W4 ^6 r# Z3 s4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
3 _) T1 |. P' ?# A" M( a4 D E4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
6 U7 u( A. Q- @- ?0 z0 G& ^! k! o4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
8 D5 y5 V" X; N% H3 A( K6 _4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。
, i2 Q! i5 }3 J% C+ v3 [- y" \4.3 控制母线(KM)电压调整
% k) x; ^$ F! Z! a% K" k3 F& g. l4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
. H, T: a* P* h4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。- y Y: a7 ^! }+ P" ?. C$ W
4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。- S- \) O7 ]( y' w
' ^! ^( [, M4 T' `) U) v) n; E第五章 蓄电池组的充放电
. K. X8 i5 [7 ]* z
' C6 S/ f* F! K j& R5.1充电+ X3 {* T3 H6 v/ c/ L$ I
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。
+ u2 U" H Q3 L7 }; y5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。: S, R4 b& K- H& e6 e1 r
5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。
0 |6 i# y& y# ], H: \& i: C, ~5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。6 d, X7 t3 C: t1 q- Q
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。
3 T# i" b% g3 Q& U4 T5.2放电
. L) R' W) J0 `+ [* A9 F5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。
# {% \% S4 q" @; s5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。 E$ ]* ` i0 I7 \! ]3 d
表1(Ⅰ组): P6 H1 w: S5 g: B9 T4 b
放电电流(A) 终止放电电压(V/单体)
+ |+ j& X& n M; B" s6 u) w(A)≤0.1C 1.809 t& V" t6 A7 v, `
0.1C<(A)≤0.2C 1.80
% G6 M. R! K z- w7 O3 a% S& T0.2C<(A)≤0.5C 1.706 U% D( u: ~/ J- E3 u
0.5C<(A)≤1.0C 1.60! A) |; H- g1 F" U6 a
(A)>1.0C 1.50
2 D0 w9 d7 f7 N6 y1 e" L: o
/ }7 w2 B6 m! K( N" B* ]5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。 d+ [/ f8 b. w2 L! A `2 S' ]
放电时间与放电电流对照表(25℃)
9 A8 H0 D) {' B$ h终止电压
b S6 [3 f6 B" O时 间 1.85V 1.80V 1.75V 1.70V 1.65V2 Q. ^ X% G" j |
1分 428 600 708 810 938
9 G7 h% r% |( ]$ m$ d' x5分 399 536 606 667 731
6 e* ?5 ?! v \1 U10分 357 455 500 544 588
5 m8 h; o/ C/ |2 U; U/ n) n7 H15分 323 390 427 455 483
# L! z. o$ H/ f6 I8 ^- f3 {20分 291 345 371 390 414) e/ o0 i) k3 K; T R4 |
25分 265 309 330 345 360# w6 G# V: |! ?8 _
30分 240 283 294 307 323
6 l( e* ~ T. k9 Z) {35分 222 256 268 279 291& G- V3 [- `( o
40分 203 236 250 259 265) ~- x0 l0 J* }7 |' D* f
45分 191 222 231 241 246
+ y' o/ \% e' `1小时 162 182 190 196 2033 `) p$ K- A" o/ t6 u9 e
2小时 100 109 112 117 1207 }) R1 y: j2 g( i
3小时 75 81.1 82.2 84.4 88.27 |0 z7 v* y) S1 B$ ^; s
5小时 49.2 53.6 55 56.6 57.6
3 o$ W0 s* {! ^8小时 34.1 35.7 37.4 38.5 39.5: A/ F! P. ~& @. v
10小时 28.2 30 31.2 31.9 32.7* N6 L' ^9 E2 d- a: i
12小时 23.9 24.4 26.4 27.3 28.1. y7 @, E8 l( o# Y0 T1 M
24小时 13.7 14.4 14.9 15.9 15.7# U5 {& U, F5 @. P
6 q G% [2 Z1 r4 z+ v5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。% b# t5 A3 _! R' B! j
5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。 |
|