设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4278|回复: 7

直流系统运行操作规程

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-18 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
第十篇  直流系统运行操作规程
( `, b! y% [. y. s+ Q第一章        蓄电池及可控硅整流设备技术参数
2 }/ r7 `- Y+ A- @2 C9 ]6 r, C    大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。
2 u- R4 A% C) m) Z! Y, l7 z8 [( c1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数
. ^$ }+ s) I9 _1.1.1 Ⅰ组电池
7 c4 ]1 q# i0 ^     型号 圣阳1GM—300  2V/300Ah  6GM—100  12V/100Ah
/ z) K2 B3 k5 N' f4 ~+ F9 n     容量   300Ah   100Ah$ P/ r2 Z5 l3 y$ N# a
     单只电池电压(浮充) 2.23伏   12.25伏: R+ C+ h( \- r6 L* o
     产地  山东曲阜8 i& O, R  m; \  N9 F5 Q* l
1.1.2 Ⅱ组电池
- p) m* J- ]2 {4 P7 {: i  b$ W    型号  三瑞UPS—300   UPS—100! I" B3 |: `% t; k/ g& X
    容量    300Ah   100Ah
. O3 A. l7 _  y4 P6 r" N    单只电池电压(浮充)2.25~2.30V  12.25V& v! g8 L. G, t9 o4 H( @& |
    产地  8 }; k! Q: r. f# }" D( C8 {8 s
1.1.3 Ⅰ组充电机参数
( S* G' x& M' _- p% @    型号  ZLP—220/48V
/ n+ x  a" n4 U% U/ `' H: ^1 B    制造商: 南瑞公司) k3 ~6 Y% U. x: _* f+ O
    额定电压  Ue=220V1 G, [; j/ i1 u1 t$ b' n& D
    额定电流  Ie=60A
$ ^' Y3 e9 y3 s9 R    交流电源电压  380V
- r) `7 q- K& Q- b    输出电压范围  110V—308V
% J. e1 `% U  c3 Y- K0 y    输出电流  3A—60A) q; T0 e/ D  E: {' u- n- `
    稳压精度<0.5%
: d( a3 j  k  d# N3 ^3 T    稳流精度<1%
1 D3 X" p3 s2 |; p1.1.4 Ⅱ组充电机参数
4 }+ d3 ~, k( O1 f" ]1 s+ P( a    型号: DKZ-220/48V7 O7 X2 X& \* H/ G) e3 Q
    制造商:南瑞公司
  ?0 I: K8 F9 Y! N输入电压 : 三相交流380V±15%
2 q. z% H. |, D: d0 J  D电网频率:50Hz±10%/ W* @6 B: v7 T' y% _% q5 Z. Y7 I
输入过压告警:437V±5V9 b9 Z! _/ ?  N1 X/ o* G
输入久压告警:320V±5V
. Z! A: u  E. `1 a# K7 Z* I输出电压范围:180—320V连续可调8 }# [4 u; D3 C- n4 i& `# M
输出限流 :(30%——110%)×额定电流×9 S! f* t5 r' R+ G8 ~
    稳压精度:≤±0.5%3 E/ P( M* g9 r; B
稳流精度:≤±0.5%
) z9 u8 U! U$ X纹波系数:≤±0.5%, f4 q) _/ g5 Y1 Q( r
效率:≥94%! A- k5 `6 ]3 I" @1 l  O0 O% a
输出过压告警:325V±5V
9 s7 X' s& r) J+ x输出久压告警:196V±2V
4 m5 }# P$ r3 s! M. L$ f' ^& }5 v( r& W  U绝缘电阻:≥10M
* u+ S0 p  A/ j绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。
- F- q. _5 a6 _5 @& a# h% e( f0 l相对湿度:≤90%0 o( [0 Q) w0 @* s; j% t! g
环境温度:-5℃~45℃
  U% N" f& e& M- ~2 P可闻噪音:≤55dB
7 l! K5 N3 D/ c  }6 W1.1.5 48伏2Z整流设备参数
2 B; ?7 ]% s7 [2 t+ d  ~# K. a+ Y    型号:WZ2/5
2 t4 f7 W4 u; o: S' e/ @8 x5 c( ^    输入电压:三相交流380伏1 _7 _2 }" B, {% u5 S/ _( L7 x
    频率:50HZ
" K" k' ^$ o0 Z    输出电压:48伏
$ ]/ ]  T, G3 O) A' x0 ^    输出直流电流:20A
0 t* r; j8 Y5 i* |- Y    稳压精度:48±3%  9 S- J, I+ p  l$ o' Y: u
6 s( p" Z8 q8 ]. R0 T
第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项
6 F& p: }( M  ^( l/ V: E* h% ?$ Y
7 E/ c/ ^# p5 l3 ?& i' p# T2.1蓄电池的检查项目$ P5 h# k$ I& X6 T6 P2 s
2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;+ R5 h9 {3 t; s
2.1.2蓄电池有无渗漏;
( [! _* A/ c; M8 Y& V: D- Y2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;6 Z% a% L) X0 H' i* s
2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;
( P: C: m6 l; n6 @7 C2.1.5室内是否清洁;
% g9 U  u' D) |* h( O  w% f4 J2.1.6电池有无异常。
2 q! l2 A4 g3 z2.2蓄电池的维护8 i* E0 M' S! T* \# |
2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;" ~2 A9 z' Y; Z, _& c; R
2.2.2定期进行蓄电池的充放电;% Y! f* I, o! H( J) O2 ^  N; n3 O
2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;
8 f5 y' w, ^& f# K7 m2.2.4及时为落后电池充电。
* H6 Q' {- A* }  S0 [  z( r2.3注意事项
6 L2 _% H' s! V8 S9 H0 C) P2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;4 Y" V/ H1 A+ S
2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;
% i6 C" z7 N7 S4 r( @( H9 {! ~2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;1 T! b: Q# _- ~
2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;
" M+ Z/ P  `% O, b8 _1 g6 M  y2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;8 r& r4 t! Q; w4 \/ D2 f) _* {
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。1 v! f% m8 ]9 L& r, _

  G/ m* \% D0 T第三章  直流配电装置的运行操作
# y& _4 X- \5 f9 ^9 B' U
; L1 v% a0 T, J5 b3.1直流配电装置的构成以及运行
  Q) ]$ Q/ x+ D/ |, P- M, ]3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;. `* w3 m! P5 W. z- E- _6 E, I
3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。( C! f' \: |9 f9 s( `) `, f
3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。
" o3 b' K) w# W1 O: S& M, `" [. F, p3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。
& @" Y+ s& }7 Q3.2直流系统切换操作
0 Q& Q6 L7 \6 M6 J7 P3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
+ ^  i  y; a2 d9 f$ s& i3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。
: Q$ u* ~4 P" C  s9 X3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
2 D8 R% d; p8 Y( g* @  U3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。
+ I7 \& F% F  }, W7 F. c6 a1 e3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
8 }4 t9 F, s8 O, x3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。3 @4 J5 _0 ]+ }3 `9 r/ A
3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。+ e! Y* @- G% Y$ G
3.2.1.7检查两组充电机正常。
* T) c+ {' ^( U3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。
3 q* Q9 @$ |8 m+ j$ ^3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行
2 y  B1 t$ U/ z4 R8 a3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。
" h- N. M4 q9 x" v3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。" q% ]  F5 m, E. c5 M1 U7 K
3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
% K1 v2 j# O. w. F( p! p3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。% L& d4 m% f4 q2 |
3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。
  e( V# v. p! F) }/ m$ p' E& k3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。1 `9 b8 U+ j7 [$ k" Q
3.2.2.7检查两组充电机正常。
2 e- Y& d: m" m+ W3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。1 C! J7 }9 v- Z* c* y+ ~2 j' z. P& n
     切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。# G1 p2 @6 K! f; Z5 R4 X) P! E# e
3.3  48伏直流配电装置的运行
6 P) c* x) p0 L+ g' E48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。
7 F- w2 U7 U; _4 O
0 R9 c* q8 m- V# S  D第四章  充电机运行方式! o$ T& q  ]0 U: q
( n( Z( W- A5 g1 v2 J) X. m3 C
4.1 Ⅰ组充电柜" B" k$ J$ `$ R4 f
4.1.1浮充运行方式:( q: n* \9 k4 Y4 h% U. Y! w0 u
按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。
/ v* ^6 a; Q) k1 a4 B4 {4.1.2均充运行方式:
6 K, P2 D1 ?5 g; @) f按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。7 }5 I0 B) c. @  e1 n
4.1.3手动运行方式:% M5 b7 r' |1 T) X  o( k) e
按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。
" D' G' r* i+ b% h% y4.1.4逆变运行方式:8 ~) Z, s, J$ v  x& v- S6 ~& m* N
逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。
  @, F7 T# S6 Q1 R7 _/ P- ]逆变运行操作步骤:
. c" `5 ?! r- d. N  s' ?7 a4.1.4.1充电柜退出所有运行;
6 R' \( g' e8 T  z4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;
; G& f3 c! s4 V& T, w' Q4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);
# G% x  _  Q0 o& i8 K3 e1 d4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;
/ \( ?( V- A$ F" ?) i' U: s! b4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;% k# j. s! D' s8 R: U
4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。  O" X- l+ g2 V; U7 U
以上操作步骤必须按顺序操作!, [( l* ?/ ]8 Z) I
, X8 C0 Q% C% E2 }
警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!0 e0 x8 }8 _) X' B! R6 P

# H1 h' `# y2 L6 i) u1 a1 D. T进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。
- O. o+ \- r+ D逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。
8 R+ t, n$ r% }# y& U3 `4.1.5控制器运行方式选择
1 |& W* W  r9 s2 L- t( [; v6 l9 R' m4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。
$ \( _. C8 ]# d4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。2 {5 X9 s0 L) Y
& ~* V6 }+ u* a) ^8 c! {7 M
注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!: C1 o) w, \% h, R
  K3 b' D, M) d: o& W! I8 \, |
4.2Ⅱ组充电机
/ v* s9 U) C+ o2 t0 w4.2.1开关机、均浮充操作
5 {( \. F1 ^! V5 C4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。
  v. @- O4 U  }4 v) w9 b3 G4.2.2模块参数设置:- ~  C: S7 G7 \' P# F
4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。) s7 u1 F7 p2 ]
4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。
5 r1 a# a' D( X1 g* c4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。
) z- L- G0 h9 {2 y; x3 w* U/ }: V4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。
$ @' o9 M0 T5 T0 e  \* w# B4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
# k% y4 d% E5 z& s3 H! f4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。
: {) `: Z$ I  a* P7 e4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。
1 z  v/ O; w/ z3 N. h( c  X4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
7 r- }1 ?6 P* K& R$ s4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。9 E+ ?0 w/ W. V2 ^2 b
4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。
$ K4 r  F' }$ O6 v9 B7 d0 ~4 h: e4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。1 z# F& N* s! _7 x  V$ D) k
4.2.3模块校准
0 p/ q/ V6 q; R8 N# F: N特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则
9 D) V. \! S# F: M6 V: Y4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
9 _, Y8 Z2 }! X- w8 q1 @4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。; K7 H# K1 k% D. u
4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
, B( ^- I" p! ~5 i& H4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。9 Z0 V( t4 @$ ^" g' u# o* d8 b
4.3 控制母线(KM)电压调整3 m8 w- [6 w9 r8 O' H; v/ V
4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。( V  R  l3 O! |# f! P
4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。" I& K2 i# l  U
4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。
3 u1 w+ v7 @/ J0 |' @' r
' E/ u3 ]1 k. }' Y; ~* C第五章  蓄电池组的充放电, ?* G! l$ B# G6 \$ d

8 ^' L8 t  s9 v5.1充电
/ `+ f) ^* G# Z" z5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。
) O+ L/ X& S2 L* z) h# X* T" ?, E, I5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。! W! c4 g% E6 k  b$ Z* E
5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。0 C8 e* k0 F& }; k5 G" A/ }* X
5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。9 Y$ d2 x* \/ S2 h$ i
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。" r9 H  S7 U7 T; X$ H* b
5.2放电" r7 C7 l. b, p$ ]9 a! c1 O, j, d
5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。( [1 G+ w6 Z. w: ^$ X$ T7 G
5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。" U3 v6 F/ i- A$ I8 A
表1(Ⅰ组)+ L3 T/ G: U: x2 p! v  Y2 f! |, s
放电电流(A)        终止放电电压(V/单体)
7 b0 E9 T1 X3 m(A)≤0.1C                        1.80
' m/ d5 e1 x3 Q3 F* |0.1C<(A)≤0.2C        1.80: S; |- A. m6 C, u$ x9 D
0.2C<(A)≤0.5C        1.70
. C2 _0 [4 G0 v' j2 i/ q0.5C<(A)≤1.0C        1.60  F9 G2 z: [+ J; D
(A)>1.0C          1.501 K2 b: ~8 o% m* ]7 v5 ]

# w1 B2 i: O& n& u, M) l- E5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。
# P0 K. F" F1 F( o% M! u( d+ g0 }放电时间与放电电流对照表(25℃), f; X2 x' Q& c6 z$ n7 }
终止电压
, X& e. @+ s8 l! g  H8 E7 V$ @时     间        1.85V        1.80V        1.75V        1.70V        1.65V
# |4 f5 m+ g( z1分        428        600        708        810        938
6 v' X+ U; Z8 e* |- @5分        399        536        606        667        731( g; B# e  _' Z# Z' t
10分        357        455        500        544        588. d; L1 |/ d. v- z
15分        323        390        427        455        4832 x( H: V! K0 ~1 Q% k' r& p" A  A
20分        291        345        371        390        414( m+ t7 ]+ G; B3 c; L
25分        265        309        330        345        3606 ^% w5 a/ M' `. M' V8 l4 k) T
30分        240        283        294        307        323
9 `6 |) g0 I+ @) X  z; a. t) J, M35分        222        256        268        279        291
2 T/ R( b& F' I" Q. K+ ~40分        203        236        250        259        265
/ j' `, U, ?- c: |: p45分        191        222        231        241        246! o3 o# `- g0 x
1小时        162        182        190        196        2035 p8 t! U" \2 R+ S1 \  j
2小时        100        109        112        117        120
/ A* V$ t7 e& u3 l) i* {3小时        75        81.1        82.2        84.4        88.2; e% v* G) I0 \: b( ^
5小时        49.2        53.6        55        56.6        57.6
) s5 n& Z# u  c1 e) K8小时        34.1        35.7        37.4        38.5        39.56 L/ }( q" b2 I& H: h  x0 r. P
10小时        28.2        30        31.2        31.9        32.7( P, w5 k& W1 \) }( ^8 \
12小时        23.9        24.4        26.4        27.3        28.1
: a- v$ K1 D0 O24小时        13.7        14.4        14.9        15.9        15.73 u1 ]0 D2 q& J0 J" t5 q
+ e  p+ }# V* o2 A3 I- q, }- y
5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。
2 U5 C9 x! k1 X: F2 L5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2161 天
    连续签到:3 天
    发表于 2008-6-20 16:29:41 | 显示全部楼层
    支持楼主大公无私的风格!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-2 19:18:35 | 显示全部楼层
    在此先谢谢楼主了~~~~~~本来还以为是要下载的呢~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-6 19:08:30 | 显示全部楼层
    讲得很全面、具体,对运行人员了解直流系统的运行维护、操作注意事项有很好的参考价值。不过各站的具体情况不一样,楼主那是一组运行、一组备用,有的地方是两组分列运行,所以具体操作步骤要以当地运行规程的具体规定为准。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-12 20:26:08 | 显示全部楼层
    回复 1# zjzaj
    ' Q! |. E4 J9 g# V6 b, z: T
      ~  u" O8 ~9 Y* p2 I* I$ z3 }
    1 Z# g5 @+ a1 E; g; R# P    不错,想看一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-14 10:07:41 | 显示全部楼层
    直流这一块,现在运行人员的薄弱环节
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 15:17:23 | 显示全部楼层
    不同的站情况不一样,应实际参考本站的运规
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-22 09:02:27 | 显示全部楼层
    我要找直流系统运行规程,不知道这个是不是
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-10 12:22

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表