|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
第十篇 直流系统运行操作规程
2 T' l G: t8 U: j第一章 蓄电池及可控硅整流设备技术参数
8 T1 M1 s5 _, ~, x6 Z+ \ 大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。
! w _2 _2 t, {& U4 x1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数
( ~% A* H. i) s1 I1.1.1 Ⅰ组电池- c" k: q1 |4 y5 ^4 D( F: v$ _
型号 圣阳1GM—300 2V/300Ah 6GM—100 12V/100Ah
: l$ W i1 h. O5 ]: z# H 容量 300Ah 100Ah
* Y! {5 k- Z* {$ q" [) j. z 单只电池电压(浮充) 2.23伏 12.25伏+ w1 q7 s8 o8 x' J' J8 J' |
产地 山东曲阜- H v# A) E' q4 ^
1.1.2 Ⅱ组电池
2 l+ s/ z% A. J" L 型号 三瑞UPS—300 UPS—1002 M: O; j& h- Z' v7 q1 ~* R# q1 @
容量 300Ah 100Ah' r" |: ^$ A3 Y% O: Z) n% a" D
单只电池电压(浮充)2.25~2.30V 12.25V, s% l. ~8 P/ w
产地
8 i4 ~6 _$ A% q) ]3 X1.1.3 Ⅰ组充电机参数
; y; }" h* f. J: {) N* j! b! ? 型号 ZLP—220/48V
+ i1 J$ p1 p' Y$ P9 y2 d 制造商: 南瑞公司" A% ]+ z- b6 `) T9 y! y$ E9 e6 v, Z
额定电压 Ue=220V, O1 w6 c! X3 M, u+ E: h
额定电流 Ie=60A
; h6 _' V# r8 [* }8 I" ? 交流电源电压 380V
Y& m3 y" {$ g 输出电压范围 110V—308V: R* O4 C4 ?- R0 F; g; A
输出电流 3A—60A) R( V* R5 ~8 G7 n) G" [. w D4 b2 a
稳压精度<0.5%. p+ D' m' \ M
稳流精度<1%
{/ s7 K& A( ~! n+ D: g9 K1.1.4 Ⅱ组充电机参数0 v0 Y3 Y+ T- q0 i3 c7 C6 H* N! |( M0 Y
型号: DKZ-220/48V0 |# J; f0 t% r8 D7 z. Y ~
制造商:南瑞公司" X0 G D9 S. A" o" J: ?
输入电压 : 三相交流380V±15%
8 ?, b. R: j8 D& g; U# j: y0 ^; T5 b电网频率:50Hz±10%# b% _1 y: r5 a9 f' v0 G/ r% M
输入过压告警:437V±5V v" b1 i/ E2 B3 x0 ]& T
输入久压告警:320V±5V% A4 f( y, ]" Y0 X h+ A
输出电压范围:180—320V连续可调
2 Y, t `* } n. z输出限流 :(30%——110%)×额定电流×
+ v; F1 P1 p( J: h, e$ i; x 稳压精度:≤±0.5%- K' o' ~; Z' L8 v2 {
稳流精度:≤±0.5%
- G+ }% @5 p8 L" p S纹波系数:≤±0.5%% j# T% I' l4 ]! B
效率:≥94%9 U$ a. d! z7 `2 Y
输出过压告警:325V±5V
- C# ~% C* B3 o: d0 A' ?输出久压告警:196V±2V$ I* F4 q- ~. a7 [5 L* s
绝缘电阻:≥10M
& M, {, m, M+ g2 z/ {8 W绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。3 l! Q; N# W6 S, d: z
相对湿度:≤90%
n+ x; z" r( n. J% b8 l环境温度:-5℃~45℃9 d" _8 o, r# t7 Q% u$ R
可闻噪音:≤55dB7 J! T8 U" w% c; n. P/ i
1.1.5 48伏2Z整流设备参数( ^. L, O3 q+ B1 @. c+ K# A+ K
型号:WZ2/5
. W% j- R) W3 @% _3 E 输入电压:三相交流380伏 u% Z. j& T0 M* N! I" z0 e
频率:50HZ' Q2 ?. a7 A3 O# x4 D; q
输出电压:48伏
' `; X# D4 i8 d6 M6 w 输出直流电流:20A
! |! C! v6 c" I8 Z5 Z 稳压精度:48±3% ) n, j! t. e8 b3 Y4 N5 V
& U" h, Z* c; R5 L第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项
3 X6 Q( a* Q$ x
) J0 }1 k1 H3 ~+ N; u2.1蓄电池的检查项目; {3 q* X( f5 x7 [9 B) h2 c
2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;
7 u3 ?4 ^; L, V8 f2.1.2蓄电池有无渗漏;
3 Q2 D/ E* y( O) B1 g+ a1 K3 K! c2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定; f6 Q* k! L" o0 S3 d9 W3 C
2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;5 y5 N' Q) l( O
2.1.5室内是否清洁;( { M8 d: A7 m# }
2.1.6电池有无异常。
' H. x8 z. q2 w3 R: X2.2蓄电池的维护
7 a& k0 Z f/ n" M1 I2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;) |% o5 v; S* ^9 z, s3 x
2.2.2定期进行蓄电池的充放电;0 T s* r$ T3 M4 a/ v# C6 |
2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;
! C) @ N+ |1 ]1 u0 N7 p. @2.2.4及时为落后电池充电。0 F# ^# b& X" [5 E% l3 H
2.3注意事项
) k0 O) _& s- R2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
$ t# s1 R6 v6 X @4 i1 H8 a2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;
# q, e* ?4 d+ E2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;3 l1 W' m9 k3 _$ ?
2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;5 i6 z( _& ]0 a4 d$ ]
2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;
. s. u9 b4 s1 O" A% U8 V2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。
6 R. z4 x! C: g* J! }7 M' n
5 H6 ]) \* U2 ^第三章 直流配电装置的运行操作/ c! f$ i+ G! {; k' w
6 k7 w" ]/ e0 ~. u' V3.1直流配电装置的构成以及运行5 `( H) Z8 N$ L8 m r/ t. {0 }
3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;8 f" j$ U+ ^, }* y4 M* {
3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
+ E# n2 `1 R+ w$ L: e' b5 [2 @3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。1 K' I/ p; s E7 d0 [% ^
3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。. G% t: f3 h/ @& \7 H
3.2直流系统切换操作
- K9 d: [" K: h4 [9 f3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
" Z$ o/ _ ~; g h* A1 o3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。
- E" I! S$ R0 Q+ e- V2 P/ a3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。0 D' w* _. W6 H
3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。/ a! ~" c% n# e; ]" i8 ?9 ~7 s/ g. d
3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。/ o4 B7 c5 @: K5 A" X
3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。
1 l) q; c: Z+ J& u0 h8 J" R( r3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
( k% |6 Y0 T3 z3.2.1.7检查两组充电机正常。
0 C0 N8 S0 Y- x2 t3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。
" y2 o% Y# k1 ]3 f _3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行0 T! k& s- G0 W0 w
3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。 V# o5 s) p1 j! F5 _7 w
3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
, Z5 }5 _8 M: V% D7 H+ u, [3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
, D/ W# d# D% O# E7 H3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。$ _4 |! F5 o% Q. T) v" M4 }# K u
3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。& a) R' e1 W' x& m" f
3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。9 e8 B- F; [6 i- ]. t2 O
3.2.2.7检查两组充电机正常。- b) K6 Z: y& j' Y' Y
3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。 l3 P% L; N7 N$ H8 _( Z* B0 D& a
切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。3 z- m: h) E" Z' H9 S
3.3 48伏直流配电装置的运行
4 Z8 V* y* Y1 w) }48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。
) H2 z$ ?& C" ?3 o, j) c; l4 f2 }
第四章 充电机运行方式5 A+ k6 l+ i$ {% q
+ H! D& |$ Q! u8 ~$ z# f+ ?& G
4.1 Ⅰ组充电柜! `8 {& r! Y$ }
4.1.1浮充运行方式:- L( a2 [; e5 k
按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。. w3 w% A; g0 i) z( q% R, @
4.1.2均充运行方式:
( L* p- R. f9 [/ Q4 u" M% F按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。; o0 D! S# U0 `, o. d* |3 L9 G
4.1.3手动运行方式:
* c5 B8 v2 |' f( {% s按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。
3 d6 Q& N! v( Q4.1.4逆变运行方式:: h0 X6 R5 k$ Z ?' I
逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。
& t5 d& {# d5 v- _1 v6 \2 L% p逆变运行操作步骤:
) @$ b) d" F; x) _' [% W3 Y8 a6 {7 y4.1.4.1充电柜退出所有运行;
! V6 S: ]1 }4 [, b! z, t. F' R0 ~4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;
! ?! O# G- C( X8 y7 b4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);
. f2 }; u! c: V6 }1 \4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;1 Q/ m+ P8 M, _ Z5 F# w
4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;" J6 ^+ V. P3 z: V4 R) \
4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。3 n5 B- r+ L9 X4 P+ _. F+ u
以上操作步骤必须按顺序操作!
$ Q5 Q( o; H" W' R! Z* t7 @
' j& g9 r/ X1 P: I警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!) \$ _9 e* s$ f) ?/ N8 w
! E3 |3 n6 z9 i8 h进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。* \3 @" E) _( i+ }; B
逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。; G9 M7 \" v" [( N8 G0 B/ q
4.1.5控制器运行方式选择
% n6 ~2 }4 K- i/ `$ Z4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。
; O% O; n6 N+ f% q5 ^8 B( u4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。 ^; ^5 b5 W7 D; V. M9 M
) ?) r2 M& X9 C, Q注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!
i7 A l( k6 ]; x6 B( C
% h1 h3 {& G- p% Z) O9 l' T* D: B4.2Ⅱ组充电机' X! U; N. e$ f2 v7 r
4.2.1开关机、均浮充操作- A& X: h5 S9 ? K1 {1 T
4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。) S/ ^. {1 H4 ?
4.2.2模块参数设置:
9 U# N3 G2 c# G' v1 Y4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。
) m9 D+ w. `* T; c4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。$ B' s# j3 S6 ]; ^! v/ t1 u) `7 E
4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。4 {3 [8 V0 k$ q8 v# X7 H9 R0 j
4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。$ i5 e5 i4 n+ W0 V* J1 |+ ~
4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。8 }% L" O# i, ]/ D) n C/ I& v
4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。
7 b( I$ _ m* }4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。
- V2 C% V V' ~4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。7 J' c8 Y: }0 C7 z& ^
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。
3 J7 {# _! `; P4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。7 C" p0 u( M2 F( Z3 K
4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。% J( H8 d9 p( I+ k+ h
4.2.3模块校准
' E& r, N) R3 p特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则
& @ X- }, ~2 _. x! G5 [4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
( H7 ]: G" }$ J, b, C* p4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
) w$ n% j' M) |' l/ ~4 y4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
9 @& [; E% b" W0 B& v! O! A4 g. A4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。& a$ g1 ]( U; T, R$ f
4.3 控制母线(KM)电压调整6 l L: M/ U/ e5 w- V
4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
! T$ d$ r: E a5 \1 V! B5 v3 @4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。9 Z' F; B t0 z. C6 j! v( I) u0 j9 W& t
4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。: g5 ]2 k+ `1 \6 S* o
/ |9 m& Z ]4 q3 G* ?
第五章 蓄电池组的充放电0 N+ H- T N: N* c
' _% D* X2 Q! j' a9 \
5.1充电) h% a" q- f4 e( W) a6 c( y
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。
, d0 Z6 E( Q; r" F, v$ x5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
7 n8 `5 a3 J8 `$ Z5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。
- ]$ Z6 z! j" W" d, i4 }* [8 {5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。5 n$ y" V% b Q0 ~5 T
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。$ K# @* x7 c( b- W
5.2放电6 f/ D ~$ W% S
5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。6 B" i. \; J4 ^, h
5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。
7 g6 h* W3 }/ ]' I' F. h/ N表1(Ⅰ组)& E! s4 g1 W& a& t
放电电流(A) 终止放电电压(V/单体)
2 }9 R* ~1 {& r/ z(A)≤0.1C 1.80
; J! {) r( N; i9 @0.1C<(A)≤0.2C 1.80- s! b. I; m2 X% P4 P- G' L
0.2C<(A)≤0.5C 1.70
) s. s* {" r5 a0.5C<(A)≤1.0C 1.60
( l, I( Z* n" E(A)>1.0C 1.50
% Y4 t. S3 X' B2 Y/ }$ M% A4 j$ m0 K0 j
5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。- O# U' [& J8 @$ D, c0 e& s* ]
放电时间与放电电流对照表(25℃)
/ m; W; J4 y) ]终止电压 3 W. D+ ?$ u9 r0 y
时 间 1.85V 1.80V 1.75V 1.70V 1.65V
3 A4 _- Y4 u+ B1分 428 600 708 810 938
( G [5 C/ Y' n8 ~9 a5 w4 v5分 399 536 606 667 731( q/ I5 v( C+ {3 w; v: i
10分 357 455 500 544 588
& ~8 Y' O4 C9 V4 Y; X# a15分 323 390 427 455 483' p" x$ ?( g; k8 e$ _" K0 z
20分 291 345 371 390 414. v( ]2 ^* [+ E. G! R, B: e8 c
25分 265 309 330 345 3604 B W8 H& K9 ?; w/ D
30分 240 283 294 307 323
* i9 Z; a2 V* U3 y. H- @( f' d35分 222 256 268 279 291
: F Q: O# X' g+ E0 }* B& h# @40分 203 236 250 259 265
3 e' J; b; j, f45分 191 222 231 241 246
# `& E, A, t1 ?- }' c; {1小时 162 182 190 196 2032 W' l5 l3 p. C
2小时 100 109 112 117 120
. B( w: R% P/ R; c# z/ k0 f5 i# }3小时 75 81.1 82.2 84.4 88.2
4 b% O0 @& w: p3 Z; V/ I, q: f5小时 49.2 53.6 55 56.6 57.6
9 p$ x5 J" x/ z' v. J) k8小时 34.1 35.7 37.4 38.5 39.5
" z! K' Q! V: w8 l3 o- J! {+ q10小时 28.2 30 31.2 31.9 32.7
5 `& b7 m; l2 P9 l, D( J+ u12小时 23.9 24.4 26.4 27.3 28.16 R0 O& j0 p3 Q( O x6 e
24小时 13.7 14.4 14.9 15.9 15.7; Q0 M! D3 r0 s; b2 b
/ w& Y) B F' k% E: t3 u5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。1 a! m) y o# \- g( t( B9 k/ W
5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。 |
|