|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
第十篇 直流系统运行操作规程
/ X# g6 k" x& H. I4 O5 `" [第一章 蓄电池及可控硅整流设备技术参数
: ?" O, j. }( h; Y2 \. P$ D 大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。2 e8 d% X7 f. a8 c
1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数
! J4 r. p* q4 }1.1.1 Ⅰ组电池/ F3 ?4 v- b2 ~2 u9 K( a7 L3 U$ f
型号 圣阳1GM—300 2V/300Ah 6GM—100 12V/100Ah
% X# x8 {. b0 O+ X) V 容量 300Ah 100Ah
; d4 a; C. I6 U; l% k* l, v 单只电池电压(浮充) 2.23伏 12.25伏- |, E: N ]1 c/ U! H6 ^
产地 山东曲阜5 M v0 `4 `0 Q8 @* j
1.1.2 Ⅱ组电池0 k2 {8 G- V1 [; t3 V& S6 R
型号 三瑞UPS—300 UPS—100
- W2 }2 }6 _" r5 V% ~6 p3 e& ] 容量 300Ah 100Ah
7 _8 J$ }$ w0 ^+ ?. }4 Y% B! f 单只电池电压(浮充)2.25~2.30V 12.25V
1 W( J3 W( V* T; A3 V( C 产地
! F& {4 m0 c5 F$ A' L9 U1.1.3 Ⅰ组充电机参数
+ l3 e+ O, g Q# y I 型号 ZLP—220/48V
/ t5 C, a+ j. ^* ~3 @3 p! x* i 制造商: 南瑞公司
* _3 f# W5 H6 |/ h( M3 M! ]( F 额定电压 Ue=220V
: J# e# i+ G7 D) [9 P# p 额定电流 Ie=60A
7 r, l" i' L: w9 r- `% A 交流电源电压 380V, g: R7 e3 i# J6 H
输出电压范围 110V—308V, r6 B: R3 V- K1 h; V; ~8 s: @
输出电流 3A—60A: i i* o/ z& ]4 F
稳压精度<0.5%
, q' T$ D. Q7 E6 C" ` 稳流精度<1%7 p) t( l( |* H" }' r
1.1.4 Ⅱ组充电机参数, d/ a C. V/ C3 _! q
型号: DKZ-220/48V/ s" ^9 y1 N) S; U
制造商:南瑞公司: b2 H; r4 l- }# v
输入电压 : 三相交流380V±15%9 z& F3 ~: P3 E7 V: @3 x$ [/ K
电网频率:50Hz±10%" F* Q* }' V1 W1 S v. e+ M: E
输入过压告警:437V±5V
; L2 D/ V4 u6 T/ }输入久压告警:320V±5V! `5 G2 C" w; D# l
输出电压范围:180—320V连续可调1 f$ h7 W: R$ `/ M
输出限流 :(30%——110%)×额定电流×! i, q% \3 O% b; T/ H- r" _/ S! R) W( G
稳压精度:≤±0.5%
2 q, _+ o- o: M& ~ c& i* ^稳流精度:≤±0.5%
, W5 o `2 ~4 `4 b, w$ C5 W3 B纹波系数:≤±0.5%2 \ e6 a; x' l& ]4 J0 \
效率:≥94%
! Y p8 Q7 U4 ]输出过压告警:325V±5V& K* O0 U: X! r% [3 Z
输出久压告警:196V±2V7 a% l" ]7 f- Z( t O( {, z2 g0 w
绝缘电阻:≥10M
0 _8 Q/ \& Q5 R n5 m! g x; Z/ e7 B绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。
1 w( i2 h% U- T# F相对湿度:≤90%
* u* h. P% X+ Q# G环境温度:-5℃~45℃
/ v' X3 \3 ~- _2 }9 k可闻噪音:≤55dB8 `/ m% W( b- C6 h9 h# `
1.1.5 48伏2Z整流设备参数
2 f8 Y8 X1 h5 Q4 i/ K$ n/ f: I 型号:WZ2/5
1 I2 ~. Z8 T* p 输入电压:三相交流380伏( d* ^* D' Y8 W
频率:50HZ
+ |3 S2 U/ i, {) D \$ l 输出电压:48伏
; p" @* v& h3 `" L, i9 u4 w 输出直流电流:20A x* @6 B( {' G2 t
稳压精度:48±3%
# ~7 E b5 ~9 @/ d( T* G
: M- f& [ K- d. C8 {/ d' b) _9 }% R' Q第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项5 s4 k; u! w/ ]% [2 _- `! Z# Q
# w5 S9 K3 n: `2 U/ f! }2.1蓄电池的检查项目
e0 c" O4 h3 {7 y( f; J/ s, D& J2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;* L/ h" g" v3 R) L
2.1.2蓄电池有无渗漏;
# h' f j3 K4 d4 e$ _3 g" p: u2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;
& B- u; U9 n, c& r6 m( a4 s2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;! C, h1 _1 t9 z2 d/ A4 ]/ l7 Z
2.1.5室内是否清洁;7 {$ ^. V, X+ ^: H4 D. u4 ?
2.1.6电池有无异常。
4 R) N! G5 j3 T: s9 o9 L2.2蓄电池的维护# g) F) P+ _) ^% i* a; B, P9 F
2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;
9 X* f& e# A+ e: M( z, c2.2.2定期进行蓄电池的充放电;9 F8 J, M1 ^* @. j
2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;: C- T5 K" g" \3 C/ [# d! R
2.2.4及时为落后电池充电。
' ?+ t; T- c% o- D7 N/ ]9 p2.3注意事项; ]7 x) P/ ]% g/ v( \ L4 O+ S, I
2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;- U$ z/ `; k& n
2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;+ B; R8 m' t3 @: j( J7 B
2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;
9 v- V& z9 t+ F: x+ [5 {2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;
: C. M: z' X: K2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;4 s' x* Y! }0 k. K; u) I- \6 W' x
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。
]5 O# C6 g5 K/ t) v% K0 h F0 M6 T3 }( t6 _
第三章 直流配电装置的运行操作' k3 k$ G. t! C
2 \7 |9 N7 I d8 L1 g3.1直流配电装置的构成以及运行2 ^5 t( O1 M G) B! f9 v
3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;
) w+ n8 q2 Y Q8 H+ l. _+ u4 K8 ^3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
, ~2 j B6 O0 r* Z( r: n3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。
8 k7 n' |, L+ k6 z3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。
; r; ^0 Y% m e Z+ M: h. Y3.2直流系统切换操作# }$ \7 L+ c% r
3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
/ H! W. \$ X9 u8 N- s3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。- s& J( @& E3 x0 D! {% o
3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
- b1 ~6 @- v4 R3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。
' @# E! _8 D4 L" b9 P0 J t$ j" J3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
) r' M* b5 A0 H, Q, x4 Q6 u7 E/ H3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。
4 f& w# H- [1 ]- u3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。 h/ x" w l3 ?- ~( S
3.2.1.7检查两组充电机正常。, u, P, w; n2 D6 Z4 P3 d
3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。
6 e/ ^5 W1 P0 a4 o. {8 ]7 ^3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行2 X8 ], y" K" `- J) X* N
3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。
, v' F# x! p1 F4 d+ h/ Q3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。; Q4 p) C, t+ j# m6 o2 O! h
3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
2 ^9 h( C' e$ @3 y# h4 w3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。7 B" L2 s I/ k! w
3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。
3 F- q% D7 k0 s3 T( ~* p' V3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。( c8 U- M4 }# Q7 y/ l
3.2.2.7检查两组充电机正常。
3 O4 X) S( R5 g8 K$ b) J3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。9 K+ f# U# r' t! W
切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。
% ?" y' O7 }! `( }) `4 d9 m4 p7 a3.3 48伏直流配电装置的运行
$ Y# Q$ q" S6 X. q- X48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。/ p r: C: t) A' k) H
^7 ?" l% T0 |6 n! P3 E第四章 充电机运行方式% I7 j0 y, v) a1 c' v
* | H2 z4 e) S* ^4.1 Ⅰ组充电柜
, n& b9 `. X7 M9 W& ^2 g4.1.1浮充运行方式:
" I% h' K1 `- {5 Q; T. F按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。
1 K) J3 n0 R* ?4.1.2均充运行方式:
( c: n0 G9 R/ e+ d [: E按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。
5 l4 {0 }2 ]9 x" s: K8 m' k2 n4.1.3手动运行方式:
# _9 P% _: C: f4 I7 k# w2 F按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。
5 \% d5 \, N+ R+ b4.1.4逆变运行方式:
6 Q6 s/ ?& V+ E/ y逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。
% t) U# i4 Q4 d% `9 E2 r" S$ y# I逆变运行操作步骤:
3 c# z- \8 X. \9 X! o0 x0 w& B4.1.4.1充电柜退出所有运行;8 b8 @3 S* E: N z) L1 {, l
4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;
: M: T4 Q* W4 ^9 O" _4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);
4 v/ @: ^7 U. e2 X4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;
% P& k6 d$ t& e' ~- n4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;
/ n( f2 S% o O U. C4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。
" Q* R+ t' l" B% w+ D# m$ o7 u3 [以上操作步骤必须按顺序操作!4 k2 ]! y, [+ y' o6 r/ R
0 D$ t* u7 |, U7 t; i2 Y3 Y警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!0 p& a5 v( k9 a
6 r! ^( L6 z; k9 Q8 Y3 P4 b4 d
进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。' V( ]( ]6 |7 t% y+ ?
逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。
/ g+ N; @1 s( `, L" r2 \& i0 \ L7 _4.1.5控制器运行方式选择* h+ Q- m* M/ {. H! u
4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。% W) b. l0 D% j2 f- s8 n+ w
4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。3 \: G# Y8 \0 q {+ |1 f6 ^
9 w/ k" H- U3 q0 o6 X- g注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!7 U. X" J B" Q" N' v$ I; G
8 J j- b: l! F* w# J1 ]! F. y- E4.2Ⅱ组充电机
4 m* y6 H8 q" J4 [, A* p' Q4.2.1开关机、均浮充操作
5 ^( G( G7 u) h6 H4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。
7 [: ^# `4 p$ J4.2.2模块参数设置:
) n! q. ~! A7 W4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。
/ _! ~9 m) W7 F0 ]6 ^4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。
/ y. J1 ` D9 ]4 l/ O6 B4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。
8 ]5 j4 x q* a4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。) [& F! K+ a5 I( S# m u
4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。4 F& p: [ Q. U) h
4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。" [! R6 T! p% S" T
4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。
# H/ X0 D9 W) R0 k+ i4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
; G' A2 M }) H, A4 O4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。
" c# a3 C3 s4 d; q( A: r) G4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。
8 J n5 M* B$ F2 `* h4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。
7 w7 O5 l5 v$ [7 U: u4.2.3模块校准" n) C4 F Z6 j* K' [1 j- O) @
特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则6 Q' B8 a( t% z0 y3 U
4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。4 z$ C1 o8 x- Y- q1 R4 A7 Z& T
4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。2 V8 Y6 r- H k( D
4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
5 ?$ D- P) [: @; n1 H+ Q4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。: L* y. S0 u7 i5 K+ b* ?) R9 c8 k
4.3 控制母线(KM)电压调整5 b3 \( y' r/ t4 v
4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
2 j9 z6 o0 R! Z! V& {: F. G4 f4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。
7 y7 Z: j& K# I4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。
& j4 I2 c# w8 s# v! U' x4 s( i0 Z/ f# K" B6 ~3 o4 x
第五章 蓄电池组的充放电4 _1 X9 G/ t9 m7 |, O3 @
+ j2 A$ U5 F: U6 A0 f' ]& G2 b9 L5.1充电, u4 |' P. O9 l4 \( D& @4 l
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。
+ F0 A# K/ g1 Z J8 m$ t5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
% @3 ~2 }9 e# i) p: Y5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。/ P- |+ ]+ T9 l+ |& ]
5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。
3 G4 A' O! J9 M0 B' q5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。
3 b% y5 J" { M* O. H5.2放电
: z: k. h/ q; Q- x4 e$ a5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。: I, {9 I h0 k( }+ r9 ?
5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。0 K' ]9 [$ R' J# c, z; O% c. s, H M* Q
表1(Ⅰ组)
2 M X. R) {: m0 ^1 V% C& \2 G4 q放电电流(A) 终止放电电压(V/单体)
; \2 }4 {% @- D% L2 a, x1 O2 j3 P(A)≤0.1C 1.80. M+ n% i$ u2 X& d9 @
0.1C<(A)≤0.2C 1.80! |$ d; T; c1 }- j$ J# W
0.2C<(A)≤0.5C 1.70, [% L# H& f0 Z# e# I. W
0.5C<(A)≤1.0C 1.60
: w! d* m! k, S3 s0 p8 v(A)>1.0C 1.50
* |# S2 Z+ j5 T; X! Q2 _9 }8 ?7 N8 B" l& H5 {
5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。
) z2 w0 V( ~! O3 N6 o- _4 ^放电时间与放电电流对照表(25℃)
! ]! U9 Y2 Z0 R终止电压
* Y t5 D" n- O% L" O时 间 1.85V 1.80V 1.75V 1.70V 1.65V
7 J8 A3 O9 \2 A2 q9 H f1分 428 600 708 810 938
9 o; J2 K0 G' K; M5分 399 536 606 667 731
9 @8 F, M6 N6 w' e9 W/ r6 u4 j; `10分 357 455 500 544 588. e. @6 s J9 o, J
15分 323 390 427 455 4837 g7 q9 u |5 i' y, y
20分 291 345 371 390 414) u: P% _8 X1 }9 B
25分 265 309 330 345 360
" l& H8 n$ M1 N( F4 N" Z3 U! g. y30分 240 283 294 307 323
8 D. a4 |# a D0 v8 q% I2 k3 O35分 222 256 268 279 291) O! |1 C: O g/ _8 O
40分 203 236 250 259 265
6 m' ^( [0 e) T+ W, |- y0 R45分 191 222 231 241 246
8 Y$ }/ t: b8 C2 z2 {- _+ _0 a1小时 162 182 190 196 203
" Q4 b1 T7 r! x b5 I+ U2小时 100 109 112 117 120! O. d( N. t& U$ l) V' e! n$ N
3小时 75 81.1 82.2 84.4 88.2
. q. n1 K8 _- A, ]) ^8 M7 q9 F5小时 49.2 53.6 55 56.6 57.60 N" e( D E) \" u9 q
8小时 34.1 35.7 37.4 38.5 39.5 v5 X* u9 N4 H( Y! M' s- p7 Q5 m1 W
10小时 28.2 30 31.2 31.9 32.7- O( G$ L+ v7 {
12小时 23.9 24.4 26.4 27.3 28.1
& b. y j# u) w: Y) a) B# {8 |7 c24小时 13.7 14.4 14.9 15.9 15.7
# l: f9 }8 y6 O) q; p: J0 H7 o1 H) D
5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。. O: W8 [# M* i
5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。 |
|