设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4338|回复: 7

直流系统运行操作规程

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-18 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
第十篇  直流系统运行操作规程
$ T/ @" v* R* |/ x9 N第一章        蓄电池及可控硅整流设备技术参数
/ s( h1 a; E' [. Y    大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。
! f! {8 {; Z; B+ n+ S, q+ m1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数
; R' y( x- L. W/ Q" g5 ?1.1.1 Ⅰ组电池
7 Q; f% D; `. g+ P$ _     型号 圣阳1GM—300  2V/300Ah  6GM—100  12V/100Ah/ g7 O7 A- S3 N) w9 Q+ j3 z- i" Y
     容量   300Ah   100Ah8 O& L; t3 J& A0 n) q
     单只电池电压(浮充) 2.23伏   12.25伏1 M, I! v; c( w
     产地  山东曲阜& h1 q9 n# i5 z9 n" L7 k6 o, u. R
1.1.2 Ⅱ组电池
6 V! a0 L+ `( P    型号  三瑞UPS—300   UPS—100
) m3 ~& W% W' j/ A    容量    300Ah   100Ah
' W0 u, P+ y! M% t5 ?    单只电池电压(浮充)2.25~2.30V  12.25V
- Y6 k+ A' l9 I6 j' e* ]& ]    产地  
" d8 W" Y* O& l( `1.1.3 Ⅰ组充电机参数4 Y9 _* ?  x! {0 y9 n
    型号  ZLP—220/48V" ]% O: _# S7 ^7 i# {) _; K7 i. E
    制造商: 南瑞公司
0 L6 E  i/ o: W( g# n8 c% w2 a    额定电压  Ue=220V
1 e  v9 d% ]6 p4 [) V    额定电流  Ie=60A3 }$ S, x! y% w
    交流电源电压  380V0 v# L& P  z0 x3 m
    输出电压范围  110V—308V& Q. E; r2 F& i+ X/ H' R
    输出电流  3A—60A
& g# @' M2 n+ k1 x4 \    稳压精度<0.5%
$ N( N; f9 Y' G    稳流精度<1%
6 _9 E* C7 C4 N1.1.4 Ⅱ组充电机参数
3 [5 L0 K: Z. D* ~4 {& b0 b" w    型号: DKZ-220/48V
) M" Z0 w/ j$ a0 K/ F% _; n/ \1 b  q( T    制造商:南瑞公司
* [: `* H$ l; _1 `. w+ ?输入电压 : 三相交流380V±15%4 K3 u. j# C. d& x! s
电网频率:50Hz±10%* L! @7 i1 p; k* Z/ s1 @
输入过压告警:437V±5V
7 e+ q% T' g2 {7 S: w0 i! u% i" }  {! w输入久压告警:320V±5V
' e2 Z, B9 l+ r* p5 _4 B/ ]输出电压范围:180—320V连续可调$ E0 f1 D. l5 N
输出限流 :(30%——110%)×额定电流×% E$ O& B3 w  a: J8 B4 a5 Z& D
    稳压精度:≤±0.5%
3 o7 v" ?8 \9 S- i稳流精度:≤±0.5%
0 q4 z8 \  u- R4 a纹波系数:≤±0.5%- h7 Q. c. P2 f' I( J2 }
效率:≥94%6 [# W& Q6 V& x/ }2 o+ e9 l# e
输出过压告警:325V±5V3 l$ B( g  F; y- ^# f" S. S6 @
输出久压告警:196V±2V( P# P: i- F* A( p' F7 P% d% e) i
绝缘电阻:≥10M+ G( I5 t4 a! C. u* T
绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。
. ~; f4 T4 x, @$ f/ z2 q4 i8 g相对湿度:≤90%5 s& v! t0 U( c/ _
环境温度:-5℃~45℃7 p5 m! k! d* T
可闻噪音:≤55dB
- m' ?+ J( W" b% \, Q2 \1.1.5 48伏2Z整流设备参数
3 b+ u: b& E, }3 y2 c) b/ J2 ^4 M    型号:WZ2/5
2 l4 Q' W, n" O+ h5 b, ^5 ~    输入电压:三相交流380伏
, ^& N8 u8 n! f. y& `( D    频率:50HZ
  Q, P- S1 d7 j/ s0 y' S  ~    输出电压:48伏6 G3 x4 T& ^+ ^  B' q
    输出直流电流:20A
. b2 Z2 D3 w! l  \9 Y    稳压精度:48±3%  
( l/ Z: `' q" Y* Q9 g8 [" z3 {' O+ x9 \: l2 J
第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项% N, Q0 W4 l# o+ K7 f
0 ]- X* w$ a& ]4 f, s* t
2.1蓄电池的检查项目
7 @! @2 I0 M" l2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;
8 \& Z  |  a# [  k, P) C8 E0 l2.1.2蓄电池有无渗漏;( T* B6 y2 U! A; y2 q# N% a+ ]
2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;$ I) n- J/ d. h* S9 o
2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;
) g# P9 r4 @6 ~' t+ Z! S2.1.5室内是否清洁;
0 Y6 t) }: e- o. X  g7 D2.1.6电池有无异常。
" U' D4 o' c' l% I: J% L1 P1 G2.2蓄电池的维护& M% {2 O  T( S' V5 h" x
2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;
2 [  h1 T7 C7 `2 t% _6 ^  P2.2.2定期进行蓄电池的充放电;5 l7 _, T8 M5 l6 Y# l6 L
2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;
& V) R+ ]( k0 g- {2.2.4及时为落后电池充电。8 S2 C) A3 i  E3 e
2.3注意事项
. ?% z1 n, Z) h. P0 g' o2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
+ t$ p+ |  O3 s2 z' G2 q' }+ |2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;7 Z" ~5 E, e! E% S
2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;
2 a( i, M5 x7 L, b$ c8 P2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;
( |1 F6 l  M* M5 p) l" c& ?2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;4 f" M8 s- S7 ^' T7 X8 q) t* M
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。) y: I8 y1 H5 d) g8 J5 U+ M( L7 }
. S/ W$ U6 `9 @% K% Z2 ?
第三章  直流配电装置的运行操作
: ~! ]& w/ _+ K. g; H9 M  b
% b0 Y: U( R1 ]+ J: O3.1直流配电装置的构成以及运行0 ?5 |9 C, E) b5 z. Y
3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;" l+ W4 M  N  ?% j4 V
3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。  J  |! a; f+ @
3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。
1 S/ e) b5 p" ?3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。
- C# G+ }$ Y2 ~" ?# N( R" N5 J3.2直流系统切换操作! H5 N$ E) |% x( o+ e% z
3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
6 b4 d5 K# ~1 ~; E8 ?$ t6 v9 q3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。' a0 t. W1 M3 U; Z* W; ]5 a
3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
$ D5 p) m7 J. [+ t- w3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。
; [# A3 Q$ A. s% z0 D3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
3 A5 s. o% C1 S. ^, K4 s3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。
1 H2 N! v# ^4 x. c3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
, e# y7 G; N7 H8 X3.2.1.7检查两组充电机正常。
) x" r, L3 n8 }  u; ?1 S6 ^3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。
$ [) l3 u: U0 }: Q6 s3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行* h+ X5 i) s" c: n3 K& i
3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。
" p9 J& F7 w+ k, _6 u! B, a% I- T8 m3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。! g" I" ~- c* P
3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
( N& |3 x( O& _3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。8 F$ |4 h$ Y" v3 P3 ^& E4 q
3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。& Q- R/ |8 y6 H
3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
; n/ g: ]; X( `$ Q: d3 u3.2.2.7检查两组充电机正常。# h6 u0 X4 Z4 l* m9 G3 f" P
3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。  S! A9 h+ h; ?1 H5 e
     切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。
5 s7 J# _2 a- k3.3  48伏直流配电装置的运行; [3 D# c1 i! G; P% H- a5 Z7 [$ u- @
48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。  A! J; G  k  p7 P5 E

6 d9 L! I( o) n( ?! j第四章  充电机运行方式
7 Y. Z8 M* |& K; i
# n0 d$ A. K1 l4.1 Ⅰ组充电柜
: d  ~! A# B6 Q, I; i% c7 T4.1.1浮充运行方式:
% o9 X- H8 w3 Q3 v按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。# m0 f4 Q/ U$ F. Q$ ~5 Y
4.1.2均充运行方式:
* Q4 i% w8 z4 U, L+ I: p- h1 B- g7 Q# ^按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。
: T2 ^% \6 x$ t3 \! f4.1.3手动运行方式:& [" @9 z$ a  J7 i& w7 W# B
按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。9 }" n3 W! g6 c3 g* j, z
4.1.4逆变运行方式:, _0 Q, K1 ~; J1 A$ U
逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。
* t, H& g3 C, S3 j逆变运行操作步骤:
& _3 q, `+ [) J% _% b$ ^, p; S" Z4.1.4.1充电柜退出所有运行;
+ X9 M  B2 z/ {0 [# G/ j4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;& B1 y  c+ g1 c; y7 q1 c' |' m5 L+ W
4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);; N) Q4 H' I* A3 B( c' @# B
4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;
/ j3 t' u- w( ]7 @/ O4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;
$ B- N0 [" o+ |7 _* b& ], ]4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。
2 ]: g# ?6 q1 Q( j6 S以上操作步骤必须按顺序操作!
4 v7 }+ W0 h3 n) R+ x$ Q+ [/ \( g& ~% z1 ~- |# t8 U. e  T/ d+ ?
警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!
) j' b3 L! b  C; [2 r. k$ J  z9 l6 ]& ^, y
进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。5 M( s3 [+ U( x( X+ A& A
逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。  S, |" ^1 p0 ~- G5 S3 Z" p
4.1.5控制器运行方式选择5 L9 O! [$ m( [0 @" m" ~$ I
4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。
$ _' F) q& N8 @4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。( S' f+ f8 I" y0 }! \
3 I3 N" H) m. u8 ^* W6 W" k
注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!! \+ i1 z; x, f- P" ?

0 N/ A8 ]# {, o+ J) n% I% U) v6 ]4.2Ⅱ组充电机6 D- w  Z% `  n0 M' U! \
4.2.1开关机、均浮充操作: _$ U4 ]5 D% U' A
4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。: s. z7 N* |$ f2 `
4.2.2模块参数设置:! I, G' V( x4 R
4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。" ?/ S1 |& `% e3 c8 C" b
4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。  k/ \4 f7 z& {& a) U- j' r6 Y8 U
4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。
, Y+ P" v4 l" \) d3 e, F# }0 U0 o4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。% |* U. q  @0 E
4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
' |! Y+ @1 b' x& A1 Q8 A4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。" _9 ~7 k) [3 |- g1 E6 ^" A9 [
4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。& R6 e, [+ N, a) ~4 a! S
4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
3 }. o- m. o& [$ e- X- R4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。
* i& ^: h8 N2 E/ V4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。
. c8 ~% A  n% T$ X( y4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。+ K+ @; a7 v# s8 r
4.2.3模块校准
5 m: b7 L( [& r3 g# q特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则
* v( l* I0 Y0 E5 J4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。" [. {% j7 \% }2 k* b; h
4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。, m( d4 Q# ]! b* P: |* r$ M. x6 C1 z# ]
4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。6 d, U' D6 O* o5 Q6 ?# P) s
4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。! T! c) x, p) E
4.3 控制母线(KM)电压调整5 n6 a8 e1 \9 k& _7 |; T
4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
7 D( {$ |$ J! H( }4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。% y" C- {0 a( q8 A- D
4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。8 l, ~( k8 i$ v5 M. t" I; y. z/ H5 K: X

( \) ~& J% S  g; ]2 A( p3 A第五章  蓄电池组的充放电
2 `% i2 O) h; ^& k5 H. i0 k
( G# t2 s" \) k2 D5.1充电4 s- b3 {3 u$ q# n* l3 e
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。: M, F- M2 G* K6 W" o3 n: U0 [, Z
5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
5 _* |! o: B* X# D5 p: _5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。
: e- s" D3 A) M; J9 L$ N5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。' Q8 O, ]. F* k! C( u3 ^) F
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。) F" ^: e& E9 \& X
5.2放电
: o! ^* `6 d4 S3 v$ c5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。& i2 o& L; _( F: w0 k) _
5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。& C' F) n9 c3 o4 G& z) u
表1(Ⅰ组)
; @9 |8 I, C' @% v) ~- m; v: z放电电流(A)        终止放电电压(V/单体): b* C8 Z- Y: J+ k
(A)≤0.1C                        1.80
9 w& a8 W1 U$ x4 {% v6 r0.1C<(A)≤0.2C        1.80
9 U' D- `$ Q) t3 r0.2C<(A)≤0.5C        1.70" E) W  ?/ _3 j1 j9 k
0.5C<(A)≤1.0C        1.605 n0 j4 _% `3 P) [4 a
(A)>1.0C          1.50: k; U5 R9 k" R( _
. W& \6 L5 ^9 H- u& Q& z9 p) f
5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。
, G( {6 f  g* h# t1 {放电时间与放电电流对照表(25℃)
) _+ K: c/ U" g7 Q( \终止电压
2 ~0 |8 z+ N# P* S# N% F时     间        1.85V        1.80V        1.75V        1.70V        1.65V
6 n* o4 G$ x: o0 @0 e( R. {1分        428        600        708        810        938, ~7 P, W* z; ~6 x& i' i
5分        399        536        606        667        731
  l4 @: `& j( t# T8 @" z% q10分        357        455        500        544        588/ e5 s& W7 x, \% C& h1 w0 P
15分        323        390        427        455        483( D8 k& f7 s" d' M9 m( N
20分        291        345        371        390        414
& ^: C. a$ \1 N% d) h25分        265        309        330        345        360
2 }$ r, W; f0 E+ b: w0 |, X30分        240        283        294        307        3237 j9 ]; U& P2 e% h8 a
35分        222        256        268        279        2910 @( u$ n3 M) K% Y% q6 v8 G. f
40分        203        236        250        259        2652 k  T+ U- ^, Z5 \5 k# ?: s, V
45分        191        222        231        241        246. |! ^$ V4 X' E$ |
1小时        162        182        190        196        203
3 w% K; b/ Q( Y6 B% [2小时        100        109        112        117        120( I4 d8 j5 z% K& Q) B+ v# I3 y' Q! {
3小时        75        81.1        82.2        84.4        88.2
, s/ H. N3 ^* o6 W# N) \5小时        49.2        53.6        55        56.6        57.6
6 F5 a& w  ?0 j7 b  t% m# D( g8小时        34.1        35.7        37.4        38.5        39.5: ]3 {# w8 G( X5 ?% Y
10小时        28.2        30        31.2        31.9        32.7
# d6 D! [" C$ v12小时        23.9        24.4        26.4        27.3        28.1
' f  {4 A# h/ S. N3 D24小时        13.7        14.4        14.9        15.9        15.7  Y2 f% ?. U2 L* g9 S

) M( ]+ a" }4 v# I4 G5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。
4 j$ ~+ g  s. i. m5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2204 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-20 16:29:41 | 显示全部楼层
    支持楼主大公无私的风格!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-2 19:18:35 | 显示全部楼层
    在此先谢谢楼主了~~~~~~本来还以为是要下载的呢~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-6 19:08:30 | 显示全部楼层
    讲得很全面、具体,对运行人员了解直流系统的运行维护、操作注意事项有很好的参考价值。不过各站的具体情况不一样,楼主那是一组运行、一组备用,有的地方是两组分列运行,所以具体操作步骤要以当地运行规程的具体规定为准。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-12 20:26:08 | 显示全部楼层
    回复 1# zjzaj 0 p6 P2 W- O. B" K* @, L
    # ^' j% L" ]" a/ {8 g; \

    , ?& f) a# Z1 k" A" B    不错,想看一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-14 10:07:41 | 显示全部楼层
    直流这一块,现在运行人员的薄弱环节
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 15:17:23 | 显示全部楼层
    不同的站情况不一样,应实际参考本站的运规
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-22 09:02:27 | 显示全部楼层
    我要找直流系统运行规程,不知道这个是不是
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-7-26 09:14

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表