|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
第十篇 直流系统运行操作规程" ]+ i4 H+ f* T/ T Z
第一章 蓄电池及可控硅整流设备技术参数
" u# }: @3 s1 l& Q) w: O, B 大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。! A; L, c2 b0 C/ h" y
1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数6 k6 {( S, o8 I. _2 e1 n
1.1.1 Ⅰ组电池3 O, G) X+ W3 S1 E0 A! `5 h$ F) y: m ]
型号 圣阳1GM—300 2V/300Ah 6GM—100 12V/100Ah# D, q, Y0 h0 U1 i ]- N% w
容量 300Ah 100Ah
) c! _( a: A* T) a( j8 X 单只电池电压(浮充) 2.23伏 12.25伏
: l7 `7 V1 Z% E1 |1 f. c 产地 山东曲阜4 b- W& c" i4 c* `) Z7 D
1.1.2 Ⅱ组电池; I) V: |1 R! \% {! m& `
型号 三瑞UPS—300 UPS—100
: R: i, ]3 e0 [: F 容量 300Ah 100Ah
4 o+ r/ |6 s8 V* d* O: j 单只电池电压(浮充)2.25~2.30V 12.25V
1 P/ ^$ n: V" M& d( ]$ i 产地
3 B U5 [4 E0 m* [9 f1.1.3 Ⅰ组充电机参数6 k6 Q' Y* {4 A! b0 q
型号 ZLP—220/48V5 I: `) `; B' c' M* Z1 n( g2 \& J
制造商: 南瑞公司4 ?, d6 \, \4 K& L
额定电压 Ue=220V
+ o2 S- R; s9 Z' f3 A: @ 额定电流 Ie=60A
' n2 G& ]# i ]+ G! A 交流电源电压 380V9 T. s. w- G) y" |% A
输出电压范围 110V—308V
$ E: J/ q' R* \' S+ u 输出电流 3A—60A
4 \3 v# _8 t3 f5 s: g 稳压精度<0.5%) w. _ n0 S, \9 I" V
稳流精度<1%* u$ g" L* r2 Z/ A5 H- @
1.1.4 Ⅱ组充电机参数' E0 I7 A) T( A3 U6 a8 K
型号: DKZ-220/48V1 C, R+ O7 N4 l& ~+ R$ C
制造商:南瑞公司# j4 ?- ~8 k! o% n6 O& C
输入电压 : 三相交流380V±15%
4 w; L% B' ]" o! x+ U电网频率:50Hz±10%
- P- ^% y' u- I6 o* R* s. z输入过压告警:437V±5V# ^- e& ~0 G `
输入久压告警:320V±5V
& Q3 g9 W1 z6 W+ B9 W: ~输出电压范围:180—320V连续可调! J3 `( M' H6 H$ O. h
输出限流 :(30%——110%)×额定电流×1 {+ O' m, |8 N, u% z7 |
稳压精度:≤±0.5%
2 p; T1 A, \2 Q! ?% p3 F稳流精度:≤±0.5% Q7 w1 f( _+ j& F
纹波系数:≤±0.5%4 T% H: E4 E6 M! f! |8 Y' b) P
效率:≥94%6 r1 ]& r( s6 b2 e# y
输出过压告警:325V±5V) F+ D. {. S4 s6 V% d9 a
输出久压告警:196V±2V
+ ?4 O- {9 o9 X+ E绝缘电阻:≥10M) T( o! Z5 y+ D. @# k
绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。/ {2 \% s/ s4 J# d, r6 F" x( H
相对湿度:≤90%
6 G# v. \( S. @6 Y/ D/ N$ k环境温度:-5℃~45℃+ B3 ^8 m% t8 r6 Q+ |4 v
可闻噪音:≤55dB
- u3 Q* T s8 n1.1.5 48伏2Z整流设备参数
) c5 {5 y0 p' _, N5 @; |& g 型号:WZ2/5$ u% o$ q! }5 V% ?9 y
输入电压:三相交流380伏% F+ T# J0 l% z; ^6 @
频率:50HZ
/ O. v- |9 A& K7 W4 e- r 输出电压:48伏
" ?& G8 a3 d% }! A# m6 r" q& e 输出直流电流:20A' q4 }* J3 U4 Q$ k# R
稳压精度:48±3% $ W8 V8 r7 R* @( U% L: _
, v3 k+ K4 S* q) \
第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项 C T ] L3 |% P1 b
$ y* ?. v9 e5 v) Q% g2.1蓄电池的检查项目1 b0 W0 A8 h' r
2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;
9 H( \. a/ @ s5 M+ K2.1.2蓄电池有无渗漏;
8 y, \# q% b5 {2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;5 P2 P6 b. s7 w, T6 w
2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;- }2 F4 @" N) a4 |4 x c" N
2.1.5室内是否清洁;
- E5 k( i C& R* x- O D; o' i2.1.6电池有无异常。
4 p6 d: o o! f6 ?; y u; ?2.2蓄电池的维护: Z+ r* G) A: a2 Y% w) I
2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;: s, }$ _5 c. e
2.2.2定期进行蓄电池的充放电;
2 S% M' p: F. v; H2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;
& x, n2 h" n u) W* h6 Q2.2.4及时为落后电池充电。" P/ {6 [" v6 |
2.3注意事项- W! g3 q; l6 k$ D. A6 z
2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
- j9 {) e& ~7 o' Q4 M* A2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;
, V. c q! C3 {2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;
0 p0 w; A/ y/ u2 E5 X6 G$ }2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;( Y ^ w c3 I& ]" {
2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;
5 b* |+ V# L' E# z) E& E4 |2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。) J$ z8 p" ]- `: D7 ~
: ^* Y6 q+ E& h: ~- e第三章 直流配电装置的运行操作
9 G2 Y* O8 q0 Y* C. }9 ~$ J& Y6 g$ d2 F2 `4 I; u$ |
3.1直流配电装置的构成以及运行
4 y1 |+ _/ O$ O( w$ X4 ?5 P5 ^3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;
9 t- m/ ] r9 i, x! W' G3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
8 s! R! ~4 T3 x/ j$ Y$ g+ k3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。
5 b+ ~. P& F( {7 Y4 {3 G3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。( L: P9 \ j; j8 \4 o* D7 Y
3.2直流系统切换操作; i2 X2 z$ C3 K( Q @( K! p8 }4 O! }
3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行; c& e5 v) V8 P* r- L1 C% w
3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。
4 c7 L4 M/ D8 y0 N+ T- G; M2 ], v" s3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
0 y: y# m- T$ [* G+ w3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。
+ j. ]) N0 f' |1 V; L4 {9 B3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
; e9 Z. r/ i( U4 V1 ~, Z$ A3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。7 @) v' \, B# z4 Y6 t
3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。) L0 ?& H( b3 X6 n3 ~
3.2.1.7检查两组充电机正常。
! F' z+ w& T6 W3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。
, _ U( g) o# J3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行
`: k5 x4 ^) D$ c- a. l" l( O3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。5 n1 J# Q# y' S. W+ v4 g
3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
) T1 ]# V; S0 L5 {" ]3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。 D* C6 G! D% E) S- ]
3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。 A F5 o/ c8 h+ F$ U g5 I1 H
3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。! E; E0 `+ \& d1 i$ I( t* C
3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
1 O0 k1 _! }3 X1 g _3.2.2.7检查两组充电机正常。2 n! U: j$ e" z* F
3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。" \# A3 f0 q7 V. v J$ h7 s
切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。
" H3 f- L+ r) z' M3.3 48伏直流配电装置的运行
' i1 |# \! d/ ~0 Z/ n48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。
/ N" e2 g* O0 G- y# M
- P- _5 z$ W/ q; J& E% _7 G* k第四章 充电机运行方式
4 q' J4 W0 ~6 j9 ?& V( @+ u+ ^! J0 W8 H6 @" B" N! M
4.1 Ⅰ组充电柜
/ X6 R. ?0 i, R9 o4.1.1浮充运行方式:
0 r% j3 b) g( g; L( u( h4 Y) A3 ]按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。" l; j( o* t; w7 Z) p/ `6 u' j g* L
4.1.2均充运行方式:6 r6 l( ~7 D3 t% f5 J
按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。/ t1 W& {" }$ i, \ j6 r% s3 d
4.1.3手动运行方式:3 o6 n* y% Y9 U; e* Q% a) i- v* O
按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。
/ b, b8 J5 \' d! l1 q$ b4.1.4逆变运行方式:" e6 f' n$ O) [& F8 g5 X( v
逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。
" f! [8 M& E6 `" j2 q逆变运行操作步骤:
$ S7 F0 V% D# X2 M! U( F4.1.4.1充电柜退出所有运行;
5 w; D! s: l0 R1 W, F4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;
. R! L, ]5 l4 l. Z1 h$ l5 t( u9 ?* W4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);4 n' @3 q! B8 \2 k( f! {
4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;* L) M e& ^) ^+ W( |9 b
4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;
4 Y4 P5 X1 f$ v! ^, q9 ? h4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。
% U. m7 s2 N) Y& R8 X" D% y8 r1 j以上操作步骤必须按顺序操作!# y/ W1 h; }5 ]9 P+ N0 X$ k
7 l9 C' ]: b2 J2 E9 u, Y( L警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备! }: e- o( ]- G: R* m
- O: [# W- P3 ]: n2 ~/ b
进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。
/ ^, m0 O, p- R" p2 x逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。
9 F2 V- a2 ?$ A$ g( v& \ p4.1.5控制器运行方式选择9 D6 a5 ?: P3 m: Z5 V7 ]6 D
4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。
2 l. j% p# \7 e S1 u5 r4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。
5 d+ ^# D I! U X% p
6 k( J2 D% d9 K4 h2 x注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!
# t9 V8 k+ s* S+ B f) Q& i' K. X$ M- q# i! W
4.2Ⅱ组充电机
- N h ^; }8 [, C( B/ u) [' q/ L4.2.1开关机、均浮充操作8 a. k0 p2 t* { E0 C
4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。
7 }& `) p$ q3 l! T. J4.2.2模块参数设置:
* J, q N4 D) x6 \9 w$ a' B4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。
8 h1 I- Z1 v3 n8 H' d- I4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。% @7 Z$ j& _, {/ B8 L% C
4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。9 p; T. Q1 G" S" j% S
4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。9 {8 C ?0 Z k8 n! ?
4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
7 n. ^' `2 r$ W# j4 W) ~" R5 L4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。
! V& G1 E. J. m& p& U" W& w4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。# i* n/ q& |$ p1 V0 y
4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。+ L8 z, k2 P5 } W* l4 J9 K
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。
, ^& C- u8 @* U5 _( P" ?* A! ?4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。
3 Z0 g. s+ r4 i f( x3 d0 R4 I7 ?4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。
* O9 q# O. x! A) n5 T' Y( h4.2.3模块校准
]( A5 c! [, _4 C0 K! S特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则, e. E' f& s) n' S) W7 }% j4 S
4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
% d9 F% j( k, G: E4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。2 z: D4 B; W- [' t( Q: a+ r8 R
4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
. o p5 T3 _% v; C# X. `, i$ y+ `4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。
( f! `# H E+ e/ I. ^4.3 控制母线(KM)电压调整
' b1 R& K0 N& \) w& ]3 f& S4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
5 d2 s8 M% @% ~! u9 N* |& O4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。
I9 I9 ?) r! N$ w! v4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。
; ~4 n$ l R0 b" A: `
. h( I8 a) I5 B, d第五章 蓄电池组的充放电+ t* D$ \0 |- h) s
X! v% G% b2 W5.1充电; `: G5 v- K( Y+ i# y% ?
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。
0 R; F4 Z V# f( Z0 m5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
6 U, z7 {% V% W. M5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。
2 P9 z- W1 l3 l3 A3 B; z8 P8 i5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。
% Y4 {- Z9 @6 L! s9 O8 V- U1 o6 M5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。: f5 P% g G; u6 r D
5.2放电! w2 x* I7 w% w. T" F
5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。
% {2 w2 ^. [2 ~, L z! S5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。9 s ]' S' \2 N& L6 B6 i* l
表1(Ⅰ组)
' q- ^9 c' v( h( m. t- X放电电流(A) 终止放电电压(V/单体)9 M ^9 g( U3 ~; C5 M
(A)≤0.1C 1.809 [6 K2 @, C/ }
0.1C<(A)≤0.2C 1.80* B5 ]( @( \- q5 C3 i) R
0.2C<(A)≤0.5C 1.70: n: L8 W5 q0 j& h$ X) t. ?
0.5C<(A)≤1.0C 1.60
, z% i* W" O8 @# z(A)>1.0C 1.50
0 }' W( F) a1 @8 s/ \! o1 H
! z4 ^0 ?. y5 D, L" W5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。
* g$ m( l2 y" Q y7 t4 G) \放电时间与放电电流对照表(25℃) P! B0 k5 Y$ z" m5 D
终止电压 6 U% _5 y- d6 M' L
时 间 1.85V 1.80V 1.75V 1.70V 1.65V$ m+ q* M( T( z
1分 428 600 708 810 938; |0 L9 V0 a/ p- b5 I, }
5分 399 536 606 667 731
; v( W) J* }: m10分 357 455 500 544 588
+ L c2 \7 M) m( h! `' t15分 323 390 427 455 483
9 |2 H* O9 k' y+ }20分 291 345 371 390 414- Z5 }9 ^, r" J5 C% i
25分 265 309 330 345 360
- G3 t& D8 T3 u30分 240 283 294 307 323
4 [6 c' C8 e6 h, E35分 222 256 268 279 291) R# W# w3 T; ?
40分 203 236 250 259 265
T2 K; t& O$ P) N1 F2 @45分 191 222 231 241 246 g. K' i1 a3 s7 v }8 m
1小时 162 182 190 196 203. _& ^( K( n# u& N$ g7 Z
2小时 100 109 112 117 120' C7 @7 r6 P6 L: j
3小时 75 81.1 82.2 84.4 88.2
" j7 J% J- U z; u3 q9 W) M y5小时 49.2 53.6 55 56.6 57.6# X* ]/ F/ s T6 F/ Q" ^
8小时 34.1 35.7 37.4 38.5 39.5
' b/ b( ]0 K1 b6 t* {9 ]4 s' @10小时 28.2 30 31.2 31.9 32.7
5 y; D5 D8 P5 g- B, v12小时 23.9 24.4 26.4 27.3 28.1
4 e! J1 i3 ~7 F: p2 J24小时 13.7 14.4 14.9 15.9 15.7
5 { N9 s% J: `# o0 n8 f! ^$ [: x d, V
5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。& Y0 y! ?" B6 ^' V6 ?; r% N1 h
5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。 |
|