设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3997|回复: 7

直流系统运行操作规程

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-18 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
第十篇  直流系统运行操作规程
. }; A/ X+ H4 J3 b第一章        蓄电池及可控硅整流设备技术参数1 B3 Z+ d' t2 h& v% I# a; c' `
    大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。
  n  G  |$ z* Z6 i! [: W1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数
# R, _; c% k! r. q4 r& i: f1.1.1 Ⅰ组电池
0 \: u( W' r% ~) M# I& F1 r; O7 w; V     型号 圣阳1GM—300  2V/300Ah  6GM—100  12V/100Ah
7 \- S1 _, v8 G8 H( r, Q     容量   300Ah   100Ah
# Q- m% m/ D! B: l9 I4 ~     单只电池电压(浮充) 2.23伏   12.25伏
, u# z& c$ \/ ~0 V$ c+ p* d4 X6 o     产地  山东曲阜2 @7 W" J" X1 s5 ?! L9 I
1.1.2 Ⅱ组电池8 N, y4 ?) P6 o% z
    型号  三瑞UPS—300   UPS—100
2 c, o( R7 [7 G    容量    300Ah   100Ah5 r9 T  d+ G& e9 ?) \
    单只电池电压(浮充)2.25~2.30V  12.25V
( z4 P8 D# I/ o    产地  ; P% H7 f6 k. p; S# I/ P' d
1.1.3 Ⅰ组充电机参数
  \* x9 W* k" y- ~    型号  ZLP—220/48V1 t5 p% x  p) J) f" {
    制造商: 南瑞公司
  B% [$ r! @. D/ X: i! j    额定电压  Ue=220V) f" a9 q; s7 w+ d9 E
    额定电流  Ie=60A
; o0 W& E7 x* |7 `9 {8 j# Z$ q    交流电源电压  380V
4 D% z( S7 n7 l% w% I3 u    输出电压范围  110V—308V
- Q5 V& x! g4 d9 E  h# L2 b    输出电流  3A—60A/ v: g& L4 }* C, x2 M! X
    稳压精度<0.5%, F7 J* i$ s: n1 h+ u9 j. x/ s) T
    稳流精度<1%1 {2 p. J4 S! v9 a& |5 B4 l- s  w5 ~
1.1.4 Ⅱ组充电机参数
  m' Y3 p$ S" G- X    型号: DKZ-220/48V4 k9 C% ~) b  f0 B8 b2 t
    制造商:南瑞公司8 H" D$ O- E5 @. w- b, n1 A
输入电压 : 三相交流380V±15%1 g4 W! C, S' B' |9 \
电网频率:50Hz±10%) f7 T  S1 E% h# x
输入过压告警:437V±5V% Q8 f7 x/ l/ E9 Q' f( J
输入久压告警:320V±5V
1 @) m$ V" c" ]+ a' |, f; A& C; c输出电压范围:180—320V连续可调
. d4 ^. Y3 ~+ F" C& V输出限流 :(30%——110%)×额定电流×
5 y! r. O; n' ^) g    稳压精度:≤±0.5%* O. D5 M2 C# r; g
稳流精度:≤±0.5%
) z$ Y' d: r, C$ N纹波系数:≤±0.5%, E& m& ~$ y+ c$ j% H/ h& }
效率:≥94%
  b/ y  t. i8 ~- N4 H输出过压告警:325V±5V' \* u3 \/ ~  `
输出久压告警:196V±2V/ ~1 n2 h: O2 i! Y" I2 w( ]
绝缘电阻:≥10M2 s% |2 L: Q# g; x  u9 n7 m
绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。  [1 Y& j, |' i! H& e
相对湿度:≤90%
0 M" D7 k% m1 b* J0 x环境温度:-5℃~45℃* e5 R' u+ Z1 W. \) Z! a' l
可闻噪音:≤55dB
5 C' f8 ?. T/ s( h8 g) z* l1.1.5 48伏2Z整流设备参数; E0 z7 i  F: l
    型号:WZ2/5. S2 b* l; M1 ~; x
    输入电压:三相交流380伏
2 L! M  R9 ^4 e5 G2 _    频率:50HZ0 @& k: f6 o$ o! Z4 w% ?
    输出电压:48伏/ r% f+ ]. e3 k" I
    输出直流电流:20A! C7 O! t3 s7 A: T1 P; q; Z7 K2 r
    稳压精度:48±3%  
( c  N" O4 P& g5 y1 l2 p1 S/ @' @( a
. f; ~$ T) o) ?第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项
  q" B# \" j6 \" ]
  h% @. v3 y5 h0 U2.1蓄电池的检查项目3 V) i# m4 K, B6 ?$ k* d$ T4 s
2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;
- D! |" m+ t% b5 k. {: c2.1.2蓄电池有无渗漏;
: G  C* _; P* }) h0 R2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;" s% D! Z1 f( v/ r: [6 |, n) M
2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;" v0 p. [2 U) R; J8 v& X
2.1.5室内是否清洁;
4 V3 Q: o: i! V6 t* e2.1.6电池有无异常。
, m5 u1 K) z5 N9 k3 M4 @2.2蓄电池的维护3 t& m" h1 B* R
2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;1 {2 ^+ ^, @  L; X' D
2.2.2定期进行蓄电池的充放电;
* ]& _( o  D  c( r3 e$ x2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;) N2 N/ a0 q) z7 J0 `- J! a
2.2.4及时为落后电池充电。
- F  }3 |: P0 x) ]2.3注意事项3 F& e# o/ p! m& u- P) r
2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
3 B& z0 Y6 M& K; Z$ A2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;0 x; Q# u2 }6 |7 r
2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;6 J% j: m8 b- Z9 f( r% j
2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;
+ G9 g3 p3 U$ s7 F3 v; b- i2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;3 I( _" Q3 l( J. s9 O
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。
' s$ L+ K7 H. k& s: K8 o3 i: ~
& w7 K5 L- r" [0 X% |5 X6 f第三章  直流配电装置的运行操作
, o' }4 o  N1 c. `& J: T2 I/ q- n: Y- c2 C/ `' G
3.1直流配电装置的构成以及运行; n2 [) ]5 C) D5 Q3 h- [
3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;
& z' j7 ~# {: x: o/ a; k3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
* T2 d: d/ X) v' ~5 Q0 O3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。; m- Q7 u* c; W4 ]6 S
3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。) ]2 n! \* x9 G! F, E
3.2直流系统切换操作
- C. N* b3 e8 z5 j3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行" l% b4 U$ z  p7 f% q+ C/ ]
3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。( s; d5 v6 B$ n! j+ N7 q  d
3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。6 B7 h4 K+ F7 L4 V  ], P* ^
3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。
! l9 K. i/ p" K  e6 h3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。! u( h, j# J- L% W- o3 \. O
3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。) a5 A: h: l. w0 T# W7 s) H
3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
5 b3 W( J/ F$ b2 a6 y4 g. c3.2.1.7检查两组充电机正常。) u1 F  |6 K1 K
3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。
7 B  \" _& g, M1 h5 N4 L/ e3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行
1 `. j2 B" m2 ^/ T3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。
, n* C( e% F& y# ?% V2 Z% b! d3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
0 T0 e1 Z8 o: N7 r1 @- T3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
8 b, b! a: W) o% R, b1 J) Y3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
9 n0 H2 `" y. q* E3 A" |1 p3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。
9 W: \+ k; m; r7 _) U# Q3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
  ^. Q) }* e2 p& ~3 J3.2.2.7检查两组充电机正常。! T" W, L! n* Z7 m& A: L! d
3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。4 @# r" u  ?' W5 R" w3 e0 t8 I
     切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。
5 Q8 i7 c* j, _3.3  48伏直流配电装置的运行1 N2 i3 z! n2 N3 ^. E
48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。
6 ?5 E7 @  p, t4 c" w( W& ^
) d: R. N8 f  ^2 {4 b第四章  充电机运行方式
/ k+ k- I: y: p5 Q/ }5 ?! i& M4 Z" v. L1 L
4.1 Ⅰ组充电柜4 {9 n0 \/ Z4 ^" F
4.1.1浮充运行方式:: H' x+ B  G- l; a8 r8 C
按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。
# c- H. ?; M, t& M( s8 P4.1.2均充运行方式:
7 f1 V1 n8 t1 e2 ~* ]& \1 n% a按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。
% D; v; n" L! \. D4.1.3手动运行方式:% B1 s- I4 k  ?4 `, f5 K! i% O
按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。3 m+ G( M9 B  [0 y5 K4 G: p
4.1.4逆变运行方式:
5 C- S; z9 `) y. f4 w逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。
( G  E" T6 O6 e4 e1 _, g逆变运行操作步骤:
! N3 w# S+ G# \2 B$ L- R4.1.4.1充电柜退出所有运行;
' I# m5 d2 G$ p7 a4 P+ \* M4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;( ~3 ^' t3 t. K; e9 x; B
4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);3 w% `* J+ P0 D* z# L$ _& ?
4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;4 B4 X5 B; m  d% F: I! J
4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;
$ h) m# G, H& g; M, @5 J) P1 D: f4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。
& Z: K- t) l9 \; g8 Y以上操作步骤必须按顺序操作!- y+ J  M: o  H

% ?  r; k  G% m; z警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!
- W# ~1 w( C' d- n" w4 c$ ^1 Z8 \$ Q$ M8 x$ L' w- f4 @
进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。
' }  y( [! n( T: M1 W逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。4 k9 ?' ~- Y& q1 J
4.1.5控制器运行方式选择* V( l* _7 L# [9 i$ i0 A2 x
4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。/ d% G: x: f; |7 U
4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。
7 j! m) j7 z, Q7 I3 A& m' W" B2 G. p7 r% L+ Y5 C) S- X
注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!
4 S. W1 M! n; }" U5 _, ~
) k" ?3 t$ H; ^4.2Ⅱ组充电机( z% ^+ T8 d5 p& D6 u
4.2.1开关机、均浮充操作
' |# V! e) b; U/ {( K4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。5 @) F9 o. h1 j- A3 c. I8 x) X
4.2.2模块参数设置:
% g0 H3 s7 M" m* |7 F& r- f" r; e4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。( w8 h) E8 T; w
4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。8 R5 }6 R) a$ v5 u
4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。* r, D; n/ J  A+ a( [/ A- d
4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。  \5 ]* _) [# Q! I
4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
6 @# A- O! }8 q0 B' ?% S; N" z$ ?4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。) A: H" X( y8 ~( Y5 l5 C
4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。
6 L  ?5 D% \; P: v* \( k4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。" w8 Z- w3 |' t$ L4 u
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。' q# p9 [3 {/ x  F6 M
4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。
) W9 t- M3 x5 ~; i2 P% `# P7 g2 B4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。
( j9 ?6 Z5 F6 _+ G. p9 N2 F8 }, Z4.2.3模块校准
: s" R1 n4 v$ V0 @特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则
6 J( ?7 c/ Z& ?  a/ H3 _/ {4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。6 o% M# o) U8 p" Q$ h' F
4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
+ E* W. F" z7 a9 \4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
1 b' M8 t5 |) @9 F- a( A' u* @4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。# l0 u4 C# z9 M1 S/ G, |( S+ [. Q
4.3 控制母线(KM)电压调整% ^) L5 ]# M. x& B5 X
4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。+ ^8 a7 a1 V8 q" b3 G
4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。
, M+ I" x' \5 h* H5 m. x# y4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。; V% f, P* E7 N7 F0 F) f

) x/ y/ }+ y  i1 \) q9 j3 n第五章  蓄电池组的充放电/ `" R! g6 D7 q/ Q2 F2 @

3 q1 Z# U) L- j& B' B/ Q5.1充电% G" I+ U1 d6 |' W4 T% v3 f& _
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。) h. m% n- [7 H) v
5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
) O1 M% _+ |/ {, f! W0 `, y5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。
) g& a0 T# n5 I- z5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。
) H; }5 Q8 ]5 A1 G5 ^* V: N5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。# e3 M# b! ?0 ?+ r3 N: W
5.2放电
/ t9 r0 Z6 E" [. X8 c3 r5 `5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。
, g, M* g! V. E( A  O5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。
# n2 ~& B- W; u0 @; F- q表1(Ⅰ组)& y( O9 p: _. {( V
放电电流(A)        终止放电电压(V/单体)
, O. G7 ~3 F& Q) x& P7 R(A)≤0.1C                        1.80
. S4 l/ _8 a! h* J( ^0.1C<(A)≤0.2C        1.80
, A4 H6 x6 |8 n$ y1 K  S0 G0.2C<(A)≤0.5C        1.709 Q' S! u2 N) |8 P( l
0.5C<(A)≤1.0C        1.60) m! N+ c: J7 L4 Z- U# ?" j
(A)>1.0C          1.50! N$ v* `6 G- ^* ^

0 Q2 H4 D/ m+ b% }& o- H" s: ^) o5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。5 i) `+ B0 f( x: [6 E5 J* T- ]  ^
放电时间与放电电流对照表(25℃)
1 m5 ?, ]; X! o; O4 ~$ j终止电压 6 o8 _  N- |, a6 r! l2 z; d
时     间        1.85V        1.80V        1.75V        1.70V        1.65V
. b9 H3 J9 q# M1分        428        600        708        810        938
' U1 \+ c/ H" s" Z1 R+ M5分        399        536        606        667        731
8 r7 \2 H. p: G4 m" P" ]10分        357        455        500        544        588; d) e! q) g/ R/ b
15分        323        390        427        455        483
3 ?( \/ D1 w# G/ p' Q6 w20分        291        345        371        390        414- h3 [0 b2 F8 G; J6 t+ ~
25分        265        309        330        345        360
! J: y9 J3 L% ^/ f30分        240        283        294        307        323
9 K+ k/ ?/ m; K5 _- ~' T' X+ L: t! @35分        222        256        268        279        291' W* C% S+ M  Y1 Z1 ~3 w
40分        203        236        250        259        265
: y# _/ d( |0 a7 w. p5 l) y' X) d45分        191        222        231        241        246
9 N4 e) c4 @( q3 P0 E3 q8 ^1小时        162        182        190        196        203
* v8 |5 K. d# g& {# v: t3 O! v2小时        100        109        112        117        1209 s' N4 v  Z' d$ \3 @2 X
3小时        75        81.1        82.2        84.4        88.2
( S0 ]( `* u0 o. c5小时        49.2        53.6        55        56.6        57.6
4 p' `$ i  o" F  V$ w' f7 ^8小时        34.1        35.7        37.4        38.5        39.5* C* w1 I) G3 {- o' h" {6 M
10小时        28.2        30        31.2        31.9        32.7
! }9 E; ]* z& s7 R: b6 [# ?0 R12小时        23.9        24.4        26.4        27.3        28.1. S1 q2 c* L1 ^# h7 Z' w9 ?! u8 x4 v/ v
24小时        13.7        14.4        14.9        15.9        15.7
! B3 t4 K, \& U) h" T
8 b; F$ ^8 S3 {$ e5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。
- W$ @# O$ l: |, ?) |7 i9 h5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:1957 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-20 16:29:41 | 显示全部楼层
    支持楼主大公无私的风格!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-2 19:18:35 | 显示全部楼层
    在此先谢谢楼主了~~~~~~本来还以为是要下载的呢~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-6 19:08:30 | 显示全部楼层
    讲得很全面、具体,对运行人员了解直流系统的运行维护、操作注意事项有很好的参考价值。不过各站的具体情况不一样,楼主那是一组运行、一组备用,有的地方是两组分列运行,所以具体操作步骤要以当地运行规程的具体规定为准。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-12 20:26:08 | 显示全部楼层
    回复 1# zjzaj
    5 a# B$ N) R# K8 P5 r$ p, Q8 c( O- N+ g% n
    ! b( h. D0 P- x1 @
        不错,想看一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-14 10:07:41 | 显示全部楼层
    直流这一块,现在运行人员的薄弱环节
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 15:17:23 | 显示全部楼层
    不同的站情况不一样,应实际参考本站的运规
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-22 09:02:27 | 显示全部楼层
    我要找直流系统运行规程,不知道这个是不是
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-29 01:19

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表