|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
第十篇 直流系统运行操作规程
- X9 ]/ K1 g; p- r第一章 蓄电池及可控硅整流设备技术参数 [& H5 T6 E. M3 r' F) R9 a
大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。7 w8 P' h( j3 J6 j1 {
1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数0 k% r% h6 \: p* V
1.1.1 Ⅰ组电池
" P6 e; j( G5 D: f7 I 型号 圣阳1GM—300 2V/300Ah 6GM—100 12V/100Ah
$ A) M% z/ {; E8 G 容量 300Ah 100Ah5 D( s* W1 |; {. j: f2 k! S' [
单只电池电压(浮充) 2.23伏 12.25伏
& n; a+ ^# f9 D& J" Z* D$ w; a 产地 山东曲阜
3 ]2 f4 y c3 @; U3 o0 Q1.1.2 Ⅱ组电池
" C* i6 G4 M2 I% |% j3 n1 w 型号 三瑞UPS—300 UPS—100
1 C9 S- a7 L2 x 容量 300Ah 100Ah
* B: P$ Y- d. d( Q7 i! j& g 单只电池电压(浮充)2.25~2.30V 12.25V
8 F+ |/ e) K8 G+ ]7 q 产地
* O; P1 B7 @" K( E3 @% m) Y1.1.3 Ⅰ组充电机参数
}0 G7 O- N! h 型号 ZLP—220/48V
1 S8 k. m- p3 K; v6 P 制造商: 南瑞公司
- c$ b1 k6 f. B( r% c5 S, I' y 额定电压 Ue=220V
+ `3 s) I; e' A 额定电流 Ie=60A
! m8 O7 g5 ^5 |7 N( o" Y. S 交流电源电压 380V0 u2 E2 x( |2 d5 l4 I2 \
输出电压范围 110V—308V- n# H# T/ g+ _+ {# _' g
输出电流 3A—60A# u; t/ f( M- C; k
稳压精度<0.5%' t: [# T3 w, w8 q+ e% ~( M- S: X
稳流精度<1%' I, I: ]4 G$ m* }; w' s& Z& i; E
1.1.4 Ⅱ组充电机参数
" V1 W0 ?$ o2 C" @ 型号: DKZ-220/48V
f+ P, p. Q3 D, S 制造商:南瑞公司: N' }, m/ a. `# ]! w2 W" ]0 ~
输入电压 : 三相交流380V±15%
: B2 @/ c: i" l6 S4 Q. e- T电网频率:50Hz±10%
" k1 }$ O+ R5 _! k7 ~: b$ b输入过压告警:437V±5V
! z( x! A5 R3 p输入久压告警:320V±5V6 P% ]2 Z: N3 B4 B( n
输出电压范围:180—320V连续可调/ b9 y# Z$ i' W* [3 B, \: B: r
输出限流 :(30%——110%)×额定电流×5 j% {. @" q$ g2 }5 J" t$ ^
稳压精度:≤±0.5%
2 |1 _, I; E7 X. W4 W* q& y稳流精度:≤±0.5%
! @# H+ p, ]- n* c纹波系数:≤±0.5%2 L8 d0 s/ w8 ]/ D
效率:≥94%8 F( v" T1 Z/ z" p" J% j c3 k/ G( I
输出过压告警:325V±5V8 H _! F( i4 B( m( _: d
输出久压告警:196V±2V
, K8 J/ M0 i2 }绝缘电阻:≥10M8 d/ A3 d5 l" J/ o- {
绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。
( q. H8 r* b- Y0 @相对湿度:≤90%4 y; x7 V3 g: _7 y! L8 y
环境温度:-5℃~45℃
, \; m9 \' E ]6 u f" Q' k可闻噪音:≤55dB
/ J; e( N2 x- b; Q& z' e1.1.5 48伏2Z整流设备参数/ v. q3 v$ i1 K$ s% a8 d
型号:WZ2/5- s3 T2 F# v6 C+ y( J
输入电压:三相交流380伏
( m u8 J6 I4 z 频率:50HZ
. h! i% l9 n8 f: p5 v! o6 [ 输出电压:48伏
0 ]2 E% ~8 P3 t+ t; h" I 输出直流电流:20A
6 f, B! k$ K4 U" P 稳压精度:48±3%
% u" r4 B% x+ [0 ~+ D1 D% t* p( G4 v& k7 s
第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项% j- R# Q( w$ h c
8 m( n! v. ~0 L3 g6 w5 F" H
2.1蓄电池的检查项目 j. N& |/ }3 V8 |! n
2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;
- |/ W) D* v' e8 e" E6 b0 O2 ?2.1.2蓄电池有无渗漏;
1 S+ e$ Y2 m# I4 A/ e4 ~2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;2 N, X6 z7 H H* f! P8 T
2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;% Z g& R& f0 N' ?: h, i
2.1.5室内是否清洁;- {. \2 b+ c' G6 Z
2.1.6电池有无异常。
/ H$ c+ c$ v) q+ I8 a- W0 }, ]' a2.2蓄电池的维护7 }' E# D7 z: |+ N0 Q! [( K
2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;
1 x0 s- f4 r. e2.2.2定期进行蓄电池的充放电;
+ ]3 l) b+ r+ E( d/ U2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;; S5 {: u% g% C* ]
2.2.4及时为落后电池充电。
: m9 O+ ^& o9 L/ i/ T2.3注意事项& A( |4 x/ q; G
2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
. v0 f6 j3 }% [% D t2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;
0 [$ q8 {8 s2 `. Z2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;1 q+ j3 S' X7 K
2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;6 h8 O S" P0 Q1 E
2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;/ t! r# {8 d; T: Z1 g
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。; G3 m" d2 m% B4 J6 J7 s# }0 T
" T/ {3 q2 I, i* ^! t
第三章 直流配电装置的运行操作* t7 y; V! a" v# @- x8 I
; x) u- E9 Q; O* X/ s7 F; b3.1直流配电装置的构成以及运行
* @- J) l4 W+ R$ M. L k3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;
/ A0 _$ s$ ]- Z5 a2 j3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
4 ~2 ]. k0 E5 p4 M; T. \& P3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。
" ?) w6 F, `. x2 {& _- c3 k" u& o3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。 ~8 f) t4 p2 G' c
3.2直流系统切换操作( K' {8 s4 f% A- c
3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
% @, j; ?6 k! z% L3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。
4 v4 ^0 P8 Q, h5 J3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
, ^& Q/ y* i- b* a5 j- l& N, s3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。4 r( Z2 z# ?. Z5 b. i% ^5 A5 v
3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
# |2 p6 q, R% g& @ _, }) X- ^3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。& w1 ~: s+ Y. o. @" U
3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
$ w/ ~; X; B+ D( l% m3.2.1.7检查两组充电机正常。) P3 s4 ^6 { R. O& @1 l" f( H# U
3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。
6 d! r; s! K& B6 F0 [3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行1 T: O# F$ t" P+ D$ K
3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。
/ b5 m/ [: j1 x s7 i. P, L% c3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
# S$ f8 J/ g1 c0 O1 A) K' @3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。/ A% g5 ?! |% l: b; y. w* E
3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。! q% p: z, W; l. H2 } s* g# h
3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。2 Z4 n6 d8 d x$ @4 v
3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。
- W4 w. ~. J- K3.2.2.7检查两组充电机正常。8 ~0 [2 t x2 i& Z/ S9 V& M
3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。
. E# E6 L9 w, C5 D" M 切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。
9 c3 x( X' c/ q7 M3.3 48伏直流配电装置的运行
1 w. v/ T: `" Q* L48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。
" U& f. \4 K- |' l, v9 f' a$ o) I, N8 k3 m5 A* G$ B! O
第四章 充电机运行方式
4 D) K' _: B8 p# _; |" b* y9 K) s8 |; d
4.1 Ⅰ组充电柜/ C4 P& S$ t/ C/ S! G% ~4 o
4.1.1浮充运行方式:
0 ~0 o: B, u+ ?& i5 l按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。5 R1 O! j* X. y7 Y
4.1.2均充运行方式:
2 _0 _# G& k5 i3 f& ]. Y" y按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。7 j/ S, {6 ]- ~$ _1 Y; n
4.1.3手动运行方式:
' ^7 z8 y: x F6 g按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。 X* F4 e1 v1 h5 Y' R) Y' a" l+ D
4.1.4逆变运行方式:3 y; y2 z) B: l+ q. d
逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。
" G, i) l1 r6 _$ m逆变运行操作步骤:
9 i' G* g. Q2 C" s4 `: i. c4.1.4.1充电柜退出所有运行;" f0 y! f/ U2 s/ n& B
4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;3 w& k. I/ K; |3 m- Y
4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);
- a$ {9 S2 S- A$ h( M9 B% v3 H+ T4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;+ d( u' U4 j0 h, C7 @; }7 f
4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;
: O& g2 e. N# t8 P# f. x4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。
0 o {$ S) b/ a8 [1 {以上操作步骤必须按顺序操作!9 a9 X, Q! v8 {' {; o; r. V
! G6 w9 G' {% I L
警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备! y7 p9 }6 ]0 b2 t5 W
9 ]$ k9 F" |) n. c' r9 {
进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。
3 l) y X4 m- ]# L逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。
9 p l( \. i7 I7 V5 w5 F4.1.5控制器运行方式选择
& J" ~5 a; q. k: u4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。
1 M7 D% M) R# z0 r, {9 t8 k4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。
% ~7 }$ I: f; L$ y" y `1 d
' D8 U0 B' H1 F6 T Q$ f注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!/ s+ R' ^+ M/ z9 }0 s: h
- A- ]2 J! e% u% O$ F; ~0 l4.2Ⅱ组充电机7 T( f. Q2 @. g7 t+ }8 n
4.2.1开关机、均浮充操作5 u; M3 w/ w4 N* D+ F$ M
4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。5 ]' o; L: k% g1 z
4.2.2模块参数设置:
& D5 r, o) T' a0 f6 N/ I1 R5 b; w4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。
9 k" |3 A0 S# G5 A/ f% j. x( G5 K4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。
& _5 B. ~ [" n5 U3 ]4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。
}+ `+ b9 W: F+ w) d/ Z4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。
" I5 T9 R4 w. Q3 v/ y4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
: k' V$ U) b5 X1 J+ u4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。
5 e9 C. i# E; p# \" H {4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。
# w& Q, Y. F6 C4 X( I9 G4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。0 r, a) I5 `5 W) T1 C! U( Q* ?
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。0 } Z' \ l, J* L5 @
4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。
8 W0 w' y7 [$ G$ z$ t: E3 @5 e4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。! T3 y- K& @' \
4.2.3模块校准
& Y; g# `) N$ p" Z" \, o# G- L特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则
+ r; r- f1 m/ f6 o% U4 B) W4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。 k9 C# B7 r. G: b7 H& x+ b4 f
4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。1 B8 K. s$ q+ @- \- n0 k$ V
4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
- a$ i. t7 ]9 J" M9 k# {4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。; `) {6 b8 B5 D! B5 c+ I
4.3 控制母线(KM)电压调整
k# W! c9 p4 }0 x8 J, v4 Z0 ^4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
8 T/ R" v: o9 u6 x9 Y- Q. M( m4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。) {3 Q# V% G, q9 j8 a
4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。
- p* R6 ~" m! v
# g8 g# J# u' Q- r M; C第五章 蓄电池组的充放电4 ~, Q9 Y& M( V) y' L( y' ^
* m: B. y8 U7 v; T2 E! e& N5.1充电
y& h2 z8 J5 H' g+ h5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。
( J) Y9 K' ~. x# {5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
8 D# }# K1 w1 O) @$ V5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。5 v& Z+ b6 t: F& b# A/ U
5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。: w/ }# V7 c$ a S$ b- J" F4 n
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。
' S2 e/ q& b" d6 r5.2放电' P2 J! Y0 W9 e" @) \5 h! |
5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。
- h6 h0 I* g2 b5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。
6 [( a* X0 d4 ]6 ~6 [4 _. |4 w v表1(Ⅰ组)
( J) l3 T' W& o% A& `2 ?放电电流(A) 终止放电电压(V/单体)4 m! s& d: l/ Y% j f* _4 Y
(A)≤0.1C 1.80
, X: V. c, ~( n% W/ \+ Q0.1C<(A)≤0.2C 1.80* {& L. t. m. H0 R" h& o
0.2C<(A)≤0.5C 1.70$ `+ E0 V( r* j0 o; K
0.5C<(A)≤1.0C 1.60
' W4 H+ B" G; s; p1 ^(A)>1.0C 1.50
9 B+ H6 ~" A& ~" z, r+ i! u8 E4 d% t4 j r3 N: Y
5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。
! h. V- ?- P4 s+ R放电时间与放电电流对照表(25℃)
) k) S+ ?3 X$ n( G3 T9 ]3 ^终止电压
/ p5 N+ r- M4 w5 y5 O1 q$ x! b时 间 1.85V 1.80V 1.75V 1.70V 1.65V% @/ B4 t* D$ u
1分 428 600 708 810 938( K# r: h/ E' O4 l2 J6 c; Y
5分 399 536 606 667 731
% C; _1 m& \; p7 ?! P10分 357 455 500 544 588$ e# D( ?2 }: U
15分 323 390 427 455 483
5 u- S4 t& e# Q20分 291 345 371 390 414
; N$ z* B% e) c7 T. c25分 265 309 330 345 360) W: V V: B* j& K4 X
30分 240 283 294 307 323; S4 y2 s8 p( E' T& P& z
35分 222 256 268 279 291
2 F5 d7 {+ q1 V0 _) X40分 203 236 250 259 265
1 y1 R% _2 W* n/ B" a45分 191 222 231 241 246. `" A9 j4 W; m* ]" y7 C7 X$ p
1小时 162 182 190 196 203: e8 A7 y K0 o1 {, m+ B$ A6 {
2小时 100 109 112 117 120
( |& J& Q9 q% w# R3小时 75 81.1 82.2 84.4 88.2" H( V1 v0 R0 c- k$ S# x2 i5 o
5小时 49.2 53.6 55 56.6 57.6# E$ S7 _" G0 p5 F! s7 K) ~# `
8小时 34.1 35.7 37.4 38.5 39.5
1 W* N( ~4 i- Z& C1 T8 L10小时 28.2 30 31.2 31.9 32.7
2 e; s" x) a x" }12小时 23.9 24.4 26.4 27.3 28.1+ \6 N% L* K& w7 g; Y
24小时 13.7 14.4 14.9 15.9 15.7
. R8 L) g) y/ Q8 D" W- x) B$ D& I# B2 S; a/ g4 T9 k
5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。
( S7 i2 r7 k6 L( Y# n/ ]5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。 |
|