设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4755|回复: 7

直流系统运行操作规程

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-18 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
第十篇  直流系统运行操作规程' O! R$ M# _8 y' m9 }$ g8 w
第一章        蓄电池及可控硅整流设备技术参数; ]  \( C  x9 d1 C- F1 U- m) ]
    大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。
0 u0 s+ y8 ?8 w7 Y! P6 B$ Z3 P& V1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数; ~  l- v" x1 B& U
1.1.1 Ⅰ组电池
. A$ i8 ^" w( U0 v" q4 F, q     型号 圣阳1GM—300  2V/300Ah  6GM—100  12V/100Ah
* M" f% }, P* k) c) U2 D. v- ?     容量   300Ah   100Ah- ~- f) v* f9 ]4 [8 t6 h8 K, l
     单只电池电压(浮充) 2.23伏   12.25伏$ ~& z7 \9 E( d6 D/ u2 x$ u' S
     产地  山东曲阜
. ]# N8 o$ B1 n  L) g* P1.1.2 Ⅱ组电池1 y, ]# r1 p* y, F9 I9 Y& m
    型号  三瑞UPS—300   UPS—100
# {3 C4 d1 F5 Y! z' q& l4 ?    容量    300Ah   100Ah
( v6 j2 `6 W3 Y! ?* c    单只电池电压(浮充)2.25~2.30V  12.25V
% ^; }: C& T% Q    产地  
' s9 q1 o5 D/ i" {  w, P0 I1.1.3 Ⅰ组充电机参数" |) [1 u" b& }2 y- p
    型号  ZLP—220/48V2 x! z8 u  O" X3 L& }1 b6 w
    制造商: 南瑞公司
. R, n1 i$ N/ @4 F. ^    额定电压  Ue=220V  M! z& t! Q" d% n& K
    额定电流  Ie=60A
+ y8 p8 Y8 b8 m7 v4 I$ m    交流电源电压  380V  ~3 l, [2 |+ t
    输出电压范围  110V—308V
# g" |' d/ U' ?' r- P    输出电流  3A—60A
  H$ w' I3 A" s3 C# U3 w    稳压精度<0.5%
% {  w- s: F8 k/ q3 H( U9 a    稳流精度<1%
6 a% Q5 Q: {2 z6 g1.1.4 Ⅱ组充电机参数
5 r8 i/ H9 _$ r( Y    型号: DKZ-220/48V
" L- ^9 _  g- _9 R' B& S" H5 I# W    制造商:南瑞公司" }5 x: O8 I. M0 f
输入电压 : 三相交流380V±15%  }! W  E1 Z& |2 _0 c- t
电网频率:50Hz±10%
  `' e9 P! Y  B% A) A8 ~4 R输入过压告警:437V±5V, h6 E9 R. X1 A* Q
输入久压告警:320V±5V+ C8 Y: x+ v! ?; H2 v8 _
输出电压范围:180—320V连续可调
" d9 z/ U8 Y& c# H9 Q8 |输出限流 :(30%——110%)×额定电流×
1 ]* G4 c, ~$ D- U    稳压精度:≤±0.5%
% e* O" H8 T6 @' ^4 `5 [7 v3 v稳流精度:≤±0.5%! _% o+ E3 G! P6 x0 N
纹波系数:≤±0.5%
$ h# x4 O1 Q, |/ ?9 [/ E) f! q效率:≥94%
8 N3 O" G3 P  e$ {( d" b, l: Z输出过压告警:325V±5V
, Y+ b/ q: i. z输出久压告警:196V±2V! H6 v9 H/ V0 a3 {7 s8 ]
绝缘电阻:≥10M
, b, u- x1 |* t绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。
9 o4 s$ m" @( x% ^相对湿度:≤90%" l  q+ o: d# ]" F8 j
环境温度:-5℃~45℃' T6 J& E4 w: p! ~- R* h6 F3 q/ `
可闻噪音:≤55dB+ Q) U! g: t& x- G! V' N
1.1.5 48伏2Z整流设备参数9 V7 d" n, L0 h2 x0 Q% M5 Y
    型号:WZ2/5
) C) ?3 R$ l( f. {    输入电压:三相交流380伏
# v  Q: ^8 M6 J: V    频率:50HZ
0 D# J7 y" y: l% Z! |6 a    输出电压:48伏
) e1 d( P8 Z, p7 \8 G$ Z    输出直流电流:20A
4 [% Y6 @# r  }# f- `6 D/ k    稳压精度:48±3%  
" N" J; m) {3 i. u. |  A
& o% e; G* x! ~6 G7 ?+ X9 y) T第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项
1 }& ~* q& k2 e& }7 j  S' e0 t0 z& O5 S! \1 k2 m$ o
2.1蓄电池的检查项目
% X! n& c# W0 `2 J# R4 f/ |2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;1 u9 Z' Q! M' m
2.1.2蓄电池有无渗漏;
& @; j+ g$ E% Z3 J% L9 [6 P2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;0 Z& c+ P, M+ v+ Z0 y5 f  R
2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;; ~& ]- ~0 m- \1 a
2.1.5室内是否清洁;- \" F% ]9 K/ ~
2.1.6电池有无异常。
3 l3 s( s; Q" {8 D, U( Z  h; U% c2.2蓄电池的维护
( [, S+ R& J7 d4 P$ U9 K# Q2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;
: |5 d8 `7 m, |5 F1 W2.2.2定期进行蓄电池的充放电;  n, U7 I" {( n
2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;: U+ C# Y. C& a0 P) I' P) k
2.2.4及时为落后电池充电。0 B0 c1 Y. R( w/ l
2.3注意事项
$ V% C. S, C* P( k2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
1 M6 e$ @5 d$ S, \3 |2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;& {+ y) o& K7 P1 ^
2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;$ ]$ d& O1 w5 O) ^% ^( b) e
2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;3 S& b. }4 Z4 K7 X  y
2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;! B; X7 _, S5 @7 L: [
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。
/ ], z+ g9 a" r# U$ F
7 E& O! }- B: S( _3 T. R第三章  直流配电装置的运行操作
: ?) H% Z8 Q8 y6 C" e, w% b% N( u9 Y, D0 @- p/ P9 `% I
3.1直流配电装置的构成以及运行
7 s. S# i8 ^4 y' ]1 `1 t+ R5 c3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;! S) Y7 W+ w# [- v. b: B1 B
3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
$ V, ?1 D1 ~+ r5 R6 Z3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。
" u$ ]! P. V, S4 M6 o3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。$ r0 D( G$ Y2 }9 c1 P+ l
3.2直流系统切换操作
% u- X9 o$ t8 B; C; ^# G1 R  L3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行
. {: a" [4 j9 p! i, \' C3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。2 D( C6 V: }- T
3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
" z  z$ a5 F2 V" g3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。& l  L0 i6 U- A) X4 A
3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。( ~, x, o# g/ o
3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。) V2 a7 V9 ^! ]
3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。! T7 @5 M) X7 {
3.2.1.7检查两组充电机正常。/ E. M( u9 }: J
3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。" i2 R7 u( \# q. V
3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行7 r  _( O" S- w
3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。3 n+ P6 E" F" N9 Y: `6 J' O
3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。7 E  h$ l3 E- d$ x3 `' k$ r
3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。
; Y3 X- V4 l. w) ]* q3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
$ i- x2 V0 I( e5 d% v- `3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。
9 e# [% U0 S5 `2 O" w" M! M7 m: g3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。( ~8 M! e$ ?! Y$ u% m
3.2.2.7检查两组充电机正常。+ I: f7 S- z3 {' b/ X9 |' d
3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。6 O6 ~1 L( L( R9 q
     切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。
/ g9 c, i. x$ I" E8 a* P3.3  48伏直流配电装置的运行( G( J; r$ z% {  ]1 a" O2 C
48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。
% o8 q( ]1 U! Z* b+ _$ B" }' D) S& r
第四章  充电机运行方式
6 f/ G+ a" {+ o. Z0 ^& v3 A
% u9 W/ t+ j, N8 C4.1 Ⅰ组充电柜& a# G6 Y" z- @0 y, z
4.1.1浮充运行方式:
( k& N$ j# J6 C2 |按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。
& H) X! t1 o- q$ P9 T$ C: M4.1.2均充运行方式:
5 {) ]: L# z& Y- a/ y0 D按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。! T. b- \9 v8 x4 j
4.1.3手动运行方式:5 K/ W( W- O( k. l( ]  E+ z  @4 g
按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。
4 P; K+ T! C+ D' V3 ]3 c& S4.1.4逆变运行方式:( K+ V+ `; w8 S1 ]4 n  Z
逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。  I, t8 P' j; [  Q& E
逆变运行操作步骤:% M" @! M4 A, J& b
4.1.4.1充电柜退出所有运行;
7 G9 t  P7 }( H4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;7 M- a/ H$ k3 R1 `" S" \$ I8 q) \
4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);) ?8 x! B7 Q: [+ C+ q- u, k
4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;
6 ^+ h( l) A. A4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;4 j1 l8 U8 I7 J( d8 ]( h
4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。3 ?+ G8 W/ `; O; v/ m
以上操作步骤必须按顺序操作!
8 q% Q! N" t; q& J
/ e& ?$ n; `: S3 G) I3 z警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!
% V$ k* R8 n% b; ]0 q2 L+ M
! D2 {$ c( k# {( O7 A3 L7 z2 C! a进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。
* J2 B& O4 r4 e4 c/ I, D逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。7 |, U1 z" B5 X2 X
4.1.5控制器运行方式选择
* V! R1 n; }. }# Y( ?% L4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。; S0 v4 B; `- `7 f- m& \; {
4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。
+ H$ f; ~4 r' \4 g
/ @/ g3 M* `$ V注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!, y- p2 Q5 ~" c5 Q

- `1 K, ^, F5 A$ A4.2Ⅱ组充电机; S8 a+ W0 H' H- F
4.2.1开关机、均浮充操作. E7 N+ i: ]; k* m. r
4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。
2 [- C1 c0 T! b  O6 W" ]9 ~4.2.2模块参数设置:
% n- U5 B4 c- d( s5 o. o$ ?. {. r4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。
0 t1 D, Z% w5 o- J, n- R4 k4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。
# v8 E: M1 P5 b4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。
8 X4 T7 T  r5 n- d2 R4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。
( p  B8 ~7 d9 D+ w7 I) T- R4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。
4 `+ ]: V* W' {- g4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。) y/ C/ W6 N6 T4 [) {( A
4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。' @& l+ s: N( |$ O' {
4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。) g3 Y1 B& H$ M8 m. n" C4 b
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。+ V' l% b3 m) u8 o( _  d
4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。' {- Q9 _! a7 T5 c3 q& `- Y
4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。
" {0 ^7 m) h* O: B9 y* l' d4.2.3模块校准$ X0 {9 w9 ~/ c0 R0 D* i; [$ I
特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则( F9 z3 E6 L/ C  v5 \1 R
4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
; b) o  X, ^& ^# t+ t0 |* a. `4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
7 g7 k8 H) |$ N% e% m4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。
6 M, ~8 E( w" o) ]0 b; O7 ?4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。
9 X& Q, e9 ]5 K$ Q! {4.3 控制母线(KM)电压调整' u1 M: C8 a7 k
4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。
$ n6 q! k2 l3 l9 e1 ?; b4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。
4 J# }  P( {4 N2 g* u" u) B4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。
% W" |3 R6 D" U. f2 K9 ~2 z0 ^9 E! X' `! ]' T3 g. O
第五章  蓄电池组的充放电; r$ X5 q4 `/ p$ N" b

. n  T2 ~6 \. w2 O% T( @5.1充电( C& @- |) T8 F( ^8 ?' G" H; F
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。8 Z& z& Y, I0 y" c( R+ z4 {0 q0 u4 T
5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
: ~5 p( e- O1 T! t; a$ O5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。/ K0 y2 K# L3 D# n$ `
5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。- W  Q9 H! a; n4 x4 z
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。
- ?* C% |% _! F# z( {& `5.2放电
/ b9 Q/ @7 F0 G5 k5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。
& Z' O: @) j4 X  {! n0 l5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。6 ^# t( A- ~" n5 Q0 M1 p8 ?" \
表1(Ⅰ组)- g; P: c* w9 ~5 E) J2 r9 Z; a/ r
放电电流(A)        终止放电电压(V/单体)
) N/ {2 J" C% a) b, m(A)≤0.1C                        1.80% s+ D& O! Q% q
0.1C<(A)≤0.2C        1.80
0 a6 z, K7 F/ E& g3 u# P7 r7 m5 U+ B4 l0.2C<(A)≤0.5C        1.700 Y% p  \" C$ ?0 C/ X
0.5C<(A)≤1.0C        1.60
, {) |; u9 x' Y) u(A)>1.0C          1.50
% d6 z$ s* c+ f( v5 b# w& _" T$ N
5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。
; D/ z' o4 q" M放电时间与放电电流对照表(25℃)" t$ R7 E: F- z+ j4 a. J# ?% U
终止电压
$ n2 |3 s- t( g7 }1 T9 {时     间        1.85V        1.80V        1.75V        1.70V        1.65V
3 e" ]: o0 F) E4 c7 e+ j1分        428        600        708        810        938
" |% h" u$ e! A5 c0 L- @5分        399        536        606        667        731
' ]! ^! C; }7 V. R8 r+ ]10分        357        455        500        544        588
7 Y# @" g; s5 s" p+ C; U15分        323        390        427        455        483
$ ?7 X) I( A$ i3 t- [+ o/ z5 r( T9 j20分        291        345        371        390        414
% o: B+ J5 M: E3 X6 ^6 n3 \25分        265        309        330        345        360
, \1 t4 H4 O" p30分        240        283        294        307        3236 |3 A+ {- ]2 u7 [- ^, U
35分        222        256        268        279        291
" |  L" |8 l' V40分        203        236        250        259        265" J& ^, a5 h1 n$ U% z7 B: P. f$ j
45分        191        222        231        241        246
$ F4 y. H1 z( x, S/ K/ Z1小时        162        182        190        196        2035 i6 e& C& h" S) d
2小时        100        109        112        117        120( ?. f0 S3 z- U* e6 d& B6 {6 I
3小时        75        81.1        82.2        84.4        88.2( L0 h6 D2 u( `9 ]/ ^* c/ Z
5小时        49.2        53.6        55        56.6        57.6
: f8 n) J3 |, d! F. m8小时        34.1        35.7        37.4        38.5        39.59 V# h5 U- ^" `5 y( E) T( r
10小时        28.2        30        31.2        31.9        32.7
/ ]5 g9 m4 ^) U: o( |7 S0 s12小时        23.9        24.4        26.4        27.3        28.15 r3 N; x- ?2 e1 Q
24小时        13.7        14.4        14.9        15.9        15.7
2 p' T# c  L1 l6 ~( P" n% z
: f, _5 R) p) L& [; r5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。+ @! B9 ]7 X5 x$ ~& b
5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2402 天
    连续签到:3 天
    发表于 2008-6-20 16:29:41 | 显示全部楼层
    支持楼主大公无私的风格!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-2 19:18:35 | 显示全部楼层
    在此先谢谢楼主了~~~~~~本来还以为是要下载的呢~~~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-6 19:08:30 | 显示全部楼层
    讲得很全面、具体,对运行人员了解直流系统的运行维护、操作注意事项有很好的参考价值。不过各站的具体情况不一样,楼主那是一组运行、一组备用,有的地方是两组分列运行,所以具体操作步骤要以当地运行规程的具体规定为准。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-12 20:26:08 | 显示全部楼层
    回复 1# zjzaj
    / X' t; T8 O9 K6 \) [/ v2 k7 a' K, v' a: M5 D5 c% x4 C

    1 L8 L0 G# L0 _3 [7 z    不错,想看一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-14 10:07:41 | 显示全部楼层
    直流这一块,现在运行人员的薄弱环节
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-17 15:17:23 | 显示全部楼层
    不同的站情况不一样,应实际参考本站的运规
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-22 09:02:27 | 显示全部楼层
    我要找直流系统运行规程,不知道这个是不是
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-19 06:47

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表