|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
第十篇 直流系统运行操作规程! @- U9 q" T% r. D5 X
第一章 蓄电池及可控硅整流设备技术参数' F* t# p1 B3 f# u
大寨电厂直流电压等级分为220伏(控制电压);240伏(合闸电压);48伏信号电压。220伏和240伏由两组免维护电池和两组可控硅智能充电装置供给。48伏由两组可控硅智能充电装置和两组蓄电池供给。220伏和48伏分别由两组蓄电池供给,正常情况下均按浮充方式运行。220伏蓄电池每组有110只电池,48伏由4只组成。控制电压KM由合闸电压通过二极管降压而得。8 b+ C/ d) k. n' g3 l& f# b) m+ D* k
1.1蓄电池及可控硅智能充电机的技术参数# y7 u4 P- i; j8 _* f
1.1.1 Ⅰ组电池
: m! T! ]6 R! F! G* b 型号 圣阳1GM—300 2V/300Ah 6GM—100 12V/100Ah! Q, q) _) V& m% {' {1 s1 \3 E
容量 300Ah 100Ah
3 F2 ]: h6 p$ {, x 单只电池电压(浮充) 2.23伏 12.25伏4 y% |+ M, ]3 x5 X2 S
产地 山东曲阜
. u" O0 T* F" s4 w. m- [1.1.2 Ⅱ组电池3 _, [9 A$ G! w3 \ g
型号 三瑞UPS—300 UPS—100
& R: v/ B' M$ C0 k1 C9 w 容量 300Ah 100Ah
9 u& n$ L1 B7 p" y7 I6 b d: k! a 单只电池电压(浮充)2.25~2.30V 12.25V% x4 a, E" r' X" S. U" }0 d
产地
- c- s# c! B$ \4 V1.1.3 Ⅰ组充电机参数
" ]4 d# c+ R0 P 型号 ZLP—220/48V6 N: i+ }0 H1 w- _4 r
制造商: 南瑞公司
; W2 n' M% ~! j0 y9 |4 i7 q 额定电压 Ue=220V) l- E1 Q9 G( G+ Z0 I" a
额定电流 Ie=60A ?5 M F9 J; |3 k6 [
交流电源电压 380V
( C' B) e& `" o6 U' Y* z: ^1 Y 输出电压范围 110V—308V
3 {1 V! ?6 P- n) |8 L$ o7 h 输出电流 3A—60A* ?% M9 n. w# f
稳压精度<0.5%
# p, m8 L9 U2 W. ]- x$ E" N 稳流精度<1%
" `" ^! f3 ~9 V1.1.4 Ⅱ组充电机参数
& o8 z* r2 \2 | 型号: DKZ-220/48V% J" }5 F5 p z+ g$ S
制造商:南瑞公司3 ?/ P0 g% y6 ]
输入电压 : 三相交流380V±15%* a5 F+ @# [- |) u- w4 M% \
电网频率:50Hz±10%
/ l/ k5 A0 ]1 u( E. j; h输入过压告警:437V±5V
- ?, J2 [ V! @输入久压告警:320V±5V# M+ V3 l0 o& d
输出电压范围:180—320V连续可调
6 y3 z. {9 V* q8 t- o0 z: c输出限流 :(30%——110%)×额定电流×
0 s3 Q2 @6 Q3 h0 A) { 稳压精度:≤±0.5%& D4 t0 |0 t' W) n) Z
稳流精度:≤±0.5%% E! T; Y! s* h- ~, y9 y1 D' X, {4 X
纹波系数:≤±0.5%
) F$ X" C/ q+ q效率:≥94%& n0 W& g& C; X) a
输出过压告警:325V±5V
. {$ Q* N3 D7 Z输出久压告警:196V±2V8 V, M+ x% L/ ]9 w T
绝缘电阻:≥10M
. p) N% h) C5 }6 t. @6 d) X绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC时间1min无飞弧闪络。% e: j" M4 a9 p
相对湿度:≤90%. m- Y6 S o0 f7 @' m
环境温度:-5℃~45℃" n( Q4 u, p% I7 @; U
可闻噪音:≤55dB7 F& j/ x, h+ x
1.1.5 48伏2Z整流设备参数
3 T7 e! }6 c) L! R8 v 型号:WZ2/5
+ F W4 X P- W2 F! x 输入电压:三相交流380伏
: Z8 v& u* ~# ]% ]8 Q 频率:50HZ
|$ q8 w ^ U% [ ?; E! k 输出电压:48伏
- X: c! C' x6 h- C4 T; X 输出直流电流:20A
: J9 G" B0 X" g 稳压精度:48±3% + M# p* Q( ~+ W' o
1 w2 J2 n# S: B. `5 X
第二章 蓄电池的检查和维护以及注意事项
; f1 M& Y$ G2 w9 j P4 S2 X
) i5 u2 O0 I7 g" N; S2.1蓄电池的检查项目
* S& ^) h5 I) B$ T" G2.1.1室内温度和通风及照明情况是否正常;
% s* e! Z7 R. k& A- h8 D6 z2.1.2蓄电池有无渗漏;& l% p% @ |2 a& x& v1 C) h, D0 T# ~, Q
2.1.3测量蓄电池的端电压是否符合规定;
" }; X0 d Q& a. c) s4 E2.1.4蓄电池连接条螺栓是否紧固,各连接导线是否松动;
* @8 ?1 b: p- F2.1.5室内是否清洁;" u" d- t5 u( H% W E; \
2.1.6电池有无异常。
( e( r( Q# F1 o$ f; s( n# H! \ x2.2蓄电池的维护
' W; f0 N; C7 k: P8 t8 L8 o0 P' f2.2.1清扫灰尘保持室内清洁;0 b1 P( N8 v. }/ h
2.2.2定期进行蓄电池的充放电;! |' Z& R, }8 r$ p
2.2.3定期紧固连接螺丝,保证连接良好;7 H# o* f- n7 u4 a
2.2.4及时为落后电池充电。' c2 b0 Q/ F1 a8 h+ ?" R
2.3注意事项
- Z5 j& k% U4 u% E* @, ?2.3.1蓄电池应离开热源和火源,其安全距离应大于0.5m;
6 d% ]$ u& ^0 B! {1 |1 c2.3.2蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中;5 Z7 Z2 @! @ i
2.3.3电池外壳,不能使用有机溶剂清洗,不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾,可使用四氯化碳这类的灭火器具;; Q! ~/ `7 Q- Q' x* l- ]) O
2.3.4脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火,甚至损坏电池组,因此要保证连接紧固并保持连接处清洁;
0 p( T, H) b1 N8 \2.3.5由于电池组件电压较高,存在电击危险,在装卸导电连接条时应使用绝缘工具;( m2 d5 A, J* I5 [& U: o
2.3.6不同容量、不同型号、不同特性或新旧程度不一的电池不能连接使用。
5 X: \- B9 a: X. h+ B% Y4 D6 k
' G, l* ^6 P2 N, N5 W' D& R第三章 直流配电装置的运行操作
7 a% P i: x; u* H! b% @7 y" L5 J& u* h$ a
3.1直流配电装置的构成以及运行
3 U9 t6 ~/ u5 a9 t3.1.1大寨电厂直流配电装置由两段母线,一把联络刀闸ZQ12, Ⅰ组蓄电池及充电柜,其出口刀闸为ZDQ1,Ⅱ组蓄电池及充电机,其出口刀闸为ZQ11,在合上ZDQ1断开ZQ11的情况下为Ⅰ组蓄电池及充电柜带负荷运行,Ⅱ组蓄电池单独浮充电;在合上ZQ11断开ZDQ1的情况下为Ⅱ组蓄电池及充电机带负荷运行,Ⅰ组蓄电池单独浮充电;2 j5 S6 D$ y" G
3.1.2正常情况下两段直流母线不允许分段运行,即ZQ12不允许断开,正常运行时投入一组蓄电池运行,另一组处于备用状态,若需切换蓄电池时,可极短时地并联运行,但在操作过程中应将充电机退出运行,其操作见操作部分。
/ ]% w: d* r I3.1.3正常运行时,两组蓄电池均应处于浮充运行状态,其充电电压Ⅰ组保持在248伏左右;Ⅱ组保持在248伏左右。9 Q) x# S3 A8 G
3.1.4母线电压应保证在220±5%伏内,合闸电压保证在240±5%伏内。
L3 ~3 U6 S; M% z: q& t P3.2直流系统切换操作+ y' W; L4 m5 w. T! q$ G+ a- d
3.2.1Ⅰ组充电机退出运行,投入Ⅱ组充电机运行# `0 }) ~1 l! i1 p3 g- G7 G0 G
3.2.1.1检查两组充电机均正常,视输出电压V12与V1之差不得超过10V。
% n6 N! b8 V/ p9 o- I# j- T( |3.2.1.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。4 p4 z/ j3 w7 _) F8 ~# p3 Y
3.2.1.3检查Ⅱ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅱ组交流电源JLQ1、JLQ2开关使其在运行,合上ZHQ1开关对Ⅱ组蓄电池充电。
& |- ` e8 h, Z+ R3.2.1.4合上Ⅱ组充电机联接直流母线ZQ11开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。! z2 i; D7 J6 m7 ]" G; @8 Y
3.2.1.5断开ZDQ1,使Ⅰ组充电机对Ⅰ组蓄电池充电,并处于备用状态。" s d, C, l G" `* T" f6 _
3.2.1.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。/ ?; u5 N# D: B2 Q( T
3.2.1.7检查两组充电机正常。
% ?; F# T: z# s2 _6 ?, Z: t3.2.1.8其它运行方式,根据需要进行选择。7 f N) ]. y, `- [
3.2.2Ⅱ组充电机退出,投入Ⅰ组充电机运行5 B; ], m) f- G7 b, C
3.2.2.1检查两组充电机均正常,视输出电压V1与V12之差不得超过10V。
( m5 Z5 ]) m$ c+ p& |3.2.2.2检查母线联络开关ZQ12在合闸状态,若不在,将其合上。
( b* d' w! x! l2 o6 h; r+ u3.2.2.3检查Ⅰ组充电机是否在运行状态,如果在停止状态,应给上Ⅰ组交流电源JLQ1开关使其在运行,合上DMQ1开关对Ⅰ组蓄电池充电。7 b' }4 m' c7 F
3.2.2.4合上Ⅰ组充电机联接直流母线ZDQ1开关,使Ⅰ、Ⅱ组充电机并联运行。。
! j& B' a$ w5 |9 Q- j. G- y3.2.2.5断开ZQ11开关,使Ⅱ组充电机对Ⅱ组蓄电池充电,并处于备用状态。
5 L1 M/ a: P& y; h7 i3.2.2.6检查直流负载供电正常,若控制母线电压过高或过低,可通过Ⅰ、Ⅱ组充电机的调压装置对其进行调节。, p- F7 ^7 Z1 |/ G, {) A# `
3.2.2.7检查两组充电机正常。
u8 E/ w9 m# [8 D3.2.2.8其它运行方式,根据需要进行选择。' m# Q8 H! _8 [/ H. |2 j' Q
切记:直流系统切换必须遵循“先合后拉”的原则。! `5 ~4 o( s8 ]$ W( r
3.3 48伏直流配电装置的运行
9 Y2 O: @* _% V8 z48伏直流电源由两组蓄电池和两台48伏整流装置供给。改造后48V直流未使用,现48V电源由220V直流降压供给。7 _- j# U, `9 @( ]% p
7 A3 Z5 y1 A, N( \! Z$ p ?第四章 充电机运行方式
i/ m* D. b" k y5 z+ i2 i2 W t. {
4.1 Ⅰ组充电柜
# W3 c! y! `; s4.1.1浮充运行方式:$ U, M4 D8 H8 ^* N7 | F
按下面板上浮充键,指示灯点亮,充电机以所设定的浮充电压值245V恒压供电,保障直流母线电压,向负载及蓄电池组提供电流。浮充运行时,检测蓄电池组的浮充电流,当浮充电流大于限值时,一定时间后将自动转为均充方式运行。
4 Q0 m& Q0 Z' R3 `9 C6 X. ^5 V4.1.2均充运行方式:
& k( a5 I4 @3 R( {' O1 D( X. ~按下面板上均充键,指示灯点亮,充电机以所设定的均充电流恒流向蓄电池组充电,直至蓄电池组电压达到所设定的均充电压值时进入均充第二阶段,以设定的均充电压值恒压充电。恒压充电24小时后自动转为浮充方式运行。1 E9 X9 a3 q$ s1 |7 w
4.1.3手动运行方式:
1 W0 N' k2 X2 p按下面板上手动键,指示灯点亮,手动运行操作后,用[值增][值减]键调节充电机的输出电流,使之以所调节的电流值恒流输出。进入手动运行后,控制面板左显示窗为调节电流值,初始时为“0”,右显示窗可设定为母线电流实时值或蓄电池充电电流室时值。/ a; s# Q" E3 o! W ^9 ~
4.1.4逆变运行方式:
6 D7 I4 d; p3 d+ ]: x# `) a逆变运行用于对系统所配置的蓄电池组进行放电操作,而不需要增加其他设备。
6 P2 M8 x7 W: e8 f. K* G/ y逆变运行操作步骤:9 i E4 d3 M1 g# M9 c
4.1.4.1充电柜退出所有运行;0 R. c, }& C! @- E5 K9 M! k& ~
4.1.4.2将整流充电柜及蓄电池退出直流母线;& ~3 r+ y9 A1 k: X ?
4.1.4.3投上均充-逆变旁路开关ZDQ1(I组上);
* R9 Y! Q. k# c" j; s4.1.4.4拉开DMQ1和ZMQ1;8 ]5 ?9 `. o% @, ?$ c4 ~1 U
4.1.4.5操作逆变切换开关至逆变位置;
+ T2 g" X7 S ^4.1.4.6操作控制面板上的逆变运行键。
; b- C0 f$ c; n5 s3 r/ f( @以上操作步骤必须按顺序操作!
' N- l4 v4 ]0 I/ Y/ A
+ I/ Z- k9 j- x警告:逆变时,三相电源及控制器工作电源不能失电,否则将损坏设备!8 n/ G+ S; F2 K* h
$ g8 X5 _% V3 o5 b* M进入逆变运行后,整流充电柜调节蓄电池组按设定的电流值(30A)恒流放电,直至蓄电池组电压降到所设定的低压限时退出逆变。( p- c- l* f9 g, J0 {; m
逆变结束后,首先应将逆变切换开关转到充电位置,然后根据操作流程,完成对蓄电池组的充电。: R- }! j$ ]" G% v* [
4.1.5控制器运行方式选择* D; n, V8 _2 b- o& n
4.1.5.1控制器有四种运行方式可供选择:即:浮充、均充、手动、逆变四种。运行方式选择通过控制器面板上的四只相应的触摸式功能键来实现。
" ~9 E" L( c1 y4.1.5.2当按某一功能键后,被选择的运行方式指示灯点亮,并输出一组开关量,以指示当前运行方式。当需要退出此运行方式时,只需重复按一次该功能键。四只功能键是互斥的,当选择某一运行方式后,其它三只功能键的操作,均不会被接受。若需由一种方式切换至另一种方式,应先退出此运行方式再操作另一运行方式的功能键。控制器逆变运行方式的进入还与主回路的逆变切换开关状态有关,即只有当逆变切换开关切换到逆变位置后,开关位置接点信号送入控制器,控制器才能进入逆变方式运行。此时其它三种运行方式被封锁。当逆变切换开关位置接点未闭合时,逆变方式被封锁,其它方式可选择。当四种功能全部退出时,装置处于初始状态等待进入某运行方式运行。/ j5 p2 }1 `1 V& A
' X4 Z1 c8 q- n注意:控制器运行方式选择及PID参数整定必须由专业人员操作!
7 e/ `6 _8 |8 a; {5 I V: I* A) s9 Q8 @' }, c6 l
4.2Ⅱ组充电机
4 a" U$ F0 I" Z1 B+ o4.2.1开关机、均浮充操作; z1 Y- E. E" X* k; A$ K
4.2.1.1进入菜单主操作页面,光标移动到相应位置,按设置键改变当前状态。* ^6 z- m1 F& Y! A& l
4.2.2模块参数设置:
& \2 q. n4 \( E5 {9 p5 L3 V% r4.2.2.1工作母线设置:光标移到“母线”项,按“+、-”改变母线。此项应根据模块实际供电情况正确选择,否则输出电压会不正确。
/ b H6 T/ A+ N n$ `4.2.2.2地埴设置:光标移到“地址”项,模块 地址从1号开始连续编号,编号不能重复,重复会造成通讯故障。按“+、-”改变模块地址。
% V2 w; a2 o' _+ B$ O4.2.2.3浮充电压设置:光标移到“浮充”项,按“+、-”改变浮充电压值;浮充电压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;浮充电压不能大于合母电压值。% ?! ^6 E4 Y4 s4 d# Q+ H' K1 c z
4.2.2.4均充电压设置:光标移到“均充”项,按“+、-”改变均充电压值;均充电压在模块选择为“合母供电”、“均充”时作为模块的输出电压;均充电压不能大于合母电压值。7 S2 q- V2 D: k) y. E* `' x; M. x
4.2.2.5合母限流设置:光标移到“合母限流”项,按“+、-”改变合母限流值;合母限流在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电流;合母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。: ~! Y5 z* ~) @# G, i
4.2.2.6合母过压设置:光标移到“合母过压”项,按“+、-”改变合母过压值;合母过压在模块选择为“合母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压过压报警门限;合母过压值K1B10不能大于320V。
$ f2 P/ y4 R6 r+ ]- _+ c5 `4.2.2.7控母输出电压设置:光标移到“控母输出”项,按“+、-”改变控母输出电压值;控母输出电压在模块选择为“控母供电”、“浮充”时作为模块的输出电压;控母输出电压不能大于控母电压值。1 ?) p# @" \- O/ N* O J
4.2.2.8控母限流设置:光标移到“控母限流”项,按“+、-”改变控母限流值;控母限流在模块选择为“控母供电”、时限制模块的最大输出电流;控母限流值K1B10在0.5A-10.5A可调。% f5 r n0 r/ E$ A* Q, D
4.2.2.9控母过压设置:光标移到“控母过压”项,按“+、-”改变控母过压值;合母过压在模块选择为“控母供电”、时作为模块的输出电压过压报警门限;控母过压值K1B10不能大于242V。0 m1 ~9 ?. a% \: I6 [, c
4.2.2.10保存设置信息:光标移动到“保存”项,按“设置”键保存设置参数并退回到基本信息显示页;保存数据掉电后不丢失失。& y/ k! G4 ?+ h7 z# H( A
4.2.2.11不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息显示页,此时参数修改无效,模块调原有参数运行。1 v& u R% j- T, ^+ T$ T7 ]4 e
4.2.3模块校准2 V! ^' n: O2 [3 _
特别提示:做模块校准时尊循先调控制、后调测量的顺序原则3 ~ a8 r2 Y2 k2 i3 _
4.2.3.1电压控制校准:光标移动到“电压控制校准”项,此时显示电压为当前模块设置工作电压,测量模块输出输出电压,按“+、-”。模块输出电压会相应升降,显示不变,调节要求输出电压为显示电压,调节完成后移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。3 m( a1 O; _5 U. p G" m+ ]% F
4.2.3.2测量电压校准:光标移动到“测量电压校准”项,测量实际输出电压,按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。$ ?2 m) p& Z8 E' p7 b7 g
4.2.3.3测量电流校准:光标移动到“测量电流校准”项,测量实际输出电流(要求电流大于模块额定电流的50%),按“+、-”键调整显示值为实际测量值,移动光标到“保存”位置,按“设置”键保存。1 ~& @# H; \. Y! Y n+ A% h
4.2.3.4不保存返回:光标在除“保存”项任何位置,按“设置”键退回到基本信息页显示页,此时校准修改无效,模块调原有校准参数运行。$ o4 t) m: @$ m/ ?9 F8 D
4.3 控制母线(KM)电压调整
: J- l- W$ H: M7 U+ R4.3.1 Ⅰ组充电柜:正常情况下,Ⅰ组充电柜无需手动调整。若需调整KM电压,则把充电柜TYK开关置手动位置,此时有七档可供选择,从0至6每档电压升高2伏。0 K' I: h2 _/ G
4.3.2 Ⅱ组充电机:调节直流馈电盘DTJ-6电压自动调节器的调压开关,从0至7每档电压升高2伏。 w# ]) X. E& A" |. u
4.3.3 Ⅰ、Ⅱ组充电机调压装置并联在母线上,需两组调压装置同时调压才起作用。9 e1 e* P6 a1 }, U6 x1 _
# k* {2 l# W( B B7 ?4 k% y& ~
第五章 蓄电池组的充放电% w0 L/ y: L! w
+ T4 j. g- r7 I, \
5.1充电8 j! E' f4 j s0 S7 X f
5.1.1 Ⅰ组蓄电池的充电采用限流恒压的充电方法,浮充时电压为245伏,均充时电压为248伏。3 i1 ]- `' [6 c' F5 F6 E: w
5.1.2 Ⅱ组蓄电池的浮充电压为248伏,当蓄电池的单体电压低于2.20V,则需进行平衡充电。平衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。
' y6 ^$ `* J; O4 X" ]5.1.3对于循环使用时,当充电完全时,(限流恒压充电16小时以上)此时应停止充电或降至浮充电压充电。, G4 s/ @% J* m% p& k2 P" B8 b0 i
5.1.4电池不准并联充电,不得过充或过放电,否则会缩短使用寿命。 X3 l( x5 f4 B3 B, K
5.1.5电池应定期(三个月或半年)进行平衡充电。. T+ A; ?# X, w
5.2放电) D) g* Z1 j( c' F* Q& k
5.2.1Ⅰ组蓄电池可通过Ⅰ组充电柜用逆变运行方式进行蓄电池组的放电。
. S( d- J7 h) g, m1 u6 r' H5.2.2连续放电电流最大值不得超过容量的3倍率,各倍率的放电终止电压保持不低于表1所示值。
- m( R# i1 v3 x$ S9 L; R表1(Ⅰ组)) \7 n0 T+ _7 M; x; X3 a
放电电流(A) 终止放电电压(V/单体)
- ~6 S% [$ a. |) ~+ S(A)≤0.1C 1.80
" ]! Z: f/ I6 x( @# s; n* V$ G0.1C<(A)≤0.2C 1.80
H" \: I- l) g0.2C<(A)≤0.5C 1.70
+ q4 `6 t; J* G0.5C<(A)≤1.0C 1.607 `, m& M- `8 S7 X
(A)>1.0C 1.50( }* A- L. s- W( n- H
$ M, a# n7 C7 n" X$ u5.2.3三瑞电池的电性能(Ⅱ组)如表二所示。! a/ d/ r; U3 @- {. p
放电时间与放电电流对照表(25℃)
2 }5 O- R' K0 H e* h2 j1 k; s, |/ C终止电压
0 X$ r+ L. `- I8 I时 间 1.85V 1.80V 1.75V 1.70V 1.65V
, Z: H, ] |, r3 q, o1分 428 600 708 810 938
5 F) k' D4 n+ C% y+ ` T2 Z( k5分 399 536 606 667 731& W$ u5 ^( F* j$ R( [3 O: K/ [
10分 357 455 500 544 5889 B3 } D, K: H- S$ d
15分 323 390 427 455 483
* v8 B/ K# [5 x9 J20分 291 345 371 390 4146 ~9 N9 s6 a8 o
25分 265 309 330 345 360& T7 p: B! l4 y
30分 240 283 294 307 323$ L1 z; k4 C; Q; U* O" ?- }% m
35分 222 256 268 279 291
3 B8 Y! _! w6 c! \& B8 D" t+ ^40分 203 236 250 259 265; v3 p ~% Z" H7 T6 V9 s/ X' }4 A5 j
45分 191 222 231 241 2468 i G/ ^# d* u4 ^& ]& F* l
1小时 162 182 190 196 203
) m# F/ h3 b8 h8 S' O2 x# R2小时 100 109 112 117 120+ G0 o0 c2 L) O$ |1 o2 @0 u3 `
3小时 75 81.1 82.2 84.4 88.2. Z& z" W- P# e$ s* z F
5小时 49.2 53.6 55 56.6 57.6) Z- g/ _" z9 A! S4 Q' f4 i% `+ a
8小时 34.1 35.7 37.4 38.5 39.5
* }0 x' @; m6 f7 Q% N2 o10小时 28.2 30 31.2 31.9 32.7- F$ \( x8 b4 ]* _6 q$ n8 w
12小时 23.9 24.4 26.4 27.3 28.1- j0 w1 @! j* p$ V" O$ |
24小时 13.7 14.4 14.9 15.9 15.72 y* W; y' G0 e7 `0 g# X% g
7 M) P" Y9 m; @) Z) Z5.2.4电池放电后应尽快充电,否则将影响容量。
* n5 U* J5 S* r( u4 p5.2.5电池应避免过放电,对于非正常使用而造成的过放电电池,应尽快进行充电恢复。 |
|