真空断路器的灭弧效果很好,允许频繁操作,触头的行程小,动作速度快,与其它断路器不同的是极易产生操作过电压。而分、合闸时产生的操作过电压又有可能危及电气设备的绝缘。所以一般应安装过电压保护装置。无论真空断路器用以控制电动机还是用以切换变压器,都应加装阀型避雷器、非线性电阻,或R-C保护装置。目前在采用真空断路器的高压开关柜中,常采用阀型避雷器作为过电压保护装置。1 I2 V, W$ b) t: R
    这里应当明确,由于过电压保护装置所保护的是其所控制或切换的电气设备;因此过电压保护装置一定要安装在真空断路器的负荷侧,而绝对不可错误的安装在其电源侧。否则保护装置将失去其存在意义。另外,应将过电压保护装置接成“Y’接法。-%-75625-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-8 17:35:57 | 显示全部楼层
可否详细化其过电压产生的机理?2 o) f% S- o* ]& k% C" |
真空断路器与SF6断路器有何构造区别呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-6 10:20:11 | 显示全部楼层
回复 1# bdlzh
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】