[讨论] 真空断路器断开时产生截流过电压 如何避免?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-22 20:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现在好像油断路器都淘汰了 比较常用的是真空断路器和六氟化硫断路器 真空断路器在使用时 断开的时候 产生截流过电压 这个过电压采用什么样的装置 安装在哪里 才能减小?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-4-6 17:17
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-9-22 21:42:08 | 显示全部楼层
    一般采用阀型避雷器或MOA作为过电压保护装置。或者在真空断路器和变压器之间采用一定长度的电缆,由于电缆存在一定的分布电容,使得特性阻抗Z降低,可以降低截流电压~~