设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1450|回复: 0

微机保护装置的构成与原理

[复制链接]
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 09:43
  • 签到天数: 1307 天

    连续签到: 7 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2320 天
    连续签到:3 天
    发表于 2008-6-5 12:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    硬件构成
    ! t/ G8 p7 t3 C5 k( r8 M
    , W1 B# j$ U3 U+ A/ _% x微机保护装置一般采用插件式结构。包含交流变换插件、模数转换插件、微处理器插件和人机管理插件、开关量插件、电源插件、继电器插件等。不同厂家产品所采用的微处理器和模数转换方式不同,但是微机保护装置的结构大体相同,其中的模数转换包括A/D和VFC两种不同方式,开关量输入和开关量输出都经过了光电隔离,提高了装置的抗干扰能力。( U. e. \& q: u

    : k* Y! y  A; T# ~8 n% G软件配置
    : O+ I- d3 S8 V8 z5 G' ?$ J6 O' D" ^# \: I9 p' z. v; N; c7 d% F
    装置软件配置一般为一个主程序和两个中断服务程序。主程序包括初始化和自检循环模块、保护逻辑模块和跳闸处理模块。不同保护原理的一、三模块相同,但保护逻辑模块随不同保护原理二不同,例如再距离保护中含有振荡闭锁程序部分,而零序电流保护中则没有振荡闭锁部分。中断服务程序包括定时采用中断服务程序和串行通信中断服务程序。: Q0 Y" T  a3 [9 s5 ]+ ?

    ! G0 I# ?3 Z; P装置原理7 S, C: |" i) V4 F% {/ m
    $ f# N# v. Y. |2 n
    微机保护装置应随保护对象的不同而不同,亦应随场合的变化而变化,主要是电压等级和设备类型。不同的保护原理所需采集的模拟量、开关量也各不相同。虽然一套装置集成了许多保护原理,但是各种保护原理仍是独立的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-18 15:34

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表