硬件构成( v# S' K9 V* r- Y0 D7 e
& z$ r3 g( q' h% a W微机保护装置一般采用插件式结构。包含交流变换插件、模数转换插件、微处理器插件和人机管理插件、开关量插件、电源插件、继电器插件等。不同厂家产品所采用的微处理器和模数转换方式不同,但是微机保护装置的结构大体相同,其中的模数转换包括A/D和VFC两种不同方式,开关量输入和开关量输出都经过了光电隔离,提高了装置的抗干扰能力。
4 Y( Y* H* u+ \1 G1 m9 c; b; j I8 B8 M2 m4 i# W' u$ J
软件配置. k& B$ ?* N1 ~4 G
% [/ Q8 p8 u; U( Y- T
装置软件配置一般为一个主程序和两个中断服务程序。主程序包括初始化和自检循环模块、保护逻辑模块和跳闸处理模块。不同保护原理的一、三模块相同,但保护逻辑模块随不同保护原理二不同,例如再距离保护中含有振荡闭锁程序部分,而零序电流保护中则没有振荡闭锁部分。中断服务程序包括定时采用中断服务程序和串行通信中断服务程序。2 q% ]# R4 Y3 W4 c8 R
0 Q$ ^0 R4 h m: D装置原理+ ~ q4 K/ m* v0 V
6 J1 a. S2 z2 ?: @( P) r1 ^2 _
微机保护装置应随保护对象的不同而不同,亦应随场合的变化而变化,主要是电压等级和设备类型。不同的保护原理所需采集的模拟量、开关量也各不相同。虽然一套装置集成了许多保护原理,但是各种保护原理仍是独立的。 |
|