主变套管如何更换?& `$ v6 Y, G$ ?' b) u$ D
220kV变压器220kV侧套管更换应注意什么问题?更换后变压器需要真空注油吗?注油后带电前要静置吗?需要静置多久?-%-96977-%--%-94946-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-17 09:47:16 | 显示全部楼层

按照变压器说明书操作

按照变压器说明书操作- }" ]- ^6 J& p6 N8 ?
肯定要真空注油
& g" ?% ]6 y6 q3 c静止24小时
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-18 11:05:56 | 显示全部楼层

节约时间的方法

其实你不用把油都抽掉,只要油面低于套管的法兰盘,把通到油枕的蝶阀关掉就可以了。这样线圈和铁芯都没有暴露在空气中。就不用真空注油了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-11 14:50
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-8-19 16:30:17 | 显示全部楼层

    变压器安装技术

    变压器安装技术
    , u" N9 o8 ]* ?qq249574992 变压器安装技术.rar (382.56 KB, 下载次数: 9)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-20 11:17:10 | 显示全部楼层
    关闭储油柜,油面放到箱盖以下,更换套管,打开储油柜,打开升高座放气阀到有油溢出。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-30 19:57:32 | 显示全部楼层
    线圈和铁心未暴露在空气中就不需要真空注油了吗?最好还是抽真空,套管应静放24小时
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-18 15:09:56 | 显示全部楼层
    现在应该是静止48小时了哇?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-29 11:25:15 | 显示全部楼层
    要抽真空 装套管前要 做介质损耗试验 摇绝缘 电阻  不合格的不能装 装了之后也主要做刚才的试验