电厂内400V动力柜、检修动力柜内零线与地线间要严格绝缘吗?零、地共用可以吗?如果是四心电缆从动力箱拉到电机,电机侧的电缆的第四芯接电机外壳,而动力箱侧第四芯接自电源的“N”端可以吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-5-25 12:29:14 | 显示全部楼层

绝对不可以

零线取自变压器低压侧中性点,在变压器本体处接地并接外壳。当变压器低压侧负载不平衡时,中性点将有电压产生,由于接地存在一定电阻,所以这个零线电压不可能为零,而电机设备外壳是人体接触部分,为了设备和人身安全,不能将零线和用作保护接地的外壳接地接在一起。