设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: flashlv

关于复压闭锁的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-22 22:48:41 | 显示全部楼层
不同意7楼的观点,事实上9楼10楼的理解也不对,因为低压和负压是或的关系,他们是为了闭锁过流保护。一般情况下,有单纯的低压闭锁或者复压闭锁,但没有负压闭锁,这是因为负压只在不对称短路中才会出现,而在最为严重的三相短路中,只会存在低压。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-6 00:19:19 | 显示全部楼层
零序电压、负序电压及低电压三者任一满足即可开放
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-5-10 21:35:13 | 显示全部楼层
不同意7楼的意见,我认为的“复合电压启动过流保护”的启动条件为低压继电器和负序电压继电器二者中任意一个启动即可,因为在三相短路的时候不会出现负序电压,负序电压继电器不能启动,但是低电压继电器可以启动过流保护。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】