    敞开式避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。
    " @3 e* A" W6 Y+ x) X1、为什么避雷器的接地端与GIS金属外壳连接后可增大GIS内部波阻抗?5 a3 Q8 g6 [! c, ]; I
    2、为什么避雷器的保护效果会提高。-%-84365-%--%-82395-%-
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-7-3 22:20:07 | 显示全部楼层
    不知道这些概念是哪里介绍的?很感兴趣的说。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-8 21:02:25 | 显示全部楼层
    GIS外壳与避雷器接地端连接后,行波理论上确实提高了限制雷电过电压(陡波)的作用。- P7 _0 h+ [" }, C8 d5 u+ V
    - M1 C$ |4 f: d) ?6 L0 x
    但提高波阻抗有待研究,按照分布参数计算,几何参数不变,波阻抗应该不变。GIS外壳与避雷器接地端连接,改变的是避雷器动作后,沿GIS外壳的行波对导体的耦合,降低了导体上行波幅值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-9 08:23:32 | 显示全部楼层

    . l# U2 l3 h/ E4 Q3 CDL/T 5352-2006《高压配电装置设计技术规程》5.2  GIS的配电装置的解释性条文是这么说的。原文如下:敞开式避雷器的接地端子与GIS金属外壳连接后可增大GIS的内部波阻抗,提高避雷器的保护效果。
    7 p9 b3 |& m  _- Z9 y' P& f) x我只不过分解成两个问题罢了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-7-9 08:25:38 | 显示全部楼层
    原帖由 guozh07 于 2008-7-8 21:02 发表
    3 R8 Y1 O! j; R  u$ Y  I" w! oGIS外壳与避雷器接地端连接后,行波理论上确实提高了限制雷电过电压(陡波)的作用。5 o; o4 {4 g0 t. \

    & a$ F3 b1 Z! V但提高波阻抗有待研究,按照分布参数计算,几何参数不变,波阻抗应该不变。GIS外壳与避雷器接地端连接,改变的是避雷器动作后,沿 ...

    " B/ p% W0 i2 i% q- N, [! q
    8 B3 G# ^( q3 I. l" A: [6 y: W8 P! }3 p9 M. X) [
    感谢你的回复,能否更详细一点,或者给个参考模型。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-6 10:48:10 | 显示全部楼层
    规范写得太含糊了。根据波阻抗的计算公式好象难以分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-7 14:38:49 | 显示全部楼层
    交流电气装置里还有句话,估计是一样的道理吧:
    $ g* h2 t( L/ g; G. A6.4.3  引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。