设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: bdlzh

《国家电网公司输变电设备评价标准(试行)》

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 21:54:56 | 显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2
0 x. E( O( L3 O+ o工序质量控制卡
% o* N7 `# F0 S5 v
8 b+ B$ C1 T- R* J. X, ]作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子
) p$ q  z- n5 x9 X- `持 卡 人: XXX        编写: XXX        审核:XXX        批准: XXX4 V( S+ C* d% p0 g
作业班组: 沅陵局线路班        成员: 2 R% i; l/ K, B2 C4 E6 h
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
% n, N& g5 |' a  F___________________________________________________________________________________
2 Q* M& R7 i" o$ g, f+ `
% U5 g; }+ p5 j0 |# R1 t√        序号        工序内容        工艺标准及要求        风险控制措施        措施: P3 ^, z9 c6 f( [
执行时间        工序或措施% u  i' M8 U6 A4 g' X& M9 h7 C" g
执行人
0 V; `# W7 z: j. ~& y! ^! S        1        许可开工        确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业                       
+ r/ z0 @! M) ^6 a* `% X6 y        2        作业前“三核对”        作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠.        核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.                ' f+ ]% y) y( J+ d3 N
        3        登杆作业        登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳        在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.                8 ?$ I8 M0 ?6 U) Q0 n' c3 Y9 R
        4        工具的传递        1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好.        1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.                . {, N6 |* B: q4 S/ s6 O5 b0 W( Q
        5        安装绝缘子串        1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。        1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.                , b+ P& x: Q9 p2 a
        6        工具拆除        检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面                        - T2 t8 G. A" ]# A% J- x( D
        7        拆接地线        接到工作负责人通知后拆除接地线.        在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.                : S- H4 q  u0 I# q& V$ s  b
        8        返回地面        杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。                        # w, W% u9 ^2 h) G. h2 c
作业人员确认签字:
. B. c2 d# J) T7 k, ?* [, M$ d6 C. W; K+ x5 H

* ?. r* f0 F7 u0 v% E$ \) F检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项)

资料全书合并.rar

247.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

资料全书合并.rar

247.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 21:58:18 | 显示全部楼层
变电工程设计概述

变电工程设计概述.rar

13.37 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 22:00:31 | 显示全部楼层
编号:XLB.1005080* w+ f# J9 h$ J4 X5 J
小组作业控制卡4 `1 B3 Q* V9 `+ N2 {" f# P
0 K, G  ?$ n; G- w" [
作业名称: 35kV望培线#003停电更换C相后侧导线端单片绝缘子
; q" H, s& ~" z: {" j- j# s, @# {作业性质: 单组作业        编写: XXX        审核: XXX        批准: XXX
( y" l' V, D$ t! w0 _! D" ^; W, T/ X作业班组: 沅陵局线路班        工作负责人: XXX
" Y9 d4 d. {9 F/ F) G& X计划工作时间: 2010年05月29日08时 -- 2010年05月31日18时
( f" C6 `! a' d: J# o. S___________________________________________________________________________________
6 Z$ F8 i- l( h. i
; N! H& N6 Y# x& \$ c1、人员分工:
) L- e' x) D9 {) q( \0 b序号        作业项目        作业人员        监护人
$ Y& a& E1 y( x8 ]) L! o# s1        35kV望培线#002、#003杆验电挂、拆接地线杆上作业                / J0 U1 }" X. Q( L' F
2        35kV望培线#002、#003杆验电挂、拆接地线地面配合                . v7 g& R! {1 T: j
3        35kV望培线#003停电更换C相后侧导线端单片绝缘子杆上作业               
7 S5 Y& |- y/ D( A* G4        35kV望培线#003停电更换C相后侧导线端单片绝缘子地面配合工作                & i( m, U8 U" _8 t
                       
1 Z5 H- z, l. v" Q" j; W# ^* |# |. `7 a0 }8 R- z. X9 r
2、工器具及材料备品备件准备:0 w* k; B9 u1 ]9 d# _
序号        名称        规格        单位        数量        责任人
( m* v3 {( Q5 W' }* \+ H一、        工器具                                , A' e0 M! u. p$ ~7 U7 X# z
1        接地线        35kV        组        2       
4 T( z. v0 b+ C9 s& K5 O2        工频高压发生器        35kV        个        1       
7 o  Y2 ?& ?# x- O3        绝缘手套                付        1       
. v7 Y6 l2 A* c) N7 N* U4        验电器        35kV专用        个        1       
0 [+ q2 `9 P/ l. \( g5        安全带、安全绳                付        3       
" x% @  v  a" h6        个人工具                套        3       
2 L! [% q" X9 z, K8 o# d7        脚扣        300        付        2       
3 c5 j( m! E8 V/ N8        收线钳        1.5T        把        1       
% g8 D/ I& Y9 c! P9        码线器        70-180        把        1        2 r& K% E$ B( X1 @  y
10        导线保险绳                根        1       
/ s: W& B- X" h! k11        单滑车        1吨        只        1        / `7 U& ^2 X9 H5 t* O  f
12        吊绳                根        1       
8 n; |1 Q. W9 z) |3 L. @13        钢千斤扣                根        1       
9 n6 H! n  N! F/ P* Y* n. S$ O$ D14        绳千斤扣                根        2        * [2 Y7 W! r( R5 @
15        毛巾                条        1        # X0 P6 w7 ~& j# F
二、        材料 备品备件                               
" P0 z& Q( K; D0 X6 X1        绝缘子        LXP-70        片        3       
4 {$ v/ O5 [' j& f0 q: H2        弹簧销                个        4          D( W% I8 y$ Q, u. V2 b/ p/ I
                                       
* m% @* R, N0 C% a1 B5 `! y& h
$ C% i% }3 X3 C* g3、安全风险辨识及控制措施:, I( V8 B( p1 v( S  e) ^  ?
序号        辨识项目        风险辨识        控制措施        责任人" d( k$ X+ @: [8 U" \6 X
1        防高空坠落        高空坠落        1、登杆前应严格检查登高工具是否安全可靠( P8 S* T- ?# b4 w& }* Z
在杆上作业时,必须系好安全带、保险绳,戴好安全帽,安全带应系在牢固的构件上,应防止安全带被锋利物割伤,系安全带后必须检查扣环是否扣牢。安全带严禁低挂高用。
- z& v3 P, O: ]2 V# V! `2、杆上移位作业时,不得失去安全带的保护, Z0 }- M3 S( v' H7 ?- @$ r3 ]- |
3、杆上作业时,地面人员不得调整和拆除拉线        9 q8 v8 g! n5 M
2        防落物伤人        高处坠物伤人        1、现场人员必须带好安全帽  ^( o( p9 A' z" l
2、杆上作业人员要防止掉东西,使用的工器具、材料等应装在工具袋里,工器具要用绳索传递。
; t  L7 T6 ?3 z; O3、杆下禁止行人逗留       
0 d1 \" a9 E  w8 w+ R  a3        安全工器具        工器具失灵,导线脱落        1、所有工器具要定期检查试验,使用前必须经专人检查,保证合格,配套、灵活好用;
6 d0 ~. |; X* ~: Z  }2、更换绝缘子时,必须采取防止导线脱落的后备保护措施,并应有足够强度,导线保险绳不宜太长        3 {# @: Z# R& P$ w6 z  V
4        防触电伤害        误触电        1、登杆前认真核对线路名称、杆号是否与35KV望培线相符,准确无误后可登杆
* e" K# K+ ?$ ]. ~2、严格执行停电、验电、装设接地线安全措施;+ ]  Z0 k" k5 B' L4 h
3、作业时安全监护人必须始终在作业现场对作业人员进行不间断的安全监护       
) a  A' ]/ v: U+ k1 N0 H: e6 n$ K
1 t8 C& \" m. f/ ]# X" f# d* ?! d4、其它班组(或专业)间配合或交叉作业风险辨识:, s, Z7 d  v0 G; y9 Z
序号        相关班组        辨识项目        风险辨识        控制措施9 y% E: c" O) B+ \, D6 d# }; S  I" r
           无                        * }8 ~& G) n, V9 h
* I9 b! C& f2 j
5、工序质量控制卡的学习及作业前培训:
# T; P) H: M) d; O8 l# L编号        作业项目        持卡人        作业班组
0 U7 a( A) _3 YXLB.1005080-1        35kV望培线#002、#003杆验电挂、拆接地线                沅陵局线路班
+ g- |" Q* R1 Y& vXLB.1005080-2        35kV望培线#003停电更换C相后侧导线端单片绝缘子                沅陵局线路班; Z3 V6 V1 T, z6 C# ^
6、我已知晓上述作业人员分工、时间、工作内容、地点、危险因素与防范措施,精神状态良好,确认签字:
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 22:04:05 | 显示全部楼层
电工速查速算手册

电工速查速算手册.rar

7.67 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-30 20:30:41 | 显示全部楼层
氧化锌避雷器试验报告.doc
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-30 20:36:10 | 显示全部楼层
氧化锌避雷器试验报告.doc
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-26 13:31:26 | 显示全部楼层
回复 1# bdlzh , n( i' ~4 p" m0 f' A- ?+ r2 f

7 e: v: M8 i4 T" k% G4 p+ J: h% c0 O  H4 _
    看一下啊,需要啊
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-5 14:32

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表