编号:XLB.1005080-2
1 C# F' i8 I1 d& \/ T工序质量控制卡& r8 Y0 B2 ?! F- m
/ Y! [: [& w7 L9 v" u9 U. V' ?作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子
( S, y( W. v4 f9 R; K$ _& c持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
$ z0 V! r) a- H3 b. j6 G' t6 E作业班组: 沅陵局线路班 成员:
( P9 x' l6 L8 N! K; ]2 n9 l# v执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
8 B& D& e6 ], }! H# I___________________________________________________________________________________
& g, z# p9 P) O" D
; u+ o# C$ [9 {( t& m√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
3 y+ }% ]0 x8 ~7 T, m* E执行时间 工序或措施
/ l& w" }+ S5 p! K x1 C执行人& o+ _9 C, ~+ R+ S1 U3 S
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 ! U+ f! T- Z& N" u6 u
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. " \- S3 U0 F9 s
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
+ r1 z, R' ]- I% I2 p7 l9 c1 } 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. 4 T: P& ~8 B9 ^% m8 I/ z
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. 9 }2 K' X5 ^0 X8 m- X
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 : E5 U1 H/ \4 e& w: f5 f4 e. X
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
! y0 L; r( m" @ 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 + @' y/ l9 j; u