发表于 2011-6-29 21:54:56
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2
9 `3 I$ i% v/ O工序质量控制卡
/ p8 N$ F7 D+ \6 }4 p9 Y) m0 r1 a' j5 a/ @ `
作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子0 B) a/ f/ H4 [- X" C+ @0 |
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
# ?- s* L x9 E: p5 g0 m作业班组: 沅陵局线路班 成员:
3 n. P) | F! ~! C. D: O$ b V$ f执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分3 }# p) j5 g+ W! G8 _9 ?/ m: S: e1 m
___________________________________________________________________________________
( J1 e6 w0 G, J/ A5 z8 V2 N: D: i# {
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施) L/ W4 z6 K+ M
执行时间 工序或措施
) T) h; X4 T% ^9 F3 Y执行人2 k& M& @: Z* \3 H- n0 ~
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
" ^5 P7 P5 y6 q3 V- f8 L& Q) M 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
9 m: l, m9 n- f7 L: G1 r _: V 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. 2 g0 Q9 N: l% d
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
* y G ~# }7 _, b. J+ E" x 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. + n$ G5 |/ z* F, I1 \8 S& q
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 5 P1 Y1 f6 ? N1 Z% [4 `* O0 o
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. 2 M3 T1 i- o. R1 y
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 & e+ l, T, M- |/ X( L
作业人员确认签字:! x4 n3 c2 f8 k3 u" Y: ]( Y
7 C/ E0 Q1 {" h9 ^ I
4 m- q8 A ~( F# H1 o
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
-
-
资料全书合并.rar
247.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
-
-
资料全书合并.rar