发表于 2011-6-29 21:54:56
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080-2& c2 f. p# f ]( h, ?
工序质量控制卡6 y& }. d9 d3 @' Q/ H) f
0 H; j ], g9 u作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子
) A( U$ g* N4 Y: }- K$ w持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
' d0 h+ m- w; G; G, b& N1 z3 ~作业班组: 沅陵局线路班 成员:
. [4 R/ W5 v W执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分- ]* K+ T6 s' t* E& y1 p) t
___________________________________________________________________________________# V: c+ R3 }, k! c0 v3 @4 E
, ~0 P# A- {1 ~- A9 } s
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施& U' h' \) v# k* F
执行时间 工序或措施2 A( i5 U9 K- M5 u% B: `" c8 {
执行人
2 e% M3 f+ ?; a( {. ?+ y& W 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
6 d" V( ?' ] B 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. 3 y/ K) Y% Q6 ^
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. / t9 [; P- _$ r. k! M& ?6 N4 v2 W
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. ' [2 e" `; @: ^3 p- |3 E1 V3 ]
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具.
. X/ v; ^$ `* |# b8 Y+ u5 B 6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面
+ S) N6 d* X/ k2 }" k- c 7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
) e9 g; Q( q! Z; L: K 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 / f! [3 K0 G) H; C