发表于 2011-6-29 21:54:56
|
显示全部楼层
|
编号:XLB.1005080-2" s, F# i# H! I& K* \3 x
工序质量控制卡, l% @1 K5 ?4 y U1 ]
_( S6 C5 s7 {$ e6 ~% y# s
作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子. m4 g8 m2 V8 q& ]
持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX
a+ I" W* n1 [; w+ M作业班组: 沅陵局线路班 成员:
D) e3 ?; ~ B执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
& w7 ^/ |! s3 ~, {- r___________________________________________________________________________________
/ y6 @6 B9 O8 z1 J; Y
( T+ A* A- E; p7 N$ q; v- _√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施; P: i* ]; I) W3 h; x/ G
执行时间 工序或措施
6 S: H% o4 L4 r" j5 o执行人" i% |4 D' e- ~+ a' ~4 |2 f
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业 * l6 P0 v( v% T5 R. e0 [
2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
0 R. C$ F) Y3 F( }; X0 e 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况.
8 k5 O3 j0 _/ ~7 U1 L 4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
8 W% @. F0 f2 }: ?1 b* m( V4 U 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. 6 I. I: p% n% P7 i
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 $ I0 I) l: @1 S' S Z
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端.
m3 z- L. j2 f% s, c 8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 " c ?% H0 \2 A. G
作业人员确认签字:
9 e* W) U0 }2 S! T
* b `5 X8 r# l, r3 o6 n0 n6 x
/ n7 Z1 o9 h" k! l0 t检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
-
-