编号:XLB.1005080-2
0 x. E( O( L3 O+ o工序质量控制卡
% o* N7 `# F0 S5 v
8 b+ B$ C1 T- R* J. X, ]作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子
) p$ q z- n5 x9 X- `持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX4 V( S+ C* d% p0 g
作业班组: 沅陵局线路班 成员: 2 R% i; l/ K, B2 C4 E6 h
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分
% n, N& g5 |' a F___________________________________________________________________________________
2 Q* M& R7 i" o$ g, f+ `
% U5 g; }+ p5 j0 |# R1 t√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施: P3 ^, z9 c6 f( [
执行时间 工序或措施% u i' M8 U6 A4 g' X& M9 h7 C" g
执行人
0 V; `# W7 z: j. ~& y! ^! S 1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
+ r/ z0 @! M) ^6 a* `% X6 y 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验. ' f+ ]% y) y( J+ d3 N
3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. 8 ?$ I8 M0 ?6 U) Q0 n' c3 Y9 R
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方. . {, N6 |* B: q4 S/ s6 O5 b0 W( Q
5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. , b+ P& x: Q9 p2 a
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 - T2 t8 G. A" ]# A% J- x( D
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. : S- H4 q u0 I# q& V$ s b
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。 # w, W% u9 ^2 h) G. h2 c
作业人员确认签字:
. B. c2 d# J) T7 k, ?* [, M$ d6 C. W; K+ x5 H
* ?. r* f0 F7 u0 v% E$ \) F检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
-
-
资料全书合并.rar