|
|
发表于 2011-6-29 21:05:36
|
显示全部楼层
编号:XLB.1005080
% i4 E4 R( l1 S( N! _+ w6 \小组作业控制卡
; @& F/ Q. q7 s% ~
- D( K* N+ `" S% h# o作业名称: 35kV望培线#003停电更换A相前侧横担端单片绝缘子
. `; f' ^& _! i2 M作业性质: 单组作业 编写: XXX 审核: XXX 批准: XXX( X& d, K: `4 s! X, b$ `
作业班组: 沅陵局线路班 工作负责人: XXX) U+ a8 {2 t: h D1 @
计划工作时间: 年 月 日 时 -- 年 月 日 时! J7 s7 D' j( X2 ^; L* r
___________________________________________________________________________________
8 ?2 G5 H0 [" ^, f
( v3 [* D. S; R1 T, S) p1 F( ~1、人员分工:
& Q! G* }( P8 f, g P. r Z+ m序号 作业项目 作业人员 监护人
7 V+ e6 F- y, ?. Y; h, p! {9 f1 35kV望培线#003杆验电挂、拆接地线杆上作业 + v: Z, }4 Q- r, I8 h
2 35kV望培线#004杆验电挂、拆接地线地面配合
5 v- N2 v, B& _" D" V# ^; x7 T3 35kV望培线#003停电更换A相前侧横担端单片绝缘子杆上作业
2 ]9 O- ?: j: K6 A( _. a4 35kV望培线#3停电更换A相前侧横担端单片绝缘子地面配合工作 $ F# Q. a" u* s9 e x4 |! X
. o2 o6 t: ~$ k- h5 |
, b" X! q- ^* W9 c2、工器具及材料备品备件准备:
; ]3 t9 g2 u5 a9 {9 b. Y序号 名称 规格 单位 数量 责任人
7 m! L$ x1 F5 M% J. ?一、 工器具
3 S$ Z" \0 X0 f1 接地线 35kV 组 2 % Q& [; I0 x% w9 W3 d
2 工频高压发生器 35kV 个 1
/ Y8 L/ \+ j8 d! c, L- p: x, E- j3 绝缘手套 付 1 , e c4 G7 \( W+ L
4 验电器 35kV专用 个 1
8 l, @/ i7 S9 f/ `2 f( I5 ~/ n5 安全带、安全绳 付 3 ( A% V$ @0 s9 p( ?5 p
6 个人工具 套 3 - Y. ]% }6 s/ E: h9 T' y
7 脚扣 300 付 2
$ {* e2 {6 H& u+ z; P" ?, J8 收线钳 1.5T 把 1
4 \3 t R# W; h3 H9 码线器 70-180 把 1 2 L$ `6 e v z
10 导线保险绳 根 1
5 X5 S" m/ F* p v r: N( [; l) H11 单滑车 1吨 只 1 / n& R4 Q& W5 u, _, B; K1 c4 [
12 吊绳 根 1
% \1 j& A. p8 i- ~5 b13 钢千斤扣 根 1
/ `. O1 O7 }4 `7 z14 绳千斤扣 根 2
& T* X2 ^7 E, f. O15 毛巾 条 1
/ X( W1 w2 j. k* }二、 材料 备品备件
0 `) Y" E; V$ A D) |& L1 绝缘子 WXP-7 片 4 , I3 {) o9 A: q+ l! n9 |
2 弹簧销 个 4
& u3 v: i! e% q . S* c7 ]7 x6 t, e+ h8 J) e! V
$ h% [0 [, ^. w9 Q
3、安全风险辨识及控制措施:
) z# e0 v% }0 q. i/ i( x. }序号 辨识项目 风险辨识 控制措施 责任人+ Q5 D: X" M" ]' p! T, I
1 防高空坠落 高空坠落 1、登杆前应严格检查登高工具是否安全可靠
4 I2 }$ F" j, \) G1 X) g* Q在杆上作业时,必须系好安全带、保险绳,戴好安全帽,安全带应系在牢固的构件上,应防止安全带被锋利物割伤,系安全带后必须检查扣环是否扣牢。安全带严禁低挂高用。
( N5 d3 A% Y6 {9 b& ^1 s+ K2、杆上移位作业时,不得失去安全带的保护
# H) k* [' I [; F. ?/ S" e& |8 C3、杆上作业时,地面人员不得调整和拆除拉线
; e3 L0 f3 x/ q7 F2 防落物伤人 高处坠物伤人 1、现场人员必须带好安全帽
. z6 G/ A& O: [2、杆上作业人员要防止掉东西,使用的工器具、材料等应装在工具袋里,工器具要用绳索传递。3 _! s0 l4 M4 j# c
3、杆下禁止行人逗留 ) }2 u5 Q) [: s1 Q% y& K
3 安全工器具 工器具失灵,导线脱落 1、所有工器具要定期检查试验,使用前必须经专人检查,保证合格,配套、灵活好用;
" ~. @, Y- o* f$ a. L2、更换绝缘子时,必须采取防止导线脱落的后备保护措施,并应有足够强度,导线保险绳不宜太长 & K4 A, W- \7 z( G
4 防触电伤害 误触电 1、登杆前认真核对线路名称、杆号是否与35KV望培线相符,准确无误后可登杆
! |1 ~' |% c, K3 E2、严格执行停电、验电、装设接地线安全措施;: S4 V' X: w! P b5 h
3、作业时安全监护人必须始终在作业现场对作业人员进行不间断的安全监护 $ Y" q( P% |- x3 @
& Y5 A" I% A) D2 i- X; y, {" i. _
4、其它班组(或专业)间配合或交叉作业风险辨识:
7 }8 M7 Y; B# z% p) i序号 相关班组 辨识项目 风险辨识 控制措施2 r/ z3 v$ _* P
无
# t2 h& k, l3 J' j/ ^4 d8 `
& Z8 O# v4 x l( V, O5、工序质量控制卡的学习及作业前培训:% a8 K* B" g4 }+ A
编号 作业项目 持卡人 作业班组
- T1 k+ `$ Y1 b5 g* ]9 p: O4 A1 B4 MXLB.1005080-1 35kV望培线#003、#004杆验电挂、拆接地线 沅陵局线路班
: P+ m+ P& D9 ?. b+ n/ ]" d% JXLB.1005080-2 35kV望培线#003停电更换A相前侧横担端单片绝缘子 沅陵局线路班
' }- h" q( D7 q; @9 G6、我已知晓上述作业人员分工、时间、工作内容、地点、危险因素与防范措施,精神状态良好,确认签字: |
|