设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1172|回复: 1

负荷开关熔断器组合电器选用中的技术问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-12 11:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-4-21 10:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。
    6 q  a. r3 w" y* X  1 转移电流的校验
    * Z9 ]$ F& w' u7 g- J, Y9 J) N* Y  由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。 ! p* r6 r: q7 B4 z$ T/ \) M
      负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。
    / \% U+ R! d4 O5 a5 W  配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800ö10型配变的转移电流为978A。 5 C: R* a2 c! f( J# ^5 {3 `8 P
      按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以我市的经验,容量在 800kVA以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250kVA范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250kVA的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。 # F# K  ]8 I5 m- Y
      2 交接电流指标的选配 # R1 d6 c; B  N: u+ |9 ~% p- `
      某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保护的方式使负荷开关跳闸而无须烧毁熔断器,熔断器只作短路保护。由分励脱扣器动作的继电保护的动作特性与熔断器的时间—电流特性相交点称之为“交接电流”。交接电流是一种过电流值,低于交接电流的过电流,由分励脱扣器动作使负荷开关断开,高于交接电流时,由熔断器保护动作。为此选配交接电流参数较高的负荷开关,可有效地减少熔断器的动作次数,从而大大减少了更换熔断件的数量,这具有一定的技术经济意义。对于真空和SF6负荷开关,相对具有较高的交接电流值,可以提高交接电流接近转移电流,以充分发挥此类频繁型负荷开关所具有的开断能力强的优势。 ( o/ q2 @% ?/ t3 }
      3 限流熔断器的选配
    3 j3 @/ q+ B; e3 c  J3 U  在负荷开关-熔断器组合电器中,负荷开关负责正常电流或转移电流的开断,熔断器承担过载电流及短路电流的开断,两种电器的开断能力相互配合,才能顺利完全开断任务,因此限流熔断器的选配至关重要。, ~% l4 g& H- Y3 N) G
     选用的限流熔断器应具备分断能力高、最小开断电流小、运行温度低、时间-电流特性曲线陡峭、特性曲线误差小等特性。同时应满足耐老化、安装形式多样、外形尺寸合适等要求。而且应注意在环境温度40℃时,熔断器的功率损失不得超过75W。 ! e" a/ ^) w, F6 w
    选用熔断器时,熔断器的额定电流要与变压器的容量相匹配。某些人认为选用额定电流大的熔断器会更安全是错误的,这样不但造成经济浪费,而且使熔断器的“时间-电流特性”变差,保护速度降低,影响熔断器的正确开断保护。按照IEC标准,在10kV系统中,相对不同容量的变压器,熔断器的额定电流一般可按下表进行选择:
    # Q6 H! G' \- c9 _% K% }: O* F
    / u9 `2 `! p# Z; [! n
    ! j( t" M7 }% Y. U4 B
    : n* w8 H9 l( y* M& C! y" C4 应注意的其它问题
    ' X/ [7 i, U* y7 ?2 U  (1)对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时要特别注意转移电流的校验问题,如前所述的校验计算中,如果为两台同型号、容量的配变并列运行,假如变压器二次侧端子短路,此时变压器阻抗将只有单台配变系统的一半,从而使高压侧最大三相短路电流增加一倍,应可能出现的转移电流也随之增加了一倍。因此对于多台配变并列运行的系统,选用组合电器时更应进行转移电流的验算,而选用转移电流指标满足要求的组合电器。 , w- D/ A, R7 c% a) Q' L' t
      (2)有下列要求之一的,组合电器均应配置分励脱扣器实现负荷开关的快速电动分闸:
    " L$ x9 Z# W9 o' H; X9 h: M6 g  ①需设置重瓦斯保护的油浸变压器。一般情况下,容量在800kVA及以上的油浸变压器均须设置重瓦斯跳闸保护。   T, p8 G! k2 `5 R  L
      ②干式变压器的超温跳闸保护。
    , q7 k. ^* ^0 {  ③带外壳干式变压器的误带电开门的跳闸保护。
    ( ?7 d9 b" `+ _! J  ④具有远方操作控制要求的。 # b8 K- ~# A. s" {3 \; v. |
      5 结束语
    9 o7 r, m$ B7 _3 Z  总之,对负荷开关—熔断器组合电器的选用,应根据实际使用场合,按照变压器容量及运行方式,结合各类负荷开关的各项技术参数及开断能力,求取转移电流和交接电流,对负荷开关、熔断器与变压器合理选配参数,从而对组合电器做出正确的选择,确保组合电器的安全可靠运行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-12 11:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2008-4-21 15:23:32 | 显示全部楼层
    我希望有的东西能够放开权限,不要浪费大家的流量.大家同意吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-6-8 02:41

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表