跌落式熔断器的合闸顺序的情况

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-6 17:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教一下各位大侠---->10kV跌落式熔断器的合闸的时候操----->顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相7 u4 z6 D& l0 w
除了防止相间短路之外还有什么原因吗?
  m: _4 s1 a4 d8 F8 h# w如果合了左右两相,而没有合中间相的话,那么低压侧电压会出现什么情况,$ d. {7 c! A/ U1 E3 ~" p8 K4 B
这个时候的低压侧的负载是短开的吧.
# J$ U8 }* b5 Q) t; y$ X5 y! e: w
+ c$ `1 N0 a1 G, l: {2 ?+ `谢谢!!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-6 20:16:33 | 显示全部楼层
低压侧1相无电阿
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-25 21:09:38 | 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

低压是3/4的,一相无电,其他两相正常
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-20 18:49
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-26 10:52:44 | 显示全部楼层

    回复

    请教一下各位大侠---->10kV跌落式熔断器的合闸的时候操----->顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相# ]* D5 {5 k! N5 U
    $ ]0 ]% B6 ?! |' u$ ?除了防止相间短路之外还有什么原因吗? 2 j- [- K. P5 G% ?: y {
    " ?/ r- Y% H, f" a( b如果合了左右两相,而的话,那么低压侧电压会出现什么情况,! r" @. T( N3 B/ J
    & J* ^$ e, y* u" E& v这个时候的低压侧的负载是短开的吧.) w8 V; X  R  O( k
    . y1 ~; H) N4 {1 \ R, E5 Y6 ^# k3 V0 b1 g+ T
    ) P0 ~3 G' n5 O+ \7 F) N" j谢谢!!!!
    * k+ q& x- J3 E& ^先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相,是为了避免合闸时电弧随风摆动引起相间短路,如中间相先合则电弧短路距离很短,易短路。如果没有合中间相中则是一相断线故障,10kv系统继续运行两小时