一)工程概况
2 s" j% \) e/ X1.电气一次部份
$ y/ W7 }8 s: K, U- o% ~. ~变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。2 ]% c% H0 } p0 P/ I
(1)35KV部分% z1 v* A3 J1 `
安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。3 }! j8 @- w, g2 W0 t0 C, G" i1 y
拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。6 ^* k; O, C! U' @1 L$ }
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
" s" m8 y; I3 w% J* s拆除35KVCT,新装35KVCT。3 G& [! Z: v1 |9 z
更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。
4 h/ O* ?; C1 }* r. d# T. S(2)10KV部份3 l2 }6 `2 C3 d! R7 r
安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。
6 }) y$ V9 }/ ? j7 `2.电气二次部份0 {2 @) M4 m: y0 f3 H; w1 U6 W
二次部份按照无人值班变电站的原则设计:* L+ [! S: U f, R/ S; e
操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。
, i Z% Q' c5 H1 O z4 U全站采用微机综合自动化系统方案设计。
( U$ G! k* j4 |5 l9 x3.土建部分1 x) z& \/ P6 ^0 w/ ]6 a) ]3 t
6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。
3 w( Z! \; @* Y" h二)防雷和接地装置
2 Q! A, u* k# p6 r4 W对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
; c6 f, z& |/ a) ]4 w本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。: G k5 d" i3 |. [2 o* b1 i
三)消防措施
# o- g# m! ]4 K2 w5 X1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。
% h1 C2 ]; t& S* D% ?( |2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。) a* s+ f7 J# f2 L5 q* K: w
3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。; h% T4 X3 W$ m/ J0 ^
四)施工注意事项
4 W: n! K( W4 z1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。2 ^9 X3 i, `$ k7 R& t3 P
2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。; ]. ?1 h' T0 B* ]- a) t% W, f
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。. y, }3 k1 d8 L' P" u
五)附图% v* i! B1 R+ }6 A, b# w
设计任务:
$ @& U* J- B( F/ p5 U/ I一)初步设计部分! D! K) k, J/ ^! Y1 Z7 w
1. 分析论证设计变电站继电保护置配置方案
4 J5 F5 T" x$ @1) 资料收集- U( J' G6 C% A7 b9 n
2) 继电保护方案的配置
( M5 i- i e) s: L/ Q+ B: q3) 绘制保护配置图
$ p7 k+ P4 b1 z8 ~( G4) 绘制变电站二次部分的初步设计图纸
6 }& t2 i! }) n+ Q6 B# z( L2. 分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
2 F. k! U6 ]; y! h9 w( g+ C1) 资料收集& J+ h" Y0 {( ?6 w/ r, M
2) 微机五防方案的制定
, R' B9 t% D# i3. 分析论证设计变电站直流系统的设计方案+ v' V1 I0 D4 y# `0 B6 Z) t$ R
1) 资料收集. r) o, y8 u: B+ O8 i
2) 直流系统方案的制定4 g& N7 l( m( |% |; l& p, z! X
3) 绘制直流系统图
, M9 S0 I# o" l4. 作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书9 D, \5 w/ [8 o V0 v
5. 作出变电站二次部分的初步设计图纸, ^! T/ @9 |) H1 ~2 \) s7 b# p
二)施工设计部分3 R% K+ h9 \# k- ^" n* x3 C
1. 熟悉厂家资料及图纸
6 b! t- P3 q2 ~6 _& a: J; ]7 N0 X2. 进行变电站二次部分的施工设计0 f$ f" |0 U$ V+ t
3. 绘制变电站二次部分的施工设计图纸
7 B. U d1 \) o9 M" l& i, H4 z6 k4. 编写变电站二次部分设计的设计说明书 |
|