一)工程概况9 C4 j# d9 v. F
1.电气一次部份
! o+ r* Y& e- H- Q( q3 c变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
' `* j; N2 c. J& A/ v(1)35KV部分
# e6 U7 z5 O6 h+ J: O' n, k$ e2 z* W安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
' K* \& q* X8 }% y4 v8 |, s拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。) ?- L: W/ Y: M1 b7 n5 d
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
5 u9 W- S2 S; @- H拆除35KVCT,新装35KVCT。2 C4 e# a! f4 D: \
更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。* T- W0 Y* @6 m# u  b# T
(2)10KV部份
* R! e( q- O3 v6 F* u! D$ R安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。
8 T# [! r/ q0 ^! p9 s! L2.电气二次部份" N5 }+ ^& g$ b, e/ p
二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
0 H  ]) }1 r5 m操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。
( d8 K5 s: t  b0 d& ?% R全站采用微机综合自动化系统方案设计。
6 j+ N9 q8 K/ D& r! I3.土建部分
% u) ^5 d0 [; w6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。4 t$ @; m2 |% P
二)防雷和接地装置
9 R/ }0 ?  Q8 Q/ ?' s5 w0 k  g对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
, c; t+ q; u7 C2 r" Q/ v: H本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。, V6 g! ]+ d: h$ L% Z8 ?
三)消防措施) x) N9 @6 F- F5 u0 v6 F
1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。
2 F4 r% O7 J5 k. B5 u8 v, q2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
; b3 X9 R+ Z5 U( T3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。2 x$ @- t$ C# n9 ~: p4 f/ ?
四)施工注意事项1 i) k9 T$ z) H2 F1 m
1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。
1 J% J. H; b, D) o2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。$ h/ f2 y( ]3 p/ e2 O
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。! b5 W: e. d) ?* m& b
五)附图
; R. o$ b7 N: }7 Y1 e% c! ~设计任务:  R' X0 ^1 W9 Z
一)初步设计部分
; o2 E% f- o0 z8 T8 w: J. A2 T4 j! \1.   分析论证设计变电站继电保护置配置方案
! @1 y. X3 ^2 }% q6 U( y" z8 p1)   资料收集
9 f) J% ^" R1 c3 J# w. I2)   继电保护方案的配置
2 j' S5 e/ ]% B0 N4 W( x5 |+ U' N3)   绘制保护配置图
/ M* ^: {! k" k1 w4)   绘制变电站二次部分的初步设计图纸2 K8 y9 J5 o, `; B
2.   分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
$ X( y3 Z6 b, t8 T% U' C1)   资料收集
4 M# X3 c1 h! z( V, U0 f2)   微机五防方案的制定
1 D5 j2 d& n5 |3.   分析论证设计变电站直流系统的设计方案# R% C  x) V" H2 c1 a
1)   资料收集
+ }3 r, E) M1 @; S9 s. z) ]. w4 a2)   直流系统方案的制定
; @* W# T( i6 C% L: ~3)   绘制直流系统图
2 U5 {0 [/ m: k- }8 J4.   作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书$ y% U( E% j+ o7 B8 R
5.   作出变电站二次部分的初步设计图纸
( P9 S1 G, W7 I8 K: @) c/ o- Y二)施工设计部分
+ A$ O. O: y8 u) p% ^& Z  n5 u# M1.   熟悉厂家资料及图纸
. [, c( ^5 M7 e2.   进行变电站二次部分的施工设计
. z3 n. I! Y9 j/ T2 V+ \3 A3.   绘制变电站二次部分的施工设计图纸" m: g2 Z) e) P
4.   编写变电站二次部分设计的设计说明书