一)工程概况
, q  ?0 F' R- h2 I1.电气一次部份
; }& o  M& r# t- n: ?变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。; L* w$ u2 L% X& {
(1)35KV部分6 J& w& m; ~! e  u8 l1 j
安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。) u, E2 r1 `3 I" e, S; G
拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。3 S7 ~- ?* H5 G' Z: J) a/ l
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
. P- H+ |$ y7 t( p0 _( u拆除35KVCT,新装35KVCT。
' q/ o- U4 Y; Z( E. o; T更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。
. G$ _) p6 q. g: O  ^) T4 D( l+ ]# o(2)10KV部份
3 m, `9 Z9 `: h+ {  u4 p! O安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。; Q& g0 g0 n% a4 L, s; K/ t/ p1 B
2.电气二次部份& S* ?( G7 w" ?. _7 \8 T1 O
二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
# O- @" V* W1 g5 ~! i操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。
3 v% J! L/ S  X  b+ |# f  e全站采用微机综合自动化系统方案设计。
' V( s4 v! n% T, `3 g  q3.土建部分
: r. e: c: T% F5 {- ]6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。; G3 l- g9 S1 a. Z+ V
二)防雷和接地装置
0 N+ \% k8 ~. N对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
9 q. F- P( X8 K6 e本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。
: z" H3 f% O# N三)消防措施
: |: m2 L9 `' D# s8 n1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。
' @& @" L5 V5 q! Y- H& L5 f2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
6 `( c7 ~$ @0 U3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。; k  O# T* Q- W. F3 h
四)施工注意事项
9 M( D1 ]5 v$ W4 f! r3 H' J1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。) w9 z5 j/ O+ B$ u( ~
2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。6 o  F, e& p1 A0 }! v; ~
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。
: }$ G$ H" n$ `+ s" }7 @五)附图
  H. i1 T& t5 t, j- j# m" a' @设计任务:
9 ~' T7 @/ \( N4 ?+ s" U2 R一)初步设计部分& V$ L# Q1 L6 s# }
1.   分析论证设计变电站继电保护置配置方案# m4 U" Q* v5 _
1)   资料收集
, l% t2 R1 L. j% I  q3 E2)   继电保护方案的配置
" j: J( ?0 _6 j$ E6 h+ f2 H: e3)   绘制保护配置图; e5 }. j1 f3 H) X- h3 [( L: n
4)   绘制变电站二次部分的初步设计图纸" z2 |2 ~, k" p3 Y. X# o# X9 F
2.   分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
4 [/ t7 g& C2 V) c6 N3 i4 Z1)   资料收集% v/ J; m3 m& R, H( m
2)   微机五防方案的制定
$ ?) D2 }$ A- o3.   分析论证设计变电站直流系统的设计方案6 i7 r, }* z1 A2 ]0 ?
1)   资料收集; o* x$ Z) p  L" {0 R* N5 n
2)   直流系统方案的制定
4 n: p& z9 }, P2 v  w7 N% \3)   绘制直流系统图: b' \8 k4 C! b0 K& r+ ]
4.   作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书
# B( A- b+ h+ Z: R1 `5.   作出变电站二次部分的初步设计图纸; v8 I/ C  q2 b  Q+ E2 d: |
二)施工设计部分3 f, g/ M/ k+ ?9 L- t
1.   熟悉厂家资料及图纸
7 r* Z% b8 s) t5 e3 `) w2.   进行变电站二次部分的施工设计
6 R; Y* M7 n- a- \+ ]/ g3.   绘制变电站二次部分的施工设计图纸3 `! ~  ]- l- [  j3 C
4.   编写变电站二次部分设计的设计说明书