一)工程概况& Q: } v) n; F: D: p; {. M; x4 j& [
1.电气一次部份
% [/ A1 ~8 _4 H8 {3 C变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
! t+ p. v8 u3 u# \- p, ^. y, K) K(1)35KV部分
4 @5 ]( e# d. ?7 t& ~- u+ |/ S1 `安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
% r1 G" [9 o) v; N2 p I6 \' Z j拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。
2 G+ h2 M* p& J% Q, Z2 L拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。1 s v! [: `2 }3 _( B
拆除35KVCT,新装35KVCT。
' T8 _5 m" j1 j3 Q" k. Z. W) w更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。3 x8 f: H( n( z' z
(2)10KV部份
( T ~$ \4 ?% [* F6 m, j安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。
/ E Z+ l' t4 C- ?1 d2.电气二次部份
# n. b/ Z3 x! R1 h. P: x X二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
, A! p5 C: m: V/ r' K0 H5 ^# [操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。
9 O: t5 m1 x. I9 |, u全站采用微机综合自动化系统方案设计。
* z, }+ ]+ t2 i! T3.土建部分2 K7 D# N( ^* m) S U5 V% B1 \
6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。
2 Q, a4 }4 V* V- \" h2 i) {$ K6 i. ^二)防雷和接地装置- t' [$ Z8 H+ J
对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
* w. u* ? K3 B# b本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。' m! J' y* q! r) V3 @: A; ]
三)消防措施! h) U& B; D% n( D- Q
1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。
9 K8 q% J) }$ d9 o2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
: E( K- A" ?- O. r" v: T3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
) v: W* Q R3 c四)施工注意事项; Y3 b& E0 _& d m& ~) ^
1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。
; y1 g3 _; p' f- f3 x& M' {2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。- p# Y8 u6 i, t2 t. Y* S
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。
. U6 j+ r7 e3 ^! U五)附图5 { U' w% V) c
设计任务:
; O' b) {) I% V- m4 R2 i一)初步设计部分# d! o, U' M& _9 d9 x
1. 分析论证设计变电站继电保护置配置方案
) \; v# ^/ m: ?4 n4 _1 ?# V1) 资料收集
% C) p2 `+ r0 j# ^( o2) 继电保护方案的配置, O# i/ @- Z/ T6 u
3) 绘制保护配置图
% Y7 C0 {( h! w: e4) 绘制变电站二次部分的初步设计图纸
! U4 g7 j7 S. c; M/ @& z5 c: u2 [2. 分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案3 v2 D( f$ y% |: I
1) 资料收集
! l ?, Y9 H+ v4 c2) 微机五防方案的制定
" @9 {0 ]% `& ~* ~. I7 f9 |3. 分析论证设计变电站直流系统的设计方案2 E R9 E; l9 S- |5 t+ l
1) 资料收集* j( z8 B6 ?, e4 g& Z8 g8 y
2) 直流系统方案的制定
+ h _+ H1 U! e6 k3 R3) 绘制直流系统图7 U% l$ p0 f2 P1 [3 I( L
4. 作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书2 g/ S& L+ E0 R) O8 |
5. 作出变电站二次部分的初步设计图纸
0 x. h2 Y& W) B7 A/ O$ G) M二)施工设计部分8 m- m7 \2 X0 h9 n/ ~
1. 熟悉厂家资料及图纸
( y( O: @6 t" x `' J2. 进行变电站二次部分的施工设计
. x' D5 s& T o. P% T3. 绘制变电站二次部分的施工设计图纸
5 p' c. M! R" I! S/ c. ^' V( N4. 编写变电站二次部分设计的设计说明书 |
|