一)工程概况; s% q9 L* ~' X& r
1.电气一次部份" d7 `; {$ s1 e
变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
: x/ V# [# y4 R(1)35KV部分
" t; W0 ]* r2 V) W- B- `# Y7 `$ X: y; b安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
4 W4 M, o. a" t! X$ f拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。 J$ b+ q; E& H9 ?0 P$ n5 O
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
& \$ s: G1 s5 l) X4 U# v/ g拆除35KVCT,新装35KVCT。! Q# r5 s4 g8 D1 s& ^; F* w2 x' e
更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。0 g+ O' o: ]) x4 h& n
(2)10KV部份
/ W+ l* t3 N6 p' \安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。
% J! ]0 t, F$ R! y8 O& f% z2.电气二次部份
, E: ?# |0 |% _, ?二次部份按照无人值班变电站的原则设计:: ?# X! z3 B. J3 c, A2 P# ~
操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。; L! H) T7 s+ p' t3 W$ I& O; U
全站采用微机综合自动化系统方案设计。. o! M- ?% X) {+ Q" i- A4 q
3.土建部分5 @4 P/ ?. l7 M& @
6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。% {7 _, F# { o5 A8 \4 t, j
二)防雷和接地装置
" ^+ y& f& |+ k& l$ z- o对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。% V1 Q2 D/ |; ^# E$ W% u7 u+ s
本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。
: R w" V, b& a$ ]9 y三)消防措施5 C* Y1 b, U' B5 m& F
1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。3 K( s' P: P: i% O
2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
6 V" p4 P d" }% I0 | c4 s3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
4 `( |# J6 O2 l% L* X1 {5 i3 z. z0 F9 k四)施工注意事项: q6 k- S3 D+ Y; m
1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。/ [$ Q7 Q' u5 {: A
2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。
+ N6 w7 z3 t1 q( d2 m3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。' L, o0 O6 @0 V, @( h( H( t
五)附图
+ M) R' ~+ |( i/ _设计任务:
1 c' C! W; ^' U) h, Y" ^: N一)初步设计部分
+ `2 C1 d, O% z8 n/ ~- Q. [1. 分析论证设计变电站继电保护置配置方案
v; w) s; C' Q1) 资料收集
3 x4 I; J# W6 M( W2) 继电保护方案的配置% v" T: N% ^ P" b f
3) 绘制保护配置图
: d% P( L8 V- s D! F) ^) D, j6 G4) 绘制变电站二次部分的初步设计图纸
! F4 R% b1 b7 i' X& s* B2. 分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
7 N& q, V8 T" u& O5 i1) 资料收集
1 s& U2 V; |# M. z2) 微机五防方案的制定" U' k G# P2 f* V- `
3. 分析论证设计变电站直流系统的设计方案+ V* l6 N9 X1 H
1) 资料收集
8 P; z" y7 M$ z( t" f6 @2) 直流系统方案的制定
2 t* \# [# @- @# l$ u1 r; W3) 绘制直流系统图2 c5 O( a2 C6 @7 e2 G/ J$ [
4. 作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书
/ D6 [5 r- D* Q. q- |) R; s5. 作出变电站二次部分的初步设计图纸% b$ E& `$ |3 x- ~% e
二)施工设计部分
+ x7 ]5 p) z5 Z9 U/ Z2 @( ?1. 熟悉厂家资料及图纸9 y$ V' m0 o7 P: u+ K
2. 进行变电站二次部分的施工设计 @' ?0 C5 A. `) G, b
3. 绘制变电站二次部分的施工设计图纸5 G E! V/ s4 a( L+ m; f. |
4. 编写变电站二次部分设计的设计说明书 |
|