一)工程概况$ Y5 C* R( f' A7 J: D# C
1.电气一次部份, x& {& S. ~9 y2 U
变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
- h0 S0 A1 ]% U* b" D. O(1)35KV部分$ [4 Z. G7 W3 d* u
安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
& ~, x* c4 e# t( ^( B9 Y3 I3 {* h拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。! E6 f4 ^ A1 W2 j6 S8 N; s4 i8 J
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。' u0 t/ b7 G( }; K" L! n
拆除35KVCT,新装35KVCT。: a: K7 [8 _* ^- ^. V2 M& g
更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。8 I5 [0 Y. Z$ T5 e7 N! j
(2)10KV部份
8 Q/ |; G! O) {1 V安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。
, `! w+ e# e; @$ n8 j5 R. W6 `2.电气二次部份
" X( [, i8 T7 s$ U二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
# l% p6 b9 d. B; U, f2 @- G/ _4 m; j操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。# C/ _9 B P0 `: O: o9 y+ s1 ^
全站采用微机综合自动化系统方案设计。
$ V& A( P- A/ f8 F3.土建部分
/ a8 H- \6 ]7 j$ [4 Y. p6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。9 c8 ]4 U' |. \
二)防雷和接地装置% O0 W. F. Y; ?" O% k! T4 X; q
对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
; |% I0 `4 }6 U) N本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。9 {5 ^, y* E/ r6 S. u
三)消防措施/ F8 \& y; S z0 J6 s+ d. h7 v
1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。. f3 b4 z2 O2 j6 x( m) G
2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。$ y( y# o- v f( |0 Q6 |
3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
M" h- v. O% k& U四)施工注意事项8 @! [- ?) Q0 w2 i" e
1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。) l% b2 k& K2 J$ ~$ |, Y. n, O
2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。# Y; ?8 e5 _' H( j+ L
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。
! F- X2 J! f0 S: w五)附图
" ]$ P5 L) T! k, A设计任务:
. ` K4 O) q) y* c- W% K一)初步设计部分
1 e. S9 ~0 F# f ?+ L) k& m7 W0 ~1. 分析论证设计变电站继电保护置配置方案
6 h( J1 R% | ~: v( b9 p0 z7 Q: X1) 资料收集. f+ G+ a+ H: n" W- a' t' Q
2) 继电保护方案的配置
/ l Q9 \6 d# x5 \; s# K6 _; _3) 绘制保护配置图$ b/ d- U- c5 a+ [) f1 i7 l
4) 绘制变电站二次部分的初步设计图纸; W1 |. j) o! W; ?* m- g
2. 分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案! u( E7 |7 E! g2 z% A0 _ W, ?
1) 资料收集
5 ]' J, {+ K) h2) 微机五防方案的制定$ u( L' m9 O `9 j0 t8 ^
3. 分析论证设计变电站直流系统的设计方案2 w6 J9 r; y8 N j
1) 资料收集
3 B @. |! ?+ w2) 直流系统方案的制定2 `6 h7 V( \# H1 B* q
3) 绘制直流系统图: T. T6 O( g& k+ }* q
4. 作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书
0 t! T6 [- d; D9 \& f5. 作出变电站二次部分的初步设计图纸1 j# c+ g6 j1 Q; y; H; y
二)施工设计部分% G4 g/ P7 t& s
1. 熟悉厂家资料及图纸
, y. f0 A% y: k2. 进行变电站二次部分的施工设计
! `5 u2 E, s% L3. 绘制变电站二次部分的施工设计图纸* W1 k: `0 P+ C