一)工程概况
; W. ~6 }6 C1 d' b8 z5 T: V1.电气一次部份
5 ]+ g8 r: P  E" s变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
3 `- p* `* `8 X) j  ~(1)35KV部分
' _8 ?+ i' y% G安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。2 l# A5 L- }, b3 h6 t
拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。
# D: s2 t) t4 H( n6 V; m% l拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
1 `8 Q  [3 _+ Y" g+ \! b7 D拆除35KVCT,新装35KVCT。
1 E$ b% O5 a4 R+ d7 g更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。1 ?7 s2 Q- ^  f" ^
(2)10KV部份
! o* Z- M' \( X, o/ H8 K安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。
0 H: g2 G# }) X. D2.电气二次部份
$ {# t/ p$ K9 j8 t二次部份按照无人值班变电站的原则设计:0 m8 z6 ^% K; x' O0 K
操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。
' G0 ~4 `% V9 }! p! T+ R全站采用微机综合自动化系统方案设计。
, Q5 ~2 d' T6 i- N( S3.土建部分
8 B+ K8 H7 v) f6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。* \/ p( B! a6 N7 X  e
二)防雷和接地装置
/ n% K4 ]2 A$ ]8 s8 o9 y% Q对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。1 N2 J8 r  i7 O! F2 P
本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。  R( ?; ^) h$ W% F8 t6 g' [5 s
三)消防措施
; ?2 X6 X, ]0 K* F& l, C" r0 Y2 }1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。) m- k( n6 m+ ?% t
2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
4 L/ _! u3 X. u6 e1 p4 p% N& B, x3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
3 L0 z) _! J$ j8 s: X1 [0 ]四)施工注意事项
) O* e% E, R. T, H& f2 ?1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。, ]$ J8 j4 B/ K' a- p1 Z- \
2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。% o9 s  Z9 G( V) J3 I
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。
% _2 X( T6 ^* u五)附图$ Y0 [, ]0 ?2 C% k; Z+ x
设计任务:2 S) O, y; g7 B! _) I
一)初步设计部分  Z6 L" t' T, @
1.   分析论证设计变电站继电保护置配置方案
+ H. c  U6 f8 y  ]+ B2 E* s" \, m1)   资料收集
- ~" M3 J% Z7 k5 m2)   继电保护方案的配置
9 A9 F& Q" ~% u" S3 W- V3)   绘制保护配置图; P- s* A/ v9 X: h3 C2 E
4)   绘制变电站二次部分的初步设计图纸1 _: O: \! ?/ J1 c/ w# n6 y# Z
2.   分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
: ~1 H9 Y: V, r1)   资料收集; F- i: ~1 m( U0 T' q
2)   微机五防方案的制定! s8 `  N+ j! \& Y2 d
3.   分析论证设计变电站直流系统的设计方案
' |9 y; `2 s" c# \1)   资料收集: s2 T- i, }& F' y
2)   直流系统方案的制定4 R* I: @. l; @, t' Z* M" S- R
3)   绘制直流系统图
  \  P- f/ Z0 N/ U# o& p) E% d0 g4.   作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书% Y/ _( h9 ~  }$ N2 y! U0 ]; \
5.   作出变电站二次部分的初步设计图纸
6 C2 |* Z" K3 v# T7 D  T  @二)施工设计部分
0 C* G- o& q8 A, C1.   熟悉厂家资料及图纸* x3 k  Y; Q9 v& O/ k
2.   进行变电站二次部分的施工设计. k! F. E) X  w; M8 J' y
3.   绘制变电站二次部分的施工设计图纸
0 M! _: e& ?) c/ [4.   编写变电站二次部分设计的设计说明书