|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一)工程概况8 @9 ^ y8 g* Y7 o& g
1.电气一次部份
4 p& p9 E9 x1 `$ K变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。" X8 F. l( D+ y: z
(1)35KV部分
, i9 b5 k+ O- x' C; R% a/ ?' w安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。5 s0 O: C* r' X
拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。, C3 d! ?6 C' [) V. Q) F( Y( ]. l
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
- H- O+ Q4 o- K+ O拆除35KVCT,新装35KVCT。
( l' r) m9 Y/ }/ g: K更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。" | I. u4 V6 g5 x7 q" R
(2)10KV部份) d+ g' _* R' P5 I- \
安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。' \6 s! y* u+ @. V& f$ ]
2.电气二次部份
% S% _ q2 r. }0 {; `8 b二次部份按照无人值班变电站的原则设计:$ W( J+ p1 z4 K
操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。8 x D, p3 J% `( X3 K
全站采用微机综合自动化系统方案设计。
. N, b2 F% P; l" u2 @ c! p5 F3.土建部分 g6 p" k. a5 B6 r6 G6 ^
6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。* G! Z- a7 L* D) p: D1 F2 U( v- U
二)防雷和接地装置8 Z. [0 s% r" X% N: F3 c
对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
& |6 l$ K# |% ?本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。3 M: B! m0 R+ M$ o
三)消防措施
6 `1 V6 Q' H8 U; ^! A: Q' q" n3 r1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。4 }# v9 S* n: v D$ b
2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
! D5 z1 F) d$ W( {3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
5 _9 x f7 R9 U* P7 z四)施工注意事项
. }6 b! b6 [4 w, L3 q3 t1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。
& I$ S! U, g3 |$ @2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。
$ X8 P6 w/ v# v- l3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。
" N0 ^7 F- M" x1 T五)附图
, u1 Q4 I4 Q% R4 o: g设计任务:7 x' v1 @- m$ D1 P9 e2 g
一)初步设计部分
4 u, u9 W+ {0 h4 I8 Q& H1. 分析论证设计变电站继电保护置配置方案, `4 Q0 Y6 W2 u: N
1) 资料收集
* Z1 c' E3 c0 n8 e2) 继电保护方案的配置
. r7 u |/ c' H2 b' Z. L* \; J3 x( U# N9 z3) 绘制保护配置图
v$ ?" F9 |% i! V" p$ V7 G4) 绘制变电站二次部分的初步设计图纸
: y! U+ |7 v' Y. f1 j9 K2. 分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案' D% Z4 \5 C2 @ K- j1 F. T
1) 资料收集
) B4 U6 ~) A" v' b8 c ]! F2) 微机五防方案的制定1 Y* w( d( r) M' l' q
3. 分析论证设计变电站直流系统的设计方案
4 g9 q8 i! D9 d) @6 E% X$ S1) 资料收集/ T b2 y5 N' S' I: X; e
2) 直流系统方案的制定
3 y. M# q v; g! P% m3) 绘制直流系统图
% o' g4 q+ \$ }% K4. 作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书
/ x" K+ W( C- N+ b" K: k5. 作出变电站二次部分的初步设计图纸
3 h) k; L7 \' t) L5 B+ @0 F, |二)施工设计部分! _0 ^7 f8 m" d9 h3 H! O
1. 熟悉厂家资料及图纸
2 j. R- @4 I4 W6 r6 B" n2. 进行变电站二次部分的施工设计. L6 n3 U [9 Q+ ^& C h! c
3. 绘制变电站二次部分的施工设计图纸
" o7 A# _6 l$ R* i" R% W- \4. 编写变电站二次部分设计的设计说明书 |
|