一)工程概况9 s Q; W4 Y! c" o$ J0 h* X
1.电气一次部份" x+ P8 t! O- w3 ~6 |) T
变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
/ c8 @: F4 O4 V1 l4 l- ^0 a4 ?(1)35KV部分$ T/ p2 d/ I3 ]$ V4 K
安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
. N- n# K6 r) J4 j8 \% |# S j5 Z拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。+ m* C! | E: ^% m0 f' t0 E" B
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
) _( S, Z& A% W拆除35KVCT,新装35KVCT。( T9 ]4 H& a0 K2 J
更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。
% r- K# i2 D4 B2 l$ G6 n% f(2)10KV部份. s# C7 l) C( V9 g
安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。: H- z3 x5 X5 A+ P
2.电气二次部份
; n7 ^. x/ t/ ^1 Z: k* c6 V5 r二次部份按照无人值班变电站的原则设计:5 P% [: O) I" O i% V b
操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。
* m' V: g+ R7 ?% X全站采用微机综合自动化系统方案设计。
1 N( y' V j# K! F5 m& w3.土建部分
% `8 x7 M3 w+ a! g; k6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。' F& T, x7 D' l2 W L
二)防雷和接地装置6 a/ h7 F! E% h
对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
' z! y1 }1 q) `# m# j* c本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。
9 a5 d( c1 P u5 r2 w t三)消防措施- p+ f. @. S" G. f5 f$ i: P
1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。
+ \. t; Z* s: E5 B; D5 C3 _+ }& U2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。6 A0 N$ ]+ w; c% M) t
3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
5 c7 H5 D8 O! E p! S四)施工注意事项# L$ _- z, x$ K# X1 s
1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。
# e& N! {+ Z# j4 @! W7 B2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。! W7 b4 Y2 U& {% O8 Y/ J
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。# _4 S6 V+ z. L# y# Y! _ e
五)附图7 x+ p; R3 [! @, s* n- R
设计任务:1 F# G! h6 Z3 Q( @9 T
一)初步设计部分
1 W9 O) _8 q) |" f. z/ U1 u1. 分析论证设计变电站继电保护置配置方案
" O9 G& i! H8 t$ M% a4 M `1) 资料收集
, |& |0 c# g5 ?( f6 b) ^9 Q. I) t2) 继电保护方案的配置, |# p# T$ e; |4 I3 J E4 z+ X
3) 绘制保护配置图9 b& \+ L' G! T L
4) 绘制变电站二次部分的初步设计图纸6 ?8 c1 w/ Y& P" o. d: s
2. 分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案* {1 R1 p4 v5 ^) P r
1) 资料收集
4 ?1 i' ~8 \! E( j, F: G. X2) 微机五防方案的制定
% D6 ~$ u' P* x; Y* Z! G; m3. 分析论证设计变电站直流系统的设计方案
+ T4 L+ c5 ?* Z, w- ?: S1) 资料收集
$ X" q u, B0 J, ~2 a4 W2) 直流系统方案的制定
1 k2 c H/ F8 p7 }, t3 j2 o5 K3) 绘制直流系统图
) k( r$ b$ @; z# f4 Z* ]4. 作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书4 o ? t2 O5 E) ]1 A$ Q- v
5. 作出变电站二次部分的初步设计图纸
+ i" @3 U( h* z二)施工设计部分
- s6 W% O+ e9 c" ]1. 熟悉厂家资料及图纸
* r3 t) l; E- B7 [2. 进行变电站二次部分的施工设计
$ F9 Z' M2 i- I9 q- r; a; q$ j3. 绘制变电站二次部分的施工设计图纸
/ x' w# [9 [1 v5 r4. 编写变电站二次部分设计的设计说明书 |
|