一)工程概况7 I! R1 X& Y& @: V/ k! y7 Q3 f1 t
1.电气一次部份
( u# A8 ~( M$ Y) J6 i2 K变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。) X0 D% V( E  _9 K. b
(1)35KV部分( k4 n! p, W4 O+ X2 c
安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
' N8 T5 B0 z) f* K拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。8 }: v; c# H' x  j  X
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。. l, F: L3 E/ V% @
拆除35KVCT,新装35KVCT。
+ z1 s! ]& ^) g5 p/ @$ w更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。. O) n' e" f# Q& Q6 P+ r; L
(2)10KV部份
: P- ~5 V' G4 ?$ Y6 g; y9 \& T安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。
7 k+ J+ z! A+ b5 Z2.电气二次部份
6 a) ]5 ~5 A' Z6 w: i0 Y" K二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
& H/ D" T: y& C/ s* V4 @9 D  t7 ?操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。2 X& y* X4 _$ d$ b5 [4 v
全站采用微机综合自动化系统方案设计。
$ \  S0 f& d$ \% E& X3.土建部分
5 C  A5 E# u* z& D' u9 I" v+ t6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。$ E- _5 u1 `( e, i
二)防雷和接地装置
5 B" z3 j0 `7 x2 l1 D8 ]9 J对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。/ x: h4 q3 j! e' g2 ~' M
本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。8 Y- q$ \& ^+ J" I6 \
三)消防措施  @1 N" O' P" d, L- N8 p5 v; W
1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。7 J) ^3 w' W5 z/ e! X
2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
0 ]9 g1 M2 b4 X6 p3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
1 y& T4 f; }  `7 b! O9 I四)施工注意事项
6 r& S" n$ F3 q' C1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。7 c$ d3 S/ y' P0 W
2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。8 n5 ?) i5 {5 p" u. j( q- e
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。3 O* H* c" N/ t; h8 p
五)附图
" w6 S* m& m& E- N4 u; K9 h设计任务:
0 d) m5 D& Q8 g$ |一)初步设计部分" ]8 a9 h1 t. _5 ~
1.   分析论证设计变电站继电保护置配置方案: F9 N9 G1 K$ U9 C  y' N
1)   资料收集
* k1 Q4 H' }. A# H  `& P% B2 s; u2)   继电保护方案的配置& ~5 J8 q$ \: a0 Q" H, G8 v7 \
3)   绘制保护配置图
8 s/ Z4 j( y  ]  Q( j6 J& V4)   绘制变电站二次部分的初步设计图纸
7 V' D8 E- Q7 E2.   分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案1 B8 d* W( m, ]1 P
1)   资料收集0 o; w, L7 ^6 |2 a0 i5 O9 e
2)   微机五防方案的制定; B' t! \) ^7 M7 N$ Z% M
3.   分析论证设计变电站直流系统的设计方案( f9 a4 L& B6 P. l9 A6 U
1)   资料收集' J) ~; k8 A/ l# V* D( l
2)   直流系统方案的制定0 h) l6 j) a. R! C, H
3)   绘制直流系统图
. M$ t+ a5 Z: E8 ^+ |( k2 D4.   作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书. ?# V2 v! ^: ~/ R- `  q
5.   作出变电站二次部分的初步设计图纸
: ~' B6 H' U  g6 J! T+ O2 Q二)施工设计部分
* U& b( m* `; u+ s/ k# A6 W9 V1.   熟悉厂家资料及图纸. Z8 L" b9 \6 k, x8 `, w" b
2.   进行变电站二次部分的施工设计5 j( \7 O; o, c: p6 e1 \& N
3.   绘制变电站二次部分的施工设计图纸: O8 d- E0 x# X7 k. L; x
4.   编写变电站二次部分设计的设计说明书