一)工程概况2 k( o1 Z- w- g! L
1.电气一次部份: y( V4 Y! I, p6 t* q
变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
5 }6 l/ R: G3 `+ m1 c% _6 I7 C(1)35KV部分
; `+ H1 C7 s C3 b1 M5 e2 T安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
; Q/ [6 f' y3 {拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。
: x* \7 q! `# ^. l拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
1 H$ x m( M7 \1 C6 l" o拆除35KVCT,新装35KVCT。
1 v. J R/ i! r+ U* ]更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。
* @5 J* z' {/ ~2 U; E. Y) b(2)10KV部份8 p. Q( ]0 }1 ^! B5 ?( ]0 Z# j, {
安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。
/ z- Y! O) C# w' a& k2.电气二次部份' q; B+ w3 F1 a- O; r6 `: U
二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
: Y! p( j6 W$ H+ B Y% M操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。# y* K# ?5 n5 y
全站采用微机综合自动化系统方案设计。
- f- _" I2 B! f5 e9 d3.土建部分$ w: [0 \% k5 D
6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。
; G5 r" u0 q9 f/ ~* @# w& C$ R二)防雷和接地装置& [; }- V- i: V% S. T
对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
- Y2 a% h" _3 o1 ]6 j/ Y! W! N( b本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。4 D, c) n: j% {' [3 m, W
三)消防措施
3 v$ `' T/ `# I6 a, V0 T1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。% O* c2 g/ E9 H+ c8 L
2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。. I7 {$ U; Y+ ]
3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
. N3 R+ M' \9 A9 Q* m" O四)施工注意事项
1 |; L: }) ^5 N2 G3 l1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。( r$ p0 ?/ }: _' a9 v
2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。
, Z- P) f% T0 _, b/ w. i& D' j3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。% O/ @. P5 E' o
五)附图
+ L/ ` F" \! W; Y- p! G设计任务:6 F) R0 h. A( y! o* J2 ~9 Y
一)初步设计部分5 E4 v5 g5 E4 }1 v2 h1 C( f% |8 O
1. 分析论证设计变电站继电保护置配置方案) b1 R! G) D8 c- i1 L7 o
1) 资料收集# U2 ?( c/ F8 D. w* e
2) 继电保护方案的配置9 L" M7 J" I( M, I
3) 绘制保护配置图
+ p7 T: ]0 y, F+ _1 J K0 K- n4) 绘制变电站二次部分的初步设计图纸' p6 @4 P* N, Q
2. 分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案% t( W7 _) d: {
1) 资料收集
% g7 U7 B8 I, s7 R4 r2) 微机五防方案的制定- X! e8 x' n$ x
3. 分析论证设计变电站直流系统的设计方案' l8 q `/ z D# G/ q' i6 M
1) 资料收集
- g1 u9 [0 J1 _" `4 W3 U$ U" h) @3 m2) 直流系统方案的制定; l6 j" R1 b- P8 S4 j
3) 绘制直流系统图* M: a+ d2 i# i1 c8 \+ Q
4. 作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书
7 m4 m3 u2 ^! ~( @2 _2 j3 S5. 作出变电站二次部分的初步设计图纸
$ B7 d) v& B6 e% \8 U! y3 o' o) \二)施工设计部分
, W6 J2 @8 J! V4 s0 a1. 熟悉厂家资料及图纸; N' T& B( {* {" @- r: h; F
2. 进行变电站二次部分的施工设计
3 r! d: T: Q, J# y2 U' Y3. 绘制变电站二次部分的施工设计图纸
I7 s1 t' |% e- H( ]4. 编写变电站二次部分设计的设计说明书 |
|