马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
一)工程概况
8 ?& a F d) n7 ^1.电气一次部份% f! E- s/ ^+ ^% ]& W9 W
变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
9 N% U- E6 [/ v" y% M, f- _(1)35KV部分
0 F+ R/ u! b4 T5 R7 F1 G2 M+ w安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。: ^) `! L. H4 J( B2 L% |) T
拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。; l$ a( e, v& M: O
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
/ N, M4 H: _1 e拆除35KVCT,新装35KVCT。' {5 |7 H7 j( [. d" n
更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。1 I: n ^. c- @/ T& b% {, ]
(2)10KV部份
' L5 s l& J& x) Q" q安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。! j' [1 L/ D( T" a9 c: g
2.电气二次部份# W' C- ]& W/ X6 V/ R
二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
0 @" K. _6 U% s. d1 j, x操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。
, q- V7 P: H+ r) B全站采用微机综合自动化系统方案设计。
9 z. U( [( h& h8 ^+ @, A9 T$ ]3.土建部分
. G6 j [% X: c# q c8 ]0 n6 D6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。- f6 _( S; o# O; Y+ w
二)防雷和接地装置
3 i: m1 }6 w* y+ Z. u对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
- O( N, e" X. O, f本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。' s6 _1 U1 E% g( K6 a# |
三)消防措施' ~# _% h' F' ^2 Z
1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。
G1 s3 U* p6 }" M2 S( I5 a1 d2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。, o/ ^$ v9 k2 @( { w* N
3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。1 C+ b6 z1 R5 t x; V
四)施工注意事项& a3 K Y, C8 H- w; M6 M, [
1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。
& m: S1 z$ A$ ]5 S4 r1 x; j2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。$ D, W* s. a' n
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。1 E) J& _( O! H" E. a ~3 s
五)附图
# z3 @$ e% t7 U设计任务:2 Q! u# l. |3 `$ B, ~/ l1 m
一)初步设计部分4 Y5 s8 S, n" n s1 m) {) _
1. 分析论证设计变电站继电保护置配置方案8 g, {5 W( s# I* Z
1) 资料收集7 D e# ~) e# U
2) 继电保护方案的配置
! T9 P9 k/ `4 W6 E4 u3) 绘制保护配置图
. L$ }5 k; r% r' { v' [4) 绘制变电站二次部分的初步设计图纸! c- C8 P! N4 [3 G2 z; H8 k
2. 分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
% r9 c/ D1 C! n2 a ~( [ q1) 资料收集8 b& _% s9 `3 v1 |2 F$ L/ Y, A4 n. c
2) 微机五防方案的制定
( l" G& X3 t/ A7 O! F' c' ]5 R3. 分析论证设计变电站直流系统的设计方案
3 u' o: Z% }# Y& ~+ A7 Z3 J1) 资料收集
O& N* ^* J) X, z* ?5 U; {2 L& ^2) 直流系统方案的制定
$ E6 V+ V) ?* [: ]) v* e4 r3) 绘制直流系统图0 M2 U) E8 @, a6 ^ r
4. 作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书; `. p8 p* }5 O. t) L7 D8 p5 ]
5. 作出变电站二次部分的初步设计图纸# C: m7 S0 v5 P) B2 F% S! V
二)施工设计部分/ t$ f5 t, f4 Y" u5 X1 e& S
1. 熟悉厂家资料及图纸/ C9 l f, q: ~, t$ U9 S" F9 b
2. 进行变电站二次部分的施工设计' J$ _, ]+ C" k* e5 |5 E( x$ R' |
3. 绘制变电站二次部分的施工设计图纸8 R. E: u1 X' Z
4. 编写变电站二次部分设计的设计说明书 |
|