一)工程概况6 j6 r  b$ S6 n! S9 x/ {
1.电气一次部份
% f% W4 i. e9 }* q0 F! d# z变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。6 u4 `" M4 _& g
(1)35KV部分
. G; x# u8 \  _" s- L, J# o5 Z1 G安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
* Q1 F+ v; B! p. s1 j3 ^$ V. p" s2 g' m拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。- C$ F% I8 A" b& X& s$ S
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。
& Q1 h: b7 U8 j9 M# h5 ]2 M9 I* {拆除35KVCT,新装35KVCT。
! k4 R4 G% z8 e4 b! V  e% ]  m更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。& F7 i6 d. {/ ^
(2)10KV部份& Y7 b- {: G  t0 P8 p5 _" g* q3 E
安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。# p/ v5 H  }- \7 f4 ?" k( H; m
2.电气二次部份
) @" x) C( [) {8 O7 b) c* O二次部份按照无人值班变电站的原则设计:
8 v! N( A. ?5 t1 @! H操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。
' N2 }9 S% t" p9 i: N! z- R9 t: k全站采用微机综合自动化系统方案设计。9 W' q% z' y" K9 \6 f3 Y
3.土建部分
) A, e3 u' Z$ f7 u% ?6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。6 G! [4 S6 E3 Q, U7 j9 Y2 f
二)防雷和接地装置
2 M. Z7 s3 ^9 s对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
6 Q* D; h2 |. _. ]5 o本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。
" S* w$ D( p1 C. {  c$ k5 Y3 R三)消防措施
% c" p; w8 r: x! B" w3 l1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。5 G# W* m$ F# t+ l5 L
2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
8 ~' B) P: j) G* u  e3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
6 y* n- C% ]) a7 x2 b/ g* d/ |四)施工注意事项
* w9 p) e0 r5 k$ \8 }& i% t6 y1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。( [/ a- `$ h9 ~
2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。  q6 g& C5 g/ a0 o5 P
3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。
7 B- X5 h" @% e8 G! Q$ D五)附图
- {* L9 e! b* g/ |( I1 {设计任务:) i, {  l& @- Q. R" }; I1 n8 `
一)初步设计部分
8 a6 h- d+ l4 o/ v2 }$ f1.   分析论证设计变电站继电保护置配置方案
0 M5 E. x6 }* k' `% w! d1)   资料收集# e3 P  \9 _7 h9 ?2 m( Q) X
2)   继电保护方案的配置( ?% d+ b( W  G3 g
3)   绘制保护配置图
' z8 S) v/ _+ y; L- Y, ~; E4)   绘制变电站二次部分的初步设计图纸& K/ D! N/ X6 U# s" m
2.   分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
$ o0 x7 F( w1 B9 [+ N1)   资料收集
, A1 y. r% E  y! a6 x2)   微机五防方案的制定* [- X* h3 h# V! `; r! j7 {7 x
3.   分析论证设计变电站直流系统的设计方案
9 C# g5 L! w) S1)   资料收集" S; q5 Z; J( y: {
2)   直流系统方案的制定0 ?( X; W3 j$ w& B7 U! z
3)   绘制直流系统图
0 M' p$ G# a! {+ x4.   作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书9 ]# J4 F6 T# @2 k, P0 u5 D8 m1 k
5.   作出变电站二次部分的初步设计图纸4 O; k; k& }2 f* \: R
二)施工设计部分7 }- _4 I& e) b
1.   熟悉厂家资料及图纸& T8 Q' E& S# L# D: t; |0 {
2.   进行变电站二次部分的施工设计; {% D$ g7 j" ?5 `2 P& k4 g3 a: g
3.   绘制变电站二次部分的施工设计图纸
3 j4 R1 J, i. D! f7 [: f# ]1 I' N4.   编写变电站二次部分设计的设计说明书
"真诚赞赏,手留余香"