一)工程概况- s4 ]9 R9 p3 w( P. B3 D* ^
1.电气一次部份6 p% }! F$ q! P& E5 x: j
变电站为某铜管厂总降压变电所, 35KV进线一回,断路器为DW1-35/1600,10KV为单母线分段,高压开关柜为GG-1A,断路器为SNI-10,保护为电磁式保护,设计规模为2×3150KVA,留有发展余地,最终可达2×6300KVA。现只有一台运行。变电所已运行20余年,现交南岸供电局运行管理,供电范围扩大为地区性变电所,远不能满足电力供应的需求。由于设备陈旧、老化,影响安全可靠运行,鉴于此,对变电站的部分设备进行改造、更换。本期工程安装一台6300KVA变压器,1200KVar补偿电容装置。10KV配电装置采用箱式开关站。
. d; S: u$ v7 ~+ X6 |' ~(1)35KV部分3 T7 K8 M; v$ v9 ]& W$ N2 C& d- v# _7 u
安装6300KVA变压器一台(利用现有旧变压器,应大修)DW13-35/1600断路器一台,GW2-35/600A隔离开关一台。更换所有35KV母线、耐张绝缘子。
* b$ Y4 y8 r/ w ]拆除35KV进线隔离开关,装设新的隔离开关。9 X" U! P# q8 T+ u# ? t: o% D2 H
拆除35KV母线PT,新装35KV母线PT。, o$ k0 ?! c4 A% z1 E( g) c
拆除35KVCT,新装35KVCT。
; Z9 o. S: F- R- w: ~; X8 K更换35KV站用变压器和跌落式保险,新安装35KV站用变和跌落式保险。
6 ~8 X. T3 S0 x) S(2)10KV部份
; T' e5 _7 |7 C k5 b4 S安装有七个间隔的箱式开关站及进、出电缆。四回出线电缆上终端杆,安装终端杆上隔离开关,避雷器。安装户外1200KVar补偿电容装置。 ]- }- g$ B, l' U4 P* g% [ r
2.电气二次部份7 S% i. g5 N2 S+ I
二次部份按照无人值班变电站的原则设计:, J; x5 | B! J' O1 J
操作电源直流220V、200Ah直流电源装置一套(3面屏)。
+ Y" ^8 r* ]6 R. K0 U全站采用微机综合自动化系统方案设计。! m" M8 H2 V" k- ?
3.土建部分) V: @$ A4 }+ ?; f. r- ^$ l# T
6300KVA变压器基础一个,XDW1端子箱基础二个,7个间隔的箱式开关站基础一个,1200KVar补偿电容器基础及构架制作。一、二次电缆沟及直流电源屏和二次屏基础。' o1 K, E6 S* l" W. r9 H
二)防雷和接地装置
$ @7 b. B/ h9 @- w对原有接地网和两支独立避雷针的接地电阻进行则量,若符合要求就利用原有接地网和独立避雷针,若不符合要求,应重新安装接地网和避雷针,接地网实测工频接地电阻应不大于4欧。独立避雷针的接地电阻不宜大于10欧。
! L' n0 o0 U8 l S$ q- X7 l本期工程建设时,应将所有基础槽纲、电缆支架、电缆全属铠装,所有电气设备不带电的金属部分都应与接地装置牢固焊接。
; I" r8 l! O9 |0 [: l% j1 O三)消防措施
# ?; l1 }. v0 R1.10KV电缆进入箱式开关站前2m放开始粉刷防火涂料2遍,电缆沟进入箱式开关站处必须用防火涂料封堵。
) l, r! z# q3 y6 i( P" Q& l2.箱式开关站内和控制室内各放置手提干式灭火器5个。
; |1 @+ L, m. _& @, Z3.室外消防水池、砂池应储水、储砂。
" d7 I. k7 O/ y v/ `$ W四)施工注意事项
( d8 _, U1 M. E4 {* j9 p1.施工开挖时,必须保护好已敷设好的接地网,若有损坏,必须及时更换。: U$ j2 b! d' P& G/ m
2.“搭火”和高空作业时,必须严格遵守电业安全操作规程,避免人身设备安全事故发生。
2 L7 d' ^$ B: b0 I6 }$ w3.施工完毕及各沟道定封死,防止小动物进入开关站内和室内。5 J( F+ B; s+ \
五)附图9 P/ T: H# V( w0 O8 J6 p/ Z8 Q
设计任务:
; o% Z* w7 y% f$ z, _8 x4 X/ D一)初步设计部分3 I9 ~& ?2 W- x }( A
1. 分析论证设计变电站继电保护置配置方案9 Z) c* z# E8 y0 v7 W% s
1) 资料收集
8 V6 {* H: D3 B8 t2) 继电保护方案的配置- A: V9 [6 o3 I L+ Q& K* t6 R9 h
3) 绘制保护配置图+ e& x: e* D- @% Y/ A
4) 绘制变电站二次部分的初步设计图纸& P2 k, j& C: b5 b2 p4 n0 o4 U" @5 Q+ P
2. 分析论证设计变电站微机五防装置的设计方案
* S+ c! s# t) k/ |- g/ M1) 资料收集9 d: K. d1 P- x9 [% G
2) 微机五防方案的制定
) c$ ]4 d3 ?7 p0 S! m- G, d3. 分析论证设计变电站直流系统的设计方案% r' D9 O/ p% R/ B& B; @
1) 资料收集 ?, D% t, b& p1 R% i
2) 直流系统方案的制定
7 p: B- Q( z |5 P1 @3) 绘制直流系统图
: N2 [% }. }$ N$ q4. 作出变电站全微机综合自动化系统技术条件书4 A5 C4 }2 T& \7 b9 [) \, T
5. 作出变电站二次部分的初步设计图纸' s, w2 P* B4 ~8 L3 M7 P# w
二)施工设计部分5 K9 t* }: V$ o, P
1. 熟悉厂家资料及图纸
! p% U2 Y! W' N1 o7 f2. 进行变电站二次部分的施工设计
8 k, _$ x! n8 I$ h; R3. 绘制变电站二次部分的施工设计图纸# m- @: R1 e/ o6 ?) U/ G$ c
4. 编写变电站二次部分设计的设计说明书 |
|