|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
无人值班变电站管理标准 ________________________________________
/ U2 Z+ @) `# ]- i7 d; N+ K! x5 p1 范围
z: k; l1 S5 B) A( r本标准适用XX供电公司变电站已经实行无人值班的或按照无人值班要求安装设施而目前实行少人值班的变电站的管理工作。
( t* ^7 J& E' S, v5 g' H8 x2 引用标准/ o0 J# s* P& i( K
(1) 国家电力调度通信中心、电力工业部电力规划设计总院调自〖1996〗43号文《关于转发〈实现变电站无人值班对调度自动化系统的基本要求〉的通知》。2 j; m/ L0 Y1 E! W
(2) 国家电力调度通信中心调自〖1996〗40号文《关于印发〈无人值班变电站调度自动化设备运行管理规定〉的通知》。
4 o1 T9 ~) K' s9 L( J(3) XX省电力公司皖电生字〖1997〗187号文《关于颁发〈变电站实施无人值班的有关规定〉的通知》。
" U, c, e1 S, t3 管理内容与要求 7 L- p" n( p& d$ G( a
3.1 无人值班变电站根据需要可设置监控中心或集控中心。监控中心(集控中心)的职责包括对无人值班变电站的监控及现场操作。监控中心(集控中心)按照行政班组建制,在行政及业务管理上隶属变电工区管理,在系统的运行操作管理、事故及异常情况的处理上隶属调度管辖。
! ]9 D( o" L% U& ^4 f$ d3.2 监控中心(集控中心)调度自动化系统的运行维护管理% B( e4 W; L p" h G- C6 b
(1) 调度自动化系统的软硬件维护由调度所远动班负责。' ]- a5 ?5 V ^: e- ~
(2) 调度自动化系统中有关运行记录、表格的管理由监控中心(集控中心)负责。3 u9 ?# _1 q3 q2 B5 ~! N/ j4 v- E
(3) 调度自动化系统中有关电源的运行管理由监控中心(集控中心)负责。
" _; m" a) m/ V) c6 ?(4) 监控中心(集控中心)有关权限的授权由调度所负责。
3 C" l' a/ G7 b R0 G(5) 监控中心(集控中心)监控人员进入系统的口令维护由监控人员自行负责。
3 n) P6 i9 _6 r$ ](6) 由监控中心(集控中心)管辖的变电站,除已有实时信息的开关量外,其余需人工设置的设备位置开关量,统一授权于监控中心(集控中心)负责设置。. D! I# C0 ]: D L
(6) 监控中心(集控中心)管辖的变电站,其设备检修时,必须与监控中心(集控中心)对检修设备的遥控、遥信、遥调功能进行传动试验。
# I( l* N( q; }7 L3.3 监控中心(集控中心)及操作队的职责
" R# T# s/ _+ E8 t$ l7 g7 L" \3.3.1 监控人员职责9 T% \+ b/ e6 ]7 z5 _3 ~
(1) 接收调度下达的遥控操作命令和操作预发令。: s& r& N4 u! s" E' c5 ]: ^
(2) 负责所辖变电站的运行监视及遥控、遥调操作。' D8 w4 N1 i! g( q0 s" B/ g3 {
(3) 负责所辖变电站设备遥测信息的监视。0 j+ K6 R0 Q: u2 G
(4) 负责对调度自动化实时系统中所辖变电站一次设备接线方式(除已采集实时信息的设备外)的对应调整。; E" n* l8 W1 l. T3 \
(5) 负责所辖变电站新建、扩建、改建设备“四遥”功能的验收,或设备检修后遥信、遥控、遥调的传动验收。; q" o0 C9 `* \& F6 ~* g
(6) 及时做好所辖变电站运行事件记录。6 y0 ]5 u' t+ V+ \6 P4 K
(7) 负责所辖变电站各类统计型报表的制作。2 D) M" s4 L& S
(8) 操作人员对所辖变电站巡视时,负责与操作人员核对变电站设备现场运行工况。" G& ]0 J! l$ o, T* ~
3.3.2 操作人员职责
7 F# v+ Q( ^" r$ H* S4 w(1) 负责所辖变电站设备的巡视检查、定期切换试验、设备维护。* S4 T+ g- g% m5 K8 ]$ [
(2) 所有现场作业必须执行标准化作业指导书。
* L+ H" u! S+ M4 S: n7 U% T3 Y- u r(3) 负责所辖变电站的倒闸操作。2 @) t$ _0 M6 t( k; z
(4) 负责所辖变电站现场各种记录的登录。. C {! k2 z7 @, ` H
(5) 负责所辖变电站的检修安措布置及工作许可,检修工作结束后的设备验收。2 [0 U3 Z1 f+ T/ I( r: x9 O+ u4 ` S
(6) 参加所辖变电站新设备及新变电站的验收工作,并负责新设备投运前的生产准备工作。
7 N& L5 O' w. b4 f- p(7) 负责所辖变电站的事故及异常情况处理。
/ W7 `7 k9 l' ~( e) s(8) 负责所辖变电站设备缺陷的上报。
3 `: v. h- O8 x* s0 h(9) 负责监控中心(集控中心)及所辖变电站内工器具、仪表、钥匙、材料、备品备件等物资的管理。
1 @) ?! C' ^9 c/ E! l(10) 负责所辖变电站设备台帐的建立与修改。
+ V. t' W2 Y. F& b/ f# N6 ~(11) 负责所辖变电站的各种报表填报工作。2 x6 t5 X. Q5 l% ]- H: y, l2 J7 c1 I5 f
(12) 负责填报所辖变电站在土建、生产生活设施、绿化、文明生产等方面的计划和缺陷处理要求。
}' t7 o) f- {4 j3.3.3 变电站留守值班人员职责
; [1 N6 g0 K/ |1 l5 R2 j- Z(1) 负责变电站设备的巡视、监视、定期切换及日常运行维护。8 |( u+ m" _& f0 A1 l0 t
(2) 负责变电站许可单人进行的操作。5 A6 K/ V% g. E1 Z. x) D
(3) 参与监控中心(集控中心)的操作人员在变电站的倒闸操作。
8 {3 d/ S2 v- h# q% v(4) 参与监控中心(集控中心)的监控人员遥控操作。+ ?; Z# Z$ s# m7 n% D
(5) 负责变电站检修工作的许可与验收工作。7 a7 x+ `! d3 d- Q: @8 f5 o& `
(6) 负责做好变电站现场的各种记录和报表。
! Z1 ~' y) A/ i& U* {' L; M(7) 负责值班期间变电站的安全保卫工作。
, R o/ i% P# M(8) 做好规定范围内的简单运行维护工作。
- C& c& k& J3 p: m0 Z. j0 `/ ?% ^(9) 工区或监控中心(集控中心)布置的其它工作。
; e v/ l; n6 |9 u3.4 监控中心(集控中心)及操作队的值班方式
" P p7 l* B- `. ~(1) 监控中心(集控中心)及操作队必须全天24小时值班。
% B$ A& @" h7 B+ C# F(2) 监控人员在某一段时期内应相对的固定。7 I% B0 M. Y+ v. U A+ J
(3) 监控人员与操作人员应定期调换轮值。4 I0 u. x8 v* E S. m. U
(4) 每班监控人员一般应设两人,特殊情况下方可设一人。& U+ |, F, @, }! B1 V, ^) X
(5) 每班操作人员一般至少应设两人。
# q! {- t% @& f1 K! O& C4 p3.5 监控中心(集控中心)运行操作的微机管理
( }) C3 A7 ]4 `' F. M) j2 i: D1 t(1) 建立所辖变电站的一次系统图,并具备模拟操作功能。# r, @5 v. {# w1 W
(2) 开发和利用微机进行“两票”及各种记录管理。
. i, o: [5 H$ x% C. p7 d(3) 建立所辖变电站的设备台帐。
! {2 r( i) Q" r1 U2 U S(4) 自动或手动制作各类报表。
3 f! u: ^5 X) s' ~" ?7 n9 c(5) 其他各种运行管理要求。
+ Y& C, ~+ C+ n1 G' J8 g8 w3.6 集控中心或集控中心及操作队的交通
2 G& x! s) k: H4 d(1) 必须保证每天至少两组人员的操作。
! R% K9 `# p% O; X# l4 g(2) 充分考虑同时有三至四组人员的操作。
6 x2 b0 j2 V3 @( L O; o(3) 必须考虑在任何时候变电站发生突发事故情况下,保证操作人员能及时到达变电站现场的能力。
0 ]$ N3 _+ i, P. c3.7 监控中心(集控中心)及操作队必须具备的规程、图纸、资料
7 { ~* [5 X- U3.7.1 必须具备的规程、制度
; t* z2 o! \' n1 ~. f(1) 电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
/ C/ s6 [3 }- ]3 h(2) 电力安全工作规程(热力机械部分)
; G {, C6 g% p(3) 各级调度规程 (根据调度关系)
0 C/ s! u3 W1 {, h' I) G# V( T- j6 Y0 e(4) 变电站现场运行规程
( a, {8 h3 }/ ?2 D(5) 电业生产事故调查规程 (部颁)
6 s$ {4 x6 D& ^" I(6) 电力设备预防性试验规程
* m0 @% b' B( U# P% w1 Q(7) 电力变压器运行规程 (部颁)6 V( w7 H: w9 F
(8) 有载分接开关运行维护导则(部颁)
( I) X( b# x9 d- e; B(9) 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 (部颁)5 e* |1 ^2 }( [! ~7 Q
(10) 高压断路器运行规程 (部颁)3 ] b( T# t2 @$ ]) P7 [: C4 t
(11) 电力电缆运行规程 (部颁)
! o* ~( Q5 }3 v2 ]9 D0 _(12) 继电保护及安全自动装置运行管理规程# A1 G: s% d4 S& Q8 p
(13) 变电运行管理规范(试行),(国家电网公司)
7 e/ R' @" w5 g) ](14) 有关变电设备施工及验收规范(GB)
5 s1 C5 V$ {( \4 O( w(15) 无人值班变电站有关运行管理规定、规程、制度5 X' o; B& _; s& k, I
3.7.2 必须具备的图纸:
6 _) z) P r* t5 B& w(1) 各变电站一次系统结线图2 a% }9 o! _5 i; S
(2) 各变电站继电保护及自动装置原理图、展开图1 G( t' H! I& W0 P- I1 q
(3) 各变电站二次设备屏后接线图
1 {# J8 G1 @% {2 M0 I2 T* W6 w m(4) 各变电站防雷保护及接地装置布置图2 [5 w4 } G2 ~4 O( s
(5) 各变电站站用电系统图8 Y5 J) s m& [$ g# S
(6) 各变电站直流系统图
% a7 R. P9 Q w) p' m! ^: @4 ?6 ?3.7.3 必须具备的资料:设备使用说明书
1 P( @1 h ~6 s; Q+ h5 C5 @3.8 必须具备的记录! h7 f2 ^( a& v$ O5 ^
(1) 运行值班记录
. e+ j$ d# g* Y$ w5 \4 z(2) 设备检修工作记录* [: b3 W0 d/ Z
(3) 设备预试工作记录 m/ n }9 v) f* Z9 \9 ?( |! {
(4) 继电保护工作记录
3 @; g, `8 R/ o* W7 o9 C, ~6 n(5) 继电保护定值记录
0 X% v; l9 j4 t) n, v7 |7 ~(6) 设备缺陷记录+ Z. ]0 {# q# i. H
(7) 开关跳闸记录
# M# q& q+ C: K) G; s9 z: L% U2 S2 K(8) 避雷器动作及雷电活动记录' o! S! Z8 y& \, Z( y
(9) 定期检查记录
+ ~ ]( [( }9 f: _4 _7 p(10) 运行分析记录) u" |( P1 a2 O/ v. Q- t# u% Q
(11) 安全活动记录1 t& B4 Q# V$ w( |* }- E- t
(12) 培训记录
9 I# ]- x' ], s, R- n注:对微机管理已完善的,则以上记录在微机中健全即可。
. _, B# H2 m, A1 S3 ~( ?: I! k3.9 监控中心(集控中心)应具备的表格) ?) h# u- {" p( U1 H
(1) 各级调度人员名单
1 w: g" i& r7 T; f/ L& _, B- V+ g(2) 工作票签发人员名单7 p% Z: o# z! x. D7 a2 a
(3) 工作票负责人员名单% N7 Q' ^% U% i, Q) o0 t) {
(4) 有权办理工作许可的人员名单
/ c2 ?2 n$ V% X3 u9 _) J4 z C(5) 许可单独巡视变电站的人员名单
: Y4 Y! i$ B) r* k(6) 许可单独进入变电站操作的人员名单
# @& b4 F/ R& t x: c(7) 各变电站及有关单位、人员的电话号码
' B" I% {4 M9 j4 {3.8 无人值班变电站内必须具备的记录、表格0 F. N; V( ]- n% m9 ?* G
3.8.1 无人值班变电站内必须具备的记录
& U2 D2 }9 \4 z7 q; k% ^(1) 变电站出入登记簿: ]) q* T$ o) o4 F% U* @$ O( A
(2) 定期巡视、检查记录: o( x3 }* B: S9 X3 y) Y
(3) 设备检修记录
! M6 d3 \! F! F' V w% @(4) 设备试验记录
8 J6 E F' n" ?: }# `(5) 继电保护工作记录
% N/ I; b M: X(6) 工作票记录
% w; A4 p* s; \4 ~8 L1 J(7) 设备缺陷记录
; l. Z& e1 U$ _(8) 避雷器动作及雷电活动记录/ e, t" F+ g. _& S
3.8.2 无人值班变电所应具备的表格2 u9 s: X6 ]" U
(1) 各级调度人员名单, ~$ A3 P" d: l
(2) 工作票签发人员名单
# K3 U+ y3 ?! M! l(3) 工作票负责人员名单. K0 a7 M% K; }5 x1 G
(4) 有权办理工作许可的人员名单9 ?; f: S# R6 R3 `2 {
(5) 许可单独巡视变电所的人员名单
% a! P3 a R! r: V# `(6) 许可单独进入变电站操作的人员名单
5 x% ?9 u. X3 T* ^1 {(7) 各变电站及有关单位、人员的电话号码0 j7 {% R9 S! C( N4 K1 W
3.9 监控中心(集控中心)及操作队的操作票及操作管理
, t2 T( {. c; }% S3.9.1 调度的遥控操作令及操作预发令发给监控中心(集控中心)的监控人员,需操作人员到变电站现场操作的,待操作人员到达变电站现场后由操作人员与调度联系,调度正式操作令直接发给现场操作人员,变电站现场操作完毕后应通知监控中心(集控中心)监控值班员调整一次设备接线方式与现场设备相符。9 T2 G0 F7 ?& d. d' m% b W0 ^+ X. V
3.9.2 允许单人进行的操作可由单人进所操作。
; {) T4 F% Z9 }6 Q& l3.9.3 除《安规》许可的可不填操作票的操作外,一般操作均应填好操作票后方可操作。; O/ F: f! e6 A
3.9.4 到达变电站后,操作前均应在微机闭锁界面中进行模拟操作,操作全部结束后应认真检查核对一次系统结线图的正确性。) E# ~: z. ^# X9 T/ U. l ^& B0 N
3.9.5 操作中发生防误装置失灵或非常规操作需解锁操作时,应严格遵照解锁规定。
+ G; R ^ k) O6 W" n6 ^ p2 f3.9.5 许可监控人员进行的操作:
8 h1 S) x1 ~1 g& x$ K (1) 拉、合无人值班变电站单一的开关或多个开关;* D% V- a3 W* a6 ?
(2) 拉、合主变压器的中性点接地闸刀;+ Q' l- Q/ ~) {, g
(3) 调整变压器有载调压的分接开关;
& ~5 o( |; T" n+ I& v) S5 L* ]) N (4) 投切电容器;, `& {5 _# o" D f Z; N( e
(5) 小电流接地系统发生单相接地时寻找接地的操作。3 \- m5 r. s1 @, O: i# g- R
3.9.7 许可单人进行的操作:
2 G) q5 J: \& P- P(1) 拉、合开关的单一操作;2 b; o0 m5 H/ p5 z0 A* O
(2) 投、退低压回路熔丝、空气开关、小刀闸的操作;+ r& S: e( y5 _( j% d& j6 W( O
(3) 主变有载调压开关的调节操作;6 C ~, ~+ s5 ~- N; ?( S
(4) 主变中性点刀闸的操作;
6 f8 c5 B- P" n' k9 M. c(5) 所用电低压回路的切换操作;; {. C/ I% d- n& G# T1 |9 T/ |
(6) 蓄电池的定期测试;
) j" E( N( h% e* m(7) 直流整流装置及蓄电池的调节操作;1 ]5 g; X) N+ ]$ D: P/ g
(8) 投退保护的一块压板或投退一套保护的操作(母差保护除外);( U& H9 ?) l7 F2 @
(9) 小电流接地系统发生单相接地时寻找接地的操作;5 t' S1 C3 Q9 I
(10) 紧急情况下根据调度要求所进行的事故及异常处理操作。! Z$ O$ Y) W3 p; L- P
3.9.8 单人操作时的规定:
/ X0 N& @8 \9 H- t! h3 Y1 x) b(1) 操作必须更加严格遵守模拟核对、操作检查等倒闸操作要求,严防走错间隔误操作。单人操作前,必须与监控中心(集控中心)值长(正值)进行复诵核对,在值长(正值)同意后方可操作。
6 w4 Z; h, z* k3 X! R2 N. L(2) 操作中使用操作票的,操作后应逐项打勾。操作票中的监护人应填入操作队核对人员的姓名。, S( B* ^# D" J" d: k) \# T% A6 R
(3) 操作中必须执行操作录音规定,录音中必须完整录入操作开始和结束的时间、操作人姓名、操作项目序号、操作内容等。
* g9 X% x1 A9 T# n(4) 操作中发生疑问或异常情况时,必须向监控中心(集控中心)及调度值班员汇报,在单人处理无把握时,须待操作队另行派人一同处理,严禁单人使用解锁钥匙进行操作。; o# P! \* \& C! E* B
3.10 监控中心(集控中心)及操作队的工作票及检修工作管理; {6 m3 l0 v4 ^5 |
3.10.1 监控中心(集控中心)应建立工作票记录。% {8 f. k) X6 I" E
3.10.2 工作票统一保存在监控中心(集控中心)。' ?* ?9 }- p1 b0 u" y! x: I
3.10.3 变电检修工作票一般应在工作的前一天送至监控中心(集控中心),特殊情况下方可在事先将工作票送至监控中心(集控中心)或通知监控中心(集控中心)操作人员一同到变电站现场办理工作许可手续。
; [. ], u' V% a& f3.10.4 检修工作许可开工后,监控中心(集控中心)操作人员一般应留在变电站,如因操作需要离开,在向检修人员交代安全注意事项后亦可离开。检修人员在检修工作结束前1小时应通知操作队做好验收准备。# {' W7 E; |" F: @3 t% i g6 D: L
3.10.5 检修结束后,在变电站的检修记录中,必须详细地记录检修工作及验收情况,明确可投运及双方签名后方可报竣工。' z$ k1 @; W# m: b
3.10.6 检修工作间断,应与监控中心(集控中心)操作人员办理间断手续,一般应将工作票收回,但如是连续几天的工作,在与检修人员明确了每天开工与收工的要求后,亦可与检修人员用电话办理每天的开工与收工手续。
& ]3 k! Y2 B4 x5 S% ]3.10.7 工作票需延期的,检修人员应与监控中心(集控中心)操作人员当面办理延期手续。
$ _# ?0 d$ }0 C9 j4 L+ G0 H3.11 监控中心(集控中心)及操作队的定期巡视检查制度
6 ]9 A" G4 o; d& h7 S(1) 在监控中心(集控中心)及所辖变电站建立巡视检查记录,对检查结果应认真详细记录。; p; u1 N/ J6 E+ x* X9 O
(2) 对所辖变电站设备全面巡视应使用标准化巡视作业指导书,每月应使用标准化巡视作业指导书2次并签名,设备正常巡视应逐步推广使用变电巡检系统。
6 D; H. V& Q4 p7 ~4 j; W" u0 Z% h(3) 定期巡视必须仔细全面,其内容一般应包括一、二次运行设备、土建设施、防小动物封堵、所内绿化、所内环境卫生、消防设施、变电所防护设施等情况。$ _6 t5 T4 r9 o# q& ]& f! t
(4) 对所辖变电站运行设备的定期测试维护及定期切换试验等,按照排列计划使用标准化作业指导书,认真进行测试维护及切换试验工作。
5 A6 G. a6 _- c, \" ]/ j(5) 对所辖变电站的控制楼内、开关室内环境卫生及二次设备的清洁卫生,按照排列计划认真进行清扫。
+ W, L) u& _8 o' o) [ ~(6) 对所辖变电站的夜巡或特巡,各变电站每月不少于一次。& B) h( l; u/ Z* Z
3.12 监控中心(集控中心)及操作队的交接班制度
$ V2 Y2 h+ e B) c! K(1) 必须认真执行变电运行交接班管理规范,做到交得清接得明。9 \. Q: A% g+ D+ q( _- i
(2) 交接班一般均在监控中心(集控中心)进行,交接班时,首先进行大班的交接,然后监控人员与操作人员还应就具体有关事项分别进行交接。当上一班操作人员正在变电站进行操作时,接班人员在监控中心(集控中心)了解了运行及操作情况后,即到操作现场与上一班操作人员进行现场交接。其交接班手续由各班值长先行交接签名,其余人员待返回监控中心(集控中心)后补签名。1 j3 R: a# \" w! X
(3) 遇有事故情况及大型倒闸操作或大型检修安措布置、检修验收等较繁杂的工作时,不得进行交接班,待处理工作告一段落后方可进行交接班。
, z1 D, D% F$ u+ ?1 ^(4) 交接班除因变电站操作不能返回外,一般须集体进行交接。0 y- f6 n. Q% h+ ]1 W- I; s
(5) 交接班人员必须当面进行交接,严禁利用电话交接班。% _+ A# s# {5 L1 q! W
4 检查与考核
+ j& z3 k" W# g* \本标准具体检查与考核按《XX供电公司目标管理、同业对标评价体系》执行。 |
|