并联高压电抗器的补偿度指的是什么?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 10:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请教高人:4 C/ j% f) T1 [& X" v
    并联高压电抗器的补偿度指的是什么?-%-58357-%--%-58358-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 12:50:30 | 显示全部楼层
并联电抗器的容量QL与空载长线路无功功率QC的比值QL/QC称为补偿度。通常补偿度选在60%左右
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 12:51:36 | 显示全部楼层
并联电抗器的无功功率取决于线路电压。当线路的电压为额定电压时,所对应的电抗器无功功率为名牌标示的额定容量;当线路电压为最高电压时,所对应的无功功率将高于额定容量,并与电压的平方成正比,即Q=KU2(K为比例系数)当电路电压低于额定电压时,所对应的电抗器无功功率将低于额定容量。

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +8 收起 理由
norika + 4 + 8 谢谢你的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-22 09:59:59 | 显示全部楼层
xuexiyixia
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-4 20:32:56 | 显示全部楼层
并联电抗器的容量QL与空载长线路无功功率QC的比值QL/QC称为补偿度
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-11-4 20:35:53 | 显示全部楼层
    补偿电抗的武功容量/充电功率;一般0.4-0.8
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-29 09:07:23 | 显示全部楼层
    还有更好的 解释吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-2 09:22

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表