TA的每日心情 | 奋斗 2017-1-10 14:52 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-3-26 14:10:21
|
显示全部楼层
看过的一篇融冰的文章,希望有用
供电线路大电流融冰的实践6 n# I# s( P* H) B( j$ c
* `8 j. P" q7 {" R1 o3 h, T 胡瑞林 杜志强 张大伟 马军 宁夏固原供电局(756000)8 O' Y, D/ e# u3 m" Z$ M
- n1 e6 C- l7 j! y' x4 F
[文摘]本文介绍宁夏固原地区35KV供电线路冬季导线结体情况及其严重情况后果。以及如何利用原运行设备用大电流法融冰的实践总结。
) K/ Z0 M8 j) v- Y$ H) p" S% S - o/ E0 X5 h% k p$ X2 g
一、夜冰情况
* }& t" t( m2 j# o* G 1989年1月4日一1月10日,持续6天导线覆冰厚度为95~150mm。1990年2月20日-2月28日,导线覆冰厚度为60mm。1991年1月28日-1月30日,导线覆冰厚度为50~150mm。根据固原地区历年覆冰资料,各输电线路设计覆冰厚度0~20mm,近三年来,+ I% K( b& ` d: g! c! o
; E6 S. A! C _$ J6 x1 U8 U; n e 导线覆冰厚度均大大超过设计厚度。0 Q, x$ _# V' Y# W7 p
5 i+ v& Z# p+ l : _- R5 ]1 L; @, G2 e9 t
8 Z4 k5 _8 q- h$ o8 \: I. I 二、融冰理论计算及效果2 M) r: ]$ I/ ]5 E2 T& a+ G( B+ C
3 N9 t/ A. f" j7 q4 p# \! W
大电流融冰是根据电流的热效应,当大电流通过导线时,由于导线本身电阻的存在,将因功率损耗而引起发热(Q=I2Rt)。利用三相金属性短路,使导线产生大电流,而发热融冰。固原变电所主接线(加附图),l号主变压器受秦静电源,带35kV全部负荷、10kVI段负荷及Ⅱ段115负荷(用旁母带),2号主变受宁北电源带融冰电流、10kV母联100开关断开。断开固原、王洼351 2开关及两侧刀闸。在变电所围墙外与118铁合金10kV线路相连(虚线部分)。在3512固王线2I.88km处三相金属性短路,利用118开关将10kV电压送至3512固王线对固官段进行融冰。* J& A% u$ G% V5 y
; Y3 f$ t9 j- Z) B A (一)短路电流理论计算
& X8 R$ q9 L1 c- w 5 j$ M- Q- o! D! @1 z' R
固原变10kV母线阻抗标么值1.881,三相短路点距电源端(固官段)21.88km,导线截面120m㎡。(二)导线温度校验
; D+ q5 [6 b/ r3 u $ U. x, c" J6 N$ y+ R! h# i
固官段导线为120mm㎡。按有关资料,当环境温度为 25℃时,导线温度按 70℃计算,导线长期允许电流为380A;当环境温度不是25℃时应乘以修正系数Kt导线在环温-10℃时,长期允许电流为1.33×380-505A。因为融冰电流(485A)小于导线长期允许电流(505A),所以融冰电流不会使导线温度超过 70℃。这样对导线无任何损坏。. e- t5 \# N5 `: U' A; A$ X1 U
5 r) Q. B6 @& j& ^
(三)保护及定值4 v1 J% r5 w. V# W1 Y. y; D: J$ |
1 B9 c' g. B. q7 d
固原变电所2#主变压器10kV额定电流为879.8A,主变压器保护不变(差动、复合电压闭锁过流,10kV过流)利用原定值。为了保护时间配合可靠.不致于影响上级保护,将2#主变压器10KV过流保护动作时间2S改为1S(融冰期间)。118开关利用原江流,速断保护CT变比不变600/5,定值过流5A,时间0.5S。速断7A,时间0s。
1 U) i1 @- S8 O9 P4 `0 h
7 i& r, U+ A. i% ^ (四)融冰实测数值及效果
- M% E( G% Q9 m! Y" C
. [- D2 u4 ?8 T, u; ?7 p3 { 融冰前:固原变10k V系统电压为10KV,融冰期间10kV系统电压降为9.3kV。短路电流实测A相为468A,B相为444A,C相为456A,均与理论计算值接近。融冰期间导线温度无条件测试。通电三次,共29分钟将固官段导线150mm厚度的覆冰全部融化脱落。线路导线完好无损。
8 Y1 Z4 d R4 T3 m% g / l! _+ G+ ^' F% f3 n
) q8 { c {, I2 o$ D
8 [7 T. I" L* }, b5 d F
三、经济比较) ]- J0 u# {9 \! r) o* e
$ Y3 Z" P/ H8 H$ _5 |- _& m 1989年,覆冰造成我局断线4处、倒杆2基、折塔头2基、扭坏横担19付、拉环球头挂环2处、导线混线29处、线路跳闸27次、累计停电48lh,造成经济损失10.87万元。1990年,覆冰又造成线路球头挂环拉断1处、导线混线10处、停电 59h,其经济损失达2. 5万元。1990年,更换3512线7基杆塔,加固5基铁塔,其费用达5.27万元。1991年覆冰又造成2处断线,混线4次,停电34h,其经济损失达2万元。三年共造成经济损失15.37万元,少送电量287kw小。后来,由于3512固王线采用大电流融冰,每次停电5小时(因无通讯手段,否则可用2h即可)损失电量0.74万kw·h,融冰用电量0.4万kw·h,折合人民币320元。若每年按三次融冰计算,总费用仅0.2万元。通过比较,证明本地区采用大电流融冰既经济、可靠、方便,效果又好。1 s8 e+ ^4 X9 g t ^- f: ], l
7 O/ P2 M" a" {) l/ Y; f2 R
; @. b0 Z5 M0 V0 D: s8 W1 q8 v: K , _- z2 p$ @$ a; W/ d4 S
四、注意事项
& w6 W. R1 u6 [" L Y* Y
- K' w. D6 O& w8 M8 O6 e" t7 G 1.融冰线路带电时,应由专人监视线路电流、10kv系统电压。* y' l5 W7 Y$ {
+ {- R0 p9 s" s3 b7 h1 p- _# z
2.不论在操作或正常运行时,如变电所内设备发生异常,应立即断开融冰线路开关,在融冰期间应退出重合闸。
0 d7 F$ ] w# z6 c 0 W, w) q* m, |$ N
3.所有连接引线,包括短路点必须连接可靠,防止局部发热烧坏,防止上线烧伤。
2 ^ x! E0 o+ r6 Q" r% `
* M; U9 z" Z+ V2 O0 |9 w 4.固原变2号变为有载调压变,融冰前10kV母线电压调至适当数值,在融冰期间不再调整电压。* q- p5 a+ m+ \& H6 P
' {( h# p- y( U 5.融冰时导线覆冰厚度不宜超过100mm,以免融冰时严重跳动。导线融冰时覆冰脱落引起导线跳动.造成短路跳闸,应予注意。跳闸后停止5分钟,可再送一次,如不成功,不得再送,需查线处理。# P; @5 a9 T/ N( e& y* ] R+ Q' j
6 h( @! U7 R/ D" g5 Y
6.每次融冰前应按运行方式进行短路电流的校核。3 d& K8 D9 V1 @
|
|