设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: fhyc

[讨论] 关于电网熔冰技术问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-20 00:08:44 | 显示全部楼层
融冰是否可开展通过加直流方式,大家探讨!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-23 00:10:21 | 显示全部楼层
大家说的都是大网,有没有配网对冰害的处理呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 09:44:13 | 显示全部楼层
个人以为还是造价问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 22:14:50 | 显示全部楼层

接触网的融冰

接触网的融冰是将其暂时短路,焦耳定律,发热融冰。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-20 18:49
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-26 06:56:31 | 显示全部楼层

    回复

    融冰问题是个老问题,应该很难找到好办法,历年南方地区也有冻雨、线路覆冰问题,但今年由于气候原因冻雨问题太严重,才导致线路覆冰倒塔。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 10:58:07 | 显示全部楼层
    有没有办法改变架空线的外形  从而减少覆冰的程度?3 S* W0 P% r- Z6 C' U* q* [, C
    6 B& x2 c: V9 F4 K& p: ]( y; c3 H7 r6 E
    我的意思是  圆形截面的覆冰和三角形截面覆冰的程度一样吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-10 14:52
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-26 14:10:21 | 显示全部楼层

    看过的一篇融冰的文章,希望有用

    供电线路大电流融冰的实践
    . K# \- I: t4 c/ f  * m5 i. m$ L0 o6 E! z
      胡瑞林 杜志强 张大伟 马军 宁夏固原供电局(756000)4 B, Z( o, r6 P8 a7 _5 c
      7 l$ ?! h0 G/ r  |* K0 n5 ^
      [文摘]本文介绍宁夏固原地区35KV供电线路冬季导线结体情况及其严重情况后果。以及如何利用原运行设备用大电流法融冰的实践总结。
    9 l5 t1 ^, n% S- F: @  
    3 |7 f- g. K7 ^  一、夜冰情况9 {& G7 w- k1 X( j
       1989年1月4日一1月10日,持续6天导线覆冰厚度为95~150mm。1990年2月20日-2月28日,导线覆冰厚度为60mm。1991年1月28日-1月30日,导线覆冰厚度为50~150mm。根据固原地区历年覆冰资料,各输电线路设计覆冰厚度0~20mm,近三年来,0 n- c# y  h$ q' E; r- V
      
    7 t/ x" `) D) c5 h- B  导线覆冰厚度均大大超过设计厚度。3 t2 p$ S8 ^8 I6 M* Y
      
      M0 P  C7 r5 m) Y7 @  
    8 v4 u$ b4 y$ ?9 C& Z8 [! h' Y  0 P% c6 L$ W3 ]
      二、融冰理论计算及效果9 _  _$ q$ n  K( g5 |& B, P
      3 @. z) E6 e% d( r  K8 ?
       大电流融冰是根据电流的热效应,当大电流通过导线时,由于导线本身电阻的存在,将因功率损耗而引起发热(Q=I2Rt)。利用三相金属性短路,使导线产生大电流,而发热融冰。固原变电所主接线(加附图),l号主变压器受秦静电源,带35kV全部负荷、10kVI段负荷及Ⅱ段115负荷(用旁母带),2号主变受宁北电源带融冰电流、10kV母联100开关断开。断开固原、王洼351 2开关及两侧刀闸。在变电所围墙外与118铁合金10kV线路相连(虚线部分)。在3512固王线2I.88km处三相金属性短路,利用118开关将10kV电压送至3512固王线对固官段进行融冰。
    ; n* \: s8 {+ s  " c. J; p; L) A8 ]2 u
       (一)短路电流理论计算
    / W, _( E  x; g3 Z. r% A  
    9 q4 @( w: ~5 l5 P. d  d+ A9 }   固原变10kV母线阻抗标么值1.881,三相短路点距电源端(固官段)21.88km,导线截面120m㎡。(二)导线温度校验
    ( ^5 ~$ r2 r3 i) T$ i' J" N- j9 \( r  $ B: E* D) {4 ^0 N
       固官段导线为120mm㎡。按有关资料,当环境温度为 25℃时,导线温度按 70℃计算,导线长期允许电流为380A;当环境温度不是25℃时应乘以修正系数Kt导线在环温-10℃时,长期允许电流为1.33×380-505A。因为融冰电流(485A)小于导线长期允许电流(505A),所以融冰电流不会使导线温度超过 70℃。这样对导线无任何损坏。
    , C6 [+ g& c& C/ P# \1 X" c# F  3 A+ P: M. g6 i5 ^) }
       (三)保护及定值" c* J4 @" l$ Z5 K* _0 z: e
      7 a/ I5 w9 A+ Z
       固原变电所2#主变压器10kV额定电流为879.8A,主变压器保护不变(差动、复合电压闭锁过流,10kV过流)利用原定值。为了保护时间配合可靠.不致于影响上级保护,将2#主变压器10KV过流保护动作时间2S改为1S(融冰期间)。118开关利用原江流,速断保护CT变比不变600/5,定值过流5A,时间0.5S。速断7A,时间0s。
    . m; Q1 e0 n, F: v: X& k  , V0 u/ L6 c/ d% v6 k% b( ~
       (四)融冰实测数值及效果
    , {& L" s- Y: P& E" {9 T  ; V" I$ e; A; E* i8 S  s
       融冰前:固原变10k V系统电压为10KV,融冰期间10kV系统电压降为9.3kV。短路电流实测A相为468A,B相为444A,C相为456A,均与理论计算值接近。融冰期间导线温度无条件测试。通电三次,共29分钟将固官段导线150mm厚度的覆冰全部融化脱落。线路导线完好无损。! C. \% \/ X7 q; D( y  h8 W
      
    5 }, f6 ]* n1 k& U. D  
      l! g0 m3 R4 f$ g9 i) `9 a* i" V  # U! ?' \8 p) `( ^9 o. k
      三、经济比较
    : W/ j- C! g/ {  7 |' s1 h+ e* A, ?; @1 e
       1989年,覆冰造成我局断线4处、倒杆2基、折塔头2基、扭坏横担19付、拉环球头挂环2处、导线混线29处、线路跳闸27次、累计停电48lh,造成经济损失10.87万元。1990年,覆冰又造成线路球头挂环拉断1处、导线混线10处、停电 59h,其经济损失达2. 5万元。1990年,更换3512线7基杆塔,加固5基铁塔,其费用达5.27万元。1991年覆冰又造成2处断线,混线4次,停电34h,其经济损失达2万元。三年共造成经济损失15.37万元,少送电量287kw小。后来,由于3512固王线采用大电流融冰,每次停电5小时(因无通讯手段,否则可用2h即可)损失电量0.74万kw·h,融冰用电量0.4万kw·h,折合人民币320元。若每年按三次融冰计算,总费用仅0.2万元。通过比较,证明本地区采用大电流融冰既经济、可靠、方便,效果又好。
    9 d$ [$ E* S& x" F) t; `3 n  
    : v9 _9 j9 J0 B  k) V( u8 i5 L  
    : ?5 P$ I+ {5 R) ]# }4 ^7 _3 e3 T  
    , ~/ [  A2 y9 f; ~# W3 E4 f  四、注意事项
    7 g8 u  h* w/ I" j# h5 ]) ~7 D0 O# j8 b  - f) a' v, R& \  F, e7 Z2 ^
       1.融冰线路带电时,应由专人监视线路电流、10kv系统电压。
    ( v! J1 ^1 U0 W  
    2 ^6 W0 T0 A: _) E8 _   2.不论在操作或正常运行时,如变电所内设备发生异常,应立即断开融冰线路开关,在融冰期间应退出重合闸。
    + `1 C$ u5 \% n' D, |  
    & D* _# K; d2 |* W   3.所有连接引线,包括短路点必须连接可靠,防止局部发热烧坏,防止上线烧伤。( S; _3 E* R7 }5 O# \. ]
      9 A  x  v8 w# }# c/ K! r
       4.固原变2号变为有载调压变,融冰前10kV母线电压调至适当数值,在融冰期间不再调整电压。5 ^4 y( u+ L# p2 H" U+ ~# r5 e
      
    * K$ H3 I, l8 m: R. u4 D  t   5.融冰时导线覆冰厚度不宜超过100mm,以免融冰时严重跳动。导线融冰时覆冰脱落引起导线跳动.造成短路跳闸,应予注意。跳闸后停止5分钟,可再送一次,如不成功,不得再送,需查线处理。4 H9 M5 N) Y4 r+ ?3 l9 {; b% {( L
      + [% R% n( @0 |! l! \
       6.每次融冰前应按运行方式进行短路电流的校核。3 S4 @  {  O; A7 o
      
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 21:06:17 | 显示全部楼层
    这篇文章值得南方电网学习!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 22:31:41 | 显示全部楼层

    re:Areva的实际项目

    An Application of HVDC to the de-icing of Transmission Lines.rar

    807.14 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-28 10:36:43 | 显示全部楼层

    回复 10楼 的帖子

    我们东北温度太低,雪落到线路上也不会融化,已经有二十年没有因为风雪造成断线、倒杆事故,我这些年没见过线路覆冰的情况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-20 16:38

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表