TA的每日心情 | 奋斗 2017-1-10 14:52 |
---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-3-26 14:10:21
|
显示全部楼层
看过的一篇融冰的文章,希望有用
供电线路大电流融冰的实践
. K# \- I: t4 c/ f * m5 i. m$ L0 o6 E! z
胡瑞林 杜志强 张大伟 马军 宁夏固原供电局(756000)4 B, Z( o, r6 P8 a7 _5 c
7 l$ ?! h0 G/ r |* K0 n5 ^
[文摘]本文介绍宁夏固原地区35KV供电线路冬季导线结体情况及其严重情况后果。以及如何利用原运行设备用大电流法融冰的实践总结。
9 l5 t1 ^, n% S- F: @
3 |7 f- g. K7 ^ 一、夜冰情况9 {& G7 w- k1 X( j
1989年1月4日一1月10日,持续6天导线覆冰厚度为95~150mm。1990年2月20日-2月28日,导线覆冰厚度为60mm。1991年1月28日-1月30日,导线覆冰厚度为50~150mm。根据固原地区历年覆冰资料,各输电线路设计覆冰厚度0~20mm,近三年来,0 n- c# y h$ q' E; r- V
7 t/ x" `) D) c5 h- B 导线覆冰厚度均大大超过设计厚度。3 t2 p$ S8 ^8 I6 M* Y
M0 P C7 r5 m) Y7 @
8 v4 u$ b4 y$ ?9 C& Z8 [! h' Y 0 P% c6 L$ W3 ]
二、融冰理论计算及效果9 _ _$ q$ n K( g5 |& B, P
3 @. z) E6 e% d( r K8 ?
大电流融冰是根据电流的热效应,当大电流通过导线时,由于导线本身电阻的存在,将因功率损耗而引起发热(Q=I2Rt)。利用三相金属性短路,使导线产生大电流,而发热融冰。固原变电所主接线(加附图),l号主变压器受秦静电源,带35kV全部负荷、10kVI段负荷及Ⅱ段115负荷(用旁母带),2号主变受宁北电源带融冰电流、10kV母联100开关断开。断开固原、王洼351 2开关及两侧刀闸。在变电所围墙外与118铁合金10kV线路相连(虚线部分)。在3512固王线2I.88km处三相金属性短路,利用118开关将10kV电压送至3512固王线对固官段进行融冰。
; n* \: s8 {+ s " c. J; p; L) A8 ]2 u
(一)短路电流理论计算
/ W, _( E x; g3 Z. r% A
9 q4 @( w: ~5 l5 P. d d+ A9 } 固原变10kV母线阻抗标么值1.881,三相短路点距电源端(固官段)21.88km,导线截面120m㎡。(二)导线温度校验
( ^5 ~$ r2 r3 i) T$ i' J" N- j9 \( r $ B: E* D) {4 ^0 N
固官段导线为120mm㎡。按有关资料,当环境温度为 25℃时,导线温度按 70℃计算,导线长期允许电流为380A;当环境温度不是25℃时应乘以修正系数Kt导线在环温-10℃时,长期允许电流为1.33×380-505A。因为融冰电流(485A)小于导线长期允许电流(505A),所以融冰电流不会使导线温度超过 70℃。这样对导线无任何损坏。
, C6 [+ g& c& C/ P# \1 X" c# F 3 A+ P: M. g6 i5 ^) }
(三)保护及定值" c* J4 @" l$ Z5 K* _0 z: e
7 a/ I5 w9 A+ Z
固原变电所2#主变压器10kV额定电流为879.8A,主变压器保护不变(差动、复合电压闭锁过流,10kV过流)利用原定值。为了保护时间配合可靠.不致于影响上级保护,将2#主变压器10KV过流保护动作时间2S改为1S(融冰期间)。118开关利用原江流,速断保护CT变比不变600/5,定值过流5A,时间0.5S。速断7A,时间0s。
. m; Q1 e0 n, F: v: X& k , V0 u/ L6 c/ d% v6 k% b( ~
(四)融冰实测数值及效果
, {& L" s- Y: P& E" {9 T ; V" I$ e; A; E* i8 S s
融冰前:固原变10k V系统电压为10KV,融冰期间10kV系统电压降为9.3kV。短路电流实测A相为468A,B相为444A,C相为456A,均与理论计算值接近。融冰期间导线温度无条件测试。通电三次,共29分钟将固官段导线150mm厚度的覆冰全部融化脱落。线路导线完好无损。! C. \% \/ X7 q; D( y h8 W
5 }, f6 ]* n1 k& U. D
l! g0 m3 R4 f$ g9 i) `9 a* i" V # U! ?' \8 p) `( ^9 o. k
三、经济比较
: W/ j- C! g/ { 7 |' s1 h+ e* A, ?; @1 e
1989年,覆冰造成我局断线4处、倒杆2基、折塔头2基、扭坏横担19付、拉环球头挂环2处、导线混线29处、线路跳闸27次、累计停电48lh,造成经济损失10.87万元。1990年,覆冰又造成线路球头挂环拉断1处、导线混线10处、停电 59h,其经济损失达2. 5万元。1990年,更换3512线7基杆塔,加固5基铁塔,其费用达5.27万元。1991年覆冰又造成2处断线,混线4次,停电34h,其经济损失达2万元。三年共造成经济损失15.37万元,少送电量287kw小。后来,由于3512固王线采用大电流融冰,每次停电5小时(因无通讯手段,否则可用2h即可)损失电量0.74万kw·h,融冰用电量0.4万kw·h,折合人民币320元。若每年按三次融冰计算,总费用仅0.2万元。通过比较,证明本地区采用大电流融冰既经济、可靠、方便,效果又好。
9 d$ [$ E* S& x" F) t; `3 n
: v9 _9 j9 J0 B k) V( u8 i5 L
: ?5 P$ I+ {5 R) ]# }4 ^7 _3 e3 T
, ~/ [ A2 y9 f; ~# W3 E4 f 四、注意事项
7 g8 u h* w/ I" j# h5 ]) ~7 D0 O# j8 b - f) a' v, R& \ F, e7 Z2 ^
1.融冰线路带电时,应由专人监视线路电流、10kv系统电压。
( v! J1 ^1 U0 W
2 ^6 W0 T0 A: _) E8 _ 2.不论在操作或正常运行时,如变电所内设备发生异常,应立即断开融冰线路开关,在融冰期间应退出重合闸。
+ `1 C$ u5 \% n' D, |
& D* _# K; d2 |* W 3.所有连接引线,包括短路点必须连接可靠,防止局部发热烧坏,防止上线烧伤。( S; _3 E* R7 }5 O# \. ]
9 A x v8 w# }# c/ K! r
4.固原变2号变为有载调压变,融冰前10kV母线电压调至适当数值,在融冰期间不再调整电压。5 ^4 y( u+ L# p2 H" U+ ~# r5 e
* K$ H3 I, l8 m: R. u4 D t 5.融冰时导线覆冰厚度不宜超过100mm,以免融冰时严重跳动。导线融冰时覆冰脱落引起导线跳动.造成短路跳闸,应予注意。跳闸后停止5分钟,可再送一次,如不成功,不得再送,需查线处理。4 H9 M5 N) Y4 r+ ?3 l9 {; b% {( L
+ [% R% n( @0 |! l! \
6.每次融冰前应按运行方式进行短路电流的校核。3 S4 @ { O; A7 o
|
|