设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: fhyc

关于电网熔冰技术问题

 荐 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-20 00:08:44 | 显示全部楼层
融冰是否可开展通过加直流方式,大家探讨!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-23 00:10:21 | 显示全部楼层
大家说的都是大网,有没有配网对冰害的处理呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 09:44:13 | 显示全部楼层
个人以为还是造价问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 22:14:50 | 显示全部楼层

接触网的融冰

接触网的融冰是将其暂时短路,焦耳定律,发热融冰。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-20 18:49
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-26 06:56:31 | 显示全部楼层

    回复

    融冰问题是个老问题,应该很难找到好办法,历年南方地区也有冻雨、线路覆冰问题,但今年由于气候原因冻雨问题太严重,才导致线路覆冰倒塔。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 10:58:07 | 显示全部楼层
    有没有办法改变架空线的外形  从而减少覆冰的程度?
    ' D" V! Z& @  f$ b, H1 Y. f
    5 k& G7 ^/ u8 ^5 L我的意思是  圆形截面的覆冰和三角形截面覆冰的程度一样吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-10 14:52
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-26 14:10:21 | 显示全部楼层

    看过的一篇融冰的文章,希望有用

    供电线路大电流融冰的实践
    1 |2 R- S' w3 V  G+ B  
    ' T1 ~( m4 j0 K  胡瑞林 杜志强 张大伟 马军 宁夏固原供电局(756000)5 {: i! C7 P0 S& d" M8 y
      
    # P! J* a- D/ p9 a, X1 c  [文摘]本文介绍宁夏固原地区35KV供电线路冬季导线结体情况及其严重情况后果。以及如何利用原运行设备用大电流法融冰的实践总结。1 Z" a& j* G1 L9 X' P$ C, J
      ( e+ {: V5 _3 t' a
      一、夜冰情况
    4 n2 H5 F  \  {( S3 M) y5 T  |   1989年1月4日一1月10日,持续6天导线覆冰厚度为95~150mm。1990年2月20日-2月28日,导线覆冰厚度为60mm。1991年1月28日-1月30日,导线覆冰厚度为50~150mm。根据固原地区历年覆冰资料,各输电线路设计覆冰厚度0~20mm,近三年来,# m) d8 o9 d4 D2 C+ b* h
      
    # l% H0 J" v+ ?$ h* i" S* P  导线覆冰厚度均大大超过设计厚度。
    6 N- G( t$ _* g1 j+ b  
    * h4 V' t+ O2 Y. h1 P8 P& h  
    ' n2 a2 T6 o) b3 w1 n8 A    O9 q7 o- H+ O. m- l
      二、融冰理论计算及效果5 ~) E. O! P$ [4 P# ?# V6 U
      
    / A9 N- g5 m1 O; X   大电流融冰是根据电流的热效应,当大电流通过导线时,由于导线本身电阻的存在,将因功率损耗而引起发热(Q=I2Rt)。利用三相金属性短路,使导线产生大电流,而发热融冰。固原变电所主接线(加附图),l号主变压器受秦静电源,带35kV全部负荷、10kVI段负荷及Ⅱ段115负荷(用旁母带),2号主变受宁北电源带融冰电流、10kV母联100开关断开。断开固原、王洼351 2开关及两侧刀闸。在变电所围墙外与118铁合金10kV线路相连(虚线部分)。在3512固王线2I.88km处三相金属性短路,利用118开关将10kV电压送至3512固王线对固官段进行融冰。' ~5 w5 y% F! N, W0 R8 o
      ! M; G7 L% T. ~* j( A0 G# K, p
       (一)短路电流理论计算
    + V  K6 r8 L( Y8 l* |; w- R4 R# I  
    / ?. }  p- R: d8 Z  z   固原变10kV母线阻抗标么值1.881,三相短路点距电源端(固官段)21.88km,导线截面120m㎡。(二)导线温度校验! a3 H* v: J  O9 b. \& h3 l
      ! j( d- Q) N' f( x, \6 |
       固官段导线为120mm㎡。按有关资料,当环境温度为 25℃时,导线温度按 70℃计算,导线长期允许电流为380A;当环境温度不是25℃时应乘以修正系数Kt导线在环温-10℃时,长期允许电流为1.33×380-505A。因为融冰电流(485A)小于导线长期允许电流(505A),所以融冰电流不会使导线温度超过 70℃。这样对导线无任何损坏。
    ; s# ], A; h3 W! {1 u  ) H- R: _' {2 J5 T. a$ B, x1 u
       (三)保护及定值; C' s+ m) s- Q* i: B
      ! Z6 \( U2 F% M0 y
       固原变电所2#主变压器10kV额定电流为879.8A,主变压器保护不变(差动、复合电压闭锁过流,10kV过流)利用原定值。为了保护时间配合可靠.不致于影响上级保护,将2#主变压器10KV过流保护动作时间2S改为1S(融冰期间)。118开关利用原江流,速断保护CT变比不变600/5,定值过流5A,时间0.5S。速断7A,时间0s。
    / y2 ^/ Z* G; y1 Q  
    3 }0 W9 y7 |$ T   (四)融冰实测数值及效果! b0 k& w, S+ n9 Y  b
      3 s( y/ P* U! z4 K* f
       融冰前:固原变10k V系统电压为10KV,融冰期间10kV系统电压降为9.3kV。短路电流实测A相为468A,B相为444A,C相为456A,均与理论计算值接近。融冰期间导线温度无条件测试。通电三次,共29分钟将固官段导线150mm厚度的覆冰全部融化脱落。线路导线完好无损。
    ( p3 S2 P- |( _4 M  
    0 e! S/ t7 {0 K% _" b) Z! u  
    $ S$ x' X/ K% Q2 l# u7 g/ z& }  
    5 q; m- a+ M9 k' k; S, o  L& [$ X  三、经济比较, L" l5 \9 r! M
      
    ( I/ v4 |% w# Q6 |* X  V9 P3 [3 g6 b   1989年,覆冰造成我局断线4处、倒杆2基、折塔头2基、扭坏横担19付、拉环球头挂环2处、导线混线29处、线路跳闸27次、累计停电48lh,造成经济损失10.87万元。1990年,覆冰又造成线路球头挂环拉断1处、导线混线10处、停电 59h,其经济损失达2. 5万元。1990年,更换3512线7基杆塔,加固5基铁塔,其费用达5.27万元。1991年覆冰又造成2处断线,混线4次,停电34h,其经济损失达2万元。三年共造成经济损失15.37万元,少送电量287kw小。后来,由于3512固王线采用大电流融冰,每次停电5小时(因无通讯手段,否则可用2h即可)损失电量0.74万kw·h,融冰用电量0.4万kw·h,折合人民币320元。若每年按三次融冰计算,总费用仅0.2万元。通过比较,证明本地区采用大电流融冰既经济、可靠、方便,效果又好。3 [! P' j0 {9 k
      . y* _3 o6 N* p3 d( v+ @
      
    0 q5 Q2 \' O, x9 ~" ]  4 {5 z+ b! W; H& D- A
      四、注意事项6 N4 y+ y& z& ~6 H4 i* w  @2 r6 p
      / x& e* o1 g% o0 i* c) t- C
       1.融冰线路带电时,应由专人监视线路电流、10kv系统电压。
    . k. z: W: r. r" A  
    6 y7 Y- |0 S6 p! h; g9 ]   2.不论在操作或正常运行时,如变电所内设备发生异常,应立即断开融冰线路开关,在融冰期间应退出重合闸。
    4 z$ `2 P, S" A( F' v- H: N  7 T4 {# S( M6 U1 Q+ e# q0 S9 Z* c* N3 Z
       3.所有连接引线,包括短路点必须连接可靠,防止局部发热烧坏,防止上线烧伤。9 t7 T2 T* u* z2 W. ?
      
    5 _* }7 U6 J* @( U; D- r/ Z   4.固原变2号变为有载调压变,融冰前10kV母线电压调至适当数值,在融冰期间不再调整电压。9 o6 {. f  H+ U& W, A; y) M: v! J5 ?
        `" G/ Z/ f. o; `  t" `" Q
       5.融冰时导线覆冰厚度不宜超过100mm,以免融冰时严重跳动。导线融冰时覆冰脱落引起导线跳动.造成短路跳闸,应予注意。跳闸后停止5分钟,可再送一次,如不成功,不得再送,需查线处理。
    1 c5 H9 @3 Z3 E) n- k7 ]7 d  2 R- ]. T$ C8 D+ }
       6.每次融冰前应按运行方式进行短路电流的校核。
    ) {7 m' U) {8 B0 u; J& D8 p4 L  
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 21:06:17 | 显示全部楼层
    这篇文章值得南方电网学习!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 22:31:41 | 显示全部楼层

    re:Areva的实际项目

    An Application of HVDC to the de-icing of Transmission Lines.rar

    807.14 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-28 10:36:43 | 显示全部楼层

    回复 10楼 的帖子

    我们东北温度太低,雪落到线路上也不会融化,已经有二十年没有因为风雪造成断线、倒杆事故,我这些年没见过线路覆冰的情况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-13 18:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表