TA的每日心情 | 奋斗 2017-1-10 14:52 |
---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
发表于 2008-3-26 14:10:21
|
显示全部楼层
看过的一篇融冰的文章,希望有用
供电线路大电流融冰的实践
: x+ K8 R8 @( e/ \: ^" B & e& e4 M, p; h
胡瑞林 杜志强 张大伟 马军 宁夏固原供电局(756000)
\, A. X* d! u5 d2 }3 ?7 X ) }4 V0 _( z" [9 J* t7 n
[文摘]本文介绍宁夏固原地区35KV供电线路冬季导线结体情况及其严重情况后果。以及如何利用原运行设备用大电流法融冰的实践总结。
7 H" c, N# Y9 H
9 Z# W9 r, C, Q5 w/ G; | 一、夜冰情况
6 _( s( d' f7 F+ h- Y6 G6 p 1989年1月4日一1月10日,持续6天导线覆冰厚度为95~150mm。1990年2月20日-2月28日,导线覆冰厚度为60mm。1991年1月28日-1月30日,导线覆冰厚度为50~150mm。根据固原地区历年覆冰资料,各输电线路设计覆冰厚度0~20mm,近三年来,
& L o, W* g. f* q5 a1 k" q( ], p . B4 x w0 c) ?2 Z& v5 `! l: _
导线覆冰厚度均大大超过设计厚度。% Q6 G" n. u9 Y: \- ~
# H4 @$ b$ @$ B
' L8 c# S: p; n1 j- d. ^, Q" W
% [2 c7 l# _8 `% C8 M 二、融冰理论计算及效果! h# U6 v/ ]# M
8 P, e' H; a0 o4 X1 A% ]! D
大电流融冰是根据电流的热效应,当大电流通过导线时,由于导线本身电阻的存在,将因功率损耗而引起发热(Q=I2Rt)。利用三相金属性短路,使导线产生大电流,而发热融冰。固原变电所主接线(加附图),l号主变压器受秦静电源,带35kV全部负荷、10kVI段负荷及Ⅱ段115负荷(用旁母带),2号主变受宁北电源带融冰电流、10kV母联100开关断开。断开固原、王洼351 2开关及两侧刀闸。在变电所围墙外与118铁合金10kV线路相连(虚线部分)。在3512固王线2I.88km处三相金属性短路,利用118开关将10kV电压送至3512固王线对固官段进行融冰。
i3 L }* W% @& c, f, i& ?5 f3 d$ ? . o5 `# q& @' i [% v! T% r
(一)短路电流理论计算% T9 s. K. q. G
+ q# j) E! N1 f9 ^ 固原变10kV母线阻抗标么值1.881,三相短路点距电源端(固官段)21.88km,导线截面120m㎡。(二)导线温度校验
* e! _. B' Q; c) k' D! _' _& J4 M 9 ^/ J, \& |" i+ {6 j. x* @
固官段导线为120mm㎡。按有关资料,当环境温度为 25℃时,导线温度按 70℃计算,导线长期允许电流为380A;当环境温度不是25℃时应乘以修正系数Kt导线在环温-10℃时,长期允许电流为1.33×380-505A。因为融冰电流(485A)小于导线长期允许电流(505A),所以融冰电流不会使导线温度超过 70℃。这样对导线无任何损坏。- P; t# |& y& w: ?# \" G1 V
5 N5 R2 q$ X) u, f/ B% f (三)保护及定值
+ b! }8 s+ n! s' n/ ~: h ) I* o. O p! M5 G4 ^7 G
固原变电所2#主变压器10kV额定电流为879.8A,主变压器保护不变(差动、复合电压闭锁过流,10kV过流)利用原定值。为了保护时间配合可靠.不致于影响上级保护,将2#主变压器10KV过流保护动作时间2S改为1S(融冰期间)。118开关利用原江流,速断保护CT变比不变600/5,定值过流5A,时间0.5S。速断7A,时间0s。
: U1 W: v& w" p' T ; t8 Q) G4 H) T0 G/ n4 B
(四)融冰实测数值及效果
; [4 _( x7 a/ I+ V9 Y4 L$ L2 E, H
4 [! C/ U1 A' R7 U& N& x 融冰前:固原变10k V系统电压为10KV,融冰期间10kV系统电压降为9.3kV。短路电流实测A相为468A,B相为444A,C相为456A,均与理论计算值接近。融冰期间导线温度无条件测试。通电三次,共29分钟将固官段导线150mm厚度的覆冰全部融化脱落。线路导线完好无损。; j4 x$ r! a& S. e# f
' P1 K9 p. x' u5 i( X1 O2 F$ t
8 @" r) l0 P/ F' f0 V
& c" j0 _7 w1 a$ y3 Y3 G" U7 b i
三、经济比较6 r. a* {& @$ m0 F- p- b8 p# N
0 [" R( ? w6 y8 c2 O- r
1989年,覆冰造成我局断线4处、倒杆2基、折塔头2基、扭坏横担19付、拉环球头挂环2处、导线混线29处、线路跳闸27次、累计停电48lh,造成经济损失10.87万元。1990年,覆冰又造成线路球头挂环拉断1处、导线混线10处、停电 59h,其经济损失达2. 5万元。1990年,更换3512线7基杆塔,加固5基铁塔,其费用达5.27万元。1991年覆冰又造成2处断线,混线4次,停电34h,其经济损失达2万元。三年共造成经济损失15.37万元,少送电量287kw小。后来,由于3512固王线采用大电流融冰,每次停电5小时(因无通讯手段,否则可用2h即可)损失电量0.74万kw·h,融冰用电量0.4万kw·h,折合人民币320元。若每年按三次融冰计算,总费用仅0.2万元。通过比较,证明本地区采用大电流融冰既经济、可靠、方便,效果又好。
; l' {) H0 ^$ {, y; H5 l: c ( p: r' y' O p+ {9 q4 r
2 }. i1 B% o" s' t, F# L
* t; B7 H5 k6 m7 R 四、注意事项
9 S2 J+ u! Z; p; s" E $ O0 O' m9 _ W1 }% J$ \$ _
1.融冰线路带电时,应由专人监视线路电流、10kv系统电压。
B* o1 c+ a; b( d+ A9 h
2 w% F l6 x4 K+ F [( \ 2.不论在操作或正常运行时,如变电所内设备发生异常,应立即断开融冰线路开关,在融冰期间应退出重合闸。/ o0 ?8 Z. Q+ H! v
4 K5 I8 g5 ]3 I8 g- @3 E* s 3.所有连接引线,包括短路点必须连接可靠,防止局部发热烧坏,防止上线烧伤。
3 w+ `: @ g' x% Z
' Y1 t+ ?" j6 [9 W1 O 4.固原变2号变为有载调压变,融冰前10kV母线电压调至适当数值,在融冰期间不再调整电压。6 G; C6 i% h, M7 u& m
; R# |6 E2 u: k' T; O6 H$ f
5.融冰时导线覆冰厚度不宜超过100mm,以免融冰时严重跳动。导线融冰时覆冰脱落引起导线跳动.造成短路跳闸,应予注意。跳闸后停止5分钟,可再送一次,如不成功,不得再送,需查线处理。
2 h! z# p; a+ `0 T2 o" R. x7 R4 G4 [
8 v9 T" e) E( J: B 6.每次融冰前应按运行方式进行短路电流的校核。' P3 B. \/ Z+ X5 Y J6 H1 O1 S, J
|
|