设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 15742|回复: 79

[讨论] 关于电网熔冰技术问题

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-16 21:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现在网上很多论坛都在讨论电网熔冰技术相关问题,而专业的电力论坛却对此只字不见,有分析湖南电力倒塔原因的,这只是客观原因,但采用熔冰技术是否可行是否能防止倒塔?-%-52667-%--%-52573-%--%-52716-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-23 08:09:35 | 显示全部楼层
应防止覆冰,而不是去熔冰,个人认为熔冰不可行,熔冰会造成接地,绝缘子表面应采用特殊处理以防止覆冰
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-23 14:58:47 | 显示全部楼层
一两条导线覆冰严重可以通过升流熔冰,但电网大面积覆冰则无法解决。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-2-23 16:15:12 | 显示全部楼层

转帖:益阳 安化电力局全线进入防冻熔冰

益阳 安化电力局全线进入防冻熔冰
; e2 [& F9 {6 T/ x& L) e2008年1月12日凌晨,安化的群山披上了银装,这意味着 安化电力局全面进入防冻熔冰实战阶段,12日晚,局长李志荣紧急赶往梅城花果园变电站查看现场熔冰工作预备情况,并调集全部线路人员进入熔冰哨所,晚10时,李局长驱车来到覆冰最厚的五龙山和扁担坳哨所,看望、慰问哨所一线人员,13日晚15时-21时左右东花线进行了第一次熔冰,目前,大雪仍在继续,覆冰厚度不断增加,李志荣局长仍坚守梅城花果园变熔冰第一线,生产副局长何敏正运筹布置下一步熔冰方案和紧急应对措施,力保今年防冻熔冰工作的全面胜利。& N8 t9 }3 n& Z
安化电力局办公室  周一刚
: e9 s7 o& T5 a$ h; p8 C' F" \0 D2008年1月14日
  }3 Z1 a, {. x! C, d) G+ N" Nhttp://www.1yang.net/xinwen/viewxinwen.asp?xinwenid=12291
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-2-23 16:19:08 | 显示全部楼层

转帖:电网最经济有效融冰措施

电网最经济有效融冰措施:84年宝鸡就开始带电融冰了!
+ v3 @8 u* i4 m- }
/ s7 H6 }" P9 y& W8 g6 I" r西安晚报
' \) ], }9 m4 t) n1 F
0 B/ `: O# q# L! s" V6 N本报宝鸡讯 (记者 郭欣) 1月10日以来,持续多日的暴风雪造成南方很多地方多条输电线路断线、倒杆。可是位于宝鸡重冰区的输电线路却安然无恙。 , P) ]) |1 Z" R5 N$ T
! ?; }4 f- t: w  r! `9 j
昨日,记者从宝鸡市供电局了解到,他们采用的是全国唯一的带负荷融冰技术。
2 K$ D! o, ^7 A5 l6 w
0 d: G. E& O( g/ a" w0 X据了解,宝鸡供电局负责维护的110kv马向I、II线(宝鸡马营变电站到凤县向阳变电站)承担着对宝成铁路供电的重要任务。马向线主要沿秦岭山区分布,其中有13个基杆塔处于海拔1547米左右的秦岭梁顶,属于重冰区。在没有采用带负荷融冰技术前,线路覆冰严重时,需要立即停电,然后人工用竹竿打冰、破冰,不但费时费力,还易对导线造成伤害。 0 F7 M+ w' n; E! i$ v" v

  |6 g) q; T' T宝鸡市供电局于上世纪70年代,组成技术攻关组,自主研发并实施了“带负荷融化线路覆冰技术”,这一技术主要是利用线路本身,通过自耦变压器升压后在双分裂导线形成回路,产生电流,通过导线发热自动融化覆冰。1984年,宝鸡供电局在秦岭深处成立了全国唯一一家融冰站。起初,还需人工到现场观察线路覆冰情况再进行融冰。几十年来,这一技术更加完善,如今在融冰站内通过微机监控系统,可随时掌握线路覆冰情况,根据实际情况及时进行融冰操作。 2 r9 F& B) K: ?4 ]& l# Q5 c

; k( J% s4 c; b# `" i融冰站站长雷维斌告诉记者,持续多日的暴风雪造成线路覆冰急剧攀升,特别是秦岭重冰区,常常是刚融完冰,几个小时后线路就又结冰了。所以,他们随时组织人员到现场察看融冰后线路覆冰情况,安排人员24小时守在控制室,一旦覆冰传感器报警,就要立刻进行融冰。在短短的半个月内,融冰站就进行了12次融冰操作。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-26 15:26:43 | 显示全部楼层
我现在在做一些关于覆冰绝缘子外绝缘特性的研究,在所看到的资料来讲,关于防止绝缘子覆冰的方法 好象不多.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-26 18:46:47 | 显示全部楼层

资料

有人上传关于熔冰的资料吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-26 21:54:19 | 显示全部楼层
是一个好帖子,学习了/听说溶冰在薄冰使用比较好,重冰的话有很多限制,电流不能升的过高
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-27 01:31:38 | 显示全部楼层
学习了~~
2 u$ M9 |6 t8 \" v) z5 M. W4 [6 @) B南方电网出现这样的情况
2 B! S5 B( N" Y2 ^难道东北电网就没出现过?应该多听听东北人是怎样说的?' g+ Z1 R/ x; c) S: p% G, Y
俄罗斯又没有经验可以借鉴呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-2-27 10:55:52 | 显示全部楼层
我是西安西电电力整流器公司一名员工,我公司去年给重庆电科院生产了一台融冰设备,依靠大电流融冰
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-25 07:24

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表